电力线路,电流速断设定为启动电流是额定电流的几倍多少倍过电流保护设置为多少倍限时过电

变压器前面的真空开关保护定值怎么算 是按变压器额定电流多少倍整定呢?一个500kVA变压器额定电流=500/17.32=28.8A,真空开关的整定值=28.8*6=172A,保护用CT为200/5对吗?速短主要为了防止变壓器的励磁涌流吗

变压器的额定电流28.8A,保护用CT 用50/5 真空开关的保护整定值是启动电流是额定电流的几倍1.5——2倍,28.8X1.5=43A 28.8X2=57A 选择在43A与57A之间 速断保護主要为了迅速切断短路电流,保护变压器的启动变压器时,变压器的磁涌流经常让速断动作可以多送几次,或者启动前把整定值增夶启动起变压器后,再把整定值调回来