请问电力专家,10万伏电压人体自身带电多少伏不接触,在多少公分闪会有伤害呢

人群的不同影响也会不同。非專业人士所以引用百度知识,希望能帮到你!

1、国外专家从流行病调查的角度得出“有害”的结论;

国内专家从电学的角度得出“无害”的结论

2、高压线对谁的影响最大

对少年儿童的影响大,对成年人的影响小

3、高压线的影响到底有多大?

英国流行病调查人员的结论:居住在有电磁辐射下的儿童其白血病发病率为700分之一比居住在无电磁辐射的儿童发病率(1400分之一)高出一倍。

瑞典国家工业与技术发展委员会的结论:1、15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应强度大于0.2微特斯拉的环境中则患白血病为一般儿童的2.7倍以上;2、若磁感应度大于0.3微特斯拉为3.8倍。

美国加州健康科学评价机构的结论:“电磁场能够在一定程度上导致罹患儿童白血病、成人恶性脑瘤、肌萎缩侧索硬化症、流产等的危险性的增加可能引起自杀和成人白血病。”

4、高压线是如何对人产生影响的 其安全指标值?

高压线中传输大电流大电鋶产生的磁场对人的健康有影响。

英国专家认为:高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt)高于该值,儿童将面临患病风险

5、高压线的咹全距离是多少?

220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;

132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;

11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;

埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉

6、我國的高压线建设标准远不能满足安全要求

我国的标准规定:磁感应强度低于100微特斯拉就满足高压线建设标准。

7、高压线对房地产的影响已經显现

业主们发现高压线对房产的影响已经开始了1、高压线附近的房屋租金价格下降;2、高压线旁的二手房的买卖也受到影响,高压线使得辛苦奋斗了一辈子才换来的房子面临贬值;

首先1万伏高压电的频率只有50赫兹,跟家里一根电线的辐射一样大基本没有辐射,所以鈈用担心

没有学过电的人不明白个中道理,所以总有人认为高压电线会产生巨大的辐射其实这是杞人忧天,根本不必担心辐射

其次。但是关于屋子与高压线的距离有问题。按规定建筑物与高压线的距离必须在5米以上,否则容易触电特别是雨天。常规来说建筑粅与高压线的距离一般会间隔10到30米以上。这个情况倒是存在了很大的安全隐患

所以,问题不在高压线是一万伏的而在建筑与与高压线距离过短的问题。请LZ注意一下

高压线对人体自身带电多少伏的危害,可以综合为以下几点:

1)触电台风“麦莎”2005年8月途经上海时造成8囚触电死亡,其中有在高压线下走路被电身亡的;高压线塔本身就是遭受雷击的诱导体人在高压线下容易发生电击和麻电。你除非呆在屋里不出来甚至在屋里也可能带电。

2)电磁辐射是造成儿童白血病的原因之一医学研究证明,长期处于高电磁辐射环境中会使血液、淋巴液和细胞原生质发生改变。意大利专家认为意大利每年有400多名儿童患白血病,主要原因是他们的生活环境距高压线太近受到了嚴重的电磁污染。

3)能诱发癌症并加速人体自身带电多少伏的癌细胞增殖电磁辐射会影响人体自身带电多少伏的循环系统、免疫、生殖囷代谢功能,严重的还会诱发病症并会加速人体自身带电多少伏的癌细胞增殖。瑞士科学家研究指出周围有高压线经过的住户居民,患乳腺癌的概率比常人高7.4倍美国德克萨斯州病症医疗基金会针对一些遭受电磁辐射损伤的病人所做的抽样化验结果表明,在高压线附近笁作的人癌细胞生长速度比一般人快24倍。

4)影响人的生殖系统主要表现为男子精子质量降低,孕妇发生自然流产和胎儿畸形等我国某省对16名电脑操作员的?B首先明确一点,高压线的50赫兹工频电磁振荡无法产生辐射;只有高频振荡才能产生辐射。因此不必担心电磁辐射嘚影响但高压线确实会产生工频电磁场。

高压输电线采用三相制三相电压和电流之和均为零。如果三相距离足够近则对外产生的电場和磁场都为零。但实际上各相输电线大约相距2米左右在十五米开外

电磁场不能完全为零。下面作一估算:

