医用气体终端接口灭火终端模块tx3470为什么常亮

供应泰和安TX3470医用气体终端接口灭吙终端模块_价格_厂家_广东省广州市_【企翼网

  1.  供应泰和安tx3470医用气体终端接口灭火终端模块
  1.  安全,防护 消防设备 供应管网七氟丙烷医用气体终端接口灭火系统 1 防护区接线
  1.  供应管网七氟丙烷医用气体终端接口灭火系统
  1.  灭火器检测设备-灭火器检测设备-天津泰和安消防器材
  1.  医用气体终端接口灭火消防控制系统接线图_gst海湾消防设
  1.  消防技术文档 详细介绍 hochiki多区医用气体终端接口灭火盘安装手册(日本报知机)
  1.  直销s型热气溶胶灭火装置 医用气体终端接口灭火系统 3c认证 品质保证
  1.  北大青鸟jbf医用气体终端接口灭火控制器喷洒启动输出接线示意图
  1.  供应上海通用品牌nb-350kr二氧化碳医鼡气体终端接口保护焊机
  1.  青鸟医用气体终端接口灭火信号灯接线图
  1.  医用气体终端接口灭火系统高频考点
  1.  供应柜式七氟丙烷医用气体终端接ロ灭火设备
  1.  七氟丙烷医用气体终端接口灭火系统如何灭火及检查维修
  1.  医用气体终端接口灭火系统接线图
  1.  七氟丙烷|医用气体终端接口灭火|七

泰和安TX3042B(壁挂式)医用气体终端接口滅火控制装置

TX3042B(壁挂式)医用气体终端接口灭火控制装置(以下简称TX3042B控制装置)是深圳市泰和安科技有限公司充分调研消防市场需求总结多姩消防工程经验,融会行业标准《GA61-2010固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》的要求和精神所设计的新一代医用气体终端接口灭火智能控制装置

TX3042B控制装置采用中文LCD显示,各种复杂的键盘操作一律通过菜单进行界面友好、直观方便、简单易懂。本控制装置具有现场编程能力总线报警控制点容量为400点。

TX3042B控制装置可与我公司生产的智能型探测器、手动报警按钮、输入模块、输入输出模块、各类开关量型、模拟量型等现场外部器件组成独立的小系统实现火灾监控与医用气体终端接口灭火双重功能,是消防工程的选择

三、TX3042B医用气体终端接ロ灭火控制装置接线说明

1、A、B为485通讯线,用于和火灾报警控制器联机

2、L(1~4)+、L(1~4)-为无极性二总线端子,推荐采用RVS-2×1.5mm2线布线连接感烟探测器、感温探测器、紧急启停按钮、放气指示灯、声光警报器、输入输出模块、手动报警按钮等设备的总线端子。

3、24V+、24V-为联动电源輸出端子每个分区输出电流1A。推荐采用正极红色负 极黑色的BV-2×2.5mm2线布线,现场布线时应考虑长线产生的电压降连接声光警报器,输入輸出模块等设备的联动电源输入端子模块设备反馈信号推荐采用RVS-2×1.0mm2或1.5mm2线布线。

4、D(1~4)+、D(1~4)- 为医用气体终端接口灭火终端模块端子推荐采用BV-2×2.5mm2线布线。

五、回路地址预设设备列表

满足下列条件之一时51~5289~91声光警报器有输出:

5)按下控制装置面板启动按钮

56~59    输入模塊,监视医用气体终端接口喷洒反馈接钢瓶电磁阀动作的反馈信号.

60~65    探测器接口模块或者输入模块   (接非编码设备报火警,但不参与联动)

76~83    输出模块满足下列条件之一时76~83输出模块有输出:

1)感烟探测器和感温探测器同时报警

2)按下紧急启动按钮或TX3042B控制装置面板启动按钮

84~85    输出模块,满足下列条件之一时84~85输出模块有输出:

5)按下控制装置面板启动按钮

86    输出模块控制装置火警时86输出模块有输出(所有分區的86输出模块都有输出)

87    输出模块,控制装置医用气体终端接口喷洒启动输出后87输出模块有输出(所有分区的87输出模块都有输出)

88    输出模塊控制装置故障时88输出模块有输出(所有分区的88输出模块都有输出)

我要回帖

更多关于 医用气体终端接口 的文章

 

随机推荐