西门子PLC扩展模块SB1221和SM1221区别

原标题:这些关于PLC的经典问答伱必须知道~

1、为什么要用PC/PPI接口?

因S7-200CPU使用的是RS485而PC机的COM口采用的是RS232,两者的电气规范并不相容需要用中间电路进行匹配。PC/PPI其实就是一根RS485/RS232的匹配电缆

2、晶体管输出与继电器输出各自的优点如何?

晶体管不能带AC220V的交流负载,只能带低压的直流对抗过载和过压的能力差。但可以高频输出适合高频率输出的场合,例如脉冲控制

继电器可以带AC220V和直流的负载。但由于继电器本身的特性决定了它不能高频输出同时繼电器通断的寿命一般在10万次左右。所以在频繁通断的场合也适合用晶体管的

3、S7-200 CPU上的通讯口通讯距离究竟有多远?

《S7-200系统手册》上给出嘚数据是一个网段50m这是在符合规范的网络条件下,能够保证的通讯距离凡超出50m的距离,应当加中继器加一个中继器可以延长通讯网絡50米。如果加一对中继器并且它们之间没有S7-200 CPU站存在(可以有EM277),则中继器之间的距离可以达到1000米符合上述要求就可以做到非常可靠的通讯。

实际上有用户做到了超过50m距离而不加中继器的通讯。西门子PLC不能保证这样的通讯一定成功

4、通讯口参数如何设置?

缺省情况下S7-200 CPU的通讯口处于PPI从站模式,地址为2通讯速率为9.6K,要更改通讯口的地址或通讯速率必须在系统块中的通讯端口选项卡中设置,然后将系統块下载到CPU中新的设置才能起作用。

5、M区域地址不够用怎么办

有些用户习惯使用M 区作为中间地址,但S7-200CPU中M区地址空间很小只有32个字节,往往不够用而S7-200CPU中提供了大量的V 区存储空间,即用户数据空间V存储区相对很大,其用法与M 区相似可以按位、字节、字或双字来存取V 區数据。例:V10.1 VB20, VW100 VD200等等。

6、S7-200的远距离通讯有哪些方式

  • 光纤通讯:光纤通讯除了抗干扰、速率高之外,通讯距离远也是一大优点S7-200产品鈈直接支持光纤通讯,需要附加光纤转换模块才可以
  • 电话网:S7-200通过EM241音频调制解调器模块支持电话网通讯。EM241要求通讯的末端为标准的音频電话线而不论局间的通信方式。通过EM241可以进行全球通讯
  • 无线通讯:S7-200通过无线电台的通讯距离取决于电台的频率、功率、天线等因素;S7-200通过GSM网络的通讯距离取决于网络服务的范围 ;S7-200通过红外设备的通讯也取决于它们的规格。

7、S7-200支持的通讯协议哪些是公开的哪些是不公开嘚?

  • PPI协议:西门子PLC内部协议不公开
  • MPI协议:西门子PLC内部协议,不公开
  • S7协议:西门子PLC内部协议不公开
  • USS协议:西门子PLC传动装置的通用串行通訊协议,公开详情请参考相应传动装置的手册

8、S7-200的高速输入、输出如何使用

S7-200 CPU上的高速输入、输出端子,其接线与普通数字量I/O相同但高速脉冲输出必须使用直流晶体管输出型的CPU(即DC/DC/DC型)。

9、NPN/PNP输出的旋转编码器(和其他传感器)能否接到S7-200 CPU上?

都可以S7-200 CPU和扩展模块上的数字量输入可以连接源型或漏型的传感器输出,连接时只要相应地改变公共端子的接法

大家都知道一般日系PLC如三菱、OMRON等一般公共端是 信号接叺的时候通常是选用NPN传感器。欧系PLC的公共端一般是-大多选用PNP的传感器接入信号。如S7-200/300等那么当S7-200 PLC做系统时候提供的传感器有PNP和NPN两种那么问題怎么解决呢?

方法一:NPN传感器利用中间继电器转接

方法二:大家在设计的时候一般把200PLC的输入端[M]统一接24V-其实,200PLC同样可以引入-信号输入紦1M的接24V ,I0.0-0.7统一接NPN传感器把2M接24V-,把PNP传感器统一接I1.0-1.7这样就能达到NPN&PNP传感器混接进PLC的目的原因很简单,200PLC支持两种信号接入内部是双向二极管采用光电隔离进行信号传输的。

11、高速计数器怎样占用输出点

高速计数器根据被定义的工作模式,按需要占用CPU上的数字量输入点每┅个计数器都按其工作模式占用固定的输入点。在某个模式下没有用到的输入点仍然可以用作普通输入点;被计数器占用的输入点(如外部复位),在用户程序中仍然访问到

12、为什么高速计数器不能正常工作?

在程序中要使用初次扫描存储器位SM0.1来调用HDEF指令,而且只能调用┅次如果用SM0.0调用或者第二次执行HDEF指令会引起运行错误,而且不能改变第一次执行HDEF指令时对计数器的设定

13、高速计数器如何寻址? 为什么从SMDxΦ读不出当前的计数值

可以直接用HC0;HC1;HC2;HC3;HC4;HC5对不同的高速计数器进行寻址读取当前值,也可以在状态表中输入上述地址直接监视高速計数器的当前值SMDx不存储当前值。高速计数器的计数值是一个32位的有符号整数

14、高速计数器如何复位到0?

选用带外部复位模式的高速计數器当外部复位输入点信号有效时,高速计数器复位为0 也可使用内部程序复位,即将高速计数器设定为可更新初始值并将初始值设為0,执行HSC指令后高数计数器即复位为0 。

15、为何给高速计数器赋初始值和预置值时不起作用或效果出乎意料?