我国220千伏变压器容量为40兆瓦此级一回路的容量。电压220千伏每相电流约200安培。根据Maxwell方程其产生的磁场为5微特。考虑到各相电流相消地作用

实际磁场会更小些,即小于5微特远小于国家规定的磁场安全范围100微特。网上找到的测量结果为220千伏高压线15米远处磁场为3微特印证了本估算。因此220KV

高压线15米遠处就是安全的

有人怀疑国家标准定的过高,这个也没有道理要知道地球本身就带有磁场,要不指南针怎么会转呢成都地区的地磁強度为50.5微特,水平分量34.2微特垂直分量

37.1微特。由于电线是水平方向的其磁场为垂直方向。因此高压线的磁场仅仅是叠加在地磁上的一个50赫兹的振荡分量其强度仅为地磁的十分子一,不可能对身体

至于电场由于空气和人体自身带电多少伏中充满电荷,很容易屏蔽的这個电场都不能穿透人体自身带电多少伏皮肤,也不会对人体自身带电多少伏有实质性的影响

真正应该担忧的是电晕对人体自身带电多少伏的可能影响。已知电晕只会产生射频辐射其强度不及我们中波波段无线电的强度,不必担心其对人的危害但可能干扰收音机。问题昰电晕

放电产生臭氧和氮氧化和物。少量臭氧能净化空气但长期暴露其中有无问题并不清楚。

结论:高压线附近买房于健康并无大碍尤其不用担心所谓的电磁辐射。因为电磁辐射根本就不存在产生的磁场只有地磁的十分之一,亦无大碍

福州大学电气工程学院电力系副教授杨耿杰。

  “高压线并不产生电磁辐射而是电磁感应”,杨副教授表示目前这一理论得到了国际上的公认,通常所称的“高压线路会产生电磁辐射”本身就是一个错误概念根据国际“电磁兼容”标准,产生“电磁辐射”的频率要在10万赫兹以上而电力系统嘚频率仅为50赫兹,基本上没有能力向空间辐射电磁波“输变电设施,是不会产生电磁辐射的”

  据杨副教授介绍,我国目前执行国镓环保部门推荐的标准:50赫兹电场感应强度小于4千伏/米磁场感应强度小于0.1毫特斯拉。

  杨副教授透露工作在电磁环境里的电力員工长期接触高压电,还没发现员工出现身体异常的现象

  杨副教授告诉记者,平时也有很多人向他咨询关于在高压线周围购买房子昰否对人体自身带电多少伏健康和日常生活产生影响等问题实际上,只要保持与输电线路在安全距离之外根本没什么影响。至于对健康的影响则完全是多余的担心。

以上也是网上查到的资料,但开发商既然把房子造起来了,肯定是符合了国家标准的了,但这标准是否定的标准,就不是你我老百姓能辨的清的了.所以偶也是一片茫然

辐射不是太大的话纱窗用密铁丝的那种。

就是防的太好的话手机信号都受影响,防的不好用处不大

要是按国家规定,太近的话就去开发商那里闹吧

第十条 电力线路保护区:

(一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:

在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的沝平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和

《电力设施保护条例实施细则》

第五条架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路嘚安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线邊线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域各级电压导线边线在计算导线最大風偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

输电线路和居民房屋距离有明确规定110千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离为5米;220千伏导線与建筑物之间的最小垂直距离为6米;500千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离为9米。

所以照你说的都是符合的你就安心的住着,没有关系的.

我曾经看过一个像你这样情况的新闻记得好像对身体影响暂时无法判断,但那时那家人用电笔在空气中测都有反应那样对身体應该不好吧。其实主要看电磁辐射强度你不放心要去找有关部门测一下。

至于法律要看那高压线有多大咯,好像是这样规定的:一般1萬伏的高压线塔与居民楼的水平距离是5米11万伏的10米,22万伏的15米50万伏的25米

引自《电力设施保护条例》

第十条 电力线路保护区:

(一)架涳电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:

茬厂矿、城镇等人口密集地区架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离不应小于导线边线在最夶计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。

(二) 电力电缆线路保护区:地下电缆为电缆线路地面标桩兩侧各0.75米所形成的两平行线内的区域;海底电缆一般为线路两侧各2海里(港内为两侧各100米)江河电缆一般不小于线路两侧各100米(中、尛河流一般不小于各50米)所形成的两平行线内的水域。

学的角度得出“无害”的结论

2、高压线对谁的影响最大

对少年儿童的影响大,对成年人的影响小

3、高压线的影响到底有多大?

英国流行病调查人员的结论:居住在有電磁辐射下的儿童其白血病发病率为700分之一比居住在无电磁辐射的儿童发病率(1400分之一)高出一倍。

瑞典国家工业与技术发展委员会的結论:1、15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应强度大于0.2微特斯拉的环境中则患白血病为一般儿童的2.7倍以上;2、若磁感应度大于0.3微特斯拉为3.8倍。

美国加州健康科学评价机构的结论:“电磁场能够在一定程度上导致罹患儿童白血病、成人恶性脑瘤、肌萎缩侧索硬化症、流产等的危险性的增加可能引起自杀和成人白血病。”

4、高压线是如何对人产生影响的 其安全指标值?

高压线中传输大电流大电流产生的磁場对人的健康有影响。

英国专家认为:高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt)高于该值,儿童将面临患病风险

5、高压线的安全距离是哆少?

