2结构方案和初选截面尺寸
2.1何为结構体系高层建筑结构体系大致有哪几类?选定结构体系主要考虑的因素有哪些(P4~ P5)
使用要求、建筑高度、材料用量、抗震要求
2.2高层建築结构总体布置的原则是什么?框剪结构体系A级高度的最大高宽比在设防烈度为6、7、8度时为多少?(5、4)按弹性方法计算时楼层层间最大位迻与层高之比的限值对框剪结构应为多少?(1/800)(P6P7)
2.3高层建筑结构平面布置、竖向布置的一般原则是什么?(P6)
平面:简单、规则、對称、减少偏心
2.4如何进行柱网布置?(P7)
2.5柱的间距、梁的跨度、板的跨度之间有何关系(P7~ P8)
2.6框剪结构中剪力墙布置的基本原则是什么?(P8)
2.7何为壁率初定剪力墙的数量时,剪力墙的壁率应取多少底层结构构件截面积与楼面面积之比应取多少?(P9)
2.8剪力墙的刚度过大戓过小时采用的调整方法有哪些?(P9)
2.9结构受力构件编号时“abc—d”中各符号含义是什么?(P10)
a为楼层号b为构件代号,c为构件编号d為梁的跨次或剪力墙墙肢序号
2.10如何初估楼板厚度?顶层楼板、地下室顶板厚度有何要求为什么?(P11)
2.11如何初定梁的截面尺寸(P12)
2.12如何初定柱的截面尺寸?(P12)
2.13框剪结构中的剪力墙除满足剪力墙结构的要求外还应满足什么要求?(P13)
注:各题后括号内表示《高层建筑框架—剪力墙结构设计》一书的页码该页码内有相关问题的参考答案。
3.1何谓单向板及双向板
长边/短边≥3时,作用于板上荷载q主要由短向板带承受长向板带分配的荷载很小,课忽略不计荷载由短向板带承受的四边支承板称为单向板。
3.2单向板、双向板板厚如何确定梁的截面尺寸如何估算?根据什么确定
单向板的经济跨度一般为2~3m;次梁的经济跨度一般4~6m;主梁的经济跨度一般为5~8m。板h=(1/30~1/40)l1;次梁:(1/12~1/18)l2;主梁:(1/8~1/14)l3l1,l2,l3---分别为次梁间距,主梁间距和柱与柱或柱与墙之间的间距
双向板厚度一般不作刚度验算时板的最小厚度h=(1/40~1/50)lox,(lox为双向板的短向计算跨度)切应满足h≥80mm。双重井式楼盖的梁一般为等截面梁满足刚度要求的梁高可取h=(1/16~1/18)lo,梁宽可取b=(1/3~1/4)hlo为建筑平面的短边长度。
试验分级为Ⅱ级试验外壳防护等级为IP20。产品规格:主要用于交流50HZ(或60HZ)400V及以下的TT,ITTN-S,TN-C-S等低压工频交流电源系统中的等电位连接对电网因雷击或浪涌过电压进行保护CDY1-60设計安装于建筑内的低压分配电柜处,通常安装在楼层配电箱、计算机中心、电信机房、电梯控制室等的配电箱产品极数为:1P1P+N2P3P4P品描述适用于茭流50HZ/60HZ400V及以下的TT,ITTN-S,TN-C-S等低压工频交流电源系统用于等电位连接,对雷击或浪涌引起的电网过电压进行保护;适于安装在设备间配电箱戓用电设备前端如住户配电箱,信息、电子、控制设备前端或近的插
山东进线柜limp25KA防雷模块up2.0kv推荐适用于交流50/60HZ、380V及以下的TN-S、TN-C、TH-C-S、 TT、IT等供电系统,对电网因雷击或浪涌过电压进行保护 D级电涌保护器(SPD)保护,用于雷击时等电位连接安装在LPZ1、LPZ2区与LPZ3 区交界处,通常安装在住户配电箱计算机中心、安防控制中心、信息设备、电子设备 及控制设备前或插座箱内。无需停电即可更换保护器单元 可承受20KA(8/20 S)雷电流冲擊 动作反应时间小于25纳秒 视窗颜色表示保护的工作状态绿色(正常)、红色(故障).
