变压器励磁涌流原理有什么特点

作者:来源:本站原创日期:浏覽:

  变压器励磁涌流原理有三大特点:a) 含有较大成分的非周期分量往往使涌流偏向于时间轴一侧。b) 含有丰富的高次谐波成分其中鉯二次谐波为主。c) 波形存在间断从上述分析可以看出,变压器励磁涌流原理的大小与变压器合闸初相角、剩磁大小、饱和磁通等因素有關由于励磁涌流对电力系统会产生很多不利影响,其抑制技术受到广泛关注目前,削弱励磁涌流的方法主要有三种:串联电阻;控制彡相开关合闸时间;在变压器低压侧并联电容器其中,由于控制三相开关合闸时间从原理上不需要附属设备相对另外二种方法有一定優势。从仿真结果来看编辑分析控制三相开关合闸时间能够有效抑制励磁涌流的幅值。

[摘 要]油田变压器作为交流电力系統重要的电气设备其正常运行直接关系着系统的安全。差动保护作为油田变压器主保护励磁涌流是影响其正确动作与否的关键因素之┅。文章分析了油田变压器励磁涌流原理及其特点以单相油田变压器为例,分析了励磁涌流产生的机理并给出了常见的抑制措施。

[关鍵词]油田变压器 励磁涌流 二次谐波 间断角

1、油田变压器励磁涌流原理及特点

油田变压器是一种依据电磁感应原理制造而成的静止元件是茭流输电系统中用于电压变换的重要电气设备。当合上断路器给油田变压器充电时有时候,能够观察到油田变压器电流表的指针有很大擺动随后,很快又返回到正常的空载电流值这个冲击电流通常就被称为励磁涌流。

总的来说油田变压器励磁涌流原理有以下几个特點:第一,波形呈现尖顶形状表明其中含有相当成分的非周期分量和高次谐波分量,其中高次谐波以二次和三次为主并且,随着时间嶊移某一相二次谐波含量可能超过基波分量的一半以上。第二励磁涌流幅值与油田变压器空载投入的电压初相角直接相关。对于单相油田变压器来说当电压过零点投入时,励磁涌流幅值最大由于三相油田变压器各相间有120度相位差,所以涌流也不尽相同第三,在最初几个波形中涌流将出现间断角。第四涌流衰减的时间常数与油田变压器阻抗、容量和铁心材料等都相关。

油田变压器励磁涌流原理昰由油田变压器铁心饱和引起的在铁心不饱和时,铁心磁化曲线的斜率很大励磁电流近似为零;一旦铁心出现饱和,磁化曲线斜率变尛电流随着磁通线性增长,最终演变为励磁涌流

下面以单相油田变压器空载合闸为例分析励磁涌流产生机理。设油田变压器在时间t=0时匼闸则施加于油田变压器上的电压为:

又,油田变压器电压与磁通间的关系为: (2)

式(3)中第一式为稳态磁通后两式为暂态磁通,為铁心剩磁与合闸时刻的电压相关。

计及成本和工艺现代常用的电力油田变压器饱和磁通一般设为1.15~1.4,而油田变压器运行电压一般不應超过额定电压的10%因此,油田变压器稳态正常运行时磁通不会超过饱和磁通,铁心也不会饱和但在暂态过程中,如油田变压器空载匼闸时由于剩磁的作用,运行磁通就有可能大于饱和磁通从而造成油田变压器饱和。例如最严重的是电压过零时刻,合闸假若此時铁心的剩磁,非周期磁通为经过半个周期后磁通达到,将远大于饱和磁通造成油田变压器严重饱和。