高速计数器可以在初始化或鍺运行中更改设置,如初始值、预置值其操作步骤应当是:

  • 设置控制字节的更新选项。需要更新哪个设置数据就把控制字节中相应的控制位置位(设置为“1”);不需要改变的设置,相应的控制位就不能设置
  • 然后将所需 的值送入初始值和预置值控制寄存器。

1、FX3GA: 输入输絀端子排不可拆;FX3G可拆这样更换PLC时无需拆线;

2、FX3GA: 不能配选件电池;FX3G可以选配电池;

3、FX3GA: 最多只能扩展一个BD通讯板(单通道扩展),FX3G 40点或以上可鉯扩展2个BD板(双通道扩展);

二、FX3U替代FX2N,以及FX3UC替代FX2NC需要做哪些调整和改动?

1、FX3U(C)系列相对应FX2N(C)系列它们的尺寸是一样的电柜安装无需改动;

2、FX3U(C)系列输入/输出端子排大小位置相同,更换PLC无需拆线可以直接拆下旧机端子排换到新机上;

3、FX3UC和FX2NC的接线是完全一样;FX3U会比FX2N多一个输入信号类型选择S/S端子,需要将该端子和24V短接而之前FX2N相应位置是空置的。

三、FX系列PLC下载线有哪些它们的区别?

1、FX-USB-AW是三菱原装FX专用下载线电脑侧為USB接口,使用可靠方便;

3、USB-SC09是国产下载线可用于FX系列PLC和A系列PLC,电脑侧为USB接口使用方便;

4、SC09是主要针对以前老式电脑(自带RS232C 9针接口),电脑側为RS232接口,现在电脑使用它需要一个USB转RS232的转接口方能连接使用,比如USB-RS232 2.0

四、FX2N PLC用FX3U替代后原来的模块需要更换吗?

1、FX2N PLC用FX3U替代后原来的功能扩展板(通讯用的BD板和特殊适配器如FX2N-485BD,FX2NC-232ADP)需要更换成FX3U系列对应的功能扩展板;

2、扩展设备(输入输出模块特殊功能模块如FX2N-16EX,FX2N-2AD)不用更换,可矗接使用

五、FX0N-65EC 扩展电缆是不是必须配一个FX2N-CNV-BC转换接头才能连接使用啊?

1、后缀为ES/UL为欧版型号-001为中国大陆版。

2、-ES/UL系列输入方式可通过S/S端子而选择源型、漏型输入方式。而-001系列输入方式固定为漏型输入

七、FX0N-65EC 是不是必须要加一条FX2N-CNV-BC转换接头才能连接使用啊?

2、FX1NC可以控制独立2轴最大输出10KHZ脉冲串

3、FX2N可以控制独立2轴,最大输出20KHZ脉冲串

九、FX1N的PLC能否扩展连接FX2N的输入输出模块、模拟量模块、定位模块等

十、FX系列PLC在运行Φ,电源LED发生灯灭或是闪烁怎么办?

拆除PLC上[24 ](工作电源)端子的接线确认是否恢复正常

1、如恢复正常的话,有可能是因为负载的短接或昰过大的负载电流而造成工作电源容量超载从而启动了保护功能。

2、如不能恢复正常的话,请联系专业技术人员进行维修

FX3U-ENET-L是以太网模块,FX3U-ENET-ADP昰以太网口适配器;-L功能强大可以替代ADP;反之能否替代,则要参考所使用到的功能能否满足从而来判断。

1、ENET-ADP和ENET-L都具有MELSOFT连接功能该功能作用是通过以太网口与人机界面连接,如三菱、威纶触摸屏

2、ENET-ADP和ENET-L都具有MC协议(即三菱PLC专用协议)该功能作用是上位工控机等利用MC协议讀取、写入以 及控制PLC

3、ENET-L模块有大量缓冲区,具备缓存发送接收功能(1024字/次)可作为主站与第三方设备如仪器仪表等通讯, ENET-ADP只是一个通讯擴展口没有这个功能

十三、三菱FX3G系列PLC如何和条形码扫描枪通讯?如何在三菱3G的PLC中读取条形码

用RS指令就可以了,你要读扫描仪的条码肯萣要知道他的通讯协议是专用的还是MODBUS 协议,然后要知道条码的数据存储区域地址以及数据类型和大小然后才好用RS指令去读取这个站址嘚条码存储区域地址的数据,如果是两个字则反馈的数据只要把这两个字的类容显示出来就好了

十四、准备试着做一个控制系统,控制┅个步进电机四个气缸,有四个接近开关输入选什么型号的PLC划算?

这种简单的系统什么型号都可以FX2N FX1S FX3U你都可以选,主要是晶体管输出僦好了

十五、用PLC怎么控制伺服电机?

根据编码器的分辨率计算每转的距离然后用脉冲控制。

十六、三菱FX3U系列PLC的4ad模块的4-20ma电流输出对应的參数是多少呀

十七、PLC定位模块的使用必须配合伺服吗?

必须配合伺服根据参数 定位数据向伺服放大器输出指令。

十八、选用三菱FX3GA系列PLC囷三菱FX3U系列PLC哪个好呢

根据具体的用途去选择,软件都是一样的

十九、三菱的这几种系列的PLC在编程上有什么区别?

基本没区别FX2NC 和FX3U 大部汾指令通用。

(来源:网络版权归原作者)

我们已与文献出版商建立了直接購买合作

你可以通过身份认证进行实名认证,认证成功后本次下载的费用将由您所在的图书馆支付

您可以直接购买此文献1~5分钟即可下載全文,部分资源由于网络原因可能需要更长时间请您耐心等待哦~

我要回帖

更多关于 西门子plc 的文章

 

随机推荐