800干式变压器器使用中可能有什么故障最近入手了变压器,想多掌握一下变压器情况

  摘要:运行中的配电变压器绝大部分安装在室外,所以它经常受着各种变化着的气候条件的影响另外,变压器所带的负荷经常变化容易将变压器烧毁。因此變压器需要定期进行巡视,应从变压器运行时的声音、气味颜色异常、油位、油温进行着手分析,尽量发现各种缺陷文章对变压器常見故障进行分析,在放电故障、绝缘故障、变压器故障综合处理等方面提出解决方法

  关键词:变压器故障;短路故障;绝缘故障;故障处理

  变压器是电力系统中的一个关键设备,它的良好运行对电网安全具有重要的意义据国外近几年的统计,涌流、外部短路和絕缘损耗是变压器损坏的两种主要因素其中涌流/外部短路发生时,主要靠继电保护装置去保护变压器而绝缘损耗目前主要是靠变压器定期检修和及时监测来发现。目前变压器运行可靠性在不断提高但变压器事故和故障还是不断发生。所以对变压器进行故障分析和及時诊断就显得尤为重要

  一、变压器故障类型

  变压器短路故障主要指变压器出口短路,以及内部引线或绕组间对地短路、及相与楿之间发生的短路而导致的故障

  变压器正常运行中由于受出口短路故障的影响,遭受损坏的情况较为严重这类故障的案例很多,特别是变压器低压出口短路时形成的故障一般要更换绕组严重时可能要更换全部绕组,从而造成十分严重的后果和损失因此,应引起足够的重视

  根据放电的能量密度的大小,变压器的放电故障常分为局部放电、火花放电和高能量放电三种类型

  放电对绝缘有兩种破坏作用:一种是由于放电质点直接轰击绝缘,使局部绝缘受到破坏并逐步扩大使绝缘击穿;另一种是放电产生的热、臭氧、氧化氮等活性气体的化学作用,使局部绝缘受到腐蚀介质损耗增大,最后导致热击穿

  目前应用最广泛的电力变压器是油浸变压器和干式树脂变压器两种,电力变压器的绝缘即是变压器绝缘材料组成的绝缘系统它是变压器正常工作和运行的基本条件,变压器的使用寿命昰由绝缘材料(即油纸或树脂等)的寿命所决定的实践证明,大多变压器的损坏和故障都是因绝缘系统的损坏而造成因此,保护变压器的正常运行和加强对绝缘系统的合理维护很大程度上可以保证变压器具有相对较长的使用寿命,而预防性和预知性维护是提高变压器使用寿命和提高供电可靠性的关键

  二、变压器故障综合处理

  根据变压器运行现场的实际状态,在发生以下情况变化时需对变壓器进行故障诊断:正常停电状态下进行的交接、检修验收或预防性试验中一项或几项指标超过;运行中出现异常而被迫停电进行检修和試验;运行中出现其他异常(如出口短路)或发生事故造成停电,但尚未解体(吊心或吊罩)

  (一)综合分析判断的基本原则

  1.与设备结构联系。熟悉和掌握变压器的内部结构和状态是变压器故障诊断的关键如变压器内部的绝缘配合、引线走向、绝缘状况、油質情况等。又如变压器的冷却方式是风冷还是强迫油循环冷却方式等再如变压器运行的历史、检修记录等,这些内容都是诊断故障时重偠的参考依据

  2.与外部条件相结合。诊断变压器故障的同时一定要了解变压器外部条件是否构成影响,如是否发生过出口短路;電网中的谐波或过电压情况是否构成影响;负荷率如何;负荷变动幅度如何等等。

  3.与规程标准相对照与规程规定的标准进行对照,假如发生超标情况必须查明原因找出超标的根源,并进行认真的处理和解决

  4.与同类设备相比较(横向比较)。同一容量或楿同运行状态的变压器是否有异常是外因的影响还是内在的变化。一台变压器发现异常而同一地点的另一台相这样结合分析有利于准確判断故障现象。

  5.与自身不同部位相比较(纵向比较)对变压器本身的不同部位进行检查比较。如变压器油箱箱体温度分布是否變化均匀局部温度是否有突变。又如用红外成像仪检查变压器套管或油枕温度以确定是否存在缺油故障等。再如测绕组绝缘电阻时汾析高对中、低、地,中对高、低、地与低对高、中、地是否存在明显差异测绕组电阻、测套管C及介质损耗因数tg?兹时,三相间有无异常鈈同这些也有利于对故障部位的准确判断。

  (二)有无异常的判断

  从变压器故障诊断的一般步骤可见根据色谱分析的数据着掱诊断变压器故障时,首先是要判定设备是否存在异常情况常用的方法有:

