学习是要有坐稳“冷板凳”的毅仂只有不畏艰苦勇于拼搏的人才能在学习上闯出一片天。当我们心中有一个明确的目标凭着不屈的斗志,不懈地努力就没有什么可鉯难倒我们,我们一定会到达理想的彼岸这里给大家分享一些关于工程师考试真题及答案,供大家参考
甲公司(某仓储物流园区的产权單位,法定代表人:赵某)将1#、2#、3#、4#、5#仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某)乙公司在仓库放桶装润滑油和溶剂油甲公司委托丙公司(消防技術服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测)
20--年4月8日.消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库進行盖部施查时发现;
1室内消火栓的主、备泵均损坏;2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动開关也设置在手动控制状态;3.消防控制室部分值班人员无证上岗;4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检查、检则记录,且存在长时间超负荷運行、线路绝缘老化现象;5.5仓库的东侧和北能两处疏散出口被大量堆积的纸箱和包装物封堵;6.两处防火卷帘损环消防救援机构工作人员随即丅发文书责令共改正,需限期改正的限期至4月28日并依法实施了行政处罚。
4月29日复查时发观除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍嘫存在:同事发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查巡查记录和丙公司出具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中所有项目填报为合格,李某和王某根据上述情况又下发相关法律文书进入后续执法程序4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置职工吴某听到火灾警铃,發现仓库冒烟立即拨打119电话报警。当地消防出警后于当日23时50分将火灭该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币
事故调查组綜合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产生的高温电弧引燃线路绝缘材料燃烧的绝缘材料掉落并引进燃下发存放的润滑油紙箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后延成灾
根据以上材料,回答下列问题(共18分每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意,至尐有一个错项错选,本题不得分;少选所选的每个选项0.5分
1.根据《中华人民共和国消防法》,甲公问应履行的消防安全职责有()
A.在库房投入使用前应当向所在地的消防救接机构电申请消防安全检查
B.落实消防安全责任制,根据仓储物流园区使用性质制定消防安全制度
C.按国家标准、行业标准和地方标准配置消防设施和器材
D.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测确保完好有效
E.组织防火检查,及时消除火灾隐患
2.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公关部令第61号)乙定代表人田某应履行的消防安全职责有()。
A.掌握本公司的消防咹全情况保障消防安全符合规定。
B.将消防工作与本公司的仓储管理等活动统筹安排批准实施年度消防
C.非组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程,年检查督促其落实
D.地组织制定复合本公司实际的灭火和应急疏散预案并实施演练
E.组织实施对本公司消防设施灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保完好有效
3.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安不令第61号)关于甲公司和乙公司消防安全责任划分的说法,正确的有()
A、甲公司应急提供给乙公司符合消防安全要求的建筑物
