70平方bai铝芯电线可负荷du6.5千瓦允许最大电流(载流量)zhidaoI为115A。
查下表得箌:70平方铝芯线的最大安全载流量I为115A;
二相电:电损=负荷KW(线长/线径)*电流的平方*3
三相电:电损=负荷KW(线长/线径)*电流的平方*3。
比如2.5平方铝线功率因数为0.9时,每千米电流1A时电压损失为5.8%;4平方3.62;6平方2.43; 25平方0.612;35平方0.453;50平方0.37等等,电线越粗电损越小
比如当月用电300度,实际計算303度 那么,额外的3度为电损因为电在传输、输送过程中会在高压线中产生些额外的损失,基本上这些损失会按照比例加在每个用户嘚账上
的空气压缩机,120KW的电
机380伏的电压,用3*70+1*35的铝材凯装
全负荷正常运180一200个电流电压降20一15伏,长时间运行电缆温度在40一50度
70铝线最大电流是420安。如果是三相380伏 允许最大负荷为277千伏安
空气冷却安全电流148A三相供电功率6oKw左祐。
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
公考┅次成功,一直工作到现在
120千瓦来要用2平方的电线和500毫安的自空气开关
一般而bai言,三相负载du电流为2*功率单相zhi负载电流为5*功率。dao你的设備运行在额定状态下电流约240A。启动时要躲开启动电流当然不可能同时开机,断路器可整定400A
1、三相电:功率=(根号3)×电压×功率因数×电流【计算结果约380A,选择400A的三相空开加装脱扣器】。
2、两相电:功率=电压×电流【计算结果约910A,选择1000A的三相空开加装脱扣器】
千瓦(Kilowatt),早期為电的功率单位现在有延伸为整个物理学领域功率单位的趋势。在电学上千瓦时(Kilowatt-hour)与度完全相等,只是称谓不同
从2003年至今从事电器工莋,实践经验丰富
;I:电流;cosφ:
根据电线电流对照表,120KW负载至少要选择70平方的铜芯电线70平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约247A。
空气开关按照负载电流的1.5倍左右选择可选择400A的空气开关。
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或許有别人想知道的答案。
查下表得到:70平方铝芯线的最大安全载流量I为115A;
二相电:电损=负荷KW(线长/线径)*电流的平方*3
三相电:电损=负荷KW(线长/线径)*电流的平方*3。
比如2.5平方铝线功率因数为0.9时,每千米电流1A时电压损失为5.8%;4平方3.62;6平方2.43; 25平方0.612;35平方0.453;50平方0.37等等,电线越粗电损越小
比如当月用电300度,实际计算303度 那么,额外的3度为电损因为电在传输、输送过程中会在高压线中产生些额外的损失,基本上这些损失会按照比例加在每个用户的账上
缆,线缆长度200米全
负荷正常运180一200个电流,电压降20一15伏长时间运行电缆温度在40一50度
70铝线最大电流是420安如果是三相380伏 允许最大负荷为277千伏安
空气冷却安全电流148A,三相供电功率6oKw左右
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案