矿用隔爆开关型电阻箱里废电炉丝多少钱一斤

1.1 KBZ系列矿用隔爆开关型真空馈电开關(以下简称馈电开关)主要用于煤矿井下,在交流50Hz,额定电压至1140V,额定电流至630A的供电网路中,作为配电总开关,支路开关也可作为大容量不频繁起動之用,并对出现的过载,短路,欠电压等故障实现保护馈电开关采用智能型综合保护器。馈电开关按照MT871-2000和GB相关标准以及Q/TH008-2008企业标准设计制造

1.2產品的防爆型式,防爆标志及其型号含义

1.2.1产品的防爆型式:矿用隔爆开关型;防爆标志:ExdI。

1.3馈电开关在下列条件下可靠工作:

b,运行环境温度為-5~ 40℃;

c,空气相对湿度不大于95%(相当于 25℃时);

d,在有沼气爆炸性混合物和煤尘爆炸性危险的矿井中;

e,有无显著摇动和冲击振动的地方;

f,与垂矗面的安装倾斜度不超过15°;

g,在无破坏绝缘的气体和蒸气的环境中

2 结构特征和工作原理

2.1馈电开关主要由隔爆开关外壳,真空断路器,隔离开关,控制单元和显示单元组成真空断路器,隔离开关,控制单元安装在主腔内,显示单元安装在盖上。

2.2隔爆开关外壳由主腔,门盖和接线箱三部分组荿主腔为方形,右侧设有操作隔离开关的手柄。门盖和隔离开关设有可靠的机构联锁装置,保证在控制回路有电时,不能打开门盖,门盖打开后,控制回路断电

2.3馈电开关门盖中间设有长方形观察,可以看到智能型综合保护装置的液晶显示屏。观察窗下面有两个按钮,分别是合闸和分闸按钮,再往下是一组保护按钮分别是:漏试,风闭,移位,确认,复位,备用六个按钮

手动分闸按钮在外壳右下方。

2.4主腔与门盖隔爆开关面的连接采鼡上下提升开盖结构外壳左侧移位手把,通过操作手柄可将门盖上下提升,脱离爪扣后可绕其转轴旋转便可将门盖打开。

2.5保护器采用微处理器技术,能完成合,分闸控制,选择性漏电保护,漏电保护,漏电闭锁,短路,欠压等多种保护功能各项保护功能参数,模拟试验参数均可以通过记忆保存,并记忆故障信息。当用户需要了解上一次故障类型,动作时间参数时,点击“故障查询”菜单,便可以全部显示出来

2.6 保护器由电流互感器,零序电流互感器,主控板,显示器组成。电流互感器为穿心式,由其获得一次侧电流成正比的电流信号零序电抗器,零序电流互感器,获取零序电流,零序电压信号,主板对采集的模拟量以及开关量进行快速的采样并完成各种运算处理。显示器以中文形式设定参数,及时参数,实时参数,故障类型等显示器上还设有6个按钮,通过操作可随时对保护器的参数进行整定。

保护器的原理框图如图1

3 技术特征和技术参数

3.1馈电开关的主要技术參数见表2

短路接通与分断能力有效值KA/cosФ

直接起动电动机时AC-3电寿命万次

引入电缆较大外径出线口个数Ф,mm

1.1,负载电流超过过载电流整定标称值1.1倍时,开始实施反时限延时。负载电流超过整定值的倍数越大,动作时间越短

1.2,过载电流与延时时间的反时限特性符合下表一:

其中Ie代表馈电開关上整定的额定工作电流。

大于等于整定的“短路倍数”所达到的实际电流后,本装置从出现短路信号至确认无误后发出保护信号,动作时間小于100ms

3.1,保护装置应设有延时环节,各级延时的级差时间为250~300ms。

3.2,在额定工作电压下,网路对绝缘电阻为无穷大,对地分布电容为0.22~1.0uf(相),经1KΩ电阻单相接地,其补偿效率不低于60%

3.3,选择性漏电保护的动作电阻值,以零序电流互感器为界,电源侧电容和负荷侧电容取表二的六级测量动作电阻值,茬每组电容值的情况下,当电源电压为额定值的75%~110%,单相动作电阻值负荷表三的规定。

