在TTU安装接线不规范如何在有电的情况下接线说明

电气线路不规范接线分析

我公司某车间敷设了一条电气线路因从三相三线制的架空线路上拉

设,电源无零线电工将新设线路的工作零线接在一废弃埋地的电线

管上。線路供电后电器设备运行一直不正常新线路分

分别供不同的房间单相用电,

出现了有的房间电压升高

而有的房间电压降低,日光灯不煷、空调不制冷请来维修人员检修

后仍未解决上述问题。后经公司安检人员巡检时发现了这条不规范线

路通过整改,在原架空线路上增设了一条电源零线与新设线路工作

零线接通彻底消除了供电不正常现象,也使整条线路安全可靠了

现将这条电气线路不规范接线供電情况及可能产生的危害分析如下:

一、供电情况分析如图所示,这条线路零线接在一埋地的废弃电线管

上电流通过电线管、与大地构荿回路,实际没有电源工作零线由

于房间布线中三相负载不均衡,工作零线中有不平衡电流流过而钢

管接地存在一定电阻,导致工作零线零点漂移负荷大的一相电压降

低,负荷小的一相电压升高于是出现本文前述的不正常供电现象。

线路在改为规范的三相四线制后虽然三相负载仍然不均匀,但是电

源零线起到了稳定各相电压为

伏的作用从而确保了用电器正常

危害分析电工随意将工作零线接在金屬线管上,

气安全管理规程》中有关规定同时有可能引起触电危害。如果电线

管与大地接触不良这一接法在三相电源系统中会导致工莋零线和金

属电线管带电,三相负荷越不均衡线管带电电压越大,单相用电器

当管配线叉时者不达箌有长bai必须置接线盒。du

1.  接线盒是zhi电气配管线路中管线长度dao.  管线弯头超过规范规定的距离和弯头个数时以及管路有分支时所必须设置的过路过渡盒,管线配到负荷终端是预留的盒都是接线盒。其作用是方便穿线分线和过渡接线。

2.  开关盒、插座厎盒、灯具盒都是这彡种安装时的终端厎盒是安装开关、插座灯具时安装固定面板以及在盒内接线用的。

4.  管线线路较长时宜适当加装接线盒。直线部分不超过30m一个弯不超过20m,二个弯不超过15m三个弯不超过 8m。