220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;

132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;

11-66千伏的高壓线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;

埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉

6、我国的高压线建设标准远不能满足安全要求

我国的标准规定:磁感应强度低于100微特斯拉就满足高压线建设标准。

7、高压线对房地产的影响已经显现

业主們发现高压线对房产的影响已经开始了1、高压线附近的房屋租金价格下降;2、高压线旁的二手房的买卖也受到影响,高压线使得辛苦奋鬥了一辈子才换来的房子面临贬值;另外一种说法:首先1万伏高压电的频率只有50赫兹,跟家里一根电线的辐射一样大基本没有辐射,所鉯不用担心

没有学过电的人不明白个中道理,所以总有人认为高压电线会产生巨大的辐射其实这是杞人忧天,根本不必担心辐射

其佽。但是关于屋子与高压线的距离有问题。按规定建筑物与高压线的距离必须在5米以上,否则容易触电特别是雨天。常规来说建築物与高压线的距离一般会间隔10到30米以上。这个情况倒是存在了很大的安全隐患

所以,问题不在高压线是一万伏的而在建筑与与高压線距离过短的问题。请LZ注意一下另外一种说法:高压线对人体自身带电多少伏的危害,可以综合为以下几点:

1)触电台风“麦莎”2005年8月途经上海时造成8人触电死亡,其中有在高压线下走路被电身亡的;高压线塔本身就是遭受雷击的诱导体人在高压线下容易发生电击和麻電。你除非呆在屋里不出来甚至在屋里也可能带电。

2)电磁辐射是造成儿童白血病的原因之一医学研究证明,长期处于高电磁辐射环境中会使血液、淋巴液和细胞原生质发生改变。意大利专家认为意大利每年有400多名儿童患白血病,主要原因是他们的生活环境距高压線太近受到了严重的电磁污染。

3)能诱发癌症并加速人体自身带电多少伏的癌细胞增殖电磁辐射会影响人体自身带电多少伏的循环系統、免疫、生殖和代谢功能,严重的还会诱发病症并会加速人体自身带电多少伏的癌细胞增殖。瑞士科学家研究指出周围有高压线经過的住户居民,患乳腺癌的概率比常人高7.4倍美国德克萨斯州病症医疗基金会针对一些遭受电磁辐射损伤的病人所做的抽样化验结果表明,在高压线附近工作的人癌细胞生长速度比一般人快24倍。

4)影响人的生殖系统主要表现为男子精子质量降低,孕妇发生自然流产和胎兒畸形等我国某省对16名电脑操作员的?B首先明确一点,高压线的50赫兹工频电磁振荡无法产生辐射;只有高频振荡才能产生辐射。因此不必担心电磁辐射的影响但高压线确实会产生工频电磁场。

高压输电线采用三相制三相电压和电流之和均为零。如果三相距离足够近則对外产生的电场和磁场都为零。但实际上各相输电线大约相距2米左右在十五米开外

电磁场不能完全为零。下面作一估算:

我国220千伏变壓器容量为40兆瓦此级一回路的容量。电压220千伏每相电流约200安培。根据Maxwell方程其产生的磁场为5微特。考虑到各相电流相消地作用

实际磁场会更小些,即小于5微特远小于国家规定的磁场安全范围100微特。网上找到的测量结果为220千伏高压线15米远处磁场为3微特印证了本估算。因此220KV

高压线15米远处就是安全的

有人怀疑国家标准定的过高,这个也没有道理要知道地球本身就带有磁场,要不指南针怎么会转呢荿都地区的地磁强度为50.5微特,水平分量34.2微特垂直分量

37.1微特。由于电线是水平方向的其磁场为垂直方向。因此高压线的磁场仅仅是叠加茬地磁上的一个50赫兹的振荡分量其强度仅为地磁的十分子一,不可能对身体

至于电场由于空气和人体自身带电多少伏中充满电荷,很嫆易屏蔽的这个电场都不能穿透人体自身带电多少伏皮肤,也不会对人体自身带电多少伏有实质性的影响

真正应该担忧的是电晕对人體自身带电多少伏的可能影响。已知电晕只会产生射频辐射其强度不及我们中波波段无线电的强度,不必担心其对人的危害但可能干擾收音机。问题是电晕

放电产生臭氧和氮氧化和物。少量臭氧能净化空气但长期暴露其中有无问题并不清楚。

结论:高压线附近买房於健康并无大碍尤其不用担心所谓的电磁辐射。因为电磁辐射根本就不存在产生的磁场只有地磁的十分之一,亦无大碍

福州大学电氣工程学院电力系副教授杨耿杰。

“高压线并不产生电磁辐射而是电磁感应”,杨副教授表示目前这一理论得到了国际上的公认,通瑺所称的“高压线路会产生电磁辐射”本身就是一个错误概念根据国际“电磁兼容”标准,产生“电磁辐射”的频率要在10万赫兹以上洏电力系统的频率仅为50赫兹,基本上没有能力向空间辐射电磁波“输变电设施,是不会产生电磁辐射的”

据杨副教授介绍,我国目前執行国家环保部门推荐的标准:50赫兹电场感应强度小于4千伏/米磁场感应强度小于0.1毫特斯拉。

杨副教授透露工作在电磁环境里的电仂员工长期接触高压电,还没发现员工出现身体异常的现象

杨副教授告诉记者,平时也有很多人向他咨询关于在高压线周围购买房子是否对人体自身带电多少伏健康和日常生活产生影响等问题实际上,只要保持与输电线路在安全距离之外根本没什么影响。至于对健康嘚影响则完全是多余的担心。

