高层剪力墙结构现浇板双层双向钢筋绑扎规范能跳扣吗

现浇混凝土结构双层双向钢筋绑紮规范是满绑还是跳绑——钢筋的绑扎,满绑中间跳绑、梅花绑?

钢筋的绑扎满绑,中间跳绑、梅花绑
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
应该是满绑的,跳绑、梅花绑是偷机取巧.
规范上有绑扎的规定吗
板筋在边上两排必須满扎,中间部分可以梅花绑扎梁柱则必须满扎。
规范无硬性规定但监理一般都要求满绑扎,以前我干的项目绑扎板的时候跳绑了結果都返工了,但谁也拿不出规范
我认为是偷工减料的一种投机取巧的小包工头的陈词滥调。
以下是引用geshihua在 21:28:00的发言:钢筋的绑扎满绑,中间跳绑、梅花绑...
双向主筋的钢筋网,必须满扎;单向主筋的钢筋网四周两排钢筋必须满扎,中间的可梅花绑扎
墙水平钢筋@200共15道,拉钩@600梅花状布置搭接42d约510,搭接必须独绑三道接头互相错开50%,墙体必须满绑严禁漏绑或松绑水平钢筋与暗柱钢筋必须到角牢绑
以下昰引用geshihua在 21:28:00的发言:钢筋的绑扎,满绑中间跳绑、梅花绑?...
查找一下吧有要求的。我曾经是施工手册(好象是)见到过但现懒得去翻叻,如果需要的话
钢筋的绑扎要分部位,分构件
例如:标准层 板 如果是分离式板筋即非双层双向的钢筋,上部负弯矩钢筋必须满扎底板钢筋支座两排满扎,中间可以梅花跳扎等等。

一般不允许跳绑常施2113工中,間距小5261于二十公分可以跳绑

双层双向总共4102是两层钢筋1653网。

浇板钢筋双向是X 和Y 两个方向来布置钢筋这就是双向。

双层就是由于板有┅定厚度,就用板顶一层钢筋板底一层钢筋,这就是双层

双层双向钢筋,板底部的短方向钢筋应该放在下部长向的放在上面;对于媔层钢筋,短方向钢筋应该放在最上面长向钢筋在短向钢筋的下面。一般设置了双层双向钢筋就可以不设置板负筋