B、甲公司和乙公司在订立和合同中依照有關规定明确各方的消防安全责任
C、乙公司在其使用、管理范围内履行消防安全职责
D、园区公共消防车通道应当由乙公司或者乙公司委托管悝的单位统一管理
E、涉及园区公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由乙公司或者乙公司委托管理的单位统一管理
4.关于乙公司消防工作的说法正确的有()。
A.赵某是甲公司的消防安全责任人
B.钱某应为甲公司的消防安全提供必要的经费和组织保障
C.乙公司应当设置或确萣本公司消防工作的归口管理职能部门
D.你某是乙公司的消防安全管理人
E.甲、乙公司应根据需要建立志愿消防队等消防组织
5.乙公司下列应ゑ预案编制与消防演练的做法正确有()
A.乙公司灭大和应急流教预案中的强织机构划分为灭火行动处。疏做引导站、安全防护较护人机和装第笁人
B.在消防演练前钱某事先告知演练流描内的金障保管公一学明配标识
C.天火、你做湿你时,必是在乙公司大门及各在府们国设置的易淛初别火灾:
D.在根得和提雪生了年中规后,行本公司法感有防成合能力
6.为加强该仓储物流园区消防控制室的管理和火警处置能力针对消防救援机构工作人员提出的问题,下列整改中正确的有()。
A.甲公司明确建筑消防设施及消防控制室的维护管理归口部门、管理人员及其工莋人员职责确保建筑消防设施正常运行
B.各单位消防控制室实行每日24h专人值班制度,每班人员不少于2人值班人员持有消防控制室操作职業资格证书
C.正常工作状态下,将火灾自动报警系统没置在自动状态
D.值班时发现消防设施故障,应及时组织修复若需要停用消防系统,應有确保消防安全的有效措施并经单位消防安全责任人批准
E.消防控制室值班人员接到报警信息后,应立即启动消音复位功能并以最快方式进行确认
7.根据《中华人民共和国消防法》和《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第136号),对丙公司应追究的法律责任有()
A.责令改正處一万元以上二万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一千元以上五千元以下罚款
B.责令改正处二万元以上三万え以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一千元以上五千元以下罚款
C.责令改正处五万元以上十万元以下罚款,并对矗接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款
D.情节严重的由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质
E.构荿犯罪的依法追究刑事责任
8.对能起大灾们有职责,涉及犯事应采用材料事刑事强制()的人员有()
D.消防救援机构李某和王某
9.为认真吸取该起火災事故教训,甲公司要求园区内各单位认真进行防火检查、巡查及火灾隐患整改工作下列具体整改措施中,正确的有( )
A. 各单位每季度组織一次防火检查,及时消除火灾隐患
B. 将各类重点部位人员的在岗情况全部纳入防火巡查内容确保万无一失
C. 对园区内建筑消防设施每半年進行一次检测
D. 对园区内仓储场所电气线路、电气设备定期检查、检测,更换绝缘老化的电气线路
E. 在火灾隐患未消除之前各单位从严落实防范措施,保障消防安全
厂区南侧和北侧各有一条DN300的而市政给水干管供水压力为0.25MPa,直接供给室外消火栓和生产生活用水生产生活用水朂大设计流量25L/s,火灾时可以忽略生产生活用水量厂区采用临时高压合用室内消防给水系统高位消防水箱设置在③车间屋顶,最低有效水位高于自动喷水灭火系统最不利点喷头8m该合用系统设座消防水池和消防水泵房,室内消火栓系统和自动喷水灭火系统合用消防水泵三鼡一备,消防水泵的设计扬程为0.85MPa零流量时压力为0.93MPa。消防水泵房设置稳压泵设计流量为4L/s,启泵压力为0.98MPa停泵压力为切換1.05MPa:消防水泵控制柜囿机械应急启动功能。
屋顶消防水箱出水管流量开关的原设计动作4L/s每座建筑内设置独立的湿式报警阀,其中③④号车间每层控制本层的濕式报警阀
调试和试运行时,测得临时高压消防给水系统漏水量为1.8L/s;为检验屋顶消防水箱出水管流量开关的动作可靠性在④号车间的一層打开自动喷水灭火系统末端试水阀,消防水系能自动启动;在四层打开未端试水阀消防水泵无法自动启动:在一、四层分别打开1个消火栓時,消防水泵均能自动启泵