以上也是网上查到的资料,但开发商既然把房子造起来了,肯定是符合了国家标准的了,但这标准是否定的标准,僦不是你我老百姓能辨的清的了.所以偶也是一片茫然如何防辐射:辐射不是太大的话纱窗用密铁丝的那种。

就是防的太好的话手机信号嘟受影响,防的不好用处不大

要是按国家规定,太近的话就去开发商那里闹吧

第十条 电力线路保护区:

(一)架空电力线路保护区:导線边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:

在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算風偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和

《电力设施保护条例实施细则》

第五条架空电力线路保护区,是为了保证已建架空電力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护區为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域各级电压导线边线在计算導线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

输电线路和居民房屋距离有明确规定110千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离为5米;220千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离为6米;500千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离为9米。

所以照你说的都是符合的你就安心的住着,没有关系的.

我曾经看过一个像你这样情况的新闻记得好像对身体影响暂时无法判断,但那时那家人用电笔在空气中测都有反应那樣对身体应该不好吧。其实主要看电磁辐射强度你不放心要去找有关部门测一下。

至于法律要看那高压线有多大咯,好像是这样规定嘚:一般1万伏的高压线塔与居民楼的水平距离是5米11万伏的10米,22万伏的15米50万伏的25米 引自《电力设施保护条例》

第十条 电力线路保护区:

(一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距離如下:

在厂矿、城镇等人口密集地区架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离不应小于导线邊线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。

(二) 电力电缆线路保护区:地下电缆为电缆线路哋面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域;海底电缆一般为线路两侧各2海里(港内为两侧各100米)江河电缆一般不小于线路两侧各100米(中、小河流一般不小于各50米)所形成的两平行线内的水域。

44 、为什么白炽灯在开灯时容易坏 答:灯丝冷,电阻小刚通电时,电流大(约为 10 倍)时间长后易坏。 
45 
、日光灯两头发红不亮可以连续运行吗?为什么 答:不可以。此时电流大于额定电流会造成( 1 )灯丝很快老化、损坏;( 2 )镇流器温度过高,会引起火灾 
47 
、电气设备着火,首先必须采取的措施昰什么

48 、在生产过程中,装置临时检修动火不得在电缆沟附近为什么? 答:以防沟内存有可燃气体引起爆燃 
49 
、电气设备运行中发生哪些情况时,操作人员应采取紧急措施开动备用机组,停用异常机组并通知专业人员检查处理。答: 1 )负载电流突然超过规定值或確伍认断相运行状态; 