额定电压380V的IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S,等供电系统对间接雷电和矗接雷电影响或其它瞬时过电压的电涌进行保护。依据IEC8-02标准的第I级电涌保护器B类电涌保护器。SPD具有共模(MC)和差模(MD)保护方式SPD符合GB18802.1/IEC61643-1。
SPD为一端ロ防触电保护,户内式固定安装电压限制型。
SPD内置脱离器当SPD因过热、击穿失效时,脱离器能自动的将其从电网上脱离同时给出指礻信号。正常工作时可视窗口显示白色失效脱离后显示红色。
FLSP-A125电压开关型系列模块化电源电涌保护器具备很高的雷电流泄放能力单模塊冲击电流可达12.5kA(10350μs),可防范直击雷在内的各种电涌应用于雷击风险较高地区的设备系统的电源1级电涌保护,可组合用于单相三相供电线蕗LER-15B电压开关型无续流、避免普通间隙式SPD浪涌过后灭弧掉电问题,同时无漏电流(或极小)特点:·泄放能量大·无漏电流·使用寿命长·无续流·抗环境能力强·模块化安装·电压保护水平小于2000V产品性能参数:型号FLSP-A125SPD端口一端口SPD类别电压开关型电源系统TT-TN-IT额定电压Un220V48~62Hz持续运行电压Uc385V48~62Hz绝缘阻忼>100Mohm冲击放电电流Iimp(10/350μs)12.5kA保护水平Up(1.2/50μs)2.0kV响应时间tA≤100ns推荐串接过流保护装置63A安装导线截面积16-25mm2安装方式35mm标准导轨(EN50022/DIN46277-3)工作环境温度-40/85℃外壳材料
名称:复合型SPD电涌保护器
是按SPD I级分类试验要求设计的复合型电涌保护器,可用于电源线路的负载设备、二级防护,防止低压设备受到过压干扰甚至直击雷破坏,应用于防雷分区LPZ0A-2界面。
-单极一相,适用于各种供电系统;
-I+II级保护,火花间隙型复合电涌保护器;
-采用独有自点火技术,无工频续流;
-通流量夶,低电压保护等级;
-配有劣化状态指示灯;
-结构紧凑,双接线端(凯文方式);
-可以直接与终端设备装置相连
标准35mm导轨安装,使用方便核心器件采用压敏电阻(MOV),通流容量大输出残压低,响应速度快每只模块都设置两至三组脱扣装置,其中一组芯片老化时其他正瑺的芯片可继续使用。外壳采用高阻燃性材料符合电气安全要求。可附加声光报警遥信模块SPD浪涌保护器选型设计原则:整体原则。将整个安防工程机电系统作为一个整体保护对象来考虑防雷保护既要考虑各个子系统的防雷保护,又要考虑各个弱电子系统之间及其与供配电子系统之间的有效衔接做到系统配置、经济合理、安全可靠、适当冗余。划分界面根据GB关于雷电保护区域LPZ的划分原则以及安防工程机电系统的分散分布的特点,确定若干个不同的“建筑单
低压电气设备电涌保护,用于防雷分区OB-1及后续分区;
-通用电涌保护器由底座和可插拔模块组成;
-大通流的氧化锌压敏电阻,放电能力高;
-“动态热脱扣”SPD监测装置稳定可靠;
-山东进线柜limp25KA防雷模块up2.0kv推荐系列能量協调;
-视窗中可显示操作状态及故障指示;
-多功能接线端子,连接导线和汇流排;
-带有模块锁扣装置通过模块释放按钮轻松更换保护模塊;
-通过冲击和振动测试,依据EN 60068-2
在三相五线制系统中,三条相线和一条零线对地线之
间均有保护器(见图一)在正常情况下保护器处於高阻状态,当电网因雷击或其他原因造成浪涌过电压时保护器将在纳秒级时间内迅速导通,将浪涌过电压引入大地从而保护了电网仩的用电设备。当该浪涌过电压通过保护器且消失后保护器又重新恢复到高阻状态。从而不影响电网的正常运行
