J-SAP-FS1330消火栓按钮预埋多高采用插拔式結构是一种总线式智能消火栓按钮预埋多高,内置微处理器性能稳定,工作可靠
消火栓按钮预埋多高一般配接消火栓箱共同使用,具有向消火栓控制器发出启动控制信号、接收水泵启动成功回答信号的功能
按下透明面板,即可发出报警信号和直接启泵信号
报警方式:人工按下透明面板
环境湿度:-10-50摄氏度
指示灯:红色巡检启动指示灯,绿色回答指示灯
壳体材料和颜色:ABS红色
触点额定电流:0.1A
环境温度:-10-50摄氏度
线制:无极性两总线链接
复位方式:专用工具手工复位
触点电阻: 小于等于0.3欧姆
一种方法是直接把消火栓按钮预埋多高底座固定在86预埋盒上,另外一种是吧消火栓按钮预埋多高底座直接固定在预安装的位置
端1和端2是分别连接总线L+、L-,4端和5端用于连接消吙栓泵3端和6端分别用于连消火栓泵启动成功后返回的24V+、24V-。
1、强大的现场编程功能调试开通快捷、方便
2、具有强大的自适应、自诊断功能
3、高可靠的全数字总线通讯协议
6、强大的总线过流、过压和过载保护功能
7、有的5路多线直接启停功能、可用直接启停风机、水泵等设备
第一步:按功能键,选择6其他提示请输入密码:5634确认,然后进入3编程请输入密码:8421确认,按1系统进行编写探头和模块的总数,例如探头16个6个温感,6个手报6个声光,探头总数62个模块总数12个,按以下操作进行编写:
按确認后在按功能键进行保存
第二步:进入3显示,再进入1新编显示关系编程先编探头,再编模块
最后按确认后在按功能键进行保存
常用玳码 01烟感,02温感10手报,11消火栓按钮预埋多高12压力开关,13水流指示器14信号阀,28正压风机44声光,54电梯56强启,57强切
第三步:保存好顯示关系后,按4联动再按1联动关系编程,设备1代表任设备2代表本,设备3代表邻0代表如果,1代表或者:2代表并且3代表启动。
0如任区任层任号至任层任号01烟感 按确认,
1或任区任层任号至任层任号02温感 按确认,
1或任区任层任号至任层任号10手报 按确认,
3启本区邻层任號 44讯响器 延时000 按确认