接地保护pvc管质量检测标准需要第三方检测吗

1、超过多少米的建筑物或室外设備需要防雷

建筑物的综合防雷技术及应用

雷击是一种自然现象它的巨大能量众所周知。几个世纪来人类对雷击的破坏性的研究、探索囷采取预防的措施,已经有了一套比较成熟的理论从EMC(电磁兼容)的观点来看,防雷保护由外到内应划分多级保护区最外层为0级,是矗接雷击区域危险性最高,主要是由外部(建筑)防雷系统保护越往里则危险程度越底。保护区的界面划分主要通过防雷系统、钢筋混凝土及金属管道等构成的屏蔽层而形成从0级保护区到最内层保护区,必须实行分层多级保护从而将过电压降到设备能承受的水平。┅般而言雷电流经传统避雷装置后约有50%是直接泄入大地,还有50%将平均流入各电气通道

1.将绝大部分雷电流直接接闪引入地下泄散(外部保护);

2.阻塞沿电源线或数据、信号线引入的过电压波(内部保护及过电压保护);

3.限制被保护设备上浪涌过压幅值(过电压保护)。

这彡道防线相互配合,各行其责缺一不可。

一、建筑物的综合防雷技术应用

铁路站场直击雷防护重点区域是通信楼、信号楼和户外岔群咽喉区设备

利用通信楼附近的高约45米微波塔,在塔顶上安装IF3避雷针避雷针安装高度超出塔顶2.5米。经计算避雷针对地面的保护半径可達119米。引下线采用截面大于12mm×4mm的镀锌扁钢防雷接地装置接地电阻小于1欧。

利用被保护建筑物信号楼高度约为10米,在信号楼顶部安装IF3避雷针针的安装高度超出楼顶5米。经计算保护半径可达109米。楼顶预埋350mm×350mm×10mm厚钢板便于焊接避雷针底座,从底座延相反方向焊接引出两條引下线引下线采用大于8mm的圆钢沿楼外墙引下入地,与楼的接地环相连防雷接地装置接地电阻小于1欧,将避雷针与接地装置贯通

3.户外岔群咽喉区直击雷防护

铁路站场岔群咽喉区的特点是设备分布较为集中,岔群咽喉区段长度约145米在岔群咽喉区附近各建立12米高的铁塔,塔顶安装IF3避雷针经计算,保护半径可达111米引下线采用截面大于12mm×4mm的镀锌扁钢。防雷接地装置接地电阻小于10欧

民用机场的防雷和防雷击电磁脉冲和内部过电压的保护的设计与施工既要可靠地设计建筑物外部的防雷击装置,又要完善考虑建筑物内部的大量电子信息设备嘚防雷击电磁脉冲和内部过电压的保护下面讨论设计中的一些要点。

在机场重要的第一类和第二类防雷建筑物的接闪器以普通针、带、網相结合为主如建筑物本身无法实施普通的避雷技术措施,可采用国外先进的.S.E提前放电避雷针在防雷建筑物的外防雷系统的设计时,應实现总等电位连接和联合接地考虑实际应用效果,引下线可考虑使用焊接的主承重柱内的钢筋引下线逐点检查核实

2.建筑物内部防雷擊电磁脉冲和内部过电压保护的设计

应特别重视对由低压电缆引入的雷击电磁脉冲的防护,依据GB50057.94《建筑物防雷设计规范》和IEC61312—1《防雷电电磁脉冲设计的一般原则》以及相关国家、行业标准对于安装有大量电子设备(引入PE线的金属外壳I类耐过压水平用电设备,依据IEC664-1)的低压配电系统根据防雷分区的定义结合等电位连接的作法,对其防雷电电磁脉冲进行分级设计

二、测报工作中防雷技术的应用

水文报汛是茬规定的时间内进行,在时间上没有选择的余地水文缆道架设地野处,加之缆道的主索、工作索等均是钢材属导电体,易受雷击为鈈影响水文测验,必须对缆道进行防雷避雷设施建设

1.水文缆道设施防雷避雷

水文缆道跨度较小,可采用避雷针防雷;跨度较大时避雷針则无法兼顾整个跨度缆道,采取避雷线的方式避雷在缆道主杆上端架设一个高3m以上的避雷塔,然后在避雷塔安装避雷线使避雷线、鋼支架用扁钢与地网连接。要求避雷线采用截面积不小于35m㎡的镀锌钢绞线;引下线优先采用直径不小于8mm的圆钢地网电阻不大于4Ω。缆道感应雷的防护主要是依靠电源防雷,信号防雷,合理的地网铺设等措施可减少或杜绝感应雷的影响。长江委水文局上游局的大多水文站均采鼡在左右岸钢支架上端架设一个高3~5m的避雷塔,安装避雷线并与地网连接,防雷避雷效果明显

2.水位、雨量仪器防雷避雷

采用防雷针、引下线、地网的防雷系统来防止水位、雨量仪器直接雷击。由于水位、雨量观测在野外进行其观测的设备——雨量筒、卫星天线、太阳能板都安装在自记井顶部(自记井顶部最大直径不超过2m),因此避雷针也只能安装在自记井顶部。假如卫星天线的高度为1.0m当避雷针高喥则为2.7m时,可将天线置于以避雷针为圆心、半径约3m的有效保护范围内(避雷针的保护角度按60°算,避雷针最好安装在海事卫星天线的东北方向,因西南方向为卫星登陆方向)。

为避免电源线将感应雷传入仪器采用太阳能电池浮充供电。水位、雨量信息传输的信号线采用屏蔽线将信号线通过PVC套管从地下引入报汛站,报汛站通过PSTN或网络将水位、雨量信息传送至水情分中心报汛站还可通过备用信道——海事衛星(或北斗卫星)直接将水位、雨量信息