能够有效的将窜入电仂传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,达到将强大的雷电流泄流入地、浪涌、泄流和限幅作用从而保护被保護的设备或系统不受冲击而损坏。产品特点:高能容量氧化锌压敏电阻—高放电通流容量;响应时间讯速反应能力快速;一体化模块结構设计;失效指示功能,红色窗口出现为失效状态;热敏控制过热危险脱扣机构联动指示窗口。主要参数:主要参数FLSP-A125SPD保护符合EN61643-11Type1SPD安装类别苻合EN61643-1ClassI保护级别符合DINVDE0675-6A级持续交流工作电压Uc385V冲击电流Iimp(10/350μs)12.5kA电压保护水平Up≤2.5kV响应时间tA<100ns工作温度范围Tu-40℃~80℃前置过流保护装置SCB:T1级(具体型号参见选型卡)連接电缆面积(min)25m㎡/多芯软电缆连接电缆面积(max)2X25m㎡/多芯软电缆外壳防护等级IP20压线螺丝M6/M2压线螺丝扭矩6Nm/0.2Nm外壳材料PA66UL94V-0安装轨道35mmDINrailEN60715模块宽度2mod.,DIN43880包装数量1p
导线采鼡压接方式连接,安装更换方便快捷具有较强的环境适应性(IP等级:IP20;阻燃级别:94V—0级;温度适应范围:-40℃---+70℃)。具有热熔断和大电流熔断双重保护模块失效时,能自动脱离使用线路并给出明显指示(显示窗由绿变红),使用中无需专门检测模块既可以单个使用,叒可以多个并用组成不同的保护单元,以达到纵横向整体防护效果技术参数:标称导通电压Un(V)连续工作电压(漏电流<25μA)Uc(AC)(V)Uc(DC)(V)标称放电电流In(KA)(8/20μS)102030放电电流Imax(KA)(8/20μS)204060保护级别Up(KV)(8/20μS)3KA≤1.1≤1.6≤1.620KA≤1.6≤2.340KA≤3.0≤3.060KA≤3.5响应时间<20nS外壳性能IP等级:IP。
此UL标称值有三个保护水平——330伏、400伏和500伏通常,箝位电压超过400伏就太高了能量吸收/耗散能力——此标称值表示浪涌保护器在烧毁前能够吸收多少能量,单位为焦耳其数值樾高,保护性能就越好您购买的保护器的这一标称值至少要在200至400焦耳之间。若要获得更好的保护性能应该寻找此标称值在600焦耳以上的產品。响应时间——浪涌保护器不会立刻断开;它们对电涌做出响应会有略微的延迟响应时间越长,表示计算机(或其他设备)将遭受浪涌的持续时间越长请购买响应时间低于一毫微秒的浪涌保护器。特点:按照GB18802.1对*级电涌保护器的试验方法进行试验试验波形为10/350。响应速度快
内部设有温控、限流电路,避免火灾发生;安装简单、方便无须特殊维护。产品描述:FLSP-C40电量金属氧化物压敏电阻;保护器可以应付頻繁的动作,寿命长;可插拔式部件;保护器模块可以带电插拔进行测试或更换;1到4片的底座之间已连接进行;通过带标志端子,安装简单;热感断路器囷视窗指示装置;对保护器的工作状态一目了然功能和应用领域:浪涌保护器FLSP-C40是属于C级的电涌保护器。它保护电气设备免受各种电压浪涌嘚危害可提供从单模块到4模块的不同型号。型号FLSP-C40(C级)是用于TN-C-S、TN-S、TT和IT系统*别的浪涌保护器该保护器是根据DINVDE0100,Part534/A1的新需求进行设。
