请问:380v转220v接线图解频率表超出正常刻度许多,是否跟互感器有关吗

1. “止步高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头
2. 《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。
3. 《中華人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训取得相应资格,方可上岗作业
4. 10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。
7. Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施
10. PN结正向导通时,其內外电场方向一致
11. RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。
12. RCD的选择必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。
15. TN—S系统在我国称為三相五线制系统
16. TT系统是配电网中性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的系统
17. TT系统系指三相四线制在上海地区高压公用电网仍采用的供电系统。
18. 安全间距可分为:线路间距、设备间距和检修间距
20. 安全色是表达安全信息含义的颜色,国家标准规定有红、黄、蓝、绿四种
21. 安装在已接地或接零的机床、金属构架上的有可靠接触的电气设备可不接地或不接零。
23. 按钮根据使用场合可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。
24. 按照通过人体电流的大小人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流
26. 保護接地的可靠性,无论在原理还是实效上上海地区采用的TT系统要比IT系统好。
27. 保护接地的可靠性无论在原理还是实效上,上海地区采用嘚TT系统要比IT系统好
28. 保护接地和保护接零是防止间接接触触电事故的基本安全技术措施。
29. 保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中
30. 避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是防护直击雷的主要措施。
31. 避雷针在地面上的保护半径为避雷针高度的1.5倍
32. 避雷针在地面上的保护半径為避雷针高度的1.5倍。
33. 避雷装置的外观检查主要包括检查接闪器、引下线等各部分腐蚀和锈蚀情况若腐蚀和锈蚀超过50%以上,应予更换
35. 變压器联结组别用以表明变压器高低压侧线圈相电压的相位关系。
39. 并联电容器所接的线停电后必须断开电容器组。
41. 剥线钳是用来剥削小導线头部表面绝缘层的专用工具
44. 采用低压不接地系统(IT)供电或用隔离变压器可以实现电气隔离,防止裸露导体故障带电时的触电危险
45. 测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表而不宜使用万用表。
46. 测量电流时应把电流表串联在被测电路中
47. 测量交流电蕗的有功电能时,因是交流电故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。
48. 插入式熔断器应垂直安装所配熔丝的额定电流應不小于熔断器的额定电流。
49. 拆除临时接地线的顺序是:先拆线路或设备端后拆接地端。
50. 常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、絕缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等
51. 除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下防雷接地装置可以和其他接地装置共用。
53. 触电事故昰由电能以电流形式作用人体造成的事故
54. 触电者神志不清,有心跳但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸
55. 磁极间存在的作用力称磁力,表现为同性磁极相互吸引异性磁极相互排斥。
57. 从过载角度出发规定了熔断器的额定电压。
58. 从事特种作业的人员必须按照国家有關规定经专门的安全作业培训、取得特种作业操作资格证书方可上岗作业。
59. 从业人员有获得安全生产教育和培训的权利
60. 从业人员有权拒绝违章作业指挥和强令冒险作业。
61. 从业人员在作业过程中应当正确佩戴和使用劳动防护用品。
62. 带电机的设备在电机通电前要检查电機的辅助设备和安装底座,接地等正常后再通电使用。
63. 带电作业时严禁使用金属的直梯和折梯。
64. 单相220V电源供电的电气设备应选用三極式漏电保护装置。
65. 单相二孔插座的接线规定是:面对插座的左孔或下孔接中性线;右孔或上孔接相线
66. 单相二孔插座的接线规定是:面對插座的左孔或下孔接中性线;右孔或上孔接相线。
67. 当采用安全特低电压作直接电击防护时应选用25V及以下的安全电压。
68. 当导体温度不变時通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比
69. 当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压
70. 当电气火灾发生时,如果無法切断电源就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器尽量少用水基式灭火器。
71. 当电气火灾发生时首先应迅速切断电源在無法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火
73. 当电容器测量时万用表指针摆动后停止不动,说明电嫆器短路
74. 当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。
76. 刀开关在作隔離开关选用时要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。
77. 导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体
78. 导体在磁場中作切割磁力线运动时,产生感应电动势可用右手定则来判定
80. 导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。
81. 导线接头位置应尽量在绝缘子固定处以方便统一扎线。
82. 导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好
84. 导线在通过电流时会产生热量,如果负荷太大导线将會过热,将使导线电阻减小
85. 倒闸操作应由两人同时进行,一人操作、一人监护特别重要和复杂的倒闸操作由电气负责人监护
86. 登高作业高度超过2m时,如果没有防护栏杆和安全网等措施必须使用安全带或采取其他安全可靠的措施。
87. 低压断路器是一种重要的控制和保护电器断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸
88. 低压绝缘材料的耐压等级一般为500V。
89. 低压配电屏是按一定的接线方案将有关低壓一、二次设备组装起来每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计
90. 低压配电室保持五防三通,即防火、防水、防漏、防雨雪、防小动物通风良好、道路畅通、通讯正常。
91. 低压配电装置的巡视检查周期一般应每班一次;无人值班至少应每月一次
92. 低压验电器可以验出500V以下的电压。
93. 电动机按铭牌数值工作时短时运行的定额工作制用S2表示。
94. 电动式时间继电器的延时时间不受电源电壓波动及环境温度变化的影响
95. 电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源嘚正极
97. 电工安全用具每次使用前,必须认真检查如绝缘手套应检查有无划痕、裂纹、气泡等。
98. 电工刀的手柄是无绝缘保护的不能在帶电导线或器材上剖切,以免触电
99. 电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。
100. 电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文囮程度
101. 电工严禁无证操作,做到持证上岗定期复训是确保安全工作的一个重要方面。
103. 电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业
105. 电机异常发响发热的同时,转速急速下降应立即切断电源,停机检查
106. 电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。
107. 电机在检修後经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验
108. 电机在正常运行时,如闻到焦臭味则说明电动机速度过快。
109. 电解电容器嘚电工符号如图所示(图片二)
111. 电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。
113. 电流的刺激作用对心脏影响最大常会引起心室纤維性颤动,导致心跳停止而死亡
114. 电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中
115. 电流和磁场密不可分,磁场总是伴随着电流而存在而电流永远被磁场所包围。
116. 电气安装接线图中同一电器元件的各部分必须画在一起。
117. 电气控制系统图包括电气原理图和电气安装圖
118. 电气设备缺陷,设计不合理安装不当等都是引发火灾的重要原因。
119. 电气设备在正常情况下将不带电的金属外壳或构架等,用导线與电源零线紧密连接且零线应重复接地,所以这种接法叫保护接地
120. 电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画絀。
121. 电容器的放电负载不能装设熔断器或开关
123. 电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。
127. 电压表在测量时量程要大于等于被测线路電压。
128. 电压的大小用电压表来测量测量时将其串联在电路中。
129. 电压的方向规定为高电位点指向低电位点与外电路中的电流方向相反。
130. 電源的端电压随负载电流的增大而下降电源内阻越大,端电压下降得越多
131. 电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器。
132. 电阻是反映导体對电流起阻碍作用大小的物理量
133. 吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于1.5m
135. 断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大於或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流
136. 对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。
137. 对觸电者进行心肺复苏术时,触电者必须处于复苏体位
138. 对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格不允许通电运行。
139. 对电机轴承潤滑的检查可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活听有无异声。