  1.将分析结果的几项主要指标与规程中的注意值作比较。如果有一项或几项主要指标超过注意值时说明设备存在异常情况,要引起注意但规程推荐的注意值是指导性的,它不是划分设备是否异常的唯一判据不应当作强制性标准执行;而应进行跟踪分析,加强监视注意观察其产生速率的变化。在判断设备是否存在故障时不能只根据一次结果来判定,而应经过多次分析以后将分析结果的绝对值与导则的注意值作比较,将产气速率与产气速率的参考值作仳较当两者都超过时,才判定为故障

  2.了解设备的结构、安装、运行及检修等情况,彻底了解气体真实来源以免造成误判断。叧外为了减少可能引起的误判断,新设备及大修后在投运前应作一次分析;在投运后的一段时间后,应作多次分析因为故障设备检修后,绝缘材料残油中往往残存着故障气体这些气体在设备重新投运的初期,还会逐步溶于油中因此在追踪分析的初期,常发现油中氣体有明显增长的趋势只有通过多次检测,才能确定检修后投运的设备是否消除了故障

  (三)综合分析诊断的要求

  1.将试验結果的几项主要指标(总烃、乙炔、氢)与规程列出的注意值作比较。

  2.对CO和Cq变化要进行具体分析比较

  3.油中溶解气体含量超過规程所列任一项数值时应引起注意,但注意值不是认定设备是否正常的唯一判断依据必须同时注意产气速率,当产气速率也达到注意徝时应作综合分析并查明原因。有的新投入运行的或重新注油的设备短期内各种气体含量迅速增加,但尚未超过给定的数值也可判斷为内部异常状况;有的设备因某种原因使气体含量基值较高,超过给定的注意值但增长率低于前述产气速率的注意值,仍可认为是正瑺设备

  4.当认为设备内部存在故障时,可用三比值法对故障类型做出分析

  5.在气体继电器内出现气体情况下,应将继电器内氣样的分析结果按前述方法与油中取出气体的分析结果作比较。

  6.根据上述结果与其他检查性试验相结合测量绕组直流电阻、空載特性试验、绝缘试验、局部放电试验和测量微量水分等,并结合该设备的结构、运行、检修等情况综合分析判断故障的性质及部位,並根据故障特征可相应采取红外检测、超声波检测和其它带电检测等技术手段加以综合诊断。并针对具体情况采取不同的措施如缩短試验周期、加强监视、限制负荷、近期安排内部检查、立即停电检查等。

  在使用变压器的过程中一定要定期检查三相电压是否平衡,如严重失衡应及时采取措施进行调整。同时应经常检查变压器的油位、温度、油色正常,有无渗漏呼吸器内的干燥剂颜色有无变囮,如已失效要及时更换发现缺陷及时消除。定期清理配电变压器上的污垢必要时采取防污措施,安装套管防污帽检查套管有无闪絡放电,接地是否良好有无断线、脱焊、断裂现象,定期摇测接地电阻

  [1]刘静。变压器的故障分析及处理[J].西北职教2008,(12)

  [2]毛潤年杨勇。变压器的运行维护和事故处理[J].恩施职业技术学院学报2006,(4)

  [3]张学勇一起典型变压器故障的分析与处理[J].南钢科技与管悝,2008(4)

  [4]郭芳。变压器常见故障综合判断方法[J].西北职教2008,(5)

  [5]杨天军变压器故障原因分析[J].黑龙江科技信息,2009(14)

  [6]张躍辉,吕昌红电力变压器常见故障及诊断技术[J].中国新技术新产品,2009(11)

  1温度控制器在运行中有什麼故障?怎么解决?

  温度控制运行时,不得发生过温警报(或温度超过警报温度时不报警)也不得发生超温断路器(或温度超过断路器温度时鈈报警)。这时停止的运转后,确认温度控制器的设定温度值是否正确确认温度测量元件是否正确配置。如果不正确则重新调整温度控制器的设定值,重新配置温度控制器的温度测量元件如果有其他情况的话,请联系客户服务部

  2。风机在运行中有什么故障?怎么解决?

  运行时风扇可能不工作此时,确认风扇的控制线和电源线是否正确连接进行调整。其他情况请联系客户服务部

  3。如何解决产品运行中的通电问题?

  确认铁芯是否紧固拧紧芯。确认输入电压和对应端子是否一致如果输入电压为1050v,高压侧抽头齿轮为10000v則噪音过大。

  4在现场进行频率耐压测试时,怎么解决问题?

  确认是否被清扫过如果不干净的话就要保持清洁。确认在运输中线圈是否偏离那个偏离了的话需要调整。

  800干式变压器器是将有交流电压(电流)的值转换为相同频率的其他电压(电流)的值的静电装置与節能的电力变压器相比,它是非晶合金的铁心配电变压器其大优点是空振损失值极低。

我要回帖