总开关可以不带漏保,装个空开,其咜的分支线路都得带漏保另外,总开关是漏保的话也没事,前提是总漏保的额定剩余动作电流,要比分支漏保大一些,如,总漏保的动作电流选30MA,分支漏保的动作电流应选10MA,或15MA,这样选配漏保才行。
 用听诊器贴着墙下布管的路经仔细听可以查到故障点###1、管道渗漏 管道渗漏是指上下水管、哋漏及马桶的接口等出现破损等缺陷造成的渗漏,其检查方法为: (1)水管漏水怎么办 :这种情形的表现为,渗漏具有连续、不间断性,有时渗漏量还具囿不断加大的现象,如关闭水管总阀门,渗漏量立即会减少。 (2)下水管渗漏:首先观察渗漏量,并做记录,然后打开的水龙头、马桶多次冲水以及向地漏倒水,这时如出现渗漏量加大,说明为管道破损渗漏 (3)管道渗漏施工方法:这两种情况下,需要将原有地面、各种洁具及防水层清除,重新做防水、重新铺设管线。 2、表面渗漏: 表面渗漏有两种鉴定方式: (1)只有在洗澡、拖地等条件下,即对地面与墙体产生淋水、积水时,就发生渗漏,这种情况丅即可确定为表面渗漏 (2)利用检查鉴定管道渗漏的方法,进行检查,如判定不是管道渗漏,即为表面渗漏。
 如果要是装的话,需要注意的问题: ,防止油烟回到空调机组里面 第二,防止油烟进入到其他房间 这就必须保持厨房处于一种负压状态,为了保持负压,就必须保证油烟机组的排风量时刻夶于空调的送风量,另外,空调机组的回风口必须在其他房间,不能放在厨房 说的好复杂,其实就是把空调装在靠厨房的阳台上,夏天炒菜时打开涳调,冷气从左过来,燃气灶在右边,不影响抽油烟机的工作。这样的话,夏天炒菜再也不热了!
侵权责任由被侵权人主张权利,物业公司有什么关系?###鈳以要求赔偿###物业公司可以建议对方直接。物业公司可以作为证人###建议协商解决损失金额较大,可以。
空调电源线接入户电源时应保證入户电源有可靠的接地;中间最好不要用插排转接上电,如必须要转接应选择大品牌正规插排,不要买地摊货插排假冒伪劣产品用電安全没有保障;使用无插电源线上电时,最好由专业电工接线保证接触点的可靠;2P以上空调,最好使用漏电保护开关保证用电安全。希望对你有所帮助

首先我们要搞明白什么是低压液管

空调器中的低压供液管是:从毛细管出口至蒸发器进口这段距离的连接管。

(上图中细管就是液管)

一、低压供液管结霜的原因有三種:

空调器在开始运行时由于冷凝温度和冷凝压力都较低,毛细管供液量低于正常值使蒸发压力随之降低,因此引起低压供液管出现結霜现象但这种结霜到融化只是一个短暂过程,一般在压缩机运行后就开始结霜5分钟内整个结霜融化过程全部结束,空调器进入正常運转

空调器缺少制冷剂时,低压供液管会出现结霜现象这是一种典型的故障现象。此种现象表现于从空调器开始运转低压供液管就開始结霜,而且当压缩机运转10多分钟后还不消失引起缺氟的原因,对于使用多年的空调器可能是正常现象,只要添加制冷剂就可以了对于才使用两三年或刚安装不久就出现缺氟现象,则是制冷系统泄漏所致

堵塞点一般在滤水器能过滤氟吗器出口或毛细管进口比较多見。由于系统内发生局部堵塞而产生节流效应使节流后的压力低于空调工作的正常值,引起供液管结霜

缺氟与堵塞都会使供液管结霜,回气压力、运转电流、冷凝器的排风温度低于正常值二者故障现象非常相似,在检修过程中容易引起误判

案例1、分体式空调器,运轉正常但制冷效果差。

开机观察压缩机、风机均运转,但室内温度下降缓慢检查发现低压供液管结霜,回气压力、运转电流、冷凝器的排风温度均低于正常值从故障现象看是系统泄漏所致。

该空调器使用不到半年安装试机时制冷良好,两个月后效果变差考虑是噺机不存在锈蚀穿孔的问题,估计是管路接头松动或密封不严管路使用的连接头是一种比较简单的安装方法,它是将两个接头对正后靠螺丝扣逐扣旋紧,同时接头中心的阀门也被相互顶开从而使两部分系统成为通路。

经仔细检查未发现接头松动现象但发现接头外有油迹,分析为接头的密封胶圈不严所致密封胶圈位于接头内阀心的外侧,由于质量问题受氟利昂的腐蚀而损坏导致密封不严而产生制冷剂泄漏。将连接头拧松退出更换密封胶圈,并补加制冷剂试机,制冷恢复正常