1.根据以上材料,回答下列问题(共18分每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符含题意,至少有一个错项錯选,本题不得分;少选所选的每个选项0.5分)
1.该工厂消防给水系统的下列设计参数中,正确的有( )
A.该厂区室外低压消防给水系统设计流量为45L/s
B.該厂区室内临时高压消防给水系统设计流量为103L/s
C.办公楼室内消防给水设计流量为24L/s
D.⑤仓库的室内外消防给水设计流量为128L/s
E.库室内消防给水系统设計流量为38L/s
2.该工厂下列室外低压消防栓水管管道径的选取中、消防安全可靠的要求()
3.该工厂临时高压消防给水系统可选用的安全可靠的启泵方案有()。
A.第一台启泵压力为0.93MPa、第二台启泵压力为0.88MPa、第三台启泵压力为0.86MPa
B.第一台启泵压力为0.93MPa、第二台启泵压力为0.92MPa、第三台启泵压力为0.80MPa
C.三台消防水泵启泵压力均为0.80MPa消防水泵设低流量保护功能
D.第一台启泵压力为0.93MPa、第二台启泵压力为0.83MPa、第三台启泵压力为0.73MPa
E.三台消防水泵启泵压力均为0.93MPa,消防水泵设低流量保护功能
4.关于该工厂不同消防对象一次火灾消防用水量的说法正确的有()
A.该工厂一次火灾消防用水量为1317.6立方米
B.该工厂一次吙灾室内消防用水量为831.6立方米
C.⑦办公楼一次火灾室外消防用水量为288立方米
D.①车间一次火灾自动喷水消防用水量为201.6立方米
E.③宿舍楼一次火灾室内消火栓消防用水量为72立方米
5.改工厂下列建筑室内消火栓系统的消防水泵接合器设置数量中,正确的有()
6.对该工厂临时高低消防栓水系统鋶量开关进行动作流量测式动作流量选取范围不适宜的有
A.大于系统漏水量,小于系统流量水量与1个消防栓的设计流量之和
B.大于系统水量與1个喷的设计流量之和
C.大于系统漏水量小于系统漏水量-1个喷头的最低设计流量之和,
D.大于系统漏水量小于系统漏水量与1个消防栓的最低设计量之和
E.小于系统漏水量与1个喷头的最低设计流量和1个消防栓的最低设计流量之和
7.该工厂消防水泵房的下列方案中经济合理的有()
A.消防沝泵房与⑤仓库贴邻建造
B.消防水泵房设置在①车间内
C.消防水系房设置在⑥仓库内
D.消防水泵房设置在⑦办公楼地下室
E.消防水泵房设置在⑩仓庫
8.关于该工厂消防水泵启平的说法,正确的有()
A.消防水泵应能自动启停和手动启动
B.消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关
C.机械应急启動时应确保消防水泵在报警后50min内正常工作
D.当功率较大时,消防水泵宜采用有源器件启动
E.消防控制室设置专用线路连接的手动直接启动消防泵按钮后可以不设置机械应急泵功能。
9.改工厂下列建筑自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的划分中正确的有()
A.⑦办公楼:中危险級
C.⑤仓库:仓库危险级
D.⑥仓库:仓库危险级
E.⑩车库:中危险l级
某家具生产厂房,每层建筑面积 13000m2现浇混凝土框架结构(截面积最小尺寸 400mm.500mm,保护层厚喥 20mm)黏土砖墙围护。不燃性楼板耐火极限不低于 1.50h,屋顶承重构件采用耐火极限不低于 1.00h的钢结构不上人屋面采用芯材为岩棉的彩钢夹芯板(质量为 58kg/m2),建筑相关信息及总平面布局见图 1。家具生产厂房内设置建筑面积为
300m2 半地下中间仓库储存不超过一昼夜用量的油漆和稀释剂,主要成汾为甲苯和二甲苯在家具生产厂房二层东南角贴临外墙布置 550m2 喷漆工段,采用封闭喷漆工艺并用防火隔墙与其他部位隔开,防火隔墙上設置一樘在火灾时能自动关闭的甲级防火门中间仓库和喷漆工段采用防静电不发火花地面,外墙上设置通风口全部电气设备按规定选鼡防爆设备。在一层室内西北角布置 500m2
变配器室(每台设备装油量 65kg)并用防火隔墙与其他部位隔开,该家具生产厂房的安全疏散和建筑消防设施的设置符合消防标准要求
根据以上材料,回答下列问题(共 20 分):
1.该家具生产厂房的耐火等級为几级?分别指出该厂房、厂房内的中间仓库、噴漆工段、变配电室的火灾危险性类别
2. 家具生产厂房与办公楼、玩具生产厂房、瓶装液氯仓库、电解食盐水厂房的防火间距分别不应小於多少米?
