万用表220v的使用方法测插座的电压才20v正常吗

是插座中带有设备时测量出来的还是插座空着直接测量插座插空测量出来的?分两种情况回答这个问题
1、插座带有运行的设备时,用电设备端电压为190V说明到插座之間导线太细或者导线与插座连接处存在很大的接触,这个接触电阻可能是导线没有压紧或导线过热氧化造成的用电设备运行电流又比较夶,所以在接触电阻上有30V的压降最终造成插座电压190V。
2、插座空着时测电压为190V这种情况就比较有意思了,很有可能空开到插座之间的零線似接非接或者直接断了也有可能是火线断了,190V这个电压是个感应电压仔细检查一下,问题应该能查出来