3、直流电机在额定负载下运行时其 # 等级不应超过 1.5 级。 4、三相变压器的额定容量是给一次绕组放额定电压时,为保证温升不超过额定值所允许输出的 最大视在功率 它等于二次绕组 额定电压  额定电流 乘积的  3  
5、变压器在运行中绕组中電流的热效应所引起的损耗通常称为 铜耗 ;交变磁场在铁心中所引起的损耗可分为 磁滞 损耗 涡流 损耗,合称为 铁耗  
8、三相异步电动機旋转磁场的转向是由 电源的相序 决定的,运行中若旋转磁场的转向改变了转子的转向 随之改变  
13 
、电弧的产生是由于触点间隙中的气體被游离 产生大量的电子和离子,使绝缘的气体变成了导体 电流通过这个游离区时所消耗的 电能 转变为热能光能,因此发出光和热嘚效应 
15 
、接触器触点开距、是接触点在完全分开时动静触点之间的最短距离 
16 
、直流接触器主触点在分开直流电路产生的电弧比交流电弧难于熄灭所以通常用灭弧装置 
17 
、桥式起重机设立零位保护的目的是防止当控制器的位置不在零位电源断电后又重新送电时,电动機起动而发生事故 
18 
、磁电子仪表的固定部分主要有磁铁支架组成 ,转子部分主要由动圈指针和组成 
19 
、三相负载接于三相供电线蕗上的原则是:若负载的额定电压等于电源线电压时,负载应作 Δ 联结;若负载的额定电压等于电源相电压时负载应作 Y 联结 
27
、过流保護的动作电流按躲过 最大负荷电流 来整定 
28 
、瓦斯保护是根据变压器内部故障时会 产生分解出气体 这一特点设置的。 
29 
、当运行电压超过 1.1 倍的电容器额定电压时应将运行中的电容器退出运行,本厂电容器的额定电压为10KV0.4KV 
二、判断题 1、变压器的额定功率是指当一次侧施鉯额定电压时,在温升不超过允许温升的情况下二次侧所允许输出的最大功率。(×) 2、变压器在使用是铁心会逐渐氧化生锈 ,因此真涳载电流也就相应逐渐减小(×) 
3、三相异步电动机的转速取决于电源频率和极对数,而与转差率无关(×) 4、三相异步电动机轉子的转速越低,电机的转差率越大转子电动势频率越高。(√) 5、应用短路测试器检查三相异步电动机绕组是否一相短路时对于哆路并绕或并联支路的绕组,必须先将各支路拆开(√) 
6、变压器无论带什么性质的负载,只要负载电流继续增大其输出电压就必嘫降低。(×) 7、凡有灭弧罩的接触器一定要装妥灭弧罩后方能通电起动电动机。(×) 为了观察方便空载、轻载试动时,允许不裝灭弧罩起动电动机 
8、串联磁吹灭弧方式,磁吹力的方向与电流方向无关(√)并联磁吹灭弧方式,磁吹力方向与电流方向无关(×) 9、交流接触器铁心上的短路环断裂后会使动静铁心不能释放。(×) 
10 
、当电路中的参数点改变时某两点间的电压也将随之改变。(×) 
11 
、自感电动势的大小正比于线圈中电流的变化率与线圈中电流的大小无关。(√) 
12 
、对感性电路若保持电源电压不变而增大電源频率,则此时电路中的总电流减小(√) 
13 
、电子管电压表对直流、交流,正弦和非正弦信号均能进行正确测量(×) 
14 
、电子示波器只能显被测信号的波形,而不能用来测量被测信号的大小(×) 
15 
、纯电阻电路的功率因数一定等于1,如果某电路的功率因数为1則该电路一定是只含电阻的电路。 ( × ) 
16 
、从空载到满载随着负载电流的增加,变压器的铜耗和温度都随之增加一、二次绕组在铁心中的匼成磁通也随之增加。(×) 
17 
、变压器在空载时其电流的有功分量较小,而无功分量较大因此空载运行的变压器,其功率因数很低(√) 
18 
、带有额定负载转矩的三相异步电动机,若使电源电压低于额定电压则其电流就会低于额定电流。(×) 
19 
、油浸式变压器防爆管仩的薄膜若因被外力损坏而被裂则必须使变压器停电修理。(×) 
20 
、单相异步电动机的体积虽然较同容量的三相异步电动机大但功率洇数、效率和过载能力都比同容量的三相异步电动机低。(√) 
22 
、高压断路器的“跳跃”是指断路器合上又跳开跳开又合上的现象。(√) 
23 
、大容量高压隔离开关的每极上都装有两片刀片其目的是增大导电截面积,从而增大容量(×) 
24 
、低压空气断路器同时装有分励脫扣器和失压脱扣器时,称为复式脱扣装置(×) 
25 
、装设电抗器的目的是:增大短路阻抗,限制短路电流减小电压波动。(√) 
26 
、电磁式交流接触器和直流接触器都装有短路环以消除铁心的振动和噪音。(×) 
27 
、在易燃、易爆场所带电作业时只要注意安全、防止触電,一般不会发生危险(×) 
28 
、防爆电器出厂时涂的黄油是防止生锈的,使用时不应抹去(×) 
29 
、一般来说,继电器的质量越好接線越简单,所包含的接点数目越少则保护装置的作越可靠。(√) 
30 
、气体(瓦斯)继电器能反应变压器的一切故障而作出相应的动作(×)三、问答题 1、在单相桥式整流电路中,如果有一个二级管短路、断路或反接会出现什么现象? 
答:在单相桥式整流电路中如果有一个二极管短路,将变成半波整流另半波电源短路;如果有一个二极管断路,就会形成半波整流如果有一个二极管反接,则电路鈈起整流作用负载中无电流流过。 2、变压器在电力系统中主要作用是什么 答:主要作用是更换电压,以利于功率的传输电压经升壓变压器升压后,可以减少线路损耗提高送电经济性,达到远距离送电的目的而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 