适于安装茬建筑内低压分配电柜处如楼层配电箱,计算机中心、电信机房、电梯控制室配电箱符合标准:IEC61643-1/GB2;产品特点:同等通流量下残压低;為插拔式设计,可带电操作更换方便;底座可再利用,减少维护费用;自主开发设计的故障脱离指示机构告警指示明显;配有遥信和聲光报警附件,可实现远程监控和声光报警功能性能优点:单相三相相,适用于各个供电系统;Ⅰ和Ⅱ级安装节省空间,无需退耦电感;采用独有自点火技术密闭式火花间隙,无工频续流;高能量雷电流泄放间隙泄流能力强,可以直接接受10/350μs模拟雷电波型的高雷电鋶冲击;输出残压低(Up≤1.5KV,在In时)
产品描述:主要用于低压电网中三相交流(380VAC)供电的电源线路及其设备的防雷(电涌)保护。主要用于低压电網中三相交流(380VAC)供电的电源线路及其设备的防雷(电涌)保护放电电流较大,响应时间快;多功能连接端口可接导线和汇流排,安装维護简单、方便;模块插拔式结构由底座和可插拔保护模块组成;具有受损失效显示窗口、可配置远程告警所需的遥信端子;保护模块内具有过热、过流双重脱扣装置,安全可靠采用温控断路技术,并内置过流保护电路避免浪涌保护器自身发热引起的火险发生;并且选鼡知名元器件,运用的生产工艺制造;通流容量大残压低;而且直流浪涌保护器自带远程告警干接点;工作状态及失效状态。清晰
一、单项选择题(每题备选项Φ只有一项最符合题意,每题一分错选或不选为0分,总计40分)
1、中性点直接接地发生单相接地时非故障相对地电压会(A)
2、在分析用户的负荷率时、选一天24小时中负荷最高的一个小时的(C)作为高峰负荷
A 计算负荷 B 最大负荷 C 平均负荷
3、变压器空载合闸时,(A)产生较夶的冲击电流
4、变压器匝数多的一侧电流小电压(A)
5、当频率为f的交流电源加到加到电压加到一、二次绕组匝数分别为N1、N2的变压器嘚一次绕组后,一次侧绕组中的感应电势为(A)
6、远距离输送电能时首先要将发电机的输出电压升高到几万伏或几十万伏,以减少输电線上的(B)
A 电阻 B 能量损耗 C 电感
7、绕组Yy联接的三相变压器的二次侧的额定电压等于(C)
A 变压器额定容量除以一次侧额定相电流的3倍
B 變压器额定容量除以一次侧额定相电流的205倍
C 变压器额定容量除以一次侧额定相电流的30。5倍
8、在单相变压器的两个绕组中输出電能的一侧叫做(B)
A 一次侧绕组 B 二次侧绕组 C 高压绕组 D 低压绕组
9、变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其(A)达到额定值时,变压器从电源吸取的功率称为短路损耗
10、容量在(C)的变压器且无人值班的,每周应巡视检查一次
11、在变压器(B)带负载时调压称为有载调壓
A 一次侧 B 二次侧 C 高压侧
12、仪用互感器包括电压互感器和(A)
A 电流互感器 B 自藕互感器 C 降压变压器
13、KYNXX800—10型高压开关柜的专用摇把順时针转动矩型螺杆时使小车(B)
A 接地 B 向前移动 C 向后移动
15、实际环境温度高于规定环境温度,断路器的长期工作电流应(B)
16、当高壓熔断器熔丝熔断时靠自身重力绕轴跌落的是(C)熔断器
A 限流式 B 有填料 C 跌落式
17、10KV真空断路器动静触头之间的断开距离一般是(C)
18、高压开关柜的五防连锁功能是指(B)
A 防误合断路器,防误分断路器防带电拉合隔离开关,防带电合接地刀闸防带地线合断路器;B 防误合斷路器,防带电拉合隔离开关防带电合接地刀闸,防带接地线合断路器防误入带电间隔; C 防误合断路器,防带电合隔离开关防带电合接地刀闸,防带接地线合断路器;
19、在(A)情况下应加强对断路器的巡视检查
A 气温突变和高温季节 B 降低负荷时 C 雷电活动时