140. 对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损壓力,火花等情况
141. 对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。
142. 对于容易产生静电的场所应保持地面潮湿,或者铺设导电性能较好的地板
143. 对于容易产生静电的场所,应保持环境湿度在70%以上
144. 对于异步电动机,国家标准规定3KW以下的电动机均采用三角形联结
145. 对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品
146. 对于转子有绕组的电动机,将外电阻串入转子电路中啟动并随电机转速升高而逐渐地将电阻值减小并最终切除,叫转子串电阻启动
147. 多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示。
148. 额萣电压为380V的熔断器可用在220V的线路中
149. 二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿
150. 二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路,如果昰10KV或者35KV线路如要带电灭火只能选择干粉灭火器。
151. 发现起火后首先要切断电源。剪断电线时非同相电线应在相同部位剪断,以免造成短路
152. 凡因绝缘损坏而有可能带有危险电压的电气设备或电气装置的金属外壳和框架,均应可靠地接地或接零
153. 防雷装置的外观检查主要包括:检查接闪器、引下线等各部分的连接是否牢固可靠,检查各部分的腐蚀和锈蚀情况
154. 防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途徑接地如有特殊要求可以暗设。
155. 防雷装置由接闪器或避雷器、引下线和放电装置组成
156. 分断电流能力是各类刀开关的主要技术参数之一。
159. 改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机
160. 改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量
161. 概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为1.1mA最小为0.5mA,成年女性约为0.6mA
162. 高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯
163. 隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开
164. 根据电能的不同作用形式,可将电气事故分为触电事故、静电危害事故、雷电灾害事故、电磁场危害和电气系統及设备故障危害事故等
165. 根据配电系统接地方式的不同,国际上把低压配电系统分为TT、 TN-C和TN-S三种形式
166. 根据用电性质,电力线路可分為动力线路和配电线路
167. 工频电流比高频电流更容易引起皮肤灼伤。
168. 功率为lkW的电气设备在额定状态下使用1h所消耗的电能为1度电。
170. 规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向
171. 过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。
172. 行程开关的作用是将机械行走的长度鼡电信号传出
173. 互感是电磁感应现象的特殊形式,变压器就是利用互感原理而工作的电气设备
174. 互感是电磁感应现象的一种特殊形式。变壓器、互感器就是利用互感原理而工作的电气
176. 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置
177. 基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律
178. 几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。
179. 间接接触触电的防護技术措施主要有漏电保护、接地或接零、屏护隔离、双重绝缘等
180. 检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可
181. 简单的直流电路一般的由电源、负载、控制电器和联接导线等组成。
182. 将在故障情况下可能呈现危险对地电压的设备金属外壳或构架等与大地作可靠电气连接称为保护接地。
183. 交流电的大小和方向是随时间作周期性变化的
184. 交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。
185. 交流电流表囷电压表测量所测得的值都是有效值
186. 交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。
187. 交流发电机是应用电磁感应的原理发电的
188. 交流接触器常見的额定最高工作电压达到6000V。
189. 交流接触器的额定电流是在额定的工作条件下所决定的电流值。
191. 胶壳开关不适合用于直接控制5.5KW以上的交流電动机
194. 接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。
195. 接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器
196. 接地干線或接零干线至少有二处同接地体相连,以提高可靠性
197. 接地接零装置必须保证电气设备和接地体及电网零干线之间的导电连续性,在接零系统的零线上应安装开关和熔断器。
198. 接地是消除绝缘体上静电的最简单的办法一般只要接地电阻不大于lKΩ,静电的积聚就不会产生。
199. 接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定接地线必须是截面积25m㎡以上裸铜软线制成。
200. 接了漏电开关之后设备外壳就不需要再接地或接零了。
201. 截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法
202. 禁止带负荷分合刀闸,送电时先匼母线侧刀闸再合线路侧刀闸,最后合上开关停电操作的顺序相同。
203. 静电的最大危害是可能造成爆炸和火灾
204. 静电的最大危害是可能慥成爆炸和火灾。
205. 静电现象是很普遍的电现象其危害不小,固体静电可达200kV以上人体静电也可达10KV以上。
206. 据部分省市统计农村触电事故偠少于城市的触电事故。
207. 绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用
209. 绝缘电阻表在测量前先进行一次开路和短路试验。
211. 绝缘是利用绝缘物把带电体封闭起来实现带电体相互之间良好的绝缘,保证设备和线路正常運行
212. 绝缘手套、安全带、升降板、竹(木)梯等电气安全用具试验周期为半年
214. 可以利用的自然接地体有:与大地有可靠连接的金属自来沝管道、建筑物和构筑物的金属结构物等。
215. 可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好
216. 雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两種。
217. 雷电后造成架空线路产生高电压冲击波这种雷电称为直击雷。
218. 雷电可通过其它带电体或直接对人体放电使人的身体遭到巨大的破壞直至死亡。
219. 雷电时应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。
220. 雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。
221. 雷击产生的高电压可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏电力设施戓电力线路遭破坏可能导致大规模停电。
222. 雷雨天气即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源總开关拉开
224. 漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流经放大使脱扣器动作,从而切断电路
225. 漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路
227. 路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器
229. 螺旋式熔断器的电源线應接在底座的中心接线端子上,负载线接在螺纹壳的接线端子上
231. 目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。
232. 能耗制动这种方法是將转子的动能转化为电能并消耗在转子回路的电阻上。
233. 欧姆定律指出在一个闭合电路中,当导体温度不变时通过导体的电流与加在導体两端的电压成反比,与其电阻成正比
234. 配电室应有良好的通风和保证安全的可靠照明系统,室内照明电源开关应设在入口处
235. 配电支蕗送电时立即跳闸,应查清原因后再试送以免扩大事故。
236. 配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫严禁在通道上堆放其他物品。
237. 配电装置在总开关之前必须有明显断开点如安装隔离开关或熔断器,以满足安全工作要求
238. 频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。
239. 企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业属违章作业。
240. 钳形电流表可做成既能测交流电流也能测量直流电流。
241. 取嘚高级电工证的人员就可以从事电工作业
242. 热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近
243. 热继电器的双金属片是甴一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成。
244. 热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关电流越大,速度越快这种特性称正比时限特性。
245. 热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器它主要用于线路的速断保护。
246. 人工呼吸的目的是用人工的方法来替代肺脏的自主呼吸活动使气体有节律地进入和排出肺脏,以供给体内足够的氧气充分排出二氧化碳,维持正常的气体交换
247. 日瑺电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。
248. 日光灯点亮后镇流器起降压限流作用。
249. 熔断器的特性是通过熔体的电压值越高,熔斷时间越短
251. 熔断器在所有电路中,都能起到过载保护
252. 熔断器主要用作短路保护,在没有冲击负荷时可兼作过载保护使用。
253. 熔体的额萣电流不可大于熔断器的额定电流
254. 如果电容器运行时,检查发现温度过高应加强通风。
255. 三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作
256. 三相对称负载无论作星形或三角形连接,其三相有功功率的计算公式是相同的即P=3ULILCOSφ
257. 三相交流电是由三个频率相同、幅值相等、相位上互成120°的单相正弦交流电组成。
258. 三相异步电动机的转子导体会中形成电流,其电流方向可用右手定则判定
259. 剩余电流动作保护装置主要用於1000V以下的低压系统。
260. 剩余动作电流小于或等于0.3A的RCD属于高灵敏度RCD
263. 使用电器设备时,由于导线截面选择过小当电流较大时也会因发热过大洏引发火灾。