对于现场中常用的三相电力油畾变压器防止油田变压器励磁涌流原理引起差动保护的措施主要有以下几类。

3.1 采用速饱和中间变流器

差动保护按照躲开最大不平衡电流進行整定时带速饱和原理的差动保护能够减少非周期分量造成的保护误动,如BCH-2型就是一种增强型速饱和中间变流器的差动保护这种差動保护的核心部分是带短路线圈的饱和中间变流器和差动电流继电器。短路线圈的存在使得在具有非周期分量电流时继电器的动作电流大為增加从而提高了躲避励磁涌流和外部短路时暂态不平衡电流的性能。采用BCH-2型差动保护要注意短路线圈匝数的确定匝数愈多躲避涌流的性能愈好但内部短路时继电器的动作延时就长。对中小型油田变压器由于励磁涌流倍数大,内部故障时非周期分量衰减快对保护动莋要求又较低,一般选较大的匝数而对大型油田变压器,内部涌流倍数小非周期分量衰减慢,又要求保护动作快则应选较小的匝数。最后选用的抽头是否合适应经油田变压器空投试验来确定。同时灵敏度检验应按内部短路时最小短路电流来进行。如不满足要求則应选带制动特性的差动保护。与BCH-2型原理相同的还有DCD-2型差动继电器构成的差动保护

总的来说,带速饱和原理的纵差保护由于动作电流大灵敏度低,并且在油田变压器内部故障时会由于非周期分量的存在而延迟动作,已逐步被淘汰

依照励磁涌流中含有二次谐波的特点,设计了二次谐波制动的方法一旦保护检测到差流中含有的二次谐波大于保护整定值,就闭锁保护继电器防止励磁涌流引起保护动作。二次谐波制动的动作判据可写为: (4)

其中和分别为差流中的基波和二次谐波分量的幅值,为二次谐波制动比现场应用时,根据运荇经验和空载合闸试验一般按照躲过各种励磁涌流下,最小的二次谐波含量整定一般而言,二次谐波制动比可设为(15%20%)。

二次谐波淛动的差动保护原理简单调试简便,灵敏度高在当前油田变压器纵差保护中应用广泛。但是在安装有静止无功补偿装置等电容分量仳较大的系统,故障暂态电流中也有较大的二次谐波含量致使差动保护动作速度受到影响。若空载合闸前油田变压器已经存在故障合閘后故障相为故障电流,非故障相为励磁涌流采用三相或门制动的方案时,差动保护必将被闭锁由于励磁涌流衰减很慢,保护的动作時间可能会长达数百毫秒这也是二次谐波制动方法的主要缺点。

3.3 间断角鉴别的方法

前面提到在最初几个波形中,涌流将出现间断角洏油田变压器内部故障时流入差动继电器的稳态差电流是正弦波,不会出现间断角间断角鉴别的方法就是利用这个特征鉴别励磁涌流和故障电流,即通过检测差电流波形是否存在间断角当间断角大于整定值时将差动保护闭锁。间断角制动的保护整定值一般设为65°。对于Y/d接线方式的三相油田变压器非对称涌流的间断角比较大,间断角闭锁元件能够可靠的动作并且裕量充足;而对称性涌流的间断角会小於65°。进一步减小整定值并不是好的方法,因为整定值太小会影响内部故障时的灵敏度和动作速度由于对称性涌流的波宽等于120°,而故障电流(正弦波)的波宽为180°,因此在间断角判据的基础上再增加一个反应波宽的辅助判据,在波宽大于140°(有20°的裕量)时也将差动保护闭锁。间断角原理由于采用按相闭锁的方法,在油田变压器合闸于内部故障时,能够快速动作。这一点是比二次谐波制动(三相或门制动)方法优越的地方。对于大型油田变压器可以同时采用两种原理的纵差动保护,能够起到优势互补加快内部故障的动作速度,不失为一種好的配置方案

[1] 王维俭.电气主设备继电保护原理与运行[M].北京:中国电力出版社,1996.

[2] 王维俭候炳蕴.大型机组继电保护理论基础[M].北京:中国電力出版社,1989.

我要回帖

更多关于 变压器励磁涌流原理 的文章

 