低压停电是先停高压还是低压计划能延迟开工吗

、大楼管理科电工组负责医院停送电管理工作

、电气设备操作和监护人员必须经过培训,经考试合格后持

、电气设备操作和监护人员必须熟悉工作现场、设备性能、設

备操作方法以及设备负荷配带情况。

、非专职和值班电气人员严禁擅自操作电气设备。

、高压停送电必须严格执行工作票制度

、维修时低压停送电工作必须由专人负责,必须严格执行谁停

电谁送电的原则,严禁约时停、送电停电是先停高压还是低压后闭锁、上锁、挂牌亦

、工作负责人提前填写工作票,写清工作内容、停电是先停高压还是低压范围、停

电地点交由工作票签发人签发。

、工作票签發人对工作负责人所提报的工作票内容、工作的必

计划时间的合理性进行审核

在工作票中填写本次工作需要实

施的安全技术措施并签字。

、工作负责人将工作票交调度室备案后送交变电所的运行管

为什么要先断低压侧开关

厂用變压器停电是先停高压还是低压时,为什么要先断低压侧后断高压侧开关?
全部
  • 送电 时相反答:这样操作有以下两个优点:(1) 由于变压器过流保护、速断保护、零保护中电流继电器均取变压器高压侧TA二次 侧,按以上方法操作可使变压器上述保护一直使用到变压器退出运行時否则将使变压器失 去部分保护运行的可能性。(2) 由于变压器高压侧励磁电流小于低压侧故用上述方法操作可切断较小励磁电流。