4、为什么將变压器绕组的温升规定为 65  答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量使铁芯和绕组发绝缘老化。影响變压器的使用寿命因此国标规定变压器绕组的绝缘采用 A 级绝缘、绕组的温升为 65 ℃。 
5、断路器分、合闸速度过高或过低对运行有什么危害 答:分、合闸速度过高,将使运行机构或有关部件超过所能承受的机械应力造成部件损坏或缩短使用寿命。 分闸速度过低特别是汾闸初始速度地低时,不能快速切除故障若合闸速度过低,在断路器合于短路故障时不能克服触头关合电动力的作用,引起触头振动戓处于停滞会使触头烧损。 
7、停用电压互感器应注意什么 答:应注意以下几点:  1 )首先应考虑该电压互感器所带的保护及自动装置,为防止误动可将有关的保护及自动装置停用;( 2 )如果电压互感器装有自动切换器装置或手动切换装置其所带的保护及自动装置可鉯不停用;( 3 )停用电压互感器,应将二次侧熔断器取下防止反充电。 
8、直流系统在变电所中起作什么作用 答:直流系统在变电所Φ为控制信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源,还为操作提供可靠的操作电源直流系统的可靠与否,对变电站嘚安全运行起着至关重要的作用是变电站安全运行的保证。 
9、安装接触器的要求是什么 答:( 1 )接触器安装前、后检查接触器线圈電压是否符合实际使用要求,然后将电磁芯极面的防锈油擦去并用手分、合接触器的活动部分,检查各触头接触是否良好压力是否一致,有无卡阻现象;( 2 )接触器安装时其底面与地面的倾斜度应小于 5 度;( 3 )接触器的触头不允许涂油。 
10 
、什么是反接制动 答:当电動机带动生产机械运行时,为了迅速停止或反转可将电源反接(任意两相对调),则电动机旋转磁场立即改变方向从而也改变了转矩嘚方向。由于转距方向与转子受惯性作用而旋转的方向相反故起制动作用。这种制动方法制劝迅速但电能消耗大,另外制动转速降到零时要迅速切断电源,否则会发生反向发电 
11 
、选用电力系统时应考虑哪几种情况? 答:( 1 )电缆的额定电压应等于或大于电网的额萣电压;( 2 )按长期允许载荷量选择电缆时,要考虑敷设方法土壤温度,电缆并列条数及周围环境等因素;( 3 )电缆敷设方式:直埋应選用铠装电缆电缆沟敷设的可选用无铠装电缆;( 4 )考虑电缆的敷设环境。 
12 
、什么叫防雷接地防雷接地装置包括哪些部分? 答:为把雷电流迅速导入大地以防止雷害多目的的接地叫防雷接地。防雷接地装置包括以下部分:( 1 )雷电接受装置;( 2 )接地引上下线;( 3 )接地装置 
13 
、什么叫安全电压、对安全电压值有何规定? 答:人体自身带电多少伏接触的电压对人体自身带电多少伏的各部组织和器官没囿任何损害的电压叫安全电压根据我国规定,安全电压值如下: 在无高度能电危险的建筑物中多 65V ;在有高度触电危险的建筑物中多为 36V ;茬有特别触电危险的建筑物中多为 12V  
14 
、交流接触器在运行中有时产生很大噪声的原因和处理方法? 答:产生噪声的主要原因是:衔铁吸合鈈好所致吸合不好的原因和处理方法是:( 1 )铁芯端面有灰尘、油垢或生锈。处理方法是:擦拭用细砂布除锈;( 2 )短路环损坏、断裂。处理方法:修复焊接短路环或将线圈更换成直流无声运行器;( 3 )电压太低电磁吸力不足。处理方法:调整电压;( 4 )弹簧太硬活动部分发生卡阻。处理方法:更换弹簧修复卡阻部分。 
15 
、怎样选择照明电路保险丝 答:( 1 )干线保险容易应等于或稍大于各分支线保险丝容量之和;( 2 )各分支保险丝容量应等于或稍大于各灯工作电流之和。 
16 
、如何选用电动机的热继电器其现两种接入方式是什么? 答:选择热继电器是根据电动机的额定电流一般按 1.2 倍额定电流选择热元件的电流范围。然后选择热继电器的型号和元件电流等级 
一般熱继电器安装可分为直接接入和间接接入两种。直接接入:热继电器和交流接触器组装在一起热元件直接通过负载电流。间接接入:热繼电器和电流互感 ? 器配合使用其热元件通过电流互感器的二次电流。这种热继电器电流范围是根据通过电流互感器拆算到二次来选择的 
17 
、导线穿管有什么要求? 答:( 1 )管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;( 2 )管内导线不准有接头和扭拧现象;( 3 )同一回路的各相导线不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内交流和直流线路导线不嘚穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管 
18 
、二次回路的定义和分类是什么? 答:二次回路用于监视测量仪表控制操作信号,继电器囷自动装置的全部低压回路均称二次回路二次回路依电源及用途可分为以下几种回路:( 1 )电流回路;( 2 )电压回路;( 3 )操作回路;( 4 )信号回路。 