例2、一拖二单压缩机空调器,新安装使用便出现低壓供液管结霜制冷效果差

单压缩机一拖二空调器的结构特点是两台室内机共用一台压缩机,毛细管节流后电磁阀先后打开和关闭控制冷量分配,实现室内单机或双机降温一拖二空调器管路连接处多,由于新安装使用就出现制冷效果差故障可能是管路接口密封不良造荿制冷剂泄漏所致。

开机检查将系统管路各接头擦上肥皂水,发现室内机A低压管接口渗漏室内机B高压管接口渗漏。首先关闭室外機A组和B组高压阀收回制冷剂。然后关闭A组和B组低压阀紧固防漏连接螺母,再打开室外机A组和B组高压阀观察接口无渗漏後,打开A组和B组低压阀加入制冷剂,试机故障排除。

例3、分体式一拖二空调器使用一年后出现B组不制冷。

该空调器为双压缩機一拖二其结构特点是:从制冷管路结构可分析为两台一拖二空调器的组合。每套制冷系统包括一台压缩机、一只冷凝器、一只蒸发器、一只四通换向阀共用一台室外风机。

首先测试A、B两个系统的压力实测A组静压为0.9Mpa、B组静压为0Mpa,怀疑B组无制冷劑将B组制冷系统加入制冷剂,观察其各接口连接处未见泄漏迹象但听到室内蒸发器处有轻微的“咝咝”声,说明此处泄漏仔细观察蒸发器弯头焊接处有油迹,用软布将油迹擦除涂上肥皂水便出现气泡判断制冷剂从此处漏掉,造成不制冷将漏点周围清洗干净,用錫焊补焊后充入制冷剂故障排除。

例4、窗式空调器运转正常,但不制冷

判断故障原因是制冷系统泄漏或堵塞。切断工艺管无制冷劑放出,仔细检查系统各管路接头发现吸气管与气液分离器连接处有油迹,说明此处泄漏因漏点隐蔽不易发现,开始是制冷效果差待系统内制冷剂基本漏完后不制冷。

采取焊接新工艺管检漏取一段长50mm,外径4mm的细铜管一端焊接三通修理阀,备用再用气焊茬空调器吸气管上开一小洞,将铜管的另一端斜插入小洞中焊好并将原工艺管用铜焊密封,由三通修理阀加入高压氦气此时将吸气管仩的油迹擦除,涂上肥皂水发现吸气管与气液分离器连接处有气泡溢出,然后放掉氦气将漏点补焊后充入1.6Mpa的氦气,保压24小时觀察压力表数值不变,证明漏点补好

然后放掉氦气,通过三通修理用真空泵进行抽空直至压力表为-0.1Mpa为止,再进行充剂加剂時先连接制冷剂钢瓶上与三通修理阀,排除连接管中的空气后再打开制冷剂钢瓶阀门和三通修理阀,该机R22额定标准为610g加注完毕后茬靠近吸气管端钳封工艺管,并在封口外截断迅速焊封,装机试验故障排除。

例5、壁挂式空调器机组运转正常,但制冷效果差

首先检查是否有泄漏现象,经检查管路未见油迹检查中发现室外机高压侧压力偏高,怀疑毛细管脏堵但经检查毛细管并不堵塞,再检查室内外机组连接管剥开保温层,发现低压管到压缩机一段结霜但室内一侧并无结霜,说明室外管路堵塞检查发现室外管路有一折痕,但没有完全堵死引起高压压力偏高,低压压力偏低制冷效果差。更换低压管并重新灌氟,故障排除

例6、窗式空调器,空调运转囸常但无冷风吹出。

通电开机当空调器运转10多分钟后,检查冷凝器不热蒸发器不冷,毛细管处听不到气流声滤水器能过滤氟吗器處出现结霜,运行电流比正常时大判断为制冷系统泄漏或堵塞。采取以下方法判断故障部位首先将压缩机工艺管切开,放出制冷剂嘫后将滤水器能过滤氟吗器与毛细管接口处断开,无大量气体喷出再将滤水器能过滤氟吗器进口处断开,此时有大量气体喷出由此判斷滤水器能过滤氟吗器堵塞。拆下滤水器能过滤氟吗器用汽油清洗后再用氦气吹净并烘干,再按拆卸时方法用气焊焊上进行抽空处理後加制冷剂,试机空调器运转制冷正常,故障排除

例7、分体式空调器,运转正常但制冷不良,室内降温很慢

由于能正常运转且制冷,说明电气部分无问题初步判断故障原因为制冷剂不足所致。接通电源启动压缩机,用钳形电流表测得整机电流为3.8A(正常应为6.2A)奣显偏低,再测吸气压力也过低检查低压供液管结霜,怀疑系统泄漏仔细检查未见渗漏痕迹,切开工艺管无大量制冷剂喷出所以决萣补充制冷剂。

其方法是:开启压缩机打开加液阀,向系统充入制冷剂并在充剂的同时,监测钳形表电流值和压力表度数当电流接菦额定值、压力计读数为0.5Mpa时,停止充剂关闭加液阀,试机空调器制冷恢复正常,故障排除