蒸压粉煤灰砖墙体裂缝分析及处理内容简介根据现场查看情况墙面裂缝多为竖向直裂缝和门窗洞口斜裂缝裂缝宽度在0.3mm以内最宽0.5mm。在窗下口一侧或两侧出现斜裂缝;沿大墙面出现裂缝较少多为竖向裂缝裂缝间距较大且不等裂缝中间宽两端窄竖向裂缝基本上为墙面兩侧贯穿延伸至圈梁底部消失。出现墙面裂缝的1#、5#楼的墙体是采用蒸压粉煤灰砖材料砌筑的而其它单体采用承重粘土多孔砖砌筑的墙体基夲没有出现竖向贯通裂缝
3.1砌体材料的收缩变形是导致裂缝产生的主要原因
粉煤灰砖标准JC239-91规定干燥收缩值:优等品应不大于0.60mm/mm,一等品应不大于0.75mm/mm并规定粉煤灰砖在出釜存放3d以后才准出厂就是为了减少砖上墙后的收缩值。粉煤灰砖在自然含水状态下的收缩率为0.23-0.40mm/mm自然收缩率主要集中在早期出釜5-7d的收缩率约占总收缩率的50%[2],粉煤灰砖干收缩值较大因此一般粉煤灰砖运至工地尚应存放10d以上才能用于砌筑