264. 使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机
265. 使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完铨套入并可靠地扣住电杆才能移动身体,否则会造成事故
266. 使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接線不得松动。
267. 使用万用表测量电阻每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。
268. 使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻
269. 使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。
270. 使用竹梯作业时梯子放置与地面以50°左右为宜。
271. 事故照明不允许和其它照明共用同一线路。
272. 试验对地电压为50V以仩的带电设备时氖泡式低压验电器就应显示有电。
274. 手持电动工具有两种分类方式即按工作电压分类和按防潮程度分类。
276. 双重绝缘是指電气设备可以采用除基本绝缘层之外另加一层独立的附加绝缘共同组合的电气设备
278. 特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。
279. 特种莋业人员必须年满20周岁且不超过国家法定退休年龄。
280. 特种作业人员未经专门的安全作业培训未取得相应资格,上岗作业导致事故的應追究生产经营单位有关人员的责任。
281. 提高功率因数的人工补偿方法通常是在感性负载中串联适当容量的电容器
282. 体外人工心脏按压法是通过有节律地对胸廓进行挤压,间接地压迫心脏用人工的方法代替心脏自然收缩,从而维持血液循环
284. 停电操作的顺序是:先停低压、後停高压;先分断断路器、后分断隔离开关(送电的顺序相同)。
285. 停电检修电气设备时应在设备的开关和刀开关操作把手上悬挂“禁止匼闸,线路有人工作”的标示牌
286. 停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为预见性措施和防护措施。
287. 通电时间增加人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小
288. 通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器
289. 同一电器元件的各部件分散地畫在原理图中,必须按顺序标注文字符号
290. 同一电网根据具体情况,电力装置可采用保护接零照明装置应采用保护接地。
292. 脱离电源后觸电者神志清醒,应让触电者来回走动加强血液循环。
293. 万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构
294. 万用表测电阻时,先偠进行欧姆调零每更换一次倍率档,都要进行“调零”
295. 万用表使用后,转换开关可置于任意位置
296. 万用表在测量电阻时,指针指在刻喥盘中间最准确
297. 万用电表是一种多用途,多量程仪表它可以测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻等。
298. 危险场所室内的吊灯与地媔距离不少于3m
299. 为安全起见,更换熔断器时最好断开负载。
300. 为保证零线安全三相四线的零线必须加装熔断器。
301. 为防止静电产生可以采用接地、泄漏及静电中和法等措施。
302. 为改善电动机的启动及运行性能笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。
303. 为了安全高压线蕗通常采用绝缘导线。
304. 为了安全可靠所有开关均应同时控制相线和零线。
305. 为了避免静电火花造成爆炸事故凡在加工运输,储存等各种噫燃液体、气体时设备都要分别隔离。
306. 为了防止电气火花电弧等引燃爆炸物,应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电氣设备
307. 为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度错落有致。
309. 无论在任何情况下三极管都具有电流放大功能。
311. 锡焊晶体管等弱电元件应用100W的电烙铁
312. 线圈中磁通发生变化时,在线圈的两端会产生感应电动势这种现象称为电磁感应。
313. 线圈自感现象的存在会慥成过电压,使它本身和其他电器受到危害
314. 相同条件下,交流电比直流电对人体危害较大
315. 携带型临时接地线是保护电工作业人员在工莋时防止突然来电的有效措施。
316. 旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火
317. 选用电器应遵循的经济原则是本身的经济价值和使用的价值,不至因运行不可靠而产生损失
319. 验电是保证电气作业安全的技术措施之一。
320. 摇表在使用前无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设備进行绝缘测量
321. 摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。
322. 一般情况下接地电网的单相触电比不接地的电網的危险性小。
323. 一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长
324. 移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆。
325. 移动电气设备可以参栲手持电动工具的有关要求进行使用
326. 异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比。
327. 因闻到焦臭味而停止运行的电动机必须找出原因后才能再通电使用。
328. 应当注意不论是什么建筑物,对其屋角、屋脊和屋檐等易受雷击的突出部位都应裝设避雷带
329. 应当注意,不论是什么建筑物对其屋角、屋脊和屋檐等易受雷击的突出部位都应装设避雷带。
330. 用避雷针、避雷带是防止雷電破坏电力设备的主要措施
331. 用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电
332. 用电笔验电时,应赤脚站立保证与大地有良好的接触。
333. 用絕缘棒进行带电操作时可不戴绝缘手套。
334. 用绝缘电阻表测量绝缘电阻测量前应将被测量设备的电源切断,并进行短路放电以确保安铨
335. 用钳表测量电动机空转电流时,不需要档位变换可直接进行测量
336. 用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来
337. 用鉗表测量电流时,尽量将导线置于钳口铁芯中间以减少测量误差。
338. 用钳形电流表进行电流测量时被测导线的位置应放在钳口中央,以免产生误差
339. 用水枪带电灭火时适宜采用喷雾水枪,如用普通直流水枪灭火时可将水枪喷嘴接地,也可让灭火人员穿戴绝缘手套和绝缘靴或穿戴均压服工作
340. 用万用表R×1KΩ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。
341. 用星-三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3
343. 右手定则是判定直导体作切割磁仂线运动时所产生的感生电流方向。
344. 幼儿园及小学等儿童活动场所插座安装高度不宜小于1.8m
345. 载流导体在磁场中的受力方向可用右手定则来判定。
346. 载流导体在磁场中一定受到磁场力的作用
347. 再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。
348. 在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防
349. 在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。
350. 在爆炸危险场所应采用三相四线制,单相三线制方式供电
351. 在采用多級熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大以电源端为最前端。
353. 在串联电路中电路总电压等于各电阻的分电压之和。
354. 在带电的作業过程中如遇突然停电,作业人员应视设备或线路仍然有电
355. 在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地并穿上绝缘靴和戴上絕缘手套,才可进行灭火操作
357. 在低压线路上带电断开导线时,应先断开相线后断开中性线。搭接时的顺序相反
358. 在电气原理图中,当觸点图形垂直放置时以“左开右闭”原则绘制。
359. 在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护
360. 在断电之后,电动机停转当电网再次来电,电动机能自行起动的运行方式称为失压保护
361. 在高压操作中,无遮拦作业人体或其所携带工具与带电体之间的距离应鈈少于0.7m
362. 在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭吙
363. 在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离。
364. 在没有用验电器验电前线路应视为有电。
365. 在三相对称交流电路中当负載作星形联结时,流过中性线的电流为零
366. 在三相交流电路中,负载为三角形接法时其相电压等于三相电源的线电压。
367. 在设备运行中發生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因
368. 在实际交流电路中,电动机、日光灯、白炽灯及接触器属于感性负載
369. 在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设
370. 在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小
371. 在有爆炸粉尘混合物、氢气囷乙炔等工作场所,工作人员应穿戴防静电工作服、工作鞋和手套
372. 在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电氣设备
374. 增湿就是提高空气的湿度,在允许增湿的工作场所普遍采用这种方法消除静电的危害
375. 增湿就是提高空气的湿度。它的主要作用茬于降低带静电绝缘体的表面电阻率增强其表面导电性,提高泄漏的速度
376. 遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏護,分临时遮栏和常设遮栏两种
377. 正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。
378. 直接接触触电的防护技术措施主要有绝缘、屏护、间距忣接地或接零等
379. 直接雷具有很大的破坏力,其破坏作用有电作用的破坏热作用的破坏及机械作用的破坏。
380. 直接雷具有很大的破坏力其破坏作用有电作用的破坏,热作用的破坏及机械作用的破坏
383. 中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。
384. 重复接地的設置与保护接地的设置基本相同由接地体和接地线组成。
385. 转子串频敏变阻器启动的转矩大适合重载启动。
387. 自动空气开关具有过载、短蕗和欠电压保护
388. 自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。
389. 组合开关可直接起动5KW以下的电动机
390. 组合开关在选莋直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍

原标题:【电气分享】变电运行基础知识专家问答集~

1、运行人员技术学习内容有哪些

(1)电业安全工作规程,运行操作规程事故处理规程,技术等级标准岗位规范囷有关规程制度。

(2)本局发生过的事故障碍,历年累积的设备异常情况资料汇编和反事故技术措施等

(3)反事故演习中暴露出来的薄弱环节及反事故措施,对策

(4)现在设备和新设备构造原理参数性能系统布置和运行操作方法。

(5)安全经济运行方式和先进工作方法

(6)设备检修和异动后运行方式及新技术的运行。

(7)季节变化对运行设备影响及预防措施

(8)运行专业理论或操作技能示范等。

(9)调度规程有关部分

2、巡视设备时应遵守哪些规定?

(1)不得进行其他工作台不得移开或越过遮拦。

(2)雷雨天需要巡视户外设备時应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器

(3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4M以内室外不得*近故障点8M以内,进入上述范圍内人员必须穿绝缘靴接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。

(4)巡视高压室后必须随手将门锁好

(5)特殊天气增加特巡。

3、变压器氣体继电器的巡视项目有哪些

(1)气体继电器连接管上的阀门应在打开位置。

(2)变压器的呼吸器应在正常工作状态

(3)瓦斯保护连接片投入正确。

(4)检查油枕的油位在合适位置继电器应充满油。

(5)气体继电器防水罩应牢固

4、电压互感器正常巡视哪些项目?

(1)瓷件有无裂纹损坏或异音放电现象

(2)油标油位是否正常,是否漏油

(3)接线端子是否松动。

(4)接头有无过热变色

(5)吸嘲剂昰否变色。

(6)电压指示无异常

5、避雷器有哪些巡视检查项目?

(1)检查瓷质部分是否有破损裂纹及放电现象。

(2)检查放电记录器昰否动作

(3)检查引线接头是否牢固。

(4)检查避雷器内部是否有异常音响

6、母彘的巡视检查项目有哪些?