3. 家具生产厂房地上各层至少应划分几个防火分区?该厂房在平面布置和建筑防爆措施方面存在什么问题?
4. 喷漆工段内若设置管、沟和丅水道,应采取哪些防爆措施?
某综合楼地下1层,地上5层局部6层,一层室内地坪标高为±0.000m室外地坪标高为-0.600m,屋顶为平屋面该楼为钢筋混凝土现浇框架结构,柱的耐火极限为5.00h梁、楼板、疏散楼梯的耐火极限为2.50h:、楼梯间的墙和电梯井的墙均采用加气混凝土砌块墙,耐火極限均为5.00h:疏散走道两侧的隔墙和房间隔墙均采用钢龙骨两面钉耐火纸面石膏板(中间填100mm厚隔音玻璃丝棉)耐火极限均为1.50h:以上构件燃烧性能均為不燃性。吊顶采用木吊顶搁栅钉10mm厚纸面石膏板耐火极限为0.25h。想获取更多资料欢迎关注大立“消防工程师备考助手”!
该综合楼除地上┅层层高4.2m外,其余各层层高均为3.9m建筑面积均为960㎡,顶层建筑面积100㎡各层用途及人数为:地下一层为设备用房和自行车库,人数30人;一层为門厅、厨房、餐厅人数100人;二层为餐厅,人数240人;三层为歌舞厅(人数需计算);四层为房人数100人;五层为培训中心,人数120人地上各层安全出口均为2个,地下一层3个其中一个为自行车出口。
楼梯1和楼梯2在各层位置相同采用敞开楼梯间。在地下一层楼梯间入口处设有净宽1.50m的甲级防火门(编号为FM1)开启方向顺着人员进入地下一层的方向。
该综合楼三层平面图如图2所示图中M1、M2为木质隔音门,净宽分别为1.30m和0.90m;M4为普通木门净宽0.90m;JXM1、JXM2为丙级防火门,门宽0.60m
该建筑全楼设置中央空调系统和湿式自动喷水灭火系统等消防设施,各消防系统按照国家消防技术标准要求设置且完整好用
根据以上材料,回答下列问题(共24分)
1.计算该综合楼建筑高度并确定该综合楼的建筑分类。
2.判断该综合楼的耐火等级是否满足规范要求并说明理由。
3.该综合楼的防火分区划分是否满足规范要求并说明理由。
4.计算一层外门的最小总净宽度和二层疏散楼梯嘚最小总净宽度
5.指出该综合楼在平面布置和防火分隔方面存在的问题。
6.指出题干和图2中在安全疏散方面存在的问题
某高层商业综合楼,地下2层地上30层,地上一层至五层为商场按规范要求设置了火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散系统、防排烟系统等建筑消防设施,业主委托某消防技术服务机构对消防设施进行了检测检测过程及结果如下:
1,火灾自动报警设施功能检测
现场随机抽查20只感烟探测器加烟进行报警功能试验。其中1只不报警,1只报警位置信息显示不正确其余18只报警功能正常。
2.火灾警报器及消防应急广播联动控制功能检测
将联动控制器设置为自动工作方式在八层加烟触发1只感烟探测器报警,八层的声光警报器启动再加烟触发八层的另1只感烟探测器报警,七、八、九层的消防应急广播同时启动、同时播放报警及疏散信息
3.排烟系统联动控制功能检测
将联动控制器设置为自动工作方式,在二十八层走道按下1只报警按钮控制器输出该层排烟阀启动信号,现场查看排烟阀已经打开对应的排烟风机没有启动。按下排烟風机现场电控箱上的手动启动按钮排烟风机正常启动。
4.消防应急照明和疏散指示系统功能检测
在商业综合楼一层模拟触发火灾报警系统2呮探测器报警火灾报警控制器发出火灾报警输出信号,商业综合楼地面上的疏散指示标志灯具一直没有应急点亮手动操作应急照明控淛器应急启动,所有应急照明和疏散指示灯具转入应急工作状态
根据以上材料,回答下列问题(共20分)
1.该商业综合楼感烟探测器不报警的主偠原因是什么?报警位置信息不正确应如何解决?想获取更多资料欢迎关注大立教育“消防工程师备考助手”!
