变频器报警ol1什么意思0.20什么意思

买卖机械网-全球机械设备一站式茭易平台-买卖机械上买卖机械网

Copyright ? 版权所有深圳市骅鼎网络科技有限公司

过重负载电流台大引起的。如果是前者变频器需要检测维修,若是后者的话测测工作时的实际电流就可以判断了,实际电流大的话减轻负载即可

你对这个回答的評价是?

安川A1000变频器岀现PF报警有两种情况:

1、主回路电压故障如果是这种情况,有可能是风机水泵出现停机、减速造成的这就需要增加减速时间。

2、路直流电压在再生时以外發生异常波动 (在设定为 L8-05 = 1 (有效)时检出)出现这种情况的话,唯一的办法就增加制动电阻了

安川变频器A1000报警OL1则是由于电机过载。由電了热继电器使电机过载保护动作!可以如下解决

1、认负载的大小。减小负载

2、减速时间、周期时间。增大Cl-01~Cl-08(加减速时间)中所用參数的设定值

3、速运行时发生过载,减小负载使用通用电机时,即使在低于额定电流的状态下运 提高速度。低速下使用较多时应使用更大一级的电机或变频器专用电机。

4、V/f特性的电压过高 ? 调整E1-04~-10(V/f曲线的任意输入)主要是减小E1-08和E1-10的设定值。

如下部分日本安川变頻器A1000洗了的故障报警代号:

boL制动晶体管过载故障

CPF03控制电路板连接不当

CPF23控制电路板连接不当

CPF24变频器信号异常

cpf25 端子电路板未连接

dEv速度偏差过大 (带PG控制模式)

dv1 Z相脉冲丢失检出

dv2 Z相噪音故障检出

EF0来自通信选购卡的外部故障输入

EF1外部故障 (输入端子 S1)

EF2外部故障 (输入端子 S2)

EF3外部故障 (輸入端子 S3)

EF4外部故障 (输入端子 S4)

EF5外部故障 (输入端子 S5)

EF6外部故障 (输入端子 S6)

EF7外部故障 (输入端子 S7)

EF8外部故障 (输入端子 S8)

FAn内气搅动风扇故障

oFA00 连接了不匹配的选购件

End1 V/f 设定过大 (仅在旋转形自学习时检出自学习结束后显示。)

End2 电机铁芯饱和系数故障 (仅在旋转形自学习时檢出自学习结束后显示。

End3 额定电流设定警告 (自学习结束后显示)

End4 额定滑差警告

End5 线间电阻警告

End7 空载电流警告

Er-09 加速故障 (仅在旋转形自學习时检出。)

Er-10 电机旋转方向故障 (仅在旋转形自学习时检出)

Er-11 电机速度故障 (仅在旋转形自学习时检出。)

Er-16 惯性识别值异常

Er-21 Z相脉冲补償量异常

我要回帖

更多关于 变频器报警ol1什么意思 的文章

 