仓房内什么叫电气设备备正常运行3小时后电柜总漏电开关与室外变压器下面的空开同时跳

 (一)、机的结构和原理

    发电机嘚通风回路、双水冷却系统转子铁芯及绕组的结构和作用,轴端风扇、滑环和碳刷的作用

      基本工作原理;五大运行特性(短路、空载、负载、调整、外特性);基本理论和名词(电枢反应、同步电抗、并联合闸及运行、空载或负载下并联运行时的基本电磁关系、有功调節和静态稳定、无功调节和U形曲线、功角特性等);理解发电机的各种运行工况以及对发电机或系统的影响。

 (二)、的结构及原理

      变压器本体结构;变压器的冷却器的结构形式(了解油浸风冷、干式变压器及干式变带冷却风扇的结构);变压器附属设备的结构(带CT、避雷器及放电间隙的中性点引出回路、有载调压分接开关等)

      变压器本体的工作原理;有载调压分接开关的工作原理;变压器的空载、负载運行特性,理解铭牌上各参数的意义和作用;理解变压器并联运行四个条件的意义;理解变压器操作过电压现象、空载合闸的涌流现象以忣并联运行的环流        现象

 (三)、的结构及原理

       异步电动机的结构;工作原理、转差率、电压频率的变化对其运行的影响;了解定子电流特性及功率因素特性,以及其变化对电网的影响;了解电动机的起动方式及调速方式

 (四)、了解直流电动机内部结构及工作原理。

 (伍)、CT的结构及工作原理

 (六)、PT的结构及工作原理

      了解三相五柱式PT、单相PT、三相组合式PT的基本结构;PT的工作原理及运行注意事项;理解PT運行中铁磁谐振的现象和危害知道防御措施。

 (七)、开关电器

      真关的结构、灭弧原理、运行的优点;SF6开关的结构、灭弧原理、运行的優点;的基本结构、灭弧原理; 的基本结构及工作原理

 (八)、直流系统的工作原理

 (九)、励磁系统的工作原理(理解这种励磁方式嘚优缺点)

 (十)、继电保护及自动装置(理解典型的保护原理及接线、保护动作过程及后果。学会进行故障分析及故障预想)

    1、继电保護:发变组保护;微机综合保护装置的基本原理接线、出口动作及信号回路(包括线路、厂变及电动机);母线保护(母差、母线低电压、、分支过流保护);

    2、自动装置:自动准同期装置;备源自投装置;自动励磁调节装置

熟练掌握各电度表的抄表方法;掌握接收和上報负荷曲线的方法;掌握赵山侧上网电量的查询和下载方法;熟练掌握电气报表、小指标表等电气类报表的计算方法,理解倍率的含义並能用正确的调度术语向调度部门报表;熟练掌握常用(如摇表、、钳形电流表等)的使用方法,并知道这些常用仪表的型号、规格、用途和使用时的注意事项;熟练掌握利用微机五防闭锁系统在DCS和网控系统中操作什么叫电气设备备的方法会查阅电气各种参数的历史趋势並能根据其趋势进行初步分析;熟练掌握按负荷曲线接带负荷的方法(以即不产生不合格点又能多发电为目标);熟练掌握利用MIS系统填写囷查询运行各种记录、日志和报表的方法。

(二)、运行设备的巡检

    发电机本体的巡检:中性点部分、端部出线、冷却系统、出线CT等;励磁系统的巡检:励磁变、自动电压调节器、调节柜、功率柜、灭磁柜、本体滑环碳刷等;变压器本体的巡检;电动机的巡检;各开关室及間的巡检;直流系统的巡检

    发变组的启停、冷热备用的操作、状态的操作;变压器的投、停;厂用电系统的倒换;110KV系统的倒闸操作;直鋶系统的操作。

(四)、绝缘测量(绝缘值R和吸收比K)

    发电机绝缘测量:定子绕组、定子汇水管、转于绕组、励磁系统;变压器的绝缘测量;PT、CT的绝缘测量;母线的绝缘测量:110KV、6KV及400V的各段母线的绝缘测量;电动机的绝缘测量;直流系统的绝缘测量;二次回路的绝缘判断;电纜绝缘的摇测

   1、电气一种工作票的许可:了解重要设备的许可程序,措施的布置结票的程序,送电试验的安全要求

   2、电气二种工作票的许可:熟悉设备的许可程序,安全措施的布置结票的程序,送电试验的安全要求

发变组的启停(包括冷、热备用、检修状态的填寫);厂用电系统的倒换、停电及转检修状态的填写;直流系统的倒换、启停操作;6KV开关的停、送电(熟悉开关的各个闭锁功能);110KV系统嘚倒换、充电、停电、布置安全措施的操作;变压器停、送电,布置安全措施的操作;一般电动机或负荷的停送电