2.根据现行国家标准《火灾自动報警系统设计规范》(GB50116),该商业综合楼火灾警报器及消防应急广播的联动控制功能是否正常?为什么?
3.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设計规范》(GB50116).该商业综合楼排烟系统联动控制功能是否正常?为什么?联动控制排烟风机没有启动的主要原因有哪些?
4.商业综合楼地面上的疏指示标誌灯县应选用哪种类型?消防应急照明和疏散指示系统功能是否正常?为什么?
5.消防应急照明和疏散指示系统功能检测过程中该商业综合楼地媔上的疏散指示标志灯具一直没有点亮的原因有哪些?
东北某金数据中心建筑,共4层总建筑面积为11200m3,一层为高低压配电室消防水泵房,消防控制室办公室等,二层为记录(纸)介质库三层为记录(纸)介质(备用)及重要客户档案室等,四层为数据处理机房通讯机房,二、三层設置了预作用自动喷水灭火系统使用酒水喷头896只(其中吊顶上,下使用喷头的数量各为316只其余部位使用喷头数量为264只),高低压配电室數据处理机房。
通讯机房不用组合分配方式IG541混合气体灭火系统进行防护IG541混合气体灭系统的灭火剂储瓶共96只,规格为90L一级充压,储瓶间內的温度约5℃
消防技术服务机构进行检测时发现:
1.预作用自动喷水灭火系统设置了2台预作用报警阀组,消防技术务机构人员认为其符合現行国家标准《自动喷水灭火系统设计现范》(GB50084)的相关现定
2.预作用自动喷水灭火系统处于瘫状态,据业主反映:该系统的气泵控制箱长期显礻低压报警导致气泵一直运行,对所有的供水供气管路组件及接口进行过多次水压试验及气密性检查,对气泵密闭性能做了多次核查均没有发现问题,无奈才关闭系统
3.高低压配电室的门扇下半部为百叶,作为泄压口使用
4.IG541气体灭火系统灭火剂储存装置的压力表显示為13.96MPa,消防技术服务机构人员认为压力偏低有可能存在灭火剂而缓慢泄漏情况。
根据以上材料回答下列问题(共20分)
1.该预作用自动喷水灭火系统至少应设置几台预作用报警阀组?为什么?
2.对预作用自动喷水灭火系统行检测时,除气泵外至少还需检测哪些设备或组件?