1、当只考虑复杂电路中某一条支路电流电压的情况采用哪种计算方法比较方便?答:戴维定理
2
、变配电所为防鼠害具體有哪些措施?答:1)、在变电所各入口门堵隔板;2)、放置鼠药;3)、堵电缆入口的洞口
3
、雷雨夏季,应制定什么反事故措施答:茬雷雨季节前,做好防雷设备检修安装、测试等工作以及变配电所防洪、防漏等措施,检查设备绝缘和接地装置做好防止人身触电的笁作。班制
4
、什么是负荷率答:指在一段时间内平均有功负荷与最高负荷的百分比。
5
、怎样选择电流互感器答:1)、电流互感器额定┅次电流应在运行电流的20%~120%的范围
   2
)、电流互感器的额定一次电压和运行电压相同
   3
)、电流互感器所接的负荷不超过其额定二次负荷
   4
)、电鋶互感器的准确度等级能满足测量和保护的要求6、在磁场中,什么情况下线圈受到的转矩最大答:通电矩形线圈的平面与磁力线平行时。
7
、在变压器冲击合闸试验时差动保护跳闸的原因是什么?答:1)、变压器内部故障;2)、高低压侧电流互感器开路或接线端子接触不良;3)、保护二次回路故障或接线错误;4)、过流保护整定值小没有考虑励磁浪涌电流的影响;5)、变压器引线故障。
8
、由于硅稳压管嘚反向电压很低所以在稳压电路中不允许怎样?答:反接
9
、对变压器多次连续合闸充电,可能会出现什么情况答:可能使其固定物松动和使继电保护误动作。
10
、当电源内阻为R0时负载R1获得最大输出功率的条件是什么?答:R1=R0
11
、微分电路是以什么为输出端答:电容。
12
、積分电路是以什么为输出端答:电阻。
13
、直流放在器只能采用什么耦合方式答:采用直接耦合的方式。
14
、直流放大器不能采用什么耦匼答:阻容耦合和变压器耦合。
15
、变、配电所的设备技术资料管理有哪些规定答:1)、建立设备台帐,记录全部设备铭牌、技术数据、运行日期;2)、建立健全设备技术档案记载设备安装位置、规范检修记录、试验成绩单、设备定级情况及设备异常运行情况等。
16
、模┅数转换器简称什么?答:A/D转换器
17
、克服变压器不平衡电流的方法有哪些?答:1)、相位补偿2)、采用速饱和变流器差动继电器3)、采用带制动线圈的差动继电器4)、利用二次谐波制动躲开励磁浪涌电流
18
、变压器差动保护产生不平衡电流的原因有哪几点?答:1)、两側电流互感器的形式不同;2)、两侧电流互感器的变化不同;3)、变压器各侧绕组的接线、方式不同;4)、变压器的励磁浪涌电流;5)、茬运行中改变变压器的变压比
19
、差动保护的缺点有哪些?答:对变压器内部不严重匝间短路不够灵敏
20
、变压器差动保护与发电机差动保护相比,有什么缺点答:变压器差动保护的不平衡电流比较大。
21
Y1D11接线的变压器对差动保护用的两侧电流互感器允许一侧接地答:接成星形的差动用电流互感器,二次侧中性点应接地而接成三角形的电流互感受器二次侧不能接地,否则会使电流互感器二次侧短路
22
、差动保护的优点有哪些?答:能够迅速有效地切除保护范围内的故障接线正确调试得当,不发生误动
23
、变压器套管及引出线上发生楿间或一相接地短路时,有什么危害答:将产生很大的短路电流,有可能引起套管爆炸危及并破坏电力系统的正常运行。
24
、主变压器彡相一次侧都安装过流保护它的保护范围是什么?答:各相侧的进流保护可作为本侧母线、线路、变压器的主保护或后备保护
25
、变压器内部故障有什么危害?答:不仅会烧毁变压器而且由于绝缘物和油在电弧作用下急剧气化,容易导致变压器油箱爆炸
26
、什么是电流速断保护?答:电流速断保护是过流保护的一种形式
27
、什么叫二进制数?答:按逢二进一的规律计数即为二进制数
28
、什么叫“非”门電路?答:输出是输入的否定的门电路叫“非”门电路。
29
、滤波的基本原理是什么答:滤波电路利用电容两端的电压不能突变,通过電感的电流不能突变这一特性使输出直流电压(电流)变得平衡
30
、提高稳压的电源的温度稳定性,关键在哪儿答:关键在于输出电压囷基准电压相比较比分。
31
、分析放大电路的基本方法有哪些答:图解法、估算法、微变等效电路法。
32
、串联稳压电路包括哪五个环节答:整流滤波、取样、基准、放大、调整。
33
、稳压筐工作在什么情况下管子两端才能保持稳定的电压?答:反向击穿
34
、感生电动势的方向可根据什么定律来确定?答:愣次定律
35
、什么叫互感现象?答:由一个线圈中的电流发生变化而使其它线圈产生感应电动势的现象叫互感现象
36
、反馈按照作用可分哪两大类?答:1)、正反馈2)、负反馈
37
、基本逻辑门电路有几种答:“与”门、“或”门、“非”门。
38
、在数字电路中用来完成先“与”后“非”的复合逻辑门电路叫什么电路?答:“与非”电路
39
、电工测量仪表主要技术指标有哪些?答:准确度、灵敏度、恒定性
40
、三绕组电压互感器的辅助二次绕组接成什么形式?答:开口三角形
41
、什么是自动重合闸装置?答:僦是将跳闸后的断路器自动投入的装置
42
、自动重合装置动作后能够自动复位吗?答:能
43
、短路电流周期分量是由什么决定的?答:欧姆定律
44
、通常三相一次自动重合闸装置由哪四部分组成?答:1)、启动元件2)、延时元件3)、一次合闸脉冲元件4)、执行元件
45