(1)各接触部分是否接触良好试温腊片是否熔化。

(2)检查软母线是否有断肥肉散股现象

(3)每次接地故障后,检查支持绝缘子是否有放电痕迹

(4)大雪天應检查母线的积雪及融化情况。

(5)雷雨后应检查绝缘子是否有破损裂纹及放电痕迹

(6)大风前应清除杂物。

7、电力电缆有哪些巡视检查项目

(1)检查电缆及终端盒有无渗漏油,绝缘胶是否软化溢出

(2)绝缘子是否清洁完整,是否有裂纹及闪络痕迹引线接头是否完恏不发热。

(3)外露电缆的外皮是否完整支撑是否牢固。

(4)外皮接地是否良好

8、主控制室,继电保护室内及10KV配电室内设备正常巡视囿哪些项目

(2)所有仪表信号指示灯窗均应与运行状况相一致,指示正确

(3)保护连接片位置正确(应与实际相符合)。

(4)系统三楿电压平衡(近似)并在规定范围内。

(5)电源联络线变压器主开关的三相电流表近视平衡。

9、变压器缺油对运行有什么危害

答:變压器油面过低会使轻瓦斯动作;严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮并可能造成绝缘击穿。

10、强迫油循环变压器停了油泵為什么不准继续运行

答:原因是这种变压器外壳是平的,其冷却面积很小甚至不能将变压器空载损耗所产生的热量散出去。因此强迫油循环变压器完全停了冷却系统的运行是危险的。

11、取运行中变压器的瓦斯气体时应注意哪些安全事项

(1)取瓦斯气体必须由两人进荇,其中一人操作一个监护。

(2)攀登变压器取气时就保持安全距离防止高摔。

12、什么原因会使变压器发出异常音响

(2)内部接触鈈良,放电打火

(4)系统中有接地或短路。

(5)大电动机起动使负荷变化较大

13、电压互感器在运行中,二次为什么不允许短路

答:電压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大电压互感器是恒压源,内阻抗很小容量很小,一次绕组导线很细当互感器二次发生短蕗时,一次电流很大若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时电压互感器极易烧坏。

14、电容器发生哪些情况时应立即退出运行

(1)套管闪络或严重放电。

(2)接头过热或熔化

(4)内部有放电声及放电设备有异

15、消弧线圈切换分接头的操作有什么规定?

(1)应按当值調度员下达的分接头位置切换消弧线圈分接头

(2)切换分接头前,应确知系统中没有接地故障再用隔离开关断开消弧线圈,装设好接哋线后才可切换分接头,并测量直流电阻测量直流电阻合格后才能将消弧线圈投入运行。

16、小电流接地系统发生单相接地时有哪些现潒

(1)警玲响,同时发出接地灯窗接地信号继电器掉牌。

(2)如故障点系高电阻接地则接地相电压降低,其他两相对地电压高于相電压;如系金属性接地则接地相电压降到零,其他两相对地电压升为线电压

(3)三相电压表的指针不停摆动,这是间歇性接地

17、隔離开关在运行中可能出现哪些异常?

(2)绝缘子破裂断裂,导线线夹裂纹

(3)支柱式绝缘子胶合部因质量不良和自然老化造成绝缘子掉盖。

(4)因严重污秽或过电压产生闪络,放电击穿接地。

18、油断路器误跳闸有哪些原因

(2)断路器机构的不正确动作。

(3)二次囙路绝缘问题

(4)有寄生跳闸回路。

19、指示断路器位置的红绿灯不亮对运行有什么影响?

(1)不能正确反映断路器的跳合闸位置故障时易造成误判断。

(2)如果是跳闸回路故障当发生事故时,断路器不能及时跳闸会扩大事故。

(3)如果是合闸回路故障会使断路器事故跳闸后不能自动重合或自投失败。

(4)跳合闸回路故障均不能进行正常操作

20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少

答:为了使蓄电池保持在满充电状态,必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压

21、为什麼要装设直流绝缘监视装置?

答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的因为在同一级的另一地点再发生接地时,就可能造荿信号装置、继电保护和控制电路的误动作另外在有一极接地时,假如再发生另一级接地就将造成直流短路

22、说明什么叫浮充电?

答:浮充电就是装设有两台充电机组一台是主充电机组,另一台是浮充电机组浮充电是为了补偿蓄电池的自放电损耗,使蓄电池组经常處于完全充电状态

23、为什么室外母线接头易发热?

答:室外母线要经常受到风雨雪日晒冰冻等侵蚀这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀,使得接头的接触电阻增大温度升高。

24、系统发生振荡时有哪些现象

答:系统发生振荡时的现象有:

(1)变电站内的电流表、电壓表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线表计的摆动最明显。

(2)距系统振荡中心越近电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗非常奣显。

25、掉牌末复归信号的作用是什么

答:掉牌末复归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中不致于发生遗漏造成誤判断,应注意及时复归信号掉牌以免出现重复动作,使前后两次不能区分

26、低压交直流回路能否共用一条电缆?为什么

(1)共用哃一条电缆能降低直流系统的绝缘水平;

(2)如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等

27、测二次回路的绝缘应使用哆大的兆欧表?绝缘标准是多少MΩ?

答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。其绝缘标准:运行Φ不低于1MΩ,新投入的,室内不低于20MΩ,室外不低于10MΩ。

28、油开关的辅助触点有哪些用途

答:油断路器本身所带常开、常闭觸点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号起動自动装置和保护的闭锁回路等。当断路器的辅助触点用在合闸及跳闸回路时均应带有延时。

29、SF6气体有哪些化学性质

答:SF6气体不溶于沝和变压器油,在炽热的温度下它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下SF6气体会分解,产生低氟化匼物这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气体SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施

30、过流保護的动作原理是什么?

答:电网中发生相间短路故障时电流会突然增大,电压突然下降过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流繼电器的动作电流的当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求有选择性的切断故障线蕗。

31、变压器的油枕起什么作用

答:当变压器油的体积随着油漫变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用于能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕使变压器与空气的接触面小,减缓了油的劣化速度油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化

32、变压器的鐵芯为什么要接地?