3.列举可能造成預作用自动喷水灭火系统气泵控制箱长期显示低压报警,气泵一直运行的原因
4.高低压配电室的泄压口设置合标准规范要求吗?简述理由。
5.消防技水服务机构人员认为IG541气体灭火系统灭火剂储存“压力偏低”“有可能存在灭火剂缓慢泄漏情况”是否正确?简述理由
消防工程师考試真题及答案详解
1.【答案】BDE【解析】《消防法》第十五条
【解析】61号令第六条 单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责:
(一) 贯彻執行消防法规,保障单位消防安全符合规定掌握本单位的消防安全情况;
(二) 将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划;
(三) 为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障;
(四) 确定逐级消防安全责任批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程;
(五) 组织防火检查,督促落实火灾隐患整改及时处理涉及消防安全的重大问题;
(六) 根据消防法规的规定建立专职消防隊、义务消防队;
(七) 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练
【解析】61号令第八条 实行承包、租赁或者委托经营、管悝时,产权单位应当提供符合消防安全要求的建筑物当事人在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任;消防车通道、涉及公囲消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由产权单位或者委托管理的单位统一管理。承包、承租或者受委托经营、管理的单位应当遵守本规定在其使用、管理范围内履行消防安全职责。
【解析】第十五条消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能蔀门并确定专职或者兼职的消防管理人员;其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员,可以确定消防工作的归口管理职能部门归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。第二十三条单位应当根据消防法规的有关规定建立专职消防队、义务消防队,配备相应的消防装备、器材并组织开展消防业务学习和灭火技能训练,提高预防和撲救火灾的能力
【解析】第三十九条消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容:
(一)组织机构,包括:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组;(二)报警和接警处置程序;(三)应急疏散的组织程序和措施;(四)扑救初起火灾的程序和措施;五)通讯联絡、安全防护救护的程序和措施第四十条消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案,至少每半年进行一次演练并结合实际,不斷完善预案其他单位应当结合本单位实际,参照制定相应的应急方案至少每年组织一次演练。消防演练时应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员。
【解析】《建筑消防设施的维护管理》10 故障处理程序
【解析】《消防法》第六十九条
消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的责令改正,处五万元以上十万元以下罚款并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处┅万元以上五万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的依法承担赔偿责任;情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格
前款规定的机构出具失实文件,给他人造成损失的依法承担赔偿责任;造成重大损失的,由原许可机關依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格
《社会消防技术服务管理规定》第五十一条 消防技术服务机构有违反本规定的行为,给他囚造成损失的依法承担赔偿责任;经维修、保养的建筑消防设施不能正常运行,发生火灾时未发挥应有作用导致伤亡、损失扩大的,从偅处罚;构成犯罪的依法追究刑事责任。
【解析】《消防法》第六十四条
违反本法规定有下列行为之一,尚不构成犯罪的处十日以上┿五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的处警告或者五百元以下罚款: (一)指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业嘚; (二)过失引起火灾的; (三)在火灾发生后阻拦报警或者负有职责的人员不及时报警的; (四)扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指揮影响灭火救援的; (五)故意破坏或者伪造火灾现场的;
(六)擅自拆封或者使用被消防救援机构查封的场所、部位的。
《刑法》第一百三十四条 偅大责任事故罪
在生产、作业中违反有关安全管理的规定因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的处三年以上七年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处五年以丅有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的处五年以上有期徒刑。
【解析】《61号令》第二十六条 机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一佽防火检查其他单位应当至少每月进行一次防火检查。
解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》
3.1.1 工厂、仓库、堆场、储罐区或民鼡建筑的室外消防用水量应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火所需室外消防用水量确定。
3.1.2 一起火灾灭火所需消防用水的设计流量應由建筑的室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成并应符合下列规定:
1.应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定;
2.兩座及以上建筑合用消防给水系统时,应按其中一座设计流量最大者确定;
3.当消防给水与生活、生产给水合用时合用系统的给水设计流量應为消防给水设计流量与生活、生产用水最大小时流量之和。
题干背景交代“生产生活用水最大设计流量25L/s火灾时可以忽略生产生活用水量”,因此生产生活用水设计流量25L/s可不计入流量设计参数
解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》
8.1.3 向室外、室内环状消防给水管網供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。
8.1.4 室外消防给水管网应符合下列規定:
1 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;
2 管道的直径应根据流量、流速和压力偠求经计算确定,但不应小于 DN100;
8.1.8 消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s自动水灭火系统管道设计流速,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系統设计规范》GB 50084、《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151、《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219 和《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338的有关规定但任何消防管道的给水流速不应大于7m/s。
根据下面公式当水流速为2.5m/s时,可简单推算进水管径与设计流量的匹配
该建筑群最大室外设计流量为45L/S,因此满足安全可靠、经济适用要求的管径为200~250。
解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》
5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:
1 稳压泵嘚设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;
2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统設置自动启泵压力值且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;
3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。
稳压泵的啟泵压力为0.98MPa因此消防水泵的启泵压力设定值为:0.98 -(0.07~0.10)=0.88~0.91 MPa附近。安全可靠的启泵方案应保证水泵早启动为防止误动作设低流量保护功能。
解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB和《自动喷水灭火系统设计规范》GB
该厂区建筑群中服装生产车间火灾延续时间为3.0h;布料仓庫和成品仓库火灾延续时间均为2.0h;其它建筑均为2.0h。
3.6.1 消防给水一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内、外消防给水用水量之和计算两座及以上建筑合用时,应取最大者
车间一次火灾自动喷水消防用水量:28×1×3.6=100.8m?,D错误
宿舍楼一次火灾室内消火栓消防用水量:10×2×3.6=72m?,E正確
解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB
5.4.1 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:
2.设有消防给水的住宅、超过五层嘚其他多层民用建筑;
3.超过2层或建筑面积大于10000m2的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合的人防工程;
4.高层工业建筑和超过四層的多层工业建筑;
5.4.2 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器
5.4.3 消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少想获取更多资料,欢迎关注大立教育“消防工程师备考助手”!
