15kW三相发电机停用三年了现在不發电,做了充磁后发现电压只有100V左右
检查整流二极管发现有两个损坏,全部拆了更换成150A1600V的三相桥堆重新启动发电时电压还是只有100V左右,具体出现了什么问题求教,谢谢!!全部
分析:全部
检查出整流二极管损环说明发电机故障,是不会有100V电压的那么只有一种可能,检查出的整流管没有坏
而换成新的整流堆后,发电还是100V说明发电机能建压于100V位置。
原因:
查电压表的量程倍数是不是4倍如果是,那100V就昰400V正常
查输出电压的频率如果不是50Hz,那么是动力的转速不够造成提高动力转速到正常。
结论:发电机没有故障!