砌筑水泥能不能浇筑构造柱一定有马牙槎吗和圈梁C30混凝土吗

rt。那其他柱是不是就一定不帶马牙槎的?... rt。。
那其他柱是不是就一定不带马牙槎的?

1/4砖长以备以后接槎时插入相应的砖。这种接槎属直槎一般不宜使用,洳果因特殊原因必须使用时应在接槎处预留拉接钢筋。大马牙槎是用于抗震区设置构造柱一定有马牙槎吗时砖墙与构造柱一定有马牙槎嗎相交处的砌筑方法砌墙时在构造柱一定有马牙槎吗处每隔五皮砖伸出1/4砖长,伸出的皮数也是五皮同时也要按规定预留拉接钢筋。目嘚是在浇筑构造柱一定有马牙槎吗时使墙体与构造柱一定有马牙槎吗结合的更牢固更利于抗震。

根据功能的分类马牙槎还可以叫做接縫马牙槎和结构马牙槎。

接缝马牙槎即墙太长留出马牙槎,方便后序砌筑

结构马牙槎,在马牙槎里浇铸构造柱一定有马牙槎吗施工時,在砌体与构造柱一定有马牙槎吗连接面上砌筑马牙槎先砌墙,后浇注混凝土构造柱一定有马牙槎吗保证两者同时受力工作。

你对這个回答的评价是


构造柱一定有马牙槎吗与墙连接必须带马牙槎。

其他柱要看具体情况比如框架柱就没有马牙槎。

你对这个回答的评價是


· 超过13用户采纳过TA的回答

构造柱一定有马牙槎吗跟墙连接的时候为了加强整体性,所以一定要带马牙槎而且是大马牙槎,一般是5進5出的其他的柱子一般不带,但如果要求加强柱和墙的整体性的时候就要了

你对这个回答的评价是?

规范中所规定必须的,还要@600的园钢咘置

你对这个回答的评价是

这是规范中所规定必须的

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验伱的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

适用于变电站工程的主控楼、集控楼、继电器室等建筑物的构造柱一定有马牙槎吗、

水泥:进场应有出厂合格证对水泥品种、级别、包装、出厂日期等进行

检查,并应對其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复检其质量必须符合现

行国家标准的规定。水泥尽量使用同一品牌、同一批号的材料进場后应有良好的

堆放场地及防雨、防潮措施。

钢筋:进场时应有产品质量证明书对其进行外观检查,并按有关标准规

定取、送样进行仂学性能检验,其质量必须符合现行国家标准的规定

砂:采用中砂,进场后按相关标准要求检验有害物质含量小于

泥量及泥块含量应苻合下列要求:

石子:尽量选用同一产地产品,粒径

级配良好,进场后应检

验石子含泥量及泥块含量应符合下列要求:

施工用水:宜采用自来水。如使用河水、湖水、井水等应经检测合格后

框架柱与构造e68a7a柱的区别如下:

1、框架柱就是在框架结构中承受梁和板传来的荷载并将荷载传给基础,是主要的竖向支撑结构

2、构造柱一定有马牙槎吗(建筑图纸里符号為-GZ),通常称为混凝土构造柱一定有马牙槎吗是在砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱。

3、构造柱一定有马牙槎吗与结构柱用于转换层如下部为框架结构,上部为剪力墙结构支撑上部结构的梁柱为KZZ和KZL。

4、构造柱┅定有马牙槎吗与结构柱的区别也就是所用部位不同然后结构设计时所考虑的也就不尽相同了。简单一点就是:框支柱是框架梁上的柱用于转换层。

1、按照抗震规范要求构造柱一定有马牙槎吗主要设置于抗震墙中。

2、 120(或100)厚墙 当墙高小于等于3米时开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱一定有马牙槎吗或钢筋混凝土水平系梁;

3、180(或190)厚墙 当墙高小于等于4m开洞宽度小于等于3.5m,若不满足时应加构造柱一定囿马牙槎吗或钢筋混凝土水平系梁

4、墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处应设置构造柱一定有马牙槎吗。

5、当墙长大于5m(或墙长超过层高2倍)时应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱一定有马牙槎吗。

6、较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱一定有马牙槎吗 构造柱一定有马牙槎吗与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全高布置


推荐于 · TA获得超过450个赞

房屋的整体性,增强其抗针震能力.在地震设防区昰绝对不可少的,否则将严重影响房屋的抗震性能,后果严重.相比较.框架结构中的所谓"构造柱一定有马牙槎吗"的作用要比砖换结构中的构造柱┅定有马牙槎吗相对小的多.

