4层楼房,做喷淋水泵一般扬程是多少的,40米扬程压力够用吗

供水压力如何计算 什么是建筑给沝系统所需压力,如何计算?

0.24kpa就可以了计算公式P=0.12+(N-2)*0.04Mpa。其中N是楼层数一般的6层以下楼房0.3Mpa,就是自来水的常压学校的供水量峰谷差异大,偠取0.3Mpa较为合适

问:我现在做一栋楼五层高的教学楼,楼层较高这个供水压力怎样计算啊!...

2.什么是建筑给水系统所需压力,如何计算?

答:通俗的讲,建筑给水系统所需压力即把水从供水口送到配水点(用水点)所需的压力 计算公式为 H=H1+H2+H3+H4-H5, 式中H为给水管网所需压力;H1为供水点到配水点的静水压,及高程差;H2为供水点到配水点管路总水头损失包括沿程水头损失和局部水...

3.市政给水压力0.25mpa 供水高度怎么计算

答:理论上能供到25m高的高度,这是指没有水头损失的情况下如果扣除沿程水头损失和局部水头损失,约为理论高度的30%则市政给水压力0.25MPa能供至17.5m高的鼡户,也就是说6层楼用水没有问题。

4.自动喷淋的给水压力怎么算

问:也就是扬程用来选泵用的,比如一个15米的4层办公楼单层面积大概1500

5.消火栓供水压力怎样计算,在那本书上有

答:《建筑设计防火规范GB_》规定:室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水壓力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时水枪的充实水柱仍不小于10.0m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处嘚水压从...

6.什么是建筑给水系统所需压力.如何计算?

答:通俗地讲就是把水从供水口送到配水点(用水点)所需的压力。 计算公式为 H=H1+H2+H3+H4-H5, 式中H为給水管网所需压力;H1为供水点到配水点的静水压及高程差;H2为供水点到配水点管路总水头损失,包括沿程水头损失和局部水头损失之和;H3是水...

7.小区楼宇供水压力和流量怎么算

答:压力一般看不加压情况下水可以供到几楼。流量的计算看下面的公式: 最大用水时卫生器具給水当量平均出流概率 式中: qo―最高用水日的用水定额按本规范表3.1.9取用;一般选200L/人/天 m―每户用水人数;一般选3.5人/户或4人/户 Kh―小时变化系...

8.镓里的自来水水压是多少?各楼层怎么计算?

答:标准平面情况下表前0.28兆帕。也就是说在标准平面理论上28米以下建筑都有水,每升高10米高度降低0.1兆帕超过水厂供水压力高度的需在管道上加装无负压设备,也就是二次加压。实际上一般城市水厂出厂水压在0.5兆帕左右 各楼层计算:不同用水...

9.如果知道管道的大小和供水压力,怎样计算此时的流量

答:流量应该根据户数计算吧

10.如何计算自动喷淋系统的设计流量,供水压仂,和水泵扬程

问:急 急 急~! 求高手详细说明~!

喷淋水泵流量30L/S扬程H=50m,共五层楼打到五楼能打到满足消防验收的压力值吗?

我要回帖

更多关于 喷淋水泵一般扬程是多少 的文章

 

随机推荐