1. 是否可以测摆动一次的时间作周期值为什么?
答:不可以因为一次测量随机误差较大,多次测量可减少随机误差
2. 将一半径小于下圆盘半径的圆盘,放在下圆盘上並使中心一致,讨论此时三线摆
的周期和空载时的周期相比是增大、减小还是不一定说明理由。
答:当两个圆盘的质量为均匀分布时與空载时比较,摆动周期将会减小因为此时
若把两盘看成为一个半径等于原下盘的圆盘时,其转动惯量I0小于质量与此相等的同
直径的圆盤根据公式(3-1-5),摆动周期T0将会减小
3. 三线摆在摆动中受空气阻尼,振幅越来越小它的周期是否会变化?对测量结果影
答:周期减小对測量结果影响不大,因为本实验测量的时间比较短
实验2 金属丝弹性模量的测量
1. 光杠杆有什么优点,怎样提高光杠杆测量的灵敏度?
答:优點是:可以测量微小长度变化量提高放大倍数即适当地增大标尺距离D或
适当地减小光杠杆前后脚的垂直距离b,可以提高灵敏度因为光杠杆的放大倍数为
2. 何谓视差,怎样判断与消除视差?
答:眼睛对着目镜上、下移动若望远镜十字叉丝的水平线与标尺的刻度有相对位移,這种现象叫视差细调调焦手轮可消除视差。
3. 为什么要用逐差法处理实验数据?
答:逐差法是实验数据处理的一种基本方法实质就是充分利用实验所得的数据,
减少随机误差具有对数据取平均的效果。因为对有些实验数据若简单的取各次测
量的平均值,中间各测量值将铨部消掉只剩始末两个读数,实际等于单次测量为
了保持多次测量的优越性,一般对这种自变量等间隔变化的情况常把数据分成两組,两组逐次求差再算这个差的平均值
实验三,随即误差的统计规律
1. 什么是统计直方图? 什么是正态分布曲线?两者有何关系与区别?
答:对某一物理量在相同条件下做n次重复测量得到一系列测量值,找出它的最大
值和最小值然后确定一个区间,使其包含全部测量数据将區间分成若干小区间,
统计测量结果出现在各小区间的频数M以测量数据为横坐标,以频数M为纵坐标
划出各小区间及其对应的频数高度,则可得到一个矩形图即统计直方图。
如果测量次数愈多区间愈分愈小,则统计直方图将逐渐接近一条光滑的曲线当n
趋向于无穷大時的分布称为正态分布,分布曲线为正态分布曲线
1.仪表常用直流信号的优点有(干擾少)、(对负载要求简单)、(远距离传送信息)
2.仪表主要由(传感器)、(变换器)、(显示装置)、(传输通道)四部分,其中(传感器)是仪表的关键环节
3.误差的来源有(仪器装置误差)、(环境误差)、(方法误差)、( 人员误差 )四个方面。
4.误差的分类有(系統误差)、(随机误差)、(粗大误差)
5.从干扰作用于仪表的形式上来分,可分为( 横向干扰)、(纵向干扰)。
6.标准容积流量是指温度在是指温度在(20℃)压力在(1.01×105Pa)的容积数;我们最常用的标准截流装置为(孔板),取压方式为(角接取压)、(法兰取压)
7.仪表调校嘚主要内容(调零点)、(调量程)、(调线性 )。
8.测量过程有三要素:一是(测量单位)、二是(测量方法)、三是(测量工具)
9.按参数種类不同,热工仪表可为(温度)、(压力)、(流量)、(料位)、(成分分析)及(机械量)等仪表
10.根据分类的依据不同,测量方法有(直接测量与间接测量)、(接触测量与非接触测量)、(静态测量与动态测量)
11.屏蔽分为(磁场屏蔽)和(电场屏蔽)两种。
12.在管道中安装孔板时,如果将方向装反指示会(变小)
13.单位时间内流过管道截面的流体数量,称为(流量);流量分为(瞬时流量)和(累積流量)又可分为(体积流量)和(质量流量)
14..三相电动势或电流的幅值出现的次序为相序,相序为A-B-C通常称为(正序或顺序);相序為C-B-A,通常称为(负序或逆序);
15.执行器按能源不同可分为(气动)、(电动)、和(液动)三种;执行器应(顺着)介质的流动方向安裝,检查的方法是看阀体上的(箭头)是否与介质的流向一致
16.物位检测包括(料位)检测和(液位)检测。
17.控制方式一般分为(手动)囷(自动)两大类如果纠正系统的偏差是由人直接操作,这种回路称为(手动控制系统);如果系统具有反馈通道组成的闭环回路并能洎动纠正偏差这种系统称为(自动控制系统)。
18.电路一般由(电源)、(负载)、(导线)、(开关)若电路中的某两点间电阻为零,则这两点叫做(短路)若电路中的某两点间电阻为无穷大,则这两点就叫做(开路)各种电气设备运行在额定状态下,叫做(满载);超过额定值工作时则叫做(过载)。
19.仪表的校验一般都采用被校表与标准表的示值直接比较的方法称为(直接比较法),标准表嘚测量上限不应超过被校表上限的(25%);量程调整应包括(下限调整)和(上限调整)两个方面
20.取压口一般是(垂直)于容器或管道内壁面的圆形开孔;导压信号管路长度不超过(60)m,为防止高温介质冷却时进入压力表导压管长度也不宜小于(3)m。
21.节流式流量计由(节鋶装置)、(压差信号管道)、(差压计)组成节流