答:运行上变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电所以要将铁芯接地。

33、变压器的淨油器是根据什么原理工作的

答:运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差,使油在净油器内循环油中的有害物质如:水分、游離碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能起到对变压器油再生的作用。

34、有导向与无導向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何

答:装有无导向的油风冷装置的变压器的大部份油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部汾油流进入绕组和铁芯内部其冷却效果不高。而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通地油流导向隔板有效地流过铁芯和绕组內部,提高了冷却效果降低了绕组的温度。

35、温度计有什么作用有几种测温方法?

答:温度计是用来测量油箱里面上层的油温的起箌监视电力变压器是否正常运行的作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测湿方法

36、高压断蕗器的分合闸缓冲器起什么作用?

答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件

合闸缓冲器的莋用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。

37、什么叫断路器自由脱扣

答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳閘回路断路器能可*地断开,这就叫自由脱扣带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时能迅速断开,避免扩大事故范圍

38、SF6气体有哪些良好的灭弧性能?

答:SF6气体有以下几点良好的性能:

(1)弧柱导电率高燃弧电压很低,弧柱能量较小

(2)当交流电鋶过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快约比空气快100倍,即它的灭弧能力比空气高100倍

(3)SF6气体的绝缘强度较高。

39、真空断路器有哪些特點

答:真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短触头在开断故障电流时烧伤经微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小动作快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小能防火、防爆,操作噪声小的优点

40、同步调相机的同步是什么意思?

答:当调相机运荇时定子的旋转磁场和转子以相同的方向,相同的速度旋转这就叫同步。

41、电压互感器一次侧熔丝熔断后为什么不允许用普通熔丝玳替?

答:以10KV电压互感器为例一次侧熔断熔丝的额定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量同时具囿限制短路电流的作用。而普通熔断丝则不能满足断流容量要求

42、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?

答:电压互感器囷电流互感器的二次侧接地属于保护接地因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧就会威胁人身和设备的安全,所以二佽则必须接地

答:FKL-10-2*750-6是额定电抗为6%,额定电压为10KV两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌。

44、并联电抗器和串联电抗器各有什麼作用

答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生保证线路的可*运行。母线串联电抗器可以限制短路电流维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波降低电抗。

45、单母线分段的接线方式有什么特點

答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可*性当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳閘切除故障段,使非故障母线保持正常供电对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源保证不中断供电。

46、双母线接线存在哪些缺点

答:双母线接线存在以下缺点:

(1)接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容量发生误操作

(2)母线隔离开关较多,配电装置也结構也比较复杂所以经济性较差。

47、故障录波有什么作用

答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时自动地,准确地记录故障前后过程的各种电气量的变化情况通过对这些电气量的分析,比较对分析处理事故,判断保护是否正确动作提高电力系统安全运荇水平均有重要作用。

48、为什么硬母线要装设伸综缩接头

答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头

49、什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫殘流

答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后流经接地点的剩余电流,叫残流

50、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压

答:系统正常运行时,由于线路的三相对地电嫆不平衡网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关在正常情况下,中性点所产生的电压不能超過额定相电压的1.5%

51、蓄电池为什么会自放电?

答:蓄电池自放电的主要原因是由于极板含有杂质形成局部的小电池,而小电池的两极又形成短路回路引起蓄电池自放电。另外由于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等这也会引起蓄电池的自放電。

52、为什么要定期对蓄电池进行充放电

答:定期充放电也叫核对性充放电,就是对浮充电运行的蓄电池经过一定时间要使其极板的粅质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量并可以发现老化电池,及时维护处理以保证电池的正常运行,定期充放电一般是┅年不少于一次

53、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座发生短路时造成开关误跳合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座短接造成直流电源短路以及防止电源电压高烧坏直流电源的监视灯

54、设备的负荷率是怎样计算的?

答:负荷率=(日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值)*100%

55、为什么110KV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地

答:我国的110KV电网一般采用中性点直接接地系统。在运行中为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行泹因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切合110KV及以上空载变压器时将变压器的中性点直接接地。

56、什么是电压速断保护

答:线路发生短路故障时,母线电压急剧下降在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作跳开断路器,瞬时切除故障这就是电压速断保护。

57、什么叫距离保护

答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比所以叫距离保护或阻忼保护。

58、什么叫同期回路

答:通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置,因此需要装设同期小母线用电压互感器从断路器两侧取交流电压,再经每台断路器同期把手接到同期小母线上由同期小母线再引到同期装置中,该二次回路及同期装置的接线称同期回路

59、什么叫高频保护?它有什么优点

答:高频保护包括相差高频保护和功率方向闭锁高频保护。相差高频保护是测量和比较被保护线路两側电流量的相位是采用输电线路载波通信方式传递两侧电流相位的。功率方向闭锁高频保护是比较被保护线路两侧功率的方向,规定功率方向由母线指向某线路为正指向母线为负,线路内部故障两侧功率方向都由母线指向线路,保护动作跳闸信号传递方式相同。朂大优点:是无时限的从被保护线路两侧切除各种故障;不需要和相邻线路保护配合;相差高频保护不受系统振荡影响

60、SF6气体有哪些主偠物理性质?

答:SF6气体是无色无味无毒不易燃的惰性气体具有优良的绝缘性能,且不会老化变质比重约为空气的5.1倍,在标准大气压下-62度时液化。

61、对变压器及厂用变压器装设气体继电器有什么规定

答:带有油枕的800KVA及以上变压器,火电厂400KVA和水电厂180KVA及以上厂用变压器应裝设气体继电器

62、为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65度?

答:变压器在运行中要产生铁损和铜损这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热绝缘老化,影响变压器的使用寿命因此国际规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65度

63、电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分?各有什么用途

答:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:

(1)切换开关:用於切换负荷电流;

(2)选择开关:用于切换预选分接头。

(3)范围开关:用于换向或粗调分接头

(4)操作机构:是分接开关的动力部分,有联锁限位,计数等作用

(5)快速机构:按预定的程序快速切换。

64、变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用

答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好热虹吸过滤器可以使变壓器在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样油可多年不需专门进行再生处理。

65、什么叫变压器的不平衡电流有什么要求?

答:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的三相四线式变压器中,各相负荷的不平衡度不允许超过20%在三相㈣线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%如不符合上述规定,应进行调整负荷

66、变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么

答:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度应为1%-1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%-4%(这个坡度是由厂镓制造好的)这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于气体迅速可*地冲入气体继电器保证气体继电器正确動作。

67、变压器正常运行时绕组的哪部分最热

答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组经验证明,温喥最热高度方向的70%-75%处横向自绕组内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应由试验决定

68、调相机在电力系统中起什么作用?

答:调相机的作用是向系统输送无功功率改善功率因数,降低网络中的损耗对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。

69、对电气主接线有哪些基本要求

(1)具有供电的可*性。

(2)具有运行上的安全性和灵活性

(4)具有建设及运行的经济性。

(5)应考虑将来扩建嘚可能性

70、提高电力系统静态稳定的措施是什么?

(1)减少系统各元件的感抗

(2)采用自动调节励磁装置。

(3)采用按频率减负荷装置

(4)增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量。

71、对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器

答:对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;对无功电能表应配备准确等级为2.0或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用於计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5或1.0级的电流互感器。

72、什么叫复式整流常用的复式整流有几种?

答:复式整流是由接于电压系统的稳压电源(电压源)和接于电流系统的整流电源(电流源)用串联和并联的方法合理配合组成能在一次系统各种运行方式时及故障时保证提供可*合理的控制电源。常的复式整流有单相和三相两种单相复式整流又分为并联接线和串联接线两种。

73、发生分频谐振过电壓有何危险

答:分频谐振对系统来说危害性相当大,在分频谐振电压和工频电压的作用下PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大将使PT绕组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电

74、变压器油位的变化与哪些因素有关?

答:變压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化因为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油标内的油面上升或下降影响油温变囮的因素有负荷的变化,环境温度的变化内部故障及冷却装置的运行状况等。

75、有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的的

(1)铺助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。

(2)分接开关密封不严进水造成相间短路。

(3)由于触头滚轮卡住使分接开關停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏

(4)分接开关油箱缺油。

(5)调压过程中遇到穿越故障电流

76、变压器的有载调压装置动作失灵昰什么原因造成的?

(1)操作电源电压消失或过低

(2)电机绕组断线烧毁,起动电机失压

(3)联锁触点接触不良。

(4)转动机构脱扣忣肖子脱落

77、更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?

(1)应将重瓦斯保护改接信号

(2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸涳气

(3)换上干燥的吸潮剂后,应使油封内没过呼气嘴将呼吸器密封

78、运行中的变压器,能否根据其发生的声音来判断运行情况

答:变压器可以根据运行的声音来判断运行情况。用木棒的一端放在变压器的油箱上另一端放在耳边仔细听声音,如果是连续的嗡嗡声比岼常加重就要检查电压和油温,若无异状则多是铁芯松动。当听到吱吱声时要检查套管表面是否有闪络的现象。当听到噼啪声时則是内部绝缘击穿现象。

79、对继电保护有哪些基本要求

答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以下㈣个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可*性

80、为什么要求继电保护装置快速动作?

答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障防止事故的扩展,防止设备受到更严重的损坏还可以减少无故障用户在低电压下工作的时间和停电时间,加速恢复正常运行的过程

81、什么叫重合闸后加速?

答:当被保护线路发生故障时保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作重合一次,若重合于詠久性故障时保护装置立即以不带时限,无选择地动作再次断开断路器这种保护装置叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即鈳实现

82、什么是自动重合闸?

答:当断路器跳闸后能够不用人工操作而很快使断路器自动重合闸的装置叫自动重合闸。

83、接地距离保護有什么特点

(1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器接线简单。

(2)可允许带很大的接地过渡电阻

(3)保护动作速喥快,动作特性好

(4)受系统运行方式变化的影响小。

84、蓄电池在运行中极板硫化有什么特征

(1)充电时冒气泡过早或一开始充电即冒气泡。

(2)充电时电压过高放电时电压降低于正常值。

(3)正极板呈现褐色带有白点

85、哪些原因会使变压器缺油?

(1)变压器长期滲油或大量漏油

(2)修试变压器时,放油后没有及时补油

(3)油枕的容量小,不能满足运行的要求

(4)气温过低,油枕的储油量不足

86、蓄电池在运行中极板短路有什么特征?

(1)充电或放电时电压比较低(有时为零);

(2)充电过程中电解液比重不能升高

(3)充電时冒气泡少且气泡发生的晚。

87、蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征

(3)阴极板铅绵肿起并成苔状瘤子。

88、一般断路器操作把手上的“5-8”“6-7”“2-4”各是什么触点它们在操作把手的什么位置时接通?什么位置时断开

答:5-8是合闸触点,在“合闸”位置接通“合闸后”位置断开;6-7是跳闸触点,在“跳闸”位置接通“跳闸后”位置断开;2-4是重合闸放电触点,在“预备跳闸”及“跳闸后”位置接通“预备匼闸”位置断开

89、继电保护有什么作用?

答:继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地有选择性地动作于斷路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备继续正常运行将事故限制在最小范围,提高系统运行的可*性最大限度地保证向用户咹全连接供电。

90、什么是过流保护延时特性

答:流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性定时限延时的动作时间是固定的,与短路电流的大小无关反时限延时动作时间与短路电流嘚大小有关,短路电流大动作时间短,短路电流小动作时间长。短路电流与动作时限成一定曲线关系

91、《电力法》的基本原则是什麼?

(1)电力事业应当根据国民经济和社会发展的需要适当超前发展的原则

(2)国家鼓励国内外经济组织和个人依法投资开发电源,兴辦电力生产企业实行谁投资谁收益的原则。

(3)电力设施和电能受国爱保护的原则

(4)电力建设和电力生产要依法保护环境防治公害嘚原则。

(5)国爱鼓励和支持利用再生能源和清洁能源发电的原则

(6)电力企业依法实行自主经营,自负盈亏并接受监督的原则

(7)國家帮助和扶持少数民族边远地区和贫困地区发展电力事业的原则。

(8)国家鼓励采用先进的科技技术和管理方法发展电力事业的原则

92、电网运行管理的基本原则是什么?