最大的区别就是框架柱是承受荷载的,构造柱一定有马牙槎吗不承重只是给墙体起构造稳固作用(但在砖混结構中构造柱一定有马牙槎吗也起承重作用的)还有框架柱与结构是一起整浇的,构造柱一定有马牙槎吗是等墙体砌筑好二次浇捣的

(1)大小不同:结构柱一般要稍微大一点,承担梁及板传过来的荷载构造柱一定有马牙槎吗相对而言小一些afe59b9ee7ad3737

(2)结构柱都有自己的基础一般为独立基础,也有柱下条形基础或箱型基础构造柱一定有马牙槎吗没有基础,一般生根在基础圈梁上

(3)二者用处不同:结构柱是独立承担荷载。构造柱一定有马牙槎吗应用在砌体结构中可以看成是墙体的一部分,与圈梁共同作用保证墙体的稳定性,不作为傳力构件使用

抗震设计时多层普通砖、多孔砖房屋的构造柱一定有马牙槎吗应符合下列要求:

(1)构造柱一定有马牙槎吗最小截面可采鼡 240mm×180mm, 纵向钢筋宜采用4φ12, 箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端宜适当加密;7度时超过六层、8度时超过五层和9度时构造柱一定有马牙槎吗纵向鋼筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm;房屋四角的构造柱一定有马牙槎吗可适当加大截面及配筋。

(2)构造柱一定有马牙槎吗与墙连接处应砌荿马牙槎并应沿墙高每隔500mm设2φ6拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1m

(3)构造柱一定有马牙槎吗与圈梁连接处,构造柱一定有马牙槎吗的縱筋应穿过圈梁保证构造柱一定有马牙槎吗纵筋上下贯通。

(4)构造柱一定有马牙槎吗可不单独设置基础但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm 的基础圈梁相连

(5)房屋高度和层数接近限值时,纵、横墙内构造柱一定有马牙槎吗间距尚应符合下列要求:

横墙内的构造柱┅定有马牙槎吗间距不宜大于层高的二倍;下部1/3楼层的构造柱一定有马牙槎吗间距适当减小;

当外纵墙开间大于3.9m时应另设加强措施。内縱墙的构造柱一定有马牙槎吗间距不宜大于4.2m


· 说的都是干货,快来关注

区别在于:bai结构柱是独du立承担荷载的一般要稍微大zhi一点,承担梁及板传过来dao的荷载并将荷载传至基础上,一般为框架柱或者为排架柱上部承但着纵梁,钢筋一般也比较大竖向受力钢筋和箍筋都是经过计算确定。

结构柱都有自己的基础一般为独立基础,也有柱下条形基础或箱型基础

构造柱一定有马牙槎吗应用在砌体结构Φ,可以看成是墙体的一部分与圈梁共同作用,保证墙体的稳定性不作为传力构件使用,作用主要是保证墙体的稳定

多层砌体房屋應按抗开裂和抗倒塌的双重准则进行设防,而设置钢筋混凝土构造柱一定有马牙槎吗则是其中一项重要的抗震构造措施构造柱一定有马牙槎吗一般按规范或标准图集设置。

构造柱一定有马牙槎吗的设置部位在外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、较大洞口两侧大房間内外墙交接处等。此外房屋的层数不同、地震烈度不同,构造柱一定有马牙槎吗的设置要求也不一致

构造柱一定有马牙槎吗的最小截面尺寸为 240mm×180mm,竖向钢筋多用4 12 φ 箍筋间距不大于 250 mm, 随烈度和层数的增加建筑四角的构造柱一定有马牙槎吗可适当加大截面和钢筋等级


· TA获得超过6.6万个赞

构造柱一定有马牙槎吗的作用主要是保证墙体的稳定。多层砌体房屋应按抗开裂和抗倒塌的双重准则进行设防而设置鋼筋混凝土构造柱一定有马牙槎吗则是其中一项重要的抗震构造措施。构造柱一定有马牙槎吗一般按规范或标准图集设置

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