人体中的电路电容如何实现接触灯亮,不接触灯灭

1、在电气设备上工作保证安全嘚主要技术措施有哪些?

答:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦等安全措施

2、在电气设备上工作,保证安全的组织措施昰什么

答:变配电所的停送电和检修必须严格管理,有严密的管理制度作为安全保证保证安全的组织措施是各种安全工作制度,最主偠的有工作票制度操作票制度,工作许可制度工作监护制度,工作间断、转移、终结制度

答:(1)红灯亮,表示断路器运行状态監视跳闸回路的完整性,反应开关在合闸位置

    (2)绿灯亮,表示断路器备用状态监视合闸回路的完整性,反应开关在跳闸位置

4、变電所突然停电如何处理?

答:首先要准确地判断是变电所停电还是电业局停电观察60kv电压表,电流表无指示变压器无声音是电业局停电,立即向电调汇报将受电柜操作手柄打到分位,依次将馈出回路的操作手柄打到分位

5、变压器的保护有几种?

答:(1)差动保护作鼡于跳闸,警铃警笛都响

6、变压器并列运行的目的、条件、后果?

答:目的:提高变压器运行经济性

条件:(1)接线组别和电压等级應相同,相序一致

后果:(1)如果电压比不同两台变压器并列将产生环流,影响变压器出力

    (2)短路电压不相同变压器所带的负荷不能按变压器容量成比例分配,阻抗小带的负荷大

    (3)两台变压器并列时接线组必须一致,否则会造成短路

7、什么是电压互感器(PT)?

答:PT是一种电压的变换装置,它是将高电压变换为低电压以便用低压量值反映高压量值的变化因此可以直接用普通电气仪表进行测量。

8、巡视高压设备有哪些规定

答:(1)巡视高压设备时不得进行其他工作,不得随意移动或越过遮栏

    (2)雷雨天气时应穿戴好绝缘靴等防護用品,不得靠近避雷针和避雷器

    (3)当高压设备发生接地故障时,在室内不得进入故障点4米以内在室外不得进入故障点8米以内,需進入上述范围必须穿好防护用品接触设备外壳和构架时,应戴好绝缘手套

9、变压器的空载运行负载运行?

答:所谓变压器的空载运行僦是在变压器一次绕组N1上加额定电压U1二次绕组开路的工作状态。

    所谓变压器的负载运行就是变压器的二次绕组有电通过的工作状态

10、變电所值班员的职责有哪些?

答:(1)进行倒闸操作和事故处理

    (7)认真学习和执行有关规程,熟悉变电所的一二次接线和设备分布結构性能,工作原理要求及维护保养方法等

11、倒闸操作时的注意事项:

答:(1)必须持操作票进行操作,严禁只凭记忆不核对电气设备囷开关设备的名称进行操作

    (2)在执行操作时监护人要唱票,执行操作人要复诵核对无误监护人下达命令后操作者方可执行。

    (3)需偠上级调度下达命令后方能操作的项目则应在该操作项目前用红笔以“待令”字样并在前一页下画一红杠,以防止造成误操作

    (4)执荇操作任务时应专心致志,不得分散精力以免误操作,更不允许无故中断操作旁顾其他业务,以免酿成事故

    (5)倒闸操作结束后,應在记录本上填写操作完成情况结束时间。按照操作后的实际情况改变操作模拟板,使之符合设备的现行状态之后向发令的上级调喥汇报任务已完成。

    (6)应尽量避免高峰负荷异常运行和气候恶劣情况下操作

12、什么是高压配电装置?

答:高压配电装置系指电压在1kv以仩的电气设备是接受和分配电能的高压设备。

13、高压配电装置的一般要求是什么

答:(1)保证工作的可靠性,维护方便和安全

    (2)保证电气设备发生故障或火灾故障时,能局限在一定范围并宜于迅速解除

    (3)保证运行经济合理,技术先进安装和修理时能运送设备鉯及预留发展和扩建余地。

14、高压油开关有何用途常用的有哪些类型?

答:高压油开关也称油断路器,主要用于正常情况下或故障情況下切断或接通电路在发生短路时,继电保护动作能自动切断短路电能

15、高压隔离开关有何用途?

答:断开无负荷的电路并造成可見的空气间隔保证作业安全,这种开关因无消弧装置是严禁带负荷拉合刀闸

16、油开关,隔离开关负荷开关有什么区别?

答:油开关是切断负荷电流和短路电流的主要设备隔离开关只能在没有负荷电流的情况下切断线路和割断电源。负荷开关只能用来切断负荷电流(工莋电流)

17、高压油开关装油过多或过少有什么影响?

答:油开关触电在断或合时产生电弧在电弧高温的作用下,周围的油迅速被分解氣化产生很高的压力,压迫四周的油使油面上升若油量太多时,则开关内油已升至油箱盖而电弧尚未切断,气体继续产生可能发苼严重喷油或因油箱受高压力而爆炸。若油量不足在断弧时,时间加长甚至难于熄弧,含有大量氢气甲烷和乙炔,油蒸气的混合气體泄入油面上空的室内与该空间的空气混合比例达到一定数值时,也能引起开关爆炸因此,油量的多少至关重要

18、设备在运行过程Φ发现断路器严重缺油或油标管内无油应如何处理?

答:(1)、应取下操作电流熔断器防止自动跳闸。

19、断路器在运行过程中发现哪些現象时需要作紧急处理立即停止工作

答:(1)严重漏油造成油面低下看不到油面。

20、隔离开关发生带负荷拉合的错误操作时如何处理

答:(1)如果错拉隔离开关,在刀口发现电弧时应急速合上如已拉开则不允许合上。

    (2)如果错拉隔离开关时无论是否造成事故均不許再拉开,因为带负荷拉刀闸会造成弧光短路事故应迅速报告有关部门,以采取必要措施

21、怎样判断死接地和非死接地?

答:如果一楿电压降低但不为零令两相升高达不到√3倍,应判断为非死接地如果一相电压为零,另两相电压升至线电压应判断为死接地

22、中央信號的作用是什么共分几种信号?

答:中央信号是监视变电所电气设备运行的一种信号装置当发生事故时,相应的装置将发出各种灯光忣音响信号

    中央信号按用途可分为事故信号、预告信号和位置信号。

23、什么是二次系统包括那些部分?它的任务是什么

答:对一次設备进行监视、测量、操纵、控制和起保护作用的辅助设备称为二次系统。包括继电保护、自动装置、控制系统、测量仪表、信号装置和矗流操作电源、二次回路等

    任务是反映一次系统的工作状态,控制一次系统并在一次系统发生事故时能使事故部分退出工作

答:(1)選择合格的接地线。

答:电气设备的任何部分与大地进行可靠的电连接

26、什么叫保护接地?

答:在三相三线制电源中性点不接地的低壓电网,将电气设备的金属外壳或构架与大地可靠的连接起来就叫保护接地。

27、什么叫保护接零

答:在1000v以下的中性点接地良好的三线㈣线制系统中,将电气设备的金属外壳与电力系统的零线相接就叫保护接零

28、什么叫重复接地?

答:在采取保护接零时除了中性点接哋以外,还必须在零线上一处或几处进行接地就叫重复接地。

29、电气事故可分为几类

答:(1)触电事故(2)雷击事故(3)静电事故(4)电磁辐射事故(5)电路故障事故

30、什么是安全电流极限?

答:人体中的电路触电时不用他人帮助尚能自行摆脱带电体时,流经人体中嘚电路的电流称为安全电流极限。我国规定安全电流极限值:交流电为30MA直流电为50MA。

31、电流通过人体中的电路什么部位最危险最危险嘚途径是什么?

答:电流通过人体中的电路心脏最危险从手到脚的电流途径最危险。

32、触电急救的要点是什么

答:要立足争取时间,動作迅速救护得法,发现有人触电首先要尽快的使触电者脱离电源,采取有效措施就地正确抢救,恢复触电者的心跳和呼吸是最重偠的对停止呼吸的触电者,实行人工呼吸对心脏停止跳动的,在现场立即采取胸外心脏技压法进行抢救同时迅速通知医院,请医生趕到现场接替现场的工作

33、触电急救用药应注意哪两个问题?

答:(1)任何药物都不能代替人工呼吸和胸外心脏挤压(2)要慎重使用肾仩腺素

34、我国安全电压的等级可分为几个等级?各是多少

答:分为6伏,12伏24伏,36伏42伏五个等级。

35、电气安全标示牌常用的有哪些

答:(1)禁止合闸,有人工作(2)禁止合闸,线路有人工作(3)在此工作。(4)止步高压危险(5)从此上下。(6)禁止攀登高压危险。(7)已接地

36、“禁止合闸有人工作”和“禁止合闸线路有人工作”标示牌在使用上,有什么不同 

答:在一经合闸即可送电到工莋地点的开关和刀闸的操作把手上,均应挂“禁止合闸有人工作”的标示牌如果线路有人工作,应在线路开关和刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸线路有人工作”的标示牌。

37、线路作业时变电所安全措施是什么?

答:(1)线路停送电均应按照值班调度员或指定人员的命囹执行(2)严禁口头约时停送电。(3)停电时必须先将该线路可能来电的所有开关、线路刀闸、母线刀闸全部拉开用验电器验明却无電压,在所有可能向该线路来电的各端装设接地线线路刀闸操作手柄上挂上“禁止合闸线路有人工作”标示牌。

38、为什么送电时先合电源侧隔离开关后合负荷侧隔离开关?停电时先停负荷侧隔离开关?

答:(1)若断路器误在合闸位置先合负荷侧隔离开关,再合电源侧隔離开关就会造成电源侧隔离开关带负荷合闸,一旦发生弧光短路会造成母线故障,人为扩大事故范围反之,变为负荷侧隔离开关带負荷合闸一旦发生弧光短路,断路器保护会自动跳闸切除故障,缩小事故范围

    (2)若断路器误在合闸位置,如先拉母线侧隔离开关弧光短路点在断路器的内侧,造成母线短路如先拉负荷侧隔离开关,弧光短路点在断路器外侧断路器保护自动跳闸,切除故障缩尛事故范围。另外还能防止操作不应停电的设备。

39、为什么运行中的CT二次不允许开路

答:因为若开路,一次绕组的安匝都作为铁芯激磁安匝使铁芯损失增大,造成过热烧坏二次绕组,更主要的是磁密度增大二次绕组上感应出很高的电压(几百伏或上千伏,严重危害操作人员的安全)

40、开关柜应具备防止电气操作为主的五防功能

答:(1)防止带负荷拉隔离开关。

答:按其结构原理可分为:电磁型、感应型、磁电型、整流型、极化型、晶体管型

按反映物理量可分为:电压、电流、功率方向、阻抗、周波继电器。

按反应量大小可分為:过量继电器和低量继电器

42、二次系统的任务?

答:是反映一次系统的工作状态控制一次系统,并在其发生事故时使事故部分退絀工作。

答:可分为继电保护回路自动装置二次回路,控制系统二次回路测量仪表二次回路,信号装置二次回路和直流操作电源二次囙路

答:按其用途可分为中央信号、位置信号以及其他类信号装置。

    位置信号主要作用是指示断路器跳合闸位置和隔离开关分合闸位置

    事故信号主要任务:是在断路器事故跳闸时,能及时发出音响信号并使相应的断路器灯光位置信号闪光。

    预告信号主要任务:是在运荇设备发生异常现象时瞬时发出音响信号,并使光字牌显示出异常状况的内容

45、预告信号装置作用?

答:当电气设备发生不正常运行凊况时发出音响,同时使相应的光字牌发亮从而使值班人员能及时采取措施加以处理,以防止事故发生

46、什么是空投试验及目的?

答:小车刀闸在分位真空断路器在合位。

目的:检查机构是否灵活二次回路是否完整,继电保护是否完整继电器分合闸是否正常。

47、高压柜跳闸有什么现象如何处理?

答:现象:电脑提示报警电流、电压为0,电脑路灯闪模拟屏绿灯闪,高压柜分闸指示灯绿灯亮断路器在分位,信号继电器灯亮提示速断跳闸或过流跳闸。应立即汇报调度若过流跳闸需减负荷再送电,若速断跳闸需查明原因后洅送电

48、母线停电作业结束后,应注意检查哪些事项

答:严格认真检查验收工作票数量是否全部返回,方可联系送电如没返回,应掛“禁止合闸”牌

49、过流和速断的区别?

答:过流保护带有动作时限速断保护不带时限。

50、互感器巡视内容

答:(1)有无渗漏油,套管瓷质有无裂纹闪络痕迹其内部有无放电异常噪声。(2)吸湿器的变色硅胶是否发生色变(3)各部接线端有无松弛发热现象(4)油位指示是否正常(5)三相电压是否平衡在允许范围内,(6)雨雪或霜冻时套管有无粘如冰柱雪团等异物如发现其故障就立即向主管部门囷负责人报告,重大故障在请示上级同意后应立即进行检修处理。

51、电容器巡视项目及标准内容

答:(1)声音正常无放电声(2)电容器的外壳无膨胀及渗油现象(3)套管及支持瓷瓶无裂纹并保持清洁无放电痕迹(4)各部接点不发热,房屋不漏雨通风良好(5)电容器的保护(熔断器)应完整并接触良好。

52、变压器在哪些情况下应增加巡视次数

答:(1)过负荷或负荷有显著增加时(2)新装和长期停运和檢修后的设备投入运行时(3)设备缺陷有发展,运行中有可疑现象时(4)遇有大风、雷电、浓雾、冰冻、大雪等天气变化时(5)根据领导指示增加巡视等

53、运行中的变压器发现哪些情况停止运行?

答:(1)声响很大且不均匀,有爆炸声(2)冷却条件正常而变压器的温喥不正常(3)油枕或防爆管喷油(4)漏油致使油面低至油位计所示上限(5)油色变化过甚,油内发现水分碳质等(6)套管有破损、裂纹、放电现象

54、巡视变压器的内容?

答:(1)音响应正常(2)油位应正常外壳清洁无渗油现象(3)油温正常(4)负荷情况(5)引线不应过松、过紧,接头接触良好示温蜡片应无融化现象(6)气体继电器应充满油(7)防爆管玻璃应完整无裂纹,管内无存油(8)冷却(风冷、強油风冷、水冷)系统应正常(9)瓷套管清洁、无裂纹和打火放电现象(10)呼吸器畅通硅胶不应吸潮饱和油封、呼吸器的油位应正常。

55、变电所值班人员对要求停电检修停送电时必须遵守哪些规定?

答:(1)变电所的一切正常操作均得到电气负责人的命令或许可后方可操作(2)值班人员必须接到检修工作负责人送来的工作票方可进行停电操作。并要在停电的线路上挂好短路接地线并在操作把手及刀閘上挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌(3)工作完毕后送电以前,应进行下列工作:a.收回工作票;b.检查工作质量是否合乎要求相序有無改变,设备上有无遗留下的工具和材料;c.全体工作人员退出工作现场并通知所有人员不得再接近设备或在设备上工作,遇有工作人员不茬时应设法通知或留专人等候;d.拆除全部接地线和警告牌。

56、当系统发生一相金属接地时有什么现象如何处理?

答:(1)电脑语音报警10kv系统一相死接地电脑显示某相电压为零,另两相升高至相电压的根号3倍确认为死接地,并到高压室查看消弧及过电压保护柜某一相死接地接地相红灯亮,确认哪相接地后解除警报并做好记录。(2)汇报总调三焦调,动力调接地情况(3)如果死接地信号瞬间恢复彙报总调,三焦调动力调,并做好记录如果不能自动恢复,需通知动力调度派维修人员维修并有运行员协助处理,事故处理完毕后汇报总调,三焦调动力调并做好记录。

57、当交接班发生事故时应怎样处理

答:(1)交接班不允许在倒闸操作和事故处理时进行(2)茭接班中发生事故,要停止交接(3)由交班人员负责处理后方可继续交接班。(4)距交接班时间2小时内的计划操作交班人员要做好操莋票等准备工作。

58、“六核对”/“八不准”

答:六核对:(1)与调度核对(2)与模拟图核对(3)与操作盘核对(4)与操作把手核对(5)與开关箱核对(6)与操作机构核对。八不准:(1)没填写操作票不准操作(2)操作票没核对不准操作(3)两人不明确任务和操作过程不准操作(4)没检查没对号不准操作(5)没确认设备状态不准操作(6)两人没到位不准操作(7)没接到准确命令不准操作(8)双方对话不完不准操作

59、带电设备检查接点过热一般有哪些现象?

答:(1)相色变化(2)示温蜡片55摄氏度至85摄氏度(3)红外线测温仪测量(4)雨雪天气囿无蒸气发热现象

60、运行中的电容器在什么情况下应立即停运?

答:(1)运行电压超过额定电压1.1倍时(2)电容器爆炸(3)运行电流超过额定電流1.3倍(4)电容器油管喷油或起火(5)接点严重过热或融化(6)电容器内部放电或放电设备有严重异常声(7)电容器外壳有异形膨胀

61、變电所全所停电后,为什么必须将电容器开关拉开

答:变电所全部停电后,一般都将所有的馈线断路器拉开因此,变电所来电后母線负荷为零,电压较高此时,电容器如不先切除在较高的电压下突然来电,有可能造成电容器严重喷油或鼓肚同时由于母线没有负荷,电容器充电后大量无功向电网倒送,致使母线电压升高即使是将各级负荷送出,但由于从来电到送出也需要一段时间这时母线電压仍然维持在较高的电压水平,且往往超过电容器允许的连续运行电压此外,当空载变压器投入运行时通过电容器的电流将达到额萣电流2—5倍,持续时间1—30秒能引起过流保护动作或造成电容器损坏。

62、运行人员的三熟、三能

答:(1)熟悉设备系统和基本原理(2)熟悉操作和事故处理(3)熟悉本岗位的规章制度。

    (1)能分析运行情况(2)能及时发现故障和排除故障(3)能掌握一般维修技术

题库来源:安全生产模拟考试一點通公众号小程序

2020电工(初级)模拟考试题库及电工(初级)实操考试视频包含电工(初级)模拟考试题库答案解析及电工(初级)实操考试视频练习。由安全生产模拟考试一点通公众号结合国家电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题出具有助于电工(初級)模拟考试软件考前练习。

1、【判断题】()并列敷设的电缆其接头的位置宜相互错开,电缆敷设时应排列整齐不宜交叉,加以固定並及时装设标志牌。(  √  )

3、【判断题】()选用绝缘材料时应该从电流大小、磁场强弱、气压高低等方面来进行考虑(  ×  )

4、【判断题】()熔断器主要由铜丝、铝线和锡片三部分组成。(  ×  )

5、【判断题】()为减小误差用兆欧表测量绝缘电阻时,手摇发电机转速应保持在120转/分咗右(  √  )

6、【判断题】()在架空线中,广泛采用铜铝合金作为导电材料它的型号标志是HL。(  √  )

7、【判断题】()电子元器件在焊接前要預先把元器件引线弯曲成一定的形状提高电子设备的防震性和可靠性。(  √  )

8、【判断题】()单相电容运行异步电动机常用于吊扇、台扇、电冰箱、洗衣机、空调器、吸尘器等上面(  √  )

9、【判断题】()在高频电路中的线圈通常选用高频损耗小的胶木作骨架。(  ×  )

10、【判斷题】()万用表主要有指示部分、测量电路、转换装置三部分组成(  √  )

11、【判断题】()架设导线时,导线接头处的机械强度不应低于原導线强度的80%。(  ×  )

12、【判断题】()当三极管的集电极电流大于它的最大允许电流ICM时该管必被击穿。(  ×  )

13、【判断题】()单相电动机可分為两类即:电容起动式和电容运转式。(  ×  )

15、【判断题】在易燃、易爆场所带电工作时只要注意安全、防止触电,一般不会发生危險()(  ×  )

16、【判断题】()电场中某点到参考点之间的电压就是该点电位(  √  )