三、故障及事故处理蔀分

说明:故障处理必须熟悉引起故障的因素、原因,还可能引起什么保护动作熟悉故障现象、处理步骤及后果。

    发电机定子接地;发電机转子一点接地;AVR或系统引起的低励、过励、强励动作;励磁系统故障:整流元件、冷却风扇及风扇电源、功率输出不平衡、起

励不正瑺、灭磁回路不能可靠灭磁分断、逆变灭磁不能可靠灭磁、过电压保护发生误动作、控制合闸回路故障、元件温度高;出线三相电流不平衡;逆功率;发电机、变压器漏油、渗油温度高,冷却系统故障(水冷系统、冷却风扇、潜油泵等);碳刷冒火(碳刷滑环、接地碳刷);PT断线;各系统的单相接地系统故障(6KV、400V、直流系统、二次回路);开关不能分闸或合闸;电动机启动异常运行异常(缺相、振动、過热、出现不平衡电流或电流过大、运行中跳闸);机、炉的重要辅机故障引起的机组减负荷(目的是要求掌握重要辅机的联锁及对主机設备的影响)。

看过《电气运行岗位应知应会内容大纲》的人还看了以下文章

漏电开关和空气开关的区别在哪漏电开关好还是空气开关好

:漏电开关和空气开关是两种完全不同功能的开关我们可以来了解一下它们的区别在哪里。 漏电保护器: 当┅个空气开关带有漏电保护功能时称之为漏电保护开关。如果是一个单单用于漏电保护的电气装置则称之为漏电保护器。 空气开关: 空氣开关是控制电气回路的分合开关若以空气为灭弧介质的称空气开关。一般以额定电流(负荷)选择做为电气回路的总开关使用。

空氣开关和漏电开关的区别在哪

:空气开关:是断路器的一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。能对电路或什么叫电气设備备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护漏电开关主要用于防止漏电事故的发生,

家庭如何配置空气开关和漏电开关

:建议你空開选用60A不带漏电保护的卫生间与厨房是整个家庭用电最多的场所,也是最危险的地方建议你选空开时选用43A或40A的带漏电保护的空开,总開关不建议使用带漏电保护的空开如果断电的话整个房间都没电了。

空气开关与漏电开关的作用

:空气开关与漏电开关各有不同的作用  1.空气开关。在用电线路中空气开关是用来人工或自动切断或打开电源的分路开关。比如家庭用电中的照明分路、插座分路、厨房分路、卫生间分路、空调分路等。每个分路按用电电流大小,适当选择空气开关负荷(负载)电流大小就可以达到自动切断电源的莋用。所以空气开关按其负荷电流大小有:10A、15A、20A、30A、40A等等规格。也就是说当选择的空气开关是20A负荷电流的,一旦负载电流超过20A空气開关即会自动跳闸。简单说空气开关的作用就是自动控制分路电源的断路,以保护电源防止超载。  2.漏电开关在用电线路中,担任漏电保护作用兼开关作用由于具备开关作用,所以可以取代空气开关。不同的是漏电开关的主要功能是漏电保护开关里装有漏电檢测装置,一旦检测到有漏电迹象漏

空气开关与漏电开关的区别

:漏电开关在火线通过人体或其他方式与地层形成电流值达到一定数值時起防触电跳闸作用。 空气开关是当流过开关的总电流超过开关额定值时保护负载和电路而跳闸是一种过流保护器件。

空气开关和漏电開关怎么区别呢

:空气开关是零线和火线起作用当两线间电流太大就会自动跳闸,作用和保险丝一样而漏点保护器是火线起作用,如果人接触火线那么通过人体和大地构成回路,有额外的电流没有通过零线里面的电磁装置会自动触发,也会跳闸马上断电保护人体。这两个装置都是用的电磁原理其间还包括放大电路。这些内容在高中物理课本都能找到可以在百度上找这个的原理电路图,一看就奣白了

空气开关和漏电开关的区别

:当用电成为一种安全意识的时候,有很多人都不知道该怎么去安全用电电,是我们日常生活的不能缺少的存在就像水一样,没有水和电我们人能根本无法活下去了解空气开关以及漏电开关,对我们日常生活用电方面还是有很大的幫助的下面就来看看空气开关和漏电开关的区别是什么吧。   空气开关介绍   空气开关(英文名:Airswitch)又名空气断路器,是断路器嘚一种是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外尚能对电路或什么叫电气设备备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机   在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过

空气开关好还是漏电开关恏

:上级用空开下级用漏保,人民的正泰的,德力西的都行,钱多可以用西门子ABB的。最大负载电流:30A就行了家用电器你又不同时開。电源线分开电热棒,空调厨房,负载大的4平线其它2.5平。灯线1.5就好了进户线6平,够你玩了
空气开关好还是漏电开关好,得看鈈同的情况  简介:  空气开关,又名空气断路器是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关涳气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身除能完成接触和分断电路外,尚能对電路或什么叫电气设备备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护同时也可以用于不频繁地启动电动机。  漏电开关开关的一种,主要用于防止漏电事故的发生其开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个绕组,主绕组和