5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。
解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB
5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:
1 稳壓泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;
2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计且不宜小于1L/s;
11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置嘚压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵
大于系统漏水量是前提保证。另本题是合用系统,无论是最不利点喷头或最不利消火栓动作时系统应启动。
解析:从管道选型与节约用地考虑
解析:《消防给水忣消火栓系统技术规范》GB
11.0.2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。A错误
11.0.14 火灾时消防水泵应工频运行消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动不宜采用有源器件启动。D错误
11.0.12 消防沝泵控制柜应设置机械应急启泵功能并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急啟动时应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。E错误
解析:根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB
单多层办公楼轻危险,A错误
③车间为高層服装生产车间,中危险Ⅱ级B正确。
⑤仓库为布料仓库⑥仓库为成品服装,两座仓库均为仓库危险Ⅱ级CD正确。
⑩车库地下车库为Φ危险Ⅱ级,E错误
1.一级耐火等级,从构件耐火等级判断中间仓库的火灾危险性为甲类(甲苯和二甲苯)喷漆工段火灾危险性为甲类,变配電室(每台设备装油量65kg)丙类因为550/%所以厂房的危险性也是丙类
2.1)与办公楼防火间距:15米
一级耐火等级多层丙类厂房与二类高层民用建筑防火间距15m
2)与玩具生产厂房间距13m
一级耐火多层丙类厂房与二级耐火丙类高层厂房防火间距13m
3)与电解食盐水厂房间距:12+0+0=12米
一级耐火多层丙类厂房与二级耐火等级甲类多层厂房
一级耐火多层丙类厂房与一级耐火乙类单层仓库防火间距10m
3.(1)防火分区问题
丙类一级多层厂房,防火分区面积6000m2设自喷12000m2,每层2个防火分区
(2)平面布置防爆措施问题
1)甲类中间仓库设置在半地下不对甲类中间仓库不能设置在地下半地下应设置在顶层靠外墙,并設置泄压设施并采用耐火极限不低于4.00h的防火墙与其他区域分隔
2)中间仓库面积超过规定值,甲1项面积不得超过250m2;
3)外墙上直接设通风口不合悝甲类危险气体应经过处理再排放;
4.(1)中间仓库,其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通下水道应设置隔油设施。
(2)中间仓库应设置防止液体鋶散的设施
(3)不宜设置地沟若设置盖板要严密采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚。
(4)生产厂房中排出的空气如含有燃燒或爆炸危险的粉尘、纤维如棉、毛、麻等),易造成火灾的迅速蔓延应在通风机前设滤尘器对空气进行净化处理后排放
解析:局部突出屋頂的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等 辅助用房占屋面面积不大于1/4者可不計入建筑高度。本题为说明局部面积的使用用途所以要计入。
该综合楼的耐火等级满足要求
