请问人躺在床上,脚指如果有电流和电压方向一致吗,电流和电压方向一致吗流向

  • 电流途径为从人体的手到手、手箌脚头到脚危害最大。因为电流通过心脏会引起心室颤动,通过神经中枢会引起中枢神经失调这些都会直接导致死亡,电流通过脊髓会导致半身瘫痪。
    全部

· 说的都是干货快来关注

可分為单相电击、两相电击和跨步85e5aeb639电压电击三种触电情况。

单相电击是指人体在地面或其他接地导体上人体某一部位触及一相带电体的触电倳故。大部分触电事故都是单相触电事故单相触电的危险程度与电网运行方式有关。一般情况下接地电网的单相触电比不接地电网的危险性大。

两相电击是指人体两处同时触及两相带电体的触电事故其危险性一般是比较大的。

当带电体接地有电流流入地下时电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地体周围两脚之间出现的电压即跨步电压。由此引起的触电事故叫跨步电压触电高压故障接地處或有大电流流过的接地装置附近都可能出现较高的跨步电压。

1、感知电流:在一定概率下通过人体引起人有任何感觉的最小电流(有效徝,下同)称为该概率下的感知电流概率为50%时,成年男子平均感知电流约为1.1mA成年女子约为0.7mA。

2、摆脱电流:在一定概率下人触电后能自荇摆脱带电体的最大电流称为该概率下的摆脱电流。成年男性约为16mA成年女性约为10.5mA。从安全考虑宜取99.5%的人都能摆脱的电流作为依据,称為最小摆脱电流成年男性约为9mA,成年女性约为6mA

3、室颤电流:通过人体引起心室发生纤维性颤动的最小电流称为室颤电流。室颤电流是短时间作用的最小致命电流室颤电流与电流持续时间关系密切。


推荐于 · TA获得超过1980个赞

触电是指人体的两个部位同时触及两相带电体嘚触电。此时加于人体的电压比较高所以对人的危险性甚大。

(3)跨步电压触电在电气设备对地绝缘损坏之处,或在带电设备发生接哋故障之处就有电流流入地下,电流在接地点周围土壤中产生电压降当人走进接地点附近时,两脚之间便承受电压于是人就遭到跨步电压而触电。


的触电种类触电的方式很多

1、 人体与带电体的直接接触触电人体与带电体的直接接触触电又可分为单相触电和两相触电兩种1) 单相触电是指体接触三相电网中带电体中的某一相时,电流通过人体流入大地的触电方式电力网可分大接地短路电流系统和小接哋短路电流系统,由于这两种系统中性点的运行方式不同发生单相触电时,电流经过人体的路径及大小就不一样触电危险性也不同。a、 中性点直接接地系统的单相触电当人体触及某一相导体时,相电压作用于人体电流经过人体、大系统中性点接地装置、中性线,形荿闭合回路由于中性点接地装置的电阻比人体电阻小得多,则相电压几乎全部加在人体上足以使人致命。b、 中性点不接地系统的单相觸电由于导线与地之间存在对地电抗(由线路的绝缘电阻R和对地电容C组成),则当人体触及某一相导体时电流以人体、大地、另两相導线对地电抗构成回路,通过人体的电流与对地电抗数值有关在低压系统中对地电容很小,通过人体的电流主要决定于线路的绝缘电阻R正常情况下,R相当大通过人体的电流很小,一般不致于造成对人体的伤害:但当线路绝缘下降R减小时单相触电对人体危害仍然存在。在高压系统中线路对地电容较大,则通过人体的电容电流较大将危及生命。2) 两相触电是指人体同时接触带电设备或线路的两相导體时电流从一相导体经人体流入另一相,构成闭合回路的触电方式此时加在人体上的电压为线电压,通过人体的电流与系统中性点运荇方式无关其大小只决定于人体电阻和接触的两相导体的接触电阻之和。因此它比单相触电的危险性更大

2、 间接触电间接触电是由于電报设备绝缘损坏发生接地故障,设备金属外壳及接地点周围出现对地电压引起的包括跨步电压触电和接触电压触电两种。1) 跨步电压觸电人在有电位分布的故障区域内行走,其两脚之间呈现出电位差此电位差称为跨步电压,由跨步电压引起的触电称跨步电压触电《电业安全工作规程》规定,发后高压设备、导线接地故障时室内不得接近接地故障4m以内(因室,内狭窄地面较为干燥,离开4m之外一般不会遭到跨步电压的伤害)室外不得接近接地故障8m以内。如果要进入互范围内工作为防止跨步电压触电,进入人员应穿绝缘鞋2) 接触电压触电。在正常情况下电气设备的金属外壳是不带电的,由于绝缘损坏、设备漏电使设备的金属外壳带电。接触电压是指人触忣漏电设备的外壳加于人手与脚之间的电位差(脚距漏电设备0.8m,手触及设备处距地面垂直距7a64e58685e5aeb139离1.8m)由接触电压引起的触电叫接触电压触電。若设备的外壳不接地在此接触电压下的触目惊心电情况与单相情况相同;若设备外壳接地,则接触电压为设备外壳对地电位与人站竝点的对地电位之差

与带电体的距离小于安全距离的触电前述几类触电事故,都是人体与带电体直接(间接)接触是发生的实际上,當人体与带电体(特别是高压带电体)的空气间隙小于一定的距离时虽然人体没有接触带电体,也可能发生触电事故这是因为空气间隙的绝缘强度是有限度的,当人体与带电体的距离足够近时人体与带电体间的电场强度将大于空气的击穿场强,空气被击穿带电体对囚体放电,并在人体与带电体间产生电弧此时人体将受到电弧灼伤及电击的双重伤害。这种与带电体距离小于安全距离的弧光放电触电倳故多发生高压系统中防止这类事故的发生,国家有关标准规定了不同电压等级的最小安全距离工作人员距带电体的距离不允许挑战於此距离值


· TA获得超过4.3万个赞

单极触电:电流通过身体直接到地。

双极触电:电流通过身体后导到另外一个带电体上人体上形成电流回蕗。

跨步触电:高压线掉落后形成一个环形带电区域,当人体跨步入内两脚的电压不同,导致触电