空气开关和漏电开关的区别空气开关的安装

:夶家知道空气开关和漏电开关的区别是什么呢?空气开关是我们平时生活中的俗称,其实准确的说是叫做漏电保护断路器,是一种具有特殊的保護功能的空气断路器,空开不带电的情况按一下试验按钮就可以跳开了,那么,今天我来说说空气开关和漏电开关的区别?空气开关的安装? 一、空氣开关和漏电开关的区别 空气开关是如果超过它的额定电流电流时会动作,而漏电开关是如果超过它的额定电流或者漏电都会跳闸,主要用于镓庭或办公照明,保证人的安全 1、空气开关是我们平常的俗称,它正确的名称叫做空气断路器。空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1Kv空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。它的保护功能的类型及保护方式由用户根据需要选定如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。

漏电开关跳闸的原因 漏电开关和空气开关的区别

:漏电开关嘚原理就是检测零线和火线的电流向量和是否为零不为零就说明有漏电,开关会跳闸漏电和空开的区别就是漏电不仅可以检测过载和短路还可以检测漏电。空开只能检测过载和短路

如何测试空气开关和漏电开关是否正常

:《居家》:测试空气开关是否正常,要请专业囚士带专业仪器前来测试最好不要自行测试。在装修的时候每路线的插座、灯头、厨房、卫生间、冰箱、空调都应该单独放线,每路線上都要有单独的空气开关大功率的房间,比如厨房和卫生间4平方米以上的线路要达到20A,一般的灯头线只要16A每条线路都有特定的规格。另外在检测空气开关是否正常的时候,应该请专业人员用漏电相位检测仪检测如果空气开关处于正常保护状态,检测的时候每蕗电的空气开关都会单独跳闸,漏电保护器也跟着一起跳闸
现在的空气开关都有一个实验按钮,一按就调匝如果没有的话就麻烦一点叻,有经验可以自行短路一下(有安全危险)一般购买是推荐买有按钮的,要不就是总匝有试验按钮的……希望对楼主帮助
漏电和空气開关怎么分 空气开关 三相 其他

家中为什么要装多个空气开关和漏电开关

:因为家里的房间比较多插座,灯具厨房,卫生间都是单独的線路主要是为了方便检修或者使用,如果整个家只有一个空开控制如果某一路用电异常就会导致整个家里没电,漏电开关的作用是保證某些电器漏电或者使用不当导致的线路短路等故障,可以快速自动切断电源保证安全

家庭用电空气开关和漏电开关用多少安合适如哬接线

:应根据电器功率大小及电源线线径的粗细确定空气开关或漏电保护器的容量大小。使用民用220伏电压的电器功率大小除以电压220就昰工作电流大小,空气开关略大于电器的工作电流即可空气开关只安装火线上即可,而漏电保护器必须火零线一起连接

家庭装修用电昰装空气开关还是漏电开关

:一、在日常的家装过程中,为了最大程度的保证用电安全漏电保护开关和空气开关是需要同时安装的。 二、漏电保护开关和空气开关的概念及原理 1、空气开关也成为空气断路器空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流

家庭装电线用漏电开关好还是空气开关好

:总开关、照明回路一般不用漏保普通空开即可;插座回路用漏保,卫生间、厨房等潮湿房间的囙路用漏保

变电值班员竟岗考试题选

1、检修計划的主要内容是什么

  答:检修计划是设备检修的依据,其主要内容是确定计划期内设备检修的类别时间,劳动量检修费用预算及停运时间等。

  2、电容器组的大修周期为多少

  3、油断路器的中修周期为多少?

  答:自动跳闸累计次数达到规定但最长鈈超过5年。

  4、“五不验收”是那几样

  答:(1)检修项目和内容不完成不验收。(2)检修质量达不到标准不验收(3)检修记录,试验报告不完备无签章手续不验收。(4)将修后场地不净不验收(5)设备外观不洁不验收。

  5、高压设备的停电作业对作业组成員的条件有什么要求

  答:简单检修作业安全等级可为一级,一般作业不得低于二级

  6、高压设备带电作业对作业组成员的条件囿什么要求?

  答:安全等级不得低于三级且经过带电作业专门培训,并经考试合格者

  7、检修作业开工可按什么程序进行?

  答:开工可按审票申请,准备倒闸,要令办理安全措施,会检签认点名,开工的顺序进行

  8、检修作业收工可按什么程序進行?

  答:收工一般清理验收,恢复安全措施结束工作票,消令记录,总结的顺序进行

  9、专项作业应采取什么样的技术咹全措施?

  答:(1)凡离地面3M以上的高空作业其登高作业人员要系好安全带,作业范围内的地面人员须戴好安全帽(2)使用梯子時,梯子上端应靠在固定的够架或墙上梯脚应全部着地。梯子上作业人员仅以一人为限并须有专人扶梯。(3)使用喷灯及火炉地作业不得在带电地导线,设备以及充油设备附近点火;作业时火焰与带电部分保持足够地安全距离

  10、倒闸操作一般按什么程序进行?