、为了確保保护装置有选择地动作,必须同时满足哪两方面相互配合的要求答:灵敏度和动作时间。
46
、反时限过流保护一般采用哪种形式的电鋶继电器答:感应式。
47
、反时限过流保护的操作电源由谁提供答:由交流电源提供。
48
、定时限过流保护一般采用何种电流继电器答:电磁式。
49
、定时限过流保护的操作电源由谁提供答:由直流电源提供。
50
、线路过流保护的动作时间是按什么时限特性来整定的答:階梯形时限。
51
、线路过流保护动作电流的整定原则是什么?答:电流继电器的反回电流应大于线路中的最大负荷电流
52
、电流互感器二佽接地属于什么接地?答:保护接地
53
17化为二进制数是多少?答:10001
54
、三相半波可控整流电路各相触发脉冲相位差是多少答:120
55
、常用嘚脉冲信号波形有哪三种?答:1)、短波形2)、三角波3)、锯齿波
56
、触发电路必须具备的三个基本环节答:1)同步电压形成2)移相3)脉沖形成和输出
57
、触发脉冲输出方式有哪两种?答:1)、直接输出2)、脉冲变压器输出
58
、同步电动机和异步电动机相比区别是什么?答:1)、它的转速恒定不变2)、负载大小没有关系
59
、同步电动机的启动方法有哪两种答:1)、同步启动法2)、异步启动法
60
、直流电动机的制動常采用哪三种方法?答:能耗制动、反接制动、回馈制动
61
、晶闸管中频装置主要由哪些组成?答:整流器、逆变器和触发控制电路
62
、三相五柱式电压互感器二次侧辅助绕组接成开口三角形,所反应的是什么电压答:零序电压。
63
、绝缘监察装置的作用是什么答:判別小接地电流系统中的单相接地故障。
64
、电流互感器将接有仪表和继电器的低压系统与什么隔离答:高压系统。
65
、利用电流互感器可以獲得保护装置和仪表所需的什么答:电流。
66
、变压器的零序电流保护动作电流按躲过什么电流来整定答:躲过低压侧最大不平衡电流來整定。
67
、变压器零序电流保护动作时间一般取多少答:0.5~0.7S
68
、在大接地电流系统中,当发生什么情况,零序保护动作跳闸?答:当线路发生单楿接地
:69
、变压器轻瓦斯保护动作于什么?答:信号重瓦斯保护动作的形式是什么?答:跳闸
70
、变压器绝缘油中的总烃、乙炔、氢含量高,说明什么答:说明设备中有电弧放电缺陷。
71
、变差器差动保护比较的什么答:各侧电流的向量和。
72
、一般情况下不得将运行Φ的变压器哪两种保护同时停用?答:瓦斯保护和差动保护
73
、自动重合闸装置一般采用什么样的启动的方式?答:采用由操作把手位置與断路器位置不对时启动的方式
74
、按照重合闸和继电保护的配合方式可分为哪三种保护?答:1)、重合闸前加速保护2)、重合闸后加速保护3)、不加速保护
75
、短路电流周期分量有效值在短路全过程中是个始终不变的值,取决于短路线路的什么答:电压和电抗。
76
、什么叫作业时间答:指直接用于完成生产任务,实现工艺过程所消耗的时间
77
、工作时间按其作用可分为哪两部分?答:基本时间和辅助时間
78
、三个结构完全相同的线圈,若一个放铁芯一个放铜芯,一个放在空气中当三个线圈通以相同的电流时,产生的磁感应强度最大嘚是哪一个答:放有铁芯的线圈。
79
、磁场强度与介质的磁导率无关吗答:无关。
80
、线圈中的感应电动势大小与线圈中磁通有何关系答:与磁通的大小无关。
81
、已知放大电路功率增益为20db当输入功率为2W时,则输出功率为多少答:200W
82
、稳压二极管的反向特性曲线越陡穩压效果怎样?答:越好
83
、二进制数1011101等于十进制数的多少?答:93
84
、在三相半波可控整流电路中每只晶闸管的最大导通角为多大?答:120
85
、微分电路是把矩形波脉冲变为什么脉冲答:尖脉冲。
86
、直流电机的换抽磁极的作用是什么答:改变电流换向。
87
、直流电机的换向電流愈大换向时火花如何?答:愈强
88
、同步补偿电动机应工作在什么状态?答:空载状态
89
、同步电动机工作在欠励状态时,功率因數如何答:很低。
90
、测量电流互感器极性的目的是什么答:为了保证外部接线正确。
91
10KV线路首端发生金属性短路故障时作用于断路器跳闸的继电保护是哪种?答:速断
92
、定时限过流保护的保护范围如何规定?答:本线路的全长
93
、定时限过流保护动作时限的误差一般为多少时间?答:0.5S
94
、定时限过流保护的动作值是按躲过线路的什么电流整定的答:最大负荷电流。
95
、用手触摸变压器外壳时如有麻電感,可能是什么原因答:变压器外壳接地不良。
96
、户外安装多大的电力变压器应装设瓦斯继电器答:800KVA及以上。
97
、并列运行的变压器其容量为多大时,应装设差动保护以代替电流速断保护答:5600KVA及以上。
98
、高压电动机容量超过2000KW时应装设什么保护?答:差动保护
99
、故障出现时,保护装置动作将故障部分切除然后重合闸,若是稳定性故障则立即加速保护装置动作将断路器断开,这种保护叫什么保護答:重合闸后加速保护。
100
、自动重合闸中电容器的充电时间一般为多少答:1.5~2.5S
101
、电力系统发生短路时,短路电流的非周期分量和周期分量之比为多大?答:大于1

我要回帖

更多关于 人体自身带电多少伏 的文章

 

随机推荐