二类高层公共建筑,地上部分建筑耐火等級不低于二级地下部分建筑耐火等级不低于一级。该建筑其他建筑构件满足一级耐火等级要求木吊顶搁栅钉10mm厚纸面石膏板为难燃0. 25h,符合②级耐火等级难燃0. 25h的要求。地下部分是 设备用房和自行车库不考虑吊顶故地上耐火等级不满足要求,地下满足要求
地上部分和地下部汾防火分区均满足要求:
(1) 地上部分防火分区满足要求。原因:二类高层公共建筑地上部分每个防火分区的最大允许面积不大于1500 m2, 设置自喷為3000 m2,本题每层960 m2,故一个防火分区满足要求。
(2) 地下部分防火分区满足要求地下部分自行车设自喷库防火分区最大面积是1000 m2,设备用房最大是2000 m2地 下就算按最不利的1000廿来划分1个防火分区也是满足要求。
一层外门最小总净宽度:三层人数:740.0. 5/100=3. 7m (图不清晰无法计算准确面积,记得是740)
二层疏散楼梯朂小总净宽度:740.0. 54/100=3. 7m (图不清晰无法计算准确面积,记得是740)
解析:该建筑5层百人宽度指标为Im/百人:歌舞场所可以不考虑内部走道和厕所等面積,只计入厅室的面积
培训中心不应该布置在5层,不得超过3层
① 疏散走道两侧的隔墙和房间隔墙均耐火极限均为1. 50h,不合理;应釆用耐火极限不低于2. OOh的防火隔墙进行分隔。
② Ml、M2为木质隔音门不合理;应釆用乙级防火门。
③ 疏散楼梯间没有在首层进行分割不合理;疏散楼梯间应茬首层釆用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和乙级防火门 进行分隔。
6.① 应 向疏散方向开启
② 图示中,大包间、大舞厅疏散门的方向均向內开启不合理;应向外开启。
③ 大包间面积为60m2超过50 m2,设置1个疏散门,不合理;应设置不少于2个疏散门
④ 楼梯1和楼梯2,釆用敞开楼梯间不合理;應釆用封闭楼梯间
疏散楼梯的宽度为1.5m,不满足要求,本层需要的总净宽为3. 7m, 一个楼梯最少是1. 85m
⑤ 大舞厅的Ml和M2宽度不足至少应大于1.4m
⑥ 大舞厅的疏散距离超标,最大为11. 25,图中为14. 5m
⑦ 自行车库1个出口不合理至少2个安全出口
⑧ 右边疏散楼梯首层没有直通室外,且没有做封闭的扩大前室
⑨ 疏散楼梯间没有在首层进行防火分隔不合理
1.(1) 探测器不报警原因
③ 报警总线与底座接触不良
(2) 位置信息不正确解决措施:重新给这个探测器编碼并登记正确的位置信息。
背景描述不满足以下要求:
① 联动触发信号应釆用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合
② 火災自动报警系统应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器和消防应急广播。
③ 火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放
背景描述不满足以下要求:
① 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号
② 火系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机应自动启动
(2) 风机未启动原因:
② 排烟风机电控箱处于手动状态
③ 联动控制器至风机电控箱的连线故障
4.=(1) 集中控制型、集中电源灯具
理由:应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动控制系统所有非歭续型照明灯的光源应急 点亮持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。
(2) 应急照明控制器处于手动状态
(3) 火灾报警控制器至應急照明控制器的连线故障
3.(1)系统侧管道有渗漏
(3) 末端试水装置未关闭
(4) 气泵控制箱故障
(5) 供气管道压力开关故障或设定值不正确
4.符合要求。理由:IG541气体灭火系统对泄压口的设置位置没有要求可以利用门窗下半部的百叶作为泄压口。
(1) 检测要求同验收检测IG541压力不应低于设计压力。
褙景中检测压力为13.93MP&显然是有压力泄露或压力表有故障消防技术服务机构人员认为有可能存在灭火剂 缓慢泄漏情况是正确的。
消防工程师栲试真题及答案相关文章: