工业用乙炔检测报警器,APP监测,可燃氣体报警器有可燃气体报警控制器和可燃气体探测器组成如果现场可燃气体探测器出现故障问题怎么办?用户可以擅自拆装可燃气体探測器吗答案肯定是不行的。那么为什么用户不能擅自拆装可燃气体探测器
1.可燃气体探测器属于精密仪器仪表,如果不按照厂家要求拆裝会造成气体传感器模块故障。
2.用户有可能不是很了解可燃气体探测器具体结构擅自拆装可能会造成可燃气体探测器

工业用乙炔检测報警器,APP监测可以有效的检测出可燃气体的浓度,预防气体泄漏后可燃有毒性气体浓度超标可燃气体报警器是由气体报警控制器和气体探測器两部分组成,可燃气体报警控制器可放置于值班室内主要对各监测点进行控制,可燃气体探测器安装于气体zui易泄漏的地点气体探測器的核心部件为内置的气体传感器,可燃气体传感器检测空气中燃气气体的浓度气体探测器将传感器检测到的燃气气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器可燃气体浓度越高,电信号越强当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时,气体报警控制器发出报警信号并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患

    济南德耐电子有限公司生产的工业用乙炔检测报警器,APP监测可燃有蝳性气体报警器,可燃有害气体报警器,气体泄漏浓度报警器,气体报警装置。可燃有毒性气体报警器已获得国家消防电子产品检测中心颁发的消防产品型式认可证书具有国家质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证。

产品的设计、制造及检验均遵循以下国家标准:

GB《可燃气體报警控制器》

GB《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB3《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》

可燃有毒性气体报警器是严格遵循的国家标准为GB《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》和GB3《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》GB《可燃气体报警控制器》可燃气体泄漏报警控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单,产品整机采用模块化结构设计便于维护。可燃有害气体报警器有两组繼电器无源信号输出其中一组为保持常开常闭(排风输出),另一组为三秒脉冲常开常闭(打阀输出)继电器容量:AC250V/5A、DC30V/10A。

可燃/有毒性氣体报警器典型行业应用有:

一、餐饮业、锅炉房、加气站、加油站都是检测可燃气体(可燃气体-甲烷、液化气-丙烷、汽油、柴油);

二、污沝处理厂、污泥处理厂,检测硫化氢(H2S)、氨气(NH3)、可燃气体(CH4);

三、自来水厂检测(CL2)、二氧化氯(CLO2);

四、钢铁冶金行业检测一氧化碳(CO)、可燃气体(CH4、H2);

五、油漆厂(车间、仓库)检测可燃气体(苯、甲苯、二甲苯等);

六、喷涂厂、烤漆房检测可燃气体(苯、甲苯、二甲苯等挥发气体)一般采用高温型可燃气体探测器;

可燃气体报警器可以应用于哪些行业?

七、石油、化工企业比较复杂单基本都有可燃气体,有毒性气体类型不确定;

八、非煤矿(比如有色金属矿、铁矿、钼矿等)一般用便携式四合一或者检测一氧化碳(CO)、一氧化氮(NO)、氧气(O2);

九、电力、通信等一般检测可燃气体(甲烷CH4)、硫化氢(H2S)、一氧化碳(CO)、氧气(O2),固定式和便携式四合一;

十、船舶上及船舶修造厂,一般检测可燃气体和氧气;

我们知道以上只是鈳燃/有毒性气体报警器典型行业应用其中餐饮业、锅炉房、加气站、加油站、污水处理厂、污泥处理厂、钢铁冶金、石油、化工、油漆廠(车间、仓库)、喷涂厂、烤漆房、电力、通信是为常见的可燃气体报警器应用行业场所。

A、普通款(JDN-T6000-ZLGM型):可以实时监测区域内的可燃/有蝳性气体浓度并传送数字信号到控制主机,无特殊要求以此为默认出货配置。
B、普通+声光报警款(JDN-T6000-ZLGS型):当气体探测器探测到气体浓喥超标时现场防爆声光报警器与控制主机同时启动声光报警功能,有利于现场工作人员及时快速的应急处置
C、状态提示款(JDN-T6000-ZLG型):气體探测器上的LED状态指示灯模块可以实时显示所监测区域内的可燃/有毒性气体状态,此配置适用于现场人员需要实时观测设备实时状态的场所方便快捷,无需返回到控制主机上查看
D、状态提示+声光款(JDN-T6000-ZLGS型):气体探测器上的LED状态指示灯模块可以实时显示所监测区域内的可燃/有毒性气体状态,同时当探测到浓度超标时现场防爆声光报警器和控制主机同时启动声光报警功能,有利于现场工作人员及时快速的處置
E、数字显示款(JDN-T6000-ZLGX型):气体探测器上的数字显示模块可以实时显示所监测区域内的可燃/有毒性气体浓度值,与控制主机浓度值相同此配置适用于现场人员需要实时观测气体浓度值的场所,方便快捷无需返回到控制主机上查看。
F、数显+声光款(JDN-T6000-ZLGXS型):气体探测器上嘚数字显示模块可以实时显示所监测区域内的可燃/有毒性气体浓度值与控制主机浓度值相同,同时当探测到浓度超标时现场防爆声光報警器和控制主机同时启动声光报警功能,有利于现场工作人员及时快速的处置

JDN-T6000-ZLGM型可燃有毒性气体报警控制器详细介绍

JDN-T6000-ZL系列可燃有毒性氣体探测器产品介绍

   JDN-T6000-ZL系列气体探测器为双腔体结构设计,具有LED现场显示红外遥控器校零、标定等功能。防爆等级为Exd II CT6 Gb防护等级为IP65,适用於化工、户外灌区等环境下可通过JDN-K6000-ZL系列控制器实现校零、标定。两线制无极性供电和信号传输安装简单,布线经济
   本产品设计遵循嘚国家标准为GB3、GB,该探测器可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所起到现场监测的作用,若监测位置有气体泄露时气体探测器会在diyi时间,把现场泄露的气体浓度数据传输给控制器,由控制器进行数据处理
   产品资质证书:ISO质量管理体系认证、消防产品型式认可证及产品检验报告、制造计量器具许可证、防爆合格证等。 
◆ LCD浓度显示LED状态指示
   LCD现场浓度显示,LED现场状态指示可实时显示测器嘚运行状态。
   与模拟信号4-20mA标准电流信号相比调换前无需先进行调试,可随时随意调换气体探测器的位置维护更方便。优点准确率高傳输距离较远,抗干扰好
   传感器采用进口气体敏感元件,精度高零点漂移小,抗中毒性能好
   传感器采用数字化模组设计,现场更换時无需校零、标定
   可选配专用的防爆声光报警器,实现现场声光报警 
相关部消防电子产品合格评定中心 
信号输出:1组无源常开信号
检測原理:催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式 
防爆连接螺纹:G3/4"内螺纹
安装方式:壁挂式、抱管式、穿管式
安装固定孔直径为:Φ8mm
探測器安装时应使传感器朝下固定
正确连线后,应固定好探测器外盖以达到防爆要求。 
气体探测器应安装在气体易泄漏场所具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。
    1、当被检测气体密度比重大于空气比重时气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向丅
    2、当被检测气体密度比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处且传感器部位向下。
◆ 检测范围:25平方左右
◆ 为了囸确使用气体探测器及防止气体探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:
    2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;

可燃有害气體报警器的控制器需要壁挂式安装在值班室或监控室的墙壁上距离地面160CM左右即可;可燃有害气体报警器的探测器安装方式有抱管安装、牆壁安装、支架固定安装等方式。探测器的具体安装位置是由气体的比重决定的具体安装方案如下:

1、当被检测气体密度比重大于空气仳重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处且传感器部位向下。
2、当被检测气体密度比重小于空气比重时气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下

可燃有害气体报警器探头的安装位置是根据GB《石油化工可燃气体检测报警设计规范》相关规定依据检测气体密度及风向确定探测器安装位置应避免探测器安装空气流。
一般情况面积适室内空间依据保护半径均匀布点即探测器安装离释放源距离7.5m内戓两探测器水平距离15m内;面积或存量通风部位室内空间应按室外情况布置探测器探测器安装室外应布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于15m;探测器布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于5m
检测比空气重气体探测器安装高度应距面0.3~0.6m;检测比空气轻氣体探测器安装高度宜高释放源0.5~2m
说明:气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气重气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气轻。


可燃气体检测报警器近年来已经广泛应用于石油化工、安全环保、化学工业等各个行业尤其在石油化工中的使用更为广泛。保证可燃气体报警器系统的設备完好、运行稳定对于这些行业的安全生产至关重要,但真正要做到这一点却不容易可燃气体报警器系统的大维护量及其常见的不報、误报等问题经常困扰着仪表维护人员,所以对可燃气体报警器进行定期检定尤为重要作为一线检定人员,笔者认为可燃气体报警器檢定应注意以下几个问题 一是检定环境条件。因其是一种电子仪器其检定中的误差主要来自检定环境: 1.要求通风良好。对于开放式鈳燃气体扩散逸出如果缺乏良好的通风条件,很容易使某部位空气中的可燃气体含量接近或达到爆燃下限浓度造成检定结果的不准确。 2.无干扰被测成分在检定可燃气体报警器的过程中应注意防电磁干扰。电磁环境对可燃气体报警器的影响因素主要有以下三个方面:囚体静电、电源及其他输入输出线上的窄脉冲群以及空中电磁波干扰 3.环境温度。在检定的过程中检测前后温度的变化会显著地改变汾子的活力,温度增加使得危险性增加温度对可燃气体报警器本身没有直接的影响,但在0℃以下时标准气体的惰性增强,标准气体汾子活动不够活跃当温度较低时,仪器显示值将有很大误差温度在0℃以下时不适合检定工作的进行。