17、【判断题】()从正弦交流电的解析式中可反映出交流电的"三偠素"。(  √  )

21、【单选题】设I1为正常情况下电缆持续允许电流I为最大负荷时持续电流,选择电缆截面应依据()选择(  C  )

22、【单选题】在笁业中应用最广的金属电阻器,其结构形式主要有()(  C  )

A、金属膜电阻器和金属氧化膜电阻器

B、固定电阻和可变电阻

C、无骨架螺旋式、瓷管式、瓷盘式、框架式、铁片栅电阻元件和频敏变阻器

D、碳膜电阻和线绕电阻

A、电路中总电压有效值与电流有效值的乘积

25、【单选题】欲控制容量为3kW三相异步电动机通断,若选脱扣器额定电流Ir=6.5A,型号为DZ5—20/330自动空气开关进行控制()安装熔断器作为短路保护。(  B  )

A、可以不同但原、副边对应线电压的相位差不得大于30°电角

A、集电极最大允许电流ICm

B、集电极最大允许功率损耗

29、【单选题】一般热继电器的热元件按电動机额定电流来选择电流等级,其整定值为()In(  B  )

C、功耗太大过热,甚至烧坏

34、【单选题】一功耗1000瓦电压为180V的负载应按()种方案选择功率表量限来测量该负载功率。(  D  )

A、正偏电阻小、正偏电流大

B、正偏电阻大、正偏电流大

C、正偏电阻小、正偏电流小

D、正偏电大、正偏电流尛

38、【单选题】交流负反馈可以改善交流指标若要稳定输出电压,增大输入电阻则应引入()负反馈。(  A  )

39、【单选题】企业生产经营活動中促进员工之间团结合作的措施是()。(  B  )

A、互利互惠平均分配

B、加强交流,平等对话

C、只要合作不要竞争

D、人心叵测,谨慎行事

43、【单选题】管线配线时导线绝缘层的绝缘强度不能低于500V,铜芯线导线安全载流量为()(  A  )

44、【单选题】小功率负载的滤波电路,要求濾波效果很好应选择的滤波电路形式是()。(  D  )

45、【单选题】八极三相异步电动机的定子圆周对应的电角度为()(  C  )

46、【单选题】管线配線时,铝芯线导线越粗单位面积的安全载流量()。(  B  )

48、【单选题】电磁系测量仪表的铁心应选用()类型的磁性材料。(  B  )

50、【单选题】電缆或电线的驳口或破损处要用()包好不能用透明胶布代替。(  C  )

以上是2020电工(初级)模拟考试题库及电工(初级)实操考试视频支持铨国各地区精准电工(初级)考试试题,支持安全资格证特种作业操作证,职业技能鉴定等工种题库练习

 全国电工进网作业许可考试

一、單项选择题(每题备选项中只有一项最符合题意,每题一分错选或不选为0分,总计40分)

1、中性点直接接地系统中用电设备的绝缘水平應按(A)考虑

2、电网谐波的产生主要在于电力系统中存在(C)

3、变压器的额定电流是指变压器绕组线端的(C)

4、变压器二次侧不带负荷,一次侧与电网(C)的调压称为无励磁调压

5、远距离输送电能时首先要将发电机的输出电压通过(B)升高到几万伏或几十万伏,以减少輸电线路上的能量损耗

6、电流互感器按用途分为测量用电流互感器和(C)

7、空气冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与(B)之差

8、电力变压器按冷却介质分为(C)和油浸式两种

9、发电厂的发电机输出电压通常为6.3KV,(A),最高不超过20KV

10、 电压互感器工作时相当于一台空载运行嘚(B)

11、绕组Dd联接的三相变压器的一次侧的额定电流等于(B)

变压器额定容量除以二次测额定电流的205倍 

变压器额定容量除以二次测额定電流的30。5

变压器额定容量除以一次测额定电流的3倍

12、国家标准规定变压器在正常运行下(B)过载运行

13、相与地之间通过金属导体、电弧或其它较小阻抗连接而形成的短路称为(A)

14、GW5—35系列隔离开关的两个棒式支拄绝缘子轴线之间的夹角为(B)

15、断路器铭牌上应标明其(B)

16、电容器三相间的容量应平衡,其误差不应超过一相总容量的(B)

17、SP6断路器应设有气体检漏设备并要求气体的年漏气量小于(B)

18、真涳断路器主要用于(A)电压等级

19、RN1熔断器是否熔断应根据(A)来判断

20、斷路器操動機構裝設自由脫扣裝置可以(C)

21、弹簧操动机构的操作電源(C)

23、架空线路中的(B)用于限制线路发生断线、倒杆事故时波及范围

24、当杆塔由于地形限制不装设拉线时,一般采用(D)在电秆嘚中部加以自柱,在其上下加装拉线以防电杆弯曲

25、架空线路导线通过的最大负荷电流不应超过其(C)

26、转角杆塔用符号(C)表示

27、在Φ性点不接地系统中发生单相金属性接地时,接地相对地电压为(A)

28、在(C)接地系统中变压器中性点一般不装设防雷保护

29、以下电气設备中(C)属于二次设备

30、变电站中,当工作电源因故障自动跳开后(A)使备用电源自动投入

31、人体中的电路电击有直接接触,(C)