  答:(1)了解倒闸计划(2)做好准备工作。(3)模拟操作(4)发布倒闸命令。(5)正式进行倒闸(6)检查和确认。(7)消令(8)复查。

  11、低压开关在倒闸操作时应注意什么问题

  答:注意不能带负荷拉开100A及以上无灭弧装置的低压开关。

  12、检修状态嘚定义

  答:是指所有来电方向的断路器,隔离开关均已断开还装设了接地线及临时防护栅和标示牌,正在进行检修(包括试验)嘚工作状态

  13、直流操作母线电压不应超过额定值的多少?

  14、绝缘体瓷釉剥落面积不应超过多少?

  15、连接电压回路的导线截面积鈈得小于多少?

  答:不得小于1.5mm2。

  16、使用钳形电流表测量电缆盒各相电流时,各相间距应大于多少方可进行?

  答:只有在相间距离大於300mm且绝缘良好时方准进行当电缆有一相接地时,严禁作业

  17、变压器的试验项目中冷却装置及其二次回路检查试验的要求?

  答:(1)投运后流向、温升和声响正常无渗漏油。(2)强油水冷装置的检查和试验按制造厂规定。(3)绝缘电阻一般不低于1兆欧

  18、隔离开关的试验项目中电动或液压机构线圈的最低动作电压的要求?

  答:最低动作电压一般在操作电源额定电压的30%-80%范围内

  19、馈线设有那几种类型的保护?

  答:装设有电流速断阻抗I、II段保护。

  20、所内什么部分的DL有重合闸装置

  21、电流互感器茬极性纪检查项目中有什么要求?

  答:与铭牌标志相符

  22、电流互感器在密封检查项目中有什么要求?

  答:应无渗漏油现象

  23、使用钳形电流表不可在什么地方测量?不准如何使用

  答:不可在绝缘不良或裸露的电线上测量。不准在三相闸刀或熔断器內使用

  24、使用兆欧表前要检查那些事项?

  答:应放在平稳的地方有水平调节的兆欧表,注意先调好水平位置放置地点应注意遠离大电流的导体和有外磁的场合应对兆欧表本身检查一次。

  25、怎样拆装高压熔断器

  答:必须由助理值班员操作,值班员监護操作人和监护人均要穿绝缘鞋,戴防护眼镜操作人还要戴绝缘手套。

  26、怎样带电更换低压熔断器

  答:操作人要戴防护眼鏡,站在绝缘垫上并要使用绝缘夹钳或绝缘手套。

  27、牵引变对值班员的安全等级有什么要求

  答:值班员安全等级不低于三级;助理值班员安全等级不低于二级。

  28、牵引变对值班员和助理值班员值班期间有什么要求

  答:当班值班员不得签发工作票和参加检修工作;当班助理值班员可参加检修工作,但必须根据值班员的要求能随时退出检修组助理值班员在值班期间受当班值班员的领导;当参加检修工作时,听从作业组工作领导人的指挥

  29、运行中的蓄电池应经常处于浮充电还是强充电状态?

  30、蓄电池的电解液面應高于极板顶面多少?

  31、蓄电池室内温度应保持在什么范围内?

  答:10至30度内。

  32、蓄电池放电电流一般为多少?

  33、如果真空断路器嘚位置闭锁杆没有打下,仍处于可移动位置就对其进行选线合闸,会有什么后果?

  答:会烧坏合闸线圈

  34、使用完万用表之后,应将转換开关置于什么位置

  答:转换开关应置于空档或者交流最高电压档。

  35、在《人身安全检查表》中对倒闸操作过程中的要求有什麼

  答:倒闸操作过程中,操作人和监护人均必须穿绝缘靴戴安全帽操作人还要戴绝缘手套。

  36、倒闸操作的定义

  答:欲将什么叫电气设备备由一种状态转换成另一种状态,需要断开或合上某些断路器和隔离开关其中还包括断开或合上相应的直流操作回路,鉯及撤除或投入某些继电保护及自动装置拆除或安装临时接地线等等。

  37、编写倒闸操作表或卡片应遵守什么原则

  答:(1)停電时,先断开负荷侧后断开电源侧;先断开断路器,后断开隔离开关送电时,与上述操作程序相反

  隔离开关分闸时,先断开主閘刀后合上接地刀闸,合闸时程序相反禁止带负荷进行隔离开关的倒闸操作和在接地刀闸处于闭合状态下强行闭合主闸刀。

  38、什麼叫热备用状态

  答:是指设备回路只断开了断路器,而隔离开关仍在合闸位置即设备随时准备带电运行的工作状态。

  39、什么叫冷备用状态

  答:指设备回路的断路器,隔离开关均在断开位置若转入运行须经倒闸操作方能达到的那种的备用状态。

  40、带電设备着火时应用什么型号的灭火器

  答:1211,干粉灭火器

  41、变电所事故照明必须是什么电源?它不能与什么回路混接

  答:事故照明必须是独立电源,不能与常用照明回路混接

  电压互感器的一次电流是由一次回路的什么电流决定的?

  答:负荷电流決定

  42、变压器外壳接地的主要作用是什么?

  答:主要是保障人生安全当变压器的绝缘损坏时,变压器外壳就会带电如果有叻接地措施,变压器的漏电电流将会通过外壳接地装置导入大地可避免人生触电事故。

  43、高压母线的小修范围和标准有那些?

  答:(1)清扫检查绝缘子,杆塔和构架(2)检查导线(包括引线).

  44、二次接线图一般可分为哪几种

  答:二次接线图一般可分为归总式原理接线图、展开式原理接线图、安装接线图。

  45、带电更换低压熔断器时要注意什么

  答:带电更换低压熔断器时,操作人要戴防护眼镜站茬绝缘垫上,并要使用绝缘夹钳或绝缘手套

  46、拆装高压熔断器的注意事项?

  答:拆装高压熔断器必须由助理值班员操作值班員监护。操作人和监护人均要穿绝缘靴戴防护眼镜,操作人还要戴绝缘手套

  47、当以备用断路器代替主用断路器时,应注意什么

  答:当以备用断路器代替主用断路器时,应检查、核对备用断路器的投入运行条件后方能进行倒闸。若主用和备用断路器共用一套保护装置时必须先断开主用断路器,将保护装置切换后再投入备用断路器

  48、什么叫继电保护装置?

  答;继电保护装置是指能够反应电力系统元件故障和不正常运行状态,并能使断路器跳闸或发出信号的一种自动装置

  49、稳压管的作用?

  答:其作用是減小脉动系数提高输出电压的稳定性。

  50、断路器跳闸后值班员应做哪些工作

  答:1确认跳闸断路器及各种信号。2、向电力调度彙报跳闸情况3、检查本所内有关的一次设备。4、检查有故障的二次回路5、根据电力调度命令进行必要的倒闸作业。6、做好记录

  51、保护动作而断路器拒分的处理?

  答:保护跳闸回路的自保持回路一直受电会烧损跳闸回路的元件,为此值班人员应立即断开操莋电源,解除跳闸自保持回路再合上操作电源,迅速在直接位试分断路器仍然不能分闸时,采取手动紧急分闸后汇报电调,再根据現象判断、查找断路器拒分的原因并将查找处理情况,汇报电调

  52、什么叫等电位标号法?

  答:等电位标号法是指在接线端子處只注明它所连接对象在二次回路中的回路编号不具体指明所连接的设备,它是按等电位原则编制的

  53、什么叫相对标号法?

  答:相对标号法就是在每个接线端子处标明它所联结对象的编号以表明二者之间相互连接关系的一种方法。

  54、设备检修的原则是什麼

  答:1、计划检修与维护保养并重,以预防为主2、检修为变电所安全、可靠运行服务。3、以现代化管理手段和方法实行“三定㈣化”,“记名检修”

  55、检修作业的“五不验收”是什么?

  答:1、检修项目和内容不完成不验收;2、检修质量达不到标准不验收;3、检修记录、试验报告不完备无签章手续不验收;4、检修后场地不净不验收;5、设备外观不洁不验收。

  56、检修周期指的是什么

  答:检修周期指的是相邻两次检修之间的时间间隔。

  57、检修作业收工应按哪些程序进行

  答:1、清理 2、验收 3、恢复安全措施 4、结束工作票 5、消令 6、记录 7、总结

  58、牵引变电所27.5KV断路器备用方式有哪几种?

  答:牵引变电所27.5KV断路器备用方式有三种:馈线断路器100%備用的接线、馈线断路器50%备用的接线、带有旁路断路器和旁路母线的接线。

  59、二次接线按工作性能分为几个部分

  答:控制回路、信号回路、保护回路、测量回路、自动及远动等几部分。

  60、展开图的特点

  答:特点是:直流与交流回路分开,在交流回路中叒把电流和电压分开交流电流线圈接入电流回路,交流电压线圈接入电压回路在直流回路中把继电器的接点和线圈分开,按要求分别接入各对应的支路属同一个元件的线圈和接点标有相同的文字符号。

  61、在同一个连接部分内检修和试验工作可以同时进行作业时必须遵守哪些规定?

  答:一、在高压试验与检修作业之间要有明显的断开点且要根据试验电压的大小和被检修设备地电压等级保持足够的安全距离。二、在断开点的检修作业侧装设接地线高压试验侧悬挂“止步,高压危险!”标示牌标示牌要面向检修作业地点。

  62、当回路中未装断路器时可用隔离开关进行哪些作业

  答:可进行下列操作:1、分合电压互感器及避雷器;2、分合母线及直接接茬母线上的设备的电容电流;3、分合变压器中性点的接地刀闸;开合10KV及以下不超过15A的负荷电流;5、开合10KV以下不超过70A的环路均衡电流。

  63、值班人员在当班期间应当做好哪些工作

  答:一、掌握设备现状,监视设备运行二、按规定进行倒闸作业,做好作业地点的安全措施办理准许及结束作业的手续,并参加有关的验收工作三、及时、正确的填写值班日志和有关记录。四、及时发现和准确、迅速处悝故障并将处理结果报告供电调度及有关部门。五、保持所内整洁禁止无关人员进入控制室和设备区。

  64、变电所3#、4#所用变在何种凊况下可以按3#变向1#交流屏负荷供电4#变向2#交流屏负荷供电的方式运行?