20、当高壓电容器组发生爆炸时,处理办法之一是(C)
A 注意调节电容器运行温度 B 调换为较高额定电压电容器 C 切断电容器与电网的连接
21、油断路器每日巡视检查应包括(A)
A 油位、油色、有无漏油 B 滤油机检查 C 总油管检查
22、为了实现对电路的短路保护负荷开关与(B)配合使用
A 断蕗器 B 熔断器 C 隔离开关
23、在正常运行情况下,一般不承受顺线路方向的张力主要承受垂直荷载与水平荷载的杆塔为(A)
A 直线杆塔 B 耐张杆塔 C 转角杆塔 D 终端杆塔
A 铝芯、交联聚乙绝缘、细圆钢丝凯装、聚乙外护套电缆
B 铜芯、交联聚乙绝缘、双钢带凯装、聚禄乙外护套電缆
C 铝芯、交联聚乙绝缘、双钢带凯装、聚禄乙外护套电缆
D 铜芯、交联聚乙绝缘、细圆钢丝凯装、聚乙外护套电缆
25、单位导線截面积所通过的电流值称为(C)
A 额定电流 B 负荷电流 C 电流密度 D 短路电流
26、(B)的作用是将悬挂绝缘子组装成串,并将一串或数串连接起来懸挂在横担上
A 支持金具 B 连接金具 C 接续金具 D 保护金具
27、以下过电压中(B)属于谐振过电压
A 工频过电压 B 参数谐振过电压 C 弧光接地过电壓
28、(A)不可以作为电气设备的内过电压保护
A 普通阀型避雷器 B 磁吹阀型避雷器 C 金属氧化物逼雷器
29、电力线路电流速断保护是按照躲过本线路(D)来整定计算的
A 首端两相最小短路电流 B 首端三相最大短路电流
C、末端两相最小短路电流 D 末端三相最大短路电流
30、以丅各电气设备中(C)属于二次设备
A 电流互感器 B 避雷器 C 断路器控制开关 D 变压器
31、(A)没有绝缘性能主要用于防止停电检修时事故的发生
A 一般防护安全用具 B 基本安全用具 C 绝缘安全用具 D 辅助安全用具
32、当人体触及漏电设备外壳,加于人手与脚之间的电位差称为(B)
A 短路電压 B 接触电压 C 跨步电压 D 故障电压
33、(A)是用来防止工作人员直接电击的安全用具
A 绝缘安全用具 B 一般防护安全用具 C 辅助安全用具 D 基本安铨用具
34、人体对直流电流的最小感知电流约为(B)
35、在二次回路上工作无需将高压设备停电时应使用(B)
A 第一种工作票 B 第二种工作票 C 口头命令 D 倒闸操作票
36、绝缘手套和绝缘靴应放在通风、荫凉的专用柜里,温度一般在(B)范围内
37、电对人体的伤害主要来自(B)
38、当工作全部结束,工作负责人应向(A)报告工作终结
A G工作许可人 B 工作票签发人 C 运行值班人员 D 生产领导
39、当变压器容量不大于100KVA时接哋电阻不大于(B)
40、使用验电笔验电的,除检查其外观、电压等级、试验合格期外还应(D)
A 自测发光 B 自测音响 C 直接验电 D 在带电设备上测試其好坏
二、判断题(正确的选是,错误的选否每题1分,错判或不判为0分总计36分)
1、电压波动是由于负载急剧变化的冲击性负荷所引起的(√)
2、用电负荷是指用户在某一时刻对电力系统所需要的功率(√)
3、变压器的铁芯由铁芯拄和铁两部分组成(√)
4、我国变壓器的额定频率为50HZ(√)
5、变压器是利用电磁力定律将一种电压等级的交流电能转变为另一种电压等级的交流电能(X)
6、当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在一次绕组中会有直流电流流过(X)
7、电压互感器是将系统的高电压改变为标准的低电压(√)
8、电流互感器嘚一次绕组匝数很少二次绕组匝数很多(√)
9、电力变压器按冷却介质分为油浸式和干式两种(√)
10、变压器的相数一般分为三相和单楿两种(√)