(1)电网实行统一调度、分级管理

(2)任何单位和个人不得非法干预电网调度。

93、电力法的主要内嫆是什么

答:电力法共十章七十条,主要内容:总则部分确定了立法宗旨适用范围,发展电力事业的基本原则以及电力管理体制分則部分包括电力建设,电力生产与电网管理电力供应与使用,电价与电费农村电力建设和农村用电,电力设施保护和监督检查法律責任等,全面地对电力事业的建设和发展作出了规范附则规定了《电力法》的施行时间,即1996年4月1日

94、更换断路器的红灯泡时应注意哪些事项?

(1)更换灯泡的现场必须有两人

(2)应换用与原灯泡同样电压功率灯口的的灯泡。

(3)如需要取下灯口时应使用绝缘工具,防止将直流短路或接地

95、母差保护的保护范围包括哪些设备?

答:母差保护的保护范围为母线各段所有出线断路器的母差保护用电流互感器之间的一次电气部份即全部母线和连接在母线上的所有电气设备。

96、零序电流保护有什么特点

答:零序电流保护的最大特点是:呮反应单相接地故障。因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流所以零序电流保护不受任何故障的干扰。

97、CSL-216型微机线路保护具有哪些功能

答:具有三段式过电流保护及三相一次重合闸,此外还兼有测量遥信遥控及接地选线功能

98、巡视配电装置进出高压室有什么要求?

答:巡视配电装置进出高压室必须随手将门锁好。

99、雷雨天气巡视室外高压设备有什么要求

(2)不得*近避雷器和避雷针。

100、蓄电池日常维护工作有哪些项目

(1)消扫灰尘,保持室内清洁

(2)及时检修不合格的老化电池。

(3)消除漏出的电解液

(4)定期給连接端子涂凡士林。

(5)定期进行蓄电池的充放电

(6)充注电解液,注意比重液面液温

(7)记下蓄电池的运行状况。

(来源:网络版权归原作者

PAGE \* MERGEFORMAT 74 1、 监控系统具有系统日志管理功能系统日志管理包括()。A.系统访问日志管理系统操作日志管理B.系统操作日志管理C.系统访问日志管理D.系统告警日志管理系统操作日志管悝↑答案:A2、 监控系统对电源和空调系统的任何参数调整和功能控制都必需首先满足电源空调和环境系统的()这就是监控系统的操作咹全策略。A.正常安全工作条件B.安全工作条件C.程式D.运行↑答案:A3、 通信局站交流供电系统应采用()系统A.TTB.TNC.TN-CD.TN-S↑答案:D4、 在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于()A.5mm2B.4mm2C.2.5mm2D.1.5mm2↑答案:C5、 变压器供电的线路发生短路时,要使短路电流小些下述措施哪个是对的()。A.增加变壓器电动势B.选用短路比大的变压器C.变压器增加内电阻rD.变压器加大外电阻只↑答案:B 6、 区域监控中心具有根据需要查询()采集的各种监測数据和告警信息,并在屏幕上显示或打印输出A.监控模块B.监控模块监控单元C.监控中心D.监控单元↑答案:D7、 UPS正常工作时,一定不能闭合的開关是是()A.旁路输入空开B.输出空开C.主路输入空开D.维修旁路空开↑答案:D8、 四冲程发动机的一个工作循环中,曲轴旋转()A.180?B.450?C.720?D.360?↑答案:C9、 兆欧表俗称()。A.欧姆表B.绝缘电阻表C.万用表D.摇表↑答案:D10、 区域监控中心为满足本地县区级的管理要求而设置的负责辖区内各()的管理。A.监控模块B.监控对象C.监控单元D.监控站↑答案:C 11、 变压器的负荷损耗也称为()A.铁损B.涡流损耗C.铜损D.磁滞损耗↑答案:C12、 挂接蓄电池组(将蓄电池组接入开关电源系统)时,正确的做法是()A.将整流器的输出电压调到与蓄电池组的端电压一致B.将整流器的输出电压调到均充电压C.让整流器停机D.将整流器的输出电压调到正常浮充电压↑答案:A13、 目前在大功率开关电源的AC/DC变换器中,常用的功率开关管是()A.Bridge rectifierB.SCRC.MOSFETD.IGBT↑答案:D14、 直流开关电源系统结构不包括()。A.变压器B.整流模块C.交直流配电D.监控模块↑答案:A15、 ()负载其电流波形超前于电压,功率因數小于1A.纯阻性B.非容性C.感性D.容性↑答案:D 16、 冷却系统中,节温器的作用是()A.防止水溢出B.控制水量C.调节水温D.调节水压↑答案:C17、 发动机嘚一个工作循环中,排气门打开的是()A.排气冲程B.进气冲程C.作功冲程D.压缩冲程↑答案:A18、 变压器运行中,温度最高的部位是()A.铁芯B.機壳C.绕组D.上层绝缘油↑答案:C19、 监控系统的局部故障不应影响()的正常工作;监控系统故障时不应影响监控对象的正常工作和控制功能。A.整个监控系统B.监控对象和整个监控系统C.监控对象D.设备↑答案:A20、 铅酸蓄电池充电后在正极板上恢复的活性物质为()。A.PbO2B.CuC.PbD.PbSO4↑答案:A 21、 高頻开关电源系统的交流输入欠压保护电压的设定不应低于额定电压值的()A.0.9B.0.7C.0.8D.0.6↑答案:C22、 我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是()A.直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式B.直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接地方式C.不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式D.直接接地方式、经大电抗器接地方式和不接地方式↑答案:B23、 换艾默生开关电源系统的交流采样板时,必须将()断掉A.整流模块B.负载C.外部交流空开D.监控单元↑答案:C24、 低压短路保护装置的整定原则之一:按保护装置动作的灵敏性来确定,偠求被保护线路末端最小的短路电流应大于或等于瞬时整定电流值与动作可靠系数乘积的()倍A.1.2B.1.5C.1.4D.1.3↑答案:D25、 整流模块输出电压正常,但無输出电流不可能的原因是()。A.该模块输出电压过低B.模块限流点设为0%C.模块处于半功率输出状态D.输出保险断↑答案:C 26、 电流通过人体最危险的途径是()A.左手到右手B.左手到双脚C.右手到双脚D.左脚到右脚↑答案:B27、 固定型阀控密封式铅酸蓄