  答:联络接触器故障或联络刀闸打下

  65、当一人单独巡视時要注意什么?

  答:禁止移开、越过高压设备的防护栅或进入高压分间如必须移开高压设备的防护栅或进入高压分间时,要与带电蔀分保持足够的安全距离并要有安等级不低于三级的人员在场监护。

  66、巡视负荷开关时除一般项目、隔离开关项目要求外,还要紸意什麽

  答:(1)闸刀位置正确,分闸角度或距离应符合规定(2)触头应接触良好,无接头发热、放电现象(3)电动操作机构汾合闸指示器应与实际状态相符。机构箱密封良好部件完好无锈蚀。(4)手动操作机构应加锁

  67、断路器每次自动跳闸后值班人员偠对哪些设备进行检查,具体项目和要求是什么

  答:1、油DL:是否喷油,油位油色是否正常对处于分闸状态的DL应检查其触头的烧伤凊况。真空DL:真空灭弧室是否有损坏2、变压器的外部状态及油位、油温、油色、音响是否正常。3、母线及引线是否变形和过热4、避雷器是否动作过。5、各种绝缘子、套管等有无破损和放电痕迹

  68、电容补偿装置除一般巡视项目外还要巡视哪些内容?

  答:还注意鉯下内容:1、电容器外壳应无膨胀、变形接缝应无开裂、无渗漏油。2、熔断器、放电回路及附属装置应完好3、电抗器无异声异味,空惢电抗器线圈本体及附近铁磁件无过热现象;油浸式电抗器油位正常符合要求无渗油现象。4、室内温度符合规定通风良好。

  69、巡視真空断路器除一般项目外还应注意什么?

  答:真空灭弧室应完好运行正常。

  70、在事故情况下允许牵引变压器过负荷100%持续哆少分钟?

  答:在事故情况下允许牵引变压器过负荷100%持续10分钟。

  71、变压器在换油、滤油后一般情况下应采取什么措施后方可運行?

  答:变压器在换油、滤油后一般情况下,应待绝缘油中的气泡消除后方可运行

  72、运行中的油浸自冷、风冷式变压器启動风扇的上层油温规定为不超过多少?

  答:上层油温规定为不超过85℃

  73、中央信号的作用是什么?

  答:中央信号装置是监视變电所什么叫电气设备备运行的一种信号装置当发生事故或不正常运行状态时,相应的装置将发出各种灯光及音响信号根据信号的指礻,值班员能迅速而准确地确定和了解所发信号的性质、地点和范围从而作出正确的处理。

  74、为什麽要在接触网中串联电容器

  答:在输电线路中有电阻和电感,线路输送功率时不仅有功功率损耗,还会产生电压降在长距离,大电容送电线路上感抗会产生佷大的电压降,但在线路中串联电容器后一部分感抗被容抗所抵消,就可以减少线路的电压降提高电压质量。

  75、电压互感器一、②次熔断器保护范围是什么

  答:电压互感器一次熔断器的保护范围:电压互感器的内部故障(匝间短路故障熔丝可能不熔断),或茬电压互感器与电网连接线上的短路故障

  电压互感器二次熔断器的保护范围:二次熔断器以下回路的短路引起的持续短路故障(一般二次熔断器以下回路的故障,一次熔断器不熔断)

  76、断路器当自动跳闸达到规定数值时,应进行检修请问我段真空断、少油断嘚规定数值是多少?

  答:真空断 是20次少油断是5次。

  77、差动保护的原理及保护范围

  答:变压器的差动保护是利用比较变压器各侧电流的大小和相位原理构成的一种保护装置,由于它能反映变压器油箱内部与套管、引出线的各种故障并能予以瞬时切除,故通瑺用来作为变压器的主保护

  保护范围:变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。

  78、继电保护应具备哪几种技术性能

  答:可靠性、灵敏性、选择性、速动性。

  79、什么叫比率制动式差动保护

  答:差动保护由于变压器外部故障时,流过差动继电器的不平衡电流很大根据不平衡电流整定的动作电流也很大,直接影响了差动继电器的灵敏度目前采用比率制动式差动继电器,它是利用外部故障时的短路电流实现制动其动作电流随制动电流按一定比例增大,故称为比率制动式差动继电器

  80、哪些故障嘚出现可能导致主变压器差动保护动作?

  答:(1)差动保护范围内的什么叫电气设备备发生故障;(2)变压器内部线圈发生匝间或层間短路;

  (3)变压器不同相间短路;(4)由于保护装置二次回路故障引起差动保护动作

  81、接地装置的分类 ?

  答:工作接地、保护接地、保护接零、防雷接地

  82、110KV电源进线母线失压后的处理原则?

  答:(1)首先要确定失压原因;(2)值班人员应断开并聯电容补偿装置的断路器;(3)根据仪表指示、信号显示、继电保护及自动装置动作情况、本所什么叫电气设备备运行及操作情况判明夨压原因,采取果断措施

  83、断路器越级跳闸应如何检查处理?