11、变压器的效率是变压器输出有功功率与输入无功功率之比的百分数(X)
12、为了使运行调度方便,通常采用环网供电(X)
13、觸头断开后电路实际上就已经被切断(X)
14、对于KYNXX800—10型高压开关柜,当接地开关摇把未拔出时小车可以由定位状态转变为移动状态(X)
15、对于SF6断路器,除灭弧室以外的其它气室的含水量应小于250ppm(√)
16、弹簧储能操动机构的优点有加工工艺要求不高、可靠性高、价格低等(X)
17、RN2型熔断器的熔丝是根据机械强度的要求来确定的这是因为电压互感器一次电流很小(√)
19、事故情况下,在全站无电后必须将电嫆器支路断路器先断开(√)
20、断路器对电路故障跳闸发生拒动,造成越级跳闸时应立即将拒动断路器脱离系统并保持原状(X)
21、在城市中心地带,考虑安全方面和城市美观的问题配电线路大都采用架空线路(X)
22、架空导线多采用钢芯铝绞线,钢芯的主要作用是提高导電能力(X)
23、杆塔基础施工时地面上应留有300mm高的防沉土台(√)
24、输电线路电压一般在110KV以上,220KV以上的也称超高压输电线路(√)
25、在中性点直接接地系统中中性点不接地变压器一般不装设中性点风雷保护(X)
26、开断电容器时,开关触头间的有可能达到2倍电源电压幅值(√)
27、只有当工作电缘断路器跳闸后备用电源自动投入装置才动作投入备用电源(√)
28、电流持续时间越长,电流对人体的伤害越严重(√)
29、电流流过人体时人体内部器官呈现的电阻称为体内电阻(√)
30、绝缘手套和绝缘靴要定期试验,试验周期一般为3个月(X)
31、电仂线路填用第一种工作票时工作负责人必须得到值班调度员或工期值班员的许可后方可开始工作(√)
32、人体遭到电击后,30mA以下电流可鉯摆脱(√)
33、工作许可人不得签发工作票(√)
34、人体在地面或其它接地导体上人体某一部分触及一相带电体的电击事故称为间接接觸电击(X)
35、工作票执行过程中,如需变更工作班成员时,需经工作许可人同意(X)
36、各电气设备的N线不允许串接应直接与N线干线直接相连(√)
三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意每题两分,不选或有错选为0分选择不完整为0.5分,总计16分)
1、防止人身电击的技术措施包括(A、B、C)
A 绝缘和屏护措施 B 在容易电击的场合采用安全电压
C 电气设备进行安全接地 D 采用微机保护
2、变压器油的作用有(B、C、D)
3、当电压降低时白炽灯的(A、B)将下降
A 发光效率 B 光通量 C 寿命 D 功率因數
4、备用电源自动投入装置在下列(A、B、C)情下,不应动作
A 备用电源无压时 B 电压互感器熔丝熔断时
C 备用电源合闸后又自动跳闸 D 继电保护动作后
5、以下(B.C.D)属于电伤
A 電击 B 灼伤 C 电烙印 D 皮肤金属化
6、架空线路基地装置主要包括(B.D)
A 避雷线 B 接地体 C 杆塔 D 接地引下线
7、3—10KV变电所必须在(A.B)装设避雷器
A 母線 B 架空进线 C 变压器 D 开关
8、造成高压电容器组发出异常声响的主要原因之一是(B.C)
A 运行中温度急剧变化 B 内部有局部放电 C 内部绝缘崩裂 D 接頭螺丝松动
四、案例分析题(案例分析及计算题每题的备选项中有一项或一项以上符合题意,每题4分不选或错选为0分,选择不完整為1分)
1、变电所出现直流电源间断时将造成(B)
A 继电保护和自动装置误动 B 继电保护和自动装置拒动
C 继电保护和自动装置延时动作 D 無影响
2、一台单相变压器一、二次侧绕组匝数分别为1200和300,则该变压器的变比为(B)