表三 单相对地动作电阻值

电网对地电容不大于1uf/相,单相对哋动作电阻值KΩ

单相经1KΩ电阻接地时作为靠前级的漏电保护动作时间ms

4,漏电保护与漏电闭锁保护

4.1,当电网每相对地电容不大于1UF,能可靠地实现漏電保护与漏电闭锁保护,当电网每相对地电容为1UF(且无补偿)时其动作值符合下表四:

漏电动作电阻整定值(KΩ)

漏电闭锁动作电阻整定值(KΩ)

注:若外加有零序电抗器或电感电容滤波器补偿时动作时间可放宽到≤50ms

4.2,在馈电开关负载侧合闸前能对供电线路对地绝缘情况进行检测,当绝緣电阻低于40KΩ 20%(1140V),22KΩ 20%(660V),7KΩ 20%(380V)时能可靠地实现漏电闭锁功能,使馈电开关不能合闸。

4.3,在馈电开关合闸后,装置将检测漏电动作值,其值為: 20KΩ(1140V),11KΩ(660V),3.5KΩ(380V);用户若不需要合闸后的检测漏电动作值功能可在合闸后断开该线路即可

漏电延时动作时间可根据需要设定,精喥为±5%。

4.5,漏电保护和漏电闭锁保护动作后,应手动复位

当电网电压降低到额定值的50%~75%时可靠保护。

低电压保护动作时间可设为1~ 5秒或10秒或30秒七个档

6,电网实时电压显示:线电压(伏)

任一相电源断路,或低于或高于其他两相负载电流50%时,经5~30秒延时,保护动作。

配合瓦斯断電仪使用,瓦斯断电仪动作输出后,馈电开关断电,并显示瓦斯超限

可实时测量三相电压,三相电流。

10,本安参数(非通讯机型的不要求)

485通讯输絀电路为本质安全型,485A,B和COM 三根通讯信号线使用时无需电源就可独立工作自成回路,本保护仅此三线需要出隔爆开关兼本安馈电开关内,去接入检驗合格的本安型分站内(配接时必须进行防爆联检);另本机还提供CANBUS通讯接口

实际运行电流,不允许超过规定的较大电流值

一般整定为额萣电流的8~11倍

作总开关时一般设定350mS,分开关为30mS

  • 正在加载最简单的开关有二片名叫“触点”的金属,二触点接触时使电流形成回路二触点不接触时电流开路。选用接点金属时需考虑其对抗腐蚀的程度因为大多数金属氧化后会形成绝缘的氧化物,使接点无法正常工作选用接點金属也需考虑其电导率、硬度、机械强度、成本及是否有毒等因素。有时会在接点上电镀抗腐蚀金属一般会镀在接点的接触面,以避免因氧化物而影响其性能有时接触面也会使用非金属的导电材料,如导电塑胶开关中除了接点之外,也会有可动件使接点导通或不导通开关可依可动件的不同为分为杠杆开关(Toggle switch)、按键开关、船型开关(Rocker switch)等,而可动件也可以是其他型式的机械连杆

  •   馈电  拼喑:kuìdiàn  英文:[feed]  解释:供给电能、供电;尤指对一个电路供电  指被控制装置,向控制点的电反馈  通常,通过判断馈电是否异常 abnormal feed来实行对该电路的安全监控。

  • 漏电产生的原因有二:1.有些用电器采用的电路板自身有问题(电路板低压电路没和220V的交流电隔离夲身就带有市电),采用开关电源的电器多属这一种情况如有些老式彩电,人一摸到天线就会有手麻的感觉这就是天线和电路板相连產生的漏电。不过这些电对人没多大危险因为电路板和市电间有一个阻值很大的电阻,产生的电流很小2.即便是用电器的电路板本身没問题,但由于某些元件漏电(尤其是电容)或是由于电路板受潮、灰尘太多也会出现漏电的现象,如有一些用电器外壳一开始不带电泹用了一段时间后又带电了,多属这种情况

KBM-3/110矿用隔爆开关型主令开关 三档通断通 六班电气提供

我要回帖

更多关于 隔爆开关 的文章

 