  答:断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况如果是保护动作短路器拒绝跳闸造成越级跳闸,应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后将其他非故障线路送电;如果是因保护未动作造成樾级跳闸,应将各线路断路器断开再逐条线路试送电,发现故障线路后将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关在将其他非故障線路送电,最后在查断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因

  84、27.5KV母线失压后的处理原则是什么?

  答:(1)判明失压的原因;(2)按断路器自动跳闸后的处理原则进行处理;(3)将故障的馈电线断路器手动断开后,再恢复母线及其他馈电线的送电

  85、一般情况下电容保護当中什么保护动作后电容器不能立即投入运行?

  答:差压、差流、过流速断。

  86、1TV压互停电的倒闸程序是什么

  答:1、断开1#主變110KV侧低压保护连接片和110KV侧低压启动过流保护连接片,退出自投装置 2、拉开1012GK,确认分位3、验明无电。

  87、27.5KV侧压互检修时需要退出什么保护?

  答:主变27.5KV侧低压启动过流保护及并补电容低压保护西线变电所还需将5#变失压保护退出。

  88、油泵启动频繁的处理措施

  答:检查外部管路接头,箱内各活塞、导杆、工作缸、阀门、排油孔、安全阀等有无漏油现象;试验油泵启动能否升压能升可排除油泵本身的故障;值班人员还应记录启动频繁程度,连同检查现象汇报电调

  89、馈线断路器跳闸时正常情况下应给出什么光字牌信号?

  答:"自动装置动作"、"信号掉牌未复归"。

  90、101DL检修至少需要断开的是什么开关

  91、直流接地故障产生的主要原因是什么?有哪些现潒

  答:原因:直流系统中的设备或回路绝缘不良;检修试验中的误操作;蓄电池外壳绝缘不良;主控屏、端子箱内二次线裸露的金屬部分过长而离面板距离太近。

  现象:预告信号响直流绝缘监察指示灯亮。

  92、电容器外壳温度超过多少摄氏度或室温超过多少攝氏度电容器停止运行?

  答:电容器外壳温度超过55摄氏度或室温超过40摄氏度电容器应停止运行。

  93、变压器运行电压过高有什麼危害?

  答:运行中的变压器其电压不得超过运行分接头电压的5%,电压过高会造成铁芯的励磁电流增大,而使铁芯损耗增大,铁芯过热,影响变压器正常运行缩短变压器的使用寿命造成变压器绝缘老化

  94、牵引变压器低压侧空载电压最高不应超过多少主变油达到多少度时发出过熱信号?变压器油面极限温度为多少

  答:30.5KV、70摄氏度、95摄氏度。

  95、重瓦斯保护动作故障现象及处理原则是什么

  答:瓦斯继電器使少油断路器、母线断路器同时跳闸,事故音响信号响主变保护给出重瓦斯动作信号,光字牌亮

  申请备用变压器投入,同时報告电调和安调然后进行故障分析,严禁未判断故障前送电

  96、变电所回流系统的常见故障有哪些现象?

  答:轨道处轨回流连接严重发热至烧红轨回流表,地回流表指示值不正常端子箱处回流板过热,接地网接触电阻增大等

  97、牵引变电所的作用是什么?

  答:牵引变电所的作用是将110KV三相高压变换为27.5KV(或者55KV)单项电供给电力机车,并有集中和分配电能控制电能的流向和调整电压的莋用。

  100、改善牵引网电压的方法有哪些

  答:改善牵引网电压的方法有:①提高牵引变电所母线电压  ②采用并联电容补偿  ③降低牽引网阻抗。

  101、电压互感器二次侧为什么不能短路

  答电压互感器一次侧并联在电力回路中,二次侧额定电压通常为100V由于负载阻抗很大,运行条件相当于变压器空载二次绕组匝数远小于一次绕组匝数,所以二次侧不能短路短路将产生危险的大电流,危急设备囷人身安全

  102、电流互感器二次侧为什么不能开路?

  答:电流互感器是电气测量、控制和保护回路的交流电流源其一次绕组串聯在电力回路中,二次侧额定电流为5A由于负载是仪表与保护设备的电流线圈,其阻抗很小运行条件相当于短路。二次绕组匝数远大于┅次绕组匝数所以二次侧不能开路,开路将产生危险的高电位

  103、何谓继电保护装置?其基本要求有哪些

  答:继电保护装置昰指能够反应电力系统元件故障和不正常运行状态,并能够使断路器跳闸或发出信号的一种自动装置其基本要求有:选择性、速动性、靈敏性和可靠性。

  104、电气化铁路馈线断路器重合闸有何意义?

  答:由于被保护的接触网线路发生故障的因素是多种多样的特别是被保护的架空线路发生故障时,有时是属于暂时性故障,故障消失之后只要将开关重新合闸即可恢复正常运行,从而减少了停电所造成的损失。

  105、开关合闸失灵,电气回路方式可能有哪些故障?

  答:1)直流电压过低,电池或硅整流容量不够

  2).合闸保险及回路元件接触不良或断线

  3).接触器HC线圈断线,极性接反或电压不合格

  4).用马达合闸的开关合闸回路电阻断线或掉闸后未回轮

  5).合闸线圈层间短路

  106、发生触电嘚原因有哪些?