32、使人体中的电路能够感觉但不遭受伤害的电流称为(A)

33、安全提示牌分为指令类安全牌,警告类安全牌、(A)

34、(B)是指不会使人发生電击危险的的电压

35、剩余电流保护器作为直接接触电击的补充防护措施以便在直接接触电击的基本防护失效时作为(A)

36、检修工作地点,在临近其他可能误登的带电构架上应悬挂(D)

37、当验明设备确已无电后应立即将检修设备用接地线(C)接地

38、绝缘垫应定期检查试验,试验周期一般为(C)

39、接地系统的单相电击比不接地系统的单相电击危险性(A)

40、执行工作票制度有如下方式填用工作票及(A)

二、判断题(正确的选是,错误的选否每题1分,错判或不判为0分总计36分)

1、用电负荷是指用户在某一时刻对电力系统所需求的功率(√)

2、要提高供电可靠率就要尽量缩短用户的平均停电时间(√)

3、变压器一、二侧感应电势最大值之比等于一、二侧电压瞬时值之比(X)

4、電流互感器不能与电压互感器二次侧互相连接(X)

5、变压器的电压高,一般其容量一定小(X)

变压器一、二侧电流之比与一、二侧感应电勢有效值之比成正比(X)

7、电流互感器一次侧绕组匝数很少二次侧绕组匝数很多(√)

8、变压器油的油样一般不应该放置于高温和透明嫆器内(√)

9、三相变压器绕组为Yy连接时绕组线电流就是相电流(√)

10、电流互感器工作时,其高压绕组与被测电路并连低压绕组与测量仪表的电压线圈串联(X)

11、变压器的铁芯是变压器的磁路部分(√)

12、真空断路器的绝缘外壳采用陶瓷玻璃时,具有不易与金属连接的缺点(√)

13、KVN x x 800—10型高压开关柜的三相主母线呈等边三角形布置(X)

14、构成高压熔断器的消弧管的材料通常是层卷纸或桑皮(X)

15、从限制RN2型熔断器的最小熔化电流考虑要求熔丝具有一定的电阻(X)

16、ZN4—10/600型熔断器可应用于额定电压为6KV的电路中(√)

17、真空断路器的巡视检查中鈳以不检查真空灭弧室(X)

19、高压电容器断电后自身仍带有电荷,若需再次合闸应在其断电1分种后进行(X)

21、机械内保护金具用于减轻導线、避雷线的震动以及减轻震动损伤(√)

22、当架空配电线路中间需设置分支线时,一般采用跨越杆塔(X)

23、登杆塔巡视必须有专人进荇监护以防止触电伤人(√)

24、对无人值班的变(配)电所,电力电缆线路每周至少进行一次巡视(√)

25、在雷云对地放电的过程中餘辉放电阶段放电电流最大(X)

26、工频过电压的特点是频率低,持续时间短(X)

27、电力线路中带方向继电器的保护称为方向保护(√)

28、操作票填写时被操作的开关设备要填写双重名称,即设备的名称和编号(√)

29、携带型接地线所用导线必须是多股软绝缘铜线(X)

30、在笁作票执行期间一旦工作开始,工作负责人必须始终在工作现场对工作人员的安全认真监护(√)

31、线路检修时,接地线一经撤除即认为线路已带电,任何人不得再登杆作业(√)

32、我国规定直流安全电压的上限为220V(X)

33、在用电单位确定设备已停电的情况下工作人员可鉯利用该段时间自行进行设备检修(X)

34、工作签发人由工作许可人担任(X)

35、绝缘杆应存放在潮湿的地方,靠墙放好(X)

36、安全电压根据囚体中的电路允许通过的电流与人体中的电路电阻的乘积为依据确定

三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意烸题两分,不选或有错选为0分选择不完整为0.5分,总计16分)

1、架空线路反事故措施有(ABCDEF)

2、电力网的电力线路按其功能一般可分为(A.C)

3、禁止类标示牌制作时背景用白色文字用红色,尺寸用(A.D)

4、下列(A.C.F)是基本安全用具

5、供配电线路中下列的(A.B.C)需要采用接地保护

A 变壓器的金属外壳 B 电压互感器的二次绕组 C 交流电力电缆的金属外皮 D架空导线

6、在应用于住宅小区的环网柜中,通常采用(B.C)控制高压电缆

7、電气着火源可能产生原因有(A.B.C.D)

8、开断(B.C)时由于开关设备的灭弧能力不够强,在开断时触头间有可能发生电弧重燃引起操作事故

四、案例分析题(案例分析及计算题每题的备选项中有一项或一项以上符合题意,每题4分不选或错选为0分,选择不完整为1分)

1、某110KV/11KV降压变壓器接线组别为YN,从110KV线路向其送电倒闸操作时正确的入顺序是(D)

A 110kv线路侧隔离开关,110kv变压器侧隔离开关110kv侧断路器,中性点接地隔离開关

B 110kv变压器侧隔离开关110kv线路侧隔离开关,110kv侧断路器中性点接地隔离开关

C 110kv侧断路器, 110kv线路侧隔离开关,110kv变压器侧隔离开关, 中性点接地隔离開关

D 中性点接地隔离开关, 110kv线路侧隔离开关110kv变压器侧隔离开关,110kv侧断路器

2、某变电站避雷针架设高度为20m,则该避雷针在8m的保护半径是(B)

全國电工进网作业许可考试

高压类理论试题(2009年B4卷)

一、单项选择题(每题备选项中只有一项最符合题意,每题一分错选或不选为0分,總计40分)

1、  当电压上升时白炽灯的(C)寿命将下降

2、直接将电能送到用户的网络称为(C)

3、如果突略变压器的内部损耗,则变压器二次繞组的输出功率(A)一次绕组输入功率

4、电流互感器是将(C)中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准的小电流

5、变压器一、二佽侧电压有效值之比可以近似的认为等于(C)之比

6、变压器二次绕组(C)一次绕组施加额定频率的电压时,一次绕组中流过的电流等于涳载电流

7、当频率为f的交流电源加到加到电压加到一、二次绕组匝数分别为N1、N2的变压器的一次绕组后一次侧绕组中的感应电势为(A)

8、3、变压器的调压方式为(C)

9、变压器的铁芯是变压器的(A)部分

10、容量在(C)的变压器,且无人值班的每周应巡视检查一次

11、在突略变壓器内部损耗的情况下,变压器的一、二次电流之比与(C)成反比

12、仪用互感器包括(B)和电流互感器

14、实际环境温度高压规定环境温喥,断路器采取工作电流应(B)额定电流

15、断路器操动机构装设自由脱扣装置可以(C)

16、RN1系列熔断器是(A)

19、为了(B),通常采用环网供电

20、隔离开关型号为GW5—35/2000含意是(C)

22、高压熔断器在电路通过(C)时熔断,以保护电气设备

A、正常工作电流和过负荷电流  正常工作电流和短蕗电流  过负荷电流和短路电流

23、低压配电线路的电压为(A)

24、当杆塔由于地形限制不装设拉线时一般采用(D),在电秆的中部加以自柱在其上下加装拉线,以防电杆弯曲

25、转角杆塔用符号(C)表示

26、在中性点不接地系统中发生单相金属性接地时接地相对地电压为(A)

27、在(C)接地系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护

28、以下电气设备中(C)属于二次设备

29、国家规定电力系统中,10KV的允许最高工作電压为(B)

30、变压器过电流保护的动作电流按照躲开被保护设备的(B)

31.高压电气设备停电检修时为防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分一般采用(    )进行防护.

A.绝缘台;  B.绝缘垫;    C.标示牌;  D.遮栏;

34.在全部停电和部分停电嘚电气设备上工作,必须完成的技术措施有(    ).      

A.停电;验电;挂接地线;装设遮栏和悬挂标识牌;B.停电;放电;挂接地线;装设遮栏和悬挂标识牌;C. 停电;验电;放电;装设遮栏和悬挂标识牌;D.停电;放电;验电;挂接地线;

35.值班人员巡视时发现高压带电设备接地,在室内班人员不得接近故障点(   ).

A.1m ;   B.2m ;   C.4m ;   D.8m ;

37、在室外高压设备上工作应在工作地点四周用绳子做好围栏,在围栏上悬挂:(   

38、一式二份的工作票一份由工作负责人收执,作为進行工作的依据一份由( D )收执,按值移交

40、进网作业电工,应认真贯彻执行(    )的方针掌握电器安全技术熟悉电器安全各项措施,反之事故的发生

二、判断题(正确的选是,错误的选否每题1分,错判或不判为0分总计36分)

1、电压波动以电压变化期间电压最大值與电压额定值之差相对于电压额定值的百分数来表示(√)

2、由送电、变电、配电和用电组成的整体成为电力系统。(×

3、变压器匝数哆的一侧电流大电压低。(×

4、多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量之和(×

5、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起對周围环境严重污染、造成经济上巨大损失、造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,成为一类负荷(√)

6、当交流电源电压加到变压器一次绕组后,在二次侧绕组中会有交流电电流流过(√)

7、在单相变压器闭合的铁芯上一般绕有两个互相绝缘的绕组(√)

8、当电力系统或用户变电站发生故障时,为保证重要设备的连续供电允许变压器短时过负载的能力称为事故过负载能力(√)

9、單相变压器的额定电流等于变压器额定容量除以30.5×

10、从限制RN2型熔断器的最小熔化电流考虑,要求熔丝具有一定的电阻

11、隔离开关可鉯拉合电压互感器(√)

12、为了实现对电路的短路保护,负荷开关与隔离开关配合使用(X)

13、架空导线的作用是变换电压和输送电功率(X)

14、线路维护的目的是保证线路安全运行到下一个检修周期(√)

15、开断电容器时开关触头间的电压有可能达到2倍的电源电压幅值(√)

16、倒闸操作一般由两人进行,一人监护一人操作(√)

17.电力线路的速断保护不能保护线路的全长,因此不是主保护(X)

18、架空线路中的矗线杆用于线路发生断线、倒杆时的波及范围(X)

19.测量用的绝缘杆每半年进行一次绝缘试验. (√)

20. 绝缘杆一般每一年检查一次, 检查有无裂紋、机械损伤、绝缘层破坏等.(×)

21.对于突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大的损失的这些用户负荷,應采取最少不少于2个独立电源供电. (√)

22.杆塔拉线与地面的夹角一般为45°,受环境限制可适当增减,一般不超出30°~60°。(√)

23、电对人体Φ的电路的伤害可以分为灼伤和电烙印伤两种类型(×)

24、各电气设备的N线不允许串接,应各自与线N的干线直接相连(√)

25、并联电容器是電力系统无功电源之一,以提高系统的功率因数(√)

26、由于高温电弧使周围金属熔化、蒸发并飞溅渗透到皮肤表面的伤害称为电弧灼傷。(×

27、工作负责人为了工作方便在同一时间内可以填写两张操作票(X)

28、工作许可人不得签发工作票。(√)

29、第二种工作票应茬进行工作的当天预先交给值班员(√)

30、停电检修的设备,各测电源的短路器和隔离开关的操作电源也需断开(√)

31、遮拦应采用干燥的绝缘材料制成不能用金属材料制作。(√)

32、工作终结即工作票终结(×

33、工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以填写兩张工作票(×

34、人体中的电路遭到电击后,30mA以下的电流可以摆脱(√)

35、绝缘站台在室外使用时,站台应放在坚硬的地面上以防止绝缘瓶陷入泥中或草中降低绝缘性能。(√)

36、人体中的电路在地面或其他接地导体上人体中的电路某一部分触及一相带电体的电擊事故称为间接接触电击。(X)

三、多项选择题(每题的备选项中有两项或两项以上符合题意,每题两分不选或有错选为0分,选择不唍整为0.5分总计16分)

1、防止人身电击的技术措施包括(A、B、C)

2、电气着火源可能产生的原因有(A、B、D、C)

3、备用电源自动投入装置在下列(A、B、C)情况下不应该动作

4、如果突略变压器内部损耗,则以下说法正确的有(A、C、D)

变压器二次绕组的输出功率等于一次绕组的输入功率

变压器二次绕组的输出功率大于一次绕组的输入功率

变压器一次侧电压有效值等于一次侧感应电势有效值

变压器一次侧电压有效值等于②次侧感应电势有效值

5、电流互感器按用途分为(A.C)

6、将(  B.C  )的一次侧和二次测绕组分别接于公共母线上同时向负载供电的变压器的连接方式称为变压器的并列运行。

7、架空线路基地装置主要包括(B.D)

8、供配电线路中下列的(A.B.C)需要采用接地保护

A 变压器的金属外壳 B 电压互感器的二次绕组 C 交流电力电缆的金属外皮 D架空导线

四、案例分析题(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意烸题4分,不选或错选为0分选择不完整为1分)

1、在110KV中性点直接接地系统中,发生单相接地时应采取的措施是(A)

2、一台三相变压器的额萣容量S=3200KVA,额定电压为35/10.5KV,其二次额定电流为(B)

本次介绍的B1—B4卷和之前曾经介绍过的A1—A4卷,都是《电工进网作业许可考试参考教册高压类理论部汾》的核心内容和考点内容基本上含盖了该工种的绝大部分试题,是本人为单位职工参加培训、取证考试准备的参考资料发表供正在茬进行电网作业的网友或准备从事电网作业的网友了解进网作业需要的相关知识、试题内容和范围等.

    电工进网作业许可证(电工进网作业操作证)是国家电力监管委员会颁发的电工进电网作业资格的强制性有效证件(全国通用),未取得电工进网作业许可证或者电工进网作業许可证未注册的人员不得进网作业(不得在电网上从事电气安装、试验、检修、运行等)。   

    根据国家电力监管委员会《电工进网作业許可证管理办法》的有关规定电工进网作业许可实行国家统一考试制度,全国统一大纲、统一命题、统一组织、标准试卷、电脑改题

電工进网作业许可证分低压、高压、特种三个类别,考试内容全部取自《电工进网作业许可考试参考教册》教册共分六个部分,低压类悝论部分低压类实操部分,是“电工进网作业低压类许可证”考试内容;高压类理论部分高压类实操部分,是“电工进网作业高压类許可证”考试内容;特种类理论部分特种类实操部分,是“电工进网作业特种类许可证”考试内容(特种指的是继保、电缆和高压试驗等内容)

    全国电工进网作业许可考试高压类理论考试题全部取自《电工进网作业许可考试参考教册》高压类理论部分。该书是国家电力監管委员会电力资质管理中心按照《电工进网作业许可考试大纲》要求组织编写的

   《电工进网作业许可考试参考教册》主要是针对进网莋业电工的岗位需求,密切联系电力生产实际注重科学实际,并以安全主线贯穿始终力争具备针对性、实用性、先进性和科学性。该書层次清楚简明易懂,能有效的满足广大考生考试需求在生产和实际工作中也有极大的参考指导作用。

我要回帖

更多关于 Y电容 的文章

 

随机推荐