西门子故障f01910处理子站报急停和通讯故障时间没有规律报一下就没复位就好了通讯线和插头子站模块应该都没事查不出来了


没有接电机和外部端子接线

应该怎么处理请教解答,

外部没有接电机和数字量卡件的端子输入是不是就是改变了系统的拓扑

拓扑结构就是实际的物理结构,组件的具體连接关系
就是看你Drive-CLiq线怎样连接的,比如CU的哪个口到功率单元的哪个口这个连接实际的与组态的一致就可以。

以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案的评价:

2.BSC6800的硬件结构是由(交换机柜)、(业务机柜)、(LMT)和(告警箱)等组成

3.BSC6800机柜分为交换机柜和业务机柜两种,交换机柜只有一个业务机柜的个数可以为0~5。(判断题)

4.交换插框(WRSS)只配置在交换机柜中是BSC6800的重要功能插框之一,该插框中安装了(WMPU主处理板)、(WLPU线路处理板)、(WNET交换网板)、(WHPU高速分组业务处理板)等单板

5.BSC6800系统主要由以下逻辑功能子系统组成:(业务处理子系统)、(交换子系统)和(操作维护子系统),另外还包括(环境监控孓系统)和(时钟同步子系统)

6.WINT包括(WBIE)、(WOSE)两种类型接口板。

7.(WMUX)配置在业务插框中每框插两块,固定插在第7、8号槽位构成主备鼡关系

8.WMUX板是由(主板)和(光扣板)两部分组成。

9.(WNET)板和(WNETc)板均为BSC6800的交换网板配置在交换插框中,每框插两块固定插在第7、8号槽位,WNET和WNETc可以混插

10.WNET板和WNETc板均由(主板)和(时钟扣板)两部分组成,

其中主板工作在双平面方式与时钟扣板构成主备用关系