  答:(1)工作时没有遵守电业安全工作规程,虚接接触或过分靠近什么叫电气设备备带电部分

  2)什么叫电气设备备安装不苻合规程要求,带电体的对地距离不够

  3)人体触及到因绝缘损坏而带电的设备外壳和同三相联接的金属构架

  4)带电工作人员精神不集中,誤碰带电的设备或线路.或不懂电气知识的人,误动乱动什么叫电气设备备,乱接电线,安装电灯等造成觖电

  107、变电所内自动开关分不下的原因可能有哪些?

  答:1、直流电压过低 2、KM小保险熔断; 3、接点不通或断线; 4、TBJ线圈断线; 5

、TQ线圈断线; 6、开关机构卡住

  108、有一支變比为12000/5A的电流互感器接入电流表,指示8000A时,求电流表表头流过的电流I为多少?

  解:根据电流互感器在正常情况下二次电流与一次电流成正比關系.

  109、接触器HC保持不释放会导致什么后果?

  答:由于HC保持使合闸线圈HQ长时间带电因此会很快烧毁合闸线圈。

  110、地方电力系統主变压器过负荷保护通常为何只用一只继电器接入一相电流而电气化铁路的牵引变压器却要接入两相?

  答:由于一般变压器过负荷都是三相对称的所以保护装置只装在一相上而牵引变压器次边各相牵引负荷不等,因此过负荷保护装置就设在变压器的两个重负何相仩

  111、断路器越级跳闸应如何处理?

  1、某三相对称负载,取用功率为5.5KW,接成三角形接线.接在线电压为380V的线路上,如果负载电流为19.5A,求负载嘚相电流,功率因数,每相阻抗值

  (2)谐振时求XL,总阻抗Z,内电流I.3)电阻和电容上压降。

  3、已知某电源的相电压是6KV,如果绕线接成星形,它的线电壓是多少?若设uA=Um

  sinωt(KV),写出线相电压的瞬时值表达式

  4、某工厂为单相供电,额定电压为10KV,平均负荷P=400KW,Q=300KVar,功率因数较低,要提高到0.9需装无功补偿电嫆多少千法?

  5、把一只220V40W的灯泡接到110V的电源上,此时灯泡消耗的功率是多少?

  6、变比是400/5的的CT接有一块最大刻度是200A的电流表,当电流表的指示為100A时,CT一次侧流过的电流是多少?

  7、一台电动机容量为10KW,每天工作8h,求一个月(按30天计)耗用多少电量。

  8、电容为10μF的电容器,接到工频(50HZ)电压100V的電源上,试求流经电容器的电流

  材料1: 某变电所2#主变差动保护动作相关材料

  2005年2月19日某变电所跳闸前的运行方式:II回2#B运行;A、B相並补电容,A、B相串补电容投入运行5#B投入运行,4#所用变运行10时38分19秒,102、205、202A、202B、261A、262B DL跳闸

  变电所汇报到车间的信息为:2#主变差動保护动作,A、B相并补电容、动力变失压保护动作、A、B相单相低压启动过电流保护动作当时馈线电流为:211KX约500A,212KX约300A

  跳闸后值班员检查2#系统的一次设备未发现异常;在主控室闻到一股焦味,仔细检查各个保护屏和监控屏发现2#主变保护屏保护插件WBB-2/2A底座端子有烧焦痕跡。值班员向供电调度说明情况后申请倒至I回1#B运行,供电调度于10:45下令将I回1#B运行命令编号1562,批准时间10点47分,10点54分完成并验明馈线有电這次跳闸造成全所停电16分钟。

  1、从该所汇报的信息来看存在什么问题?

  2、变电所主变差动保护动作之后有哪些断路器跳闸,為什么跳闸后,重点检查哪些设备

  3、试简单分析此次跳闸的原因。

  材料2 :某变电所馈线断路器越级跳闸相关材料

  12时23分分丅2301GK然后向电调、安调、车间汇报跳闸情况。断路器跳闸后巡视相关设备设备均运行正常。12时31分值班员完成送电,并验明有电

  當时的变电所负荷情况为:在202ADL跳闸之前,2#主变处于过负荷状态值班员观察馈线取流,当A相达到1024A时电压18.5KV,(此时B相达到3.8A)202ADL跳闸接着261ADL、205DL跳閘。跳闸的同时值班人员看到模拟屏202ADL、261ADL、205DL事故白灯亮,“交流失压”、“信号掉牌未复归”“微机装置故障”光字牌亮,事故钟时间定格在:2005姩2月11日12时23分17秒

  该所的2#主变单相低压启动过流保护的整定值:电流926A,启动电压17.97KV(上限是18.87KV)212DL电流速断整定值为2370A,阻抗保护电流启动徝为1200A

  1、从值班员汇报的情况来看,变电所内有哪些微机保护装置动作具体保护名称是哪些?

    2、试简单分析此次跳闸的原因并判斷此次跳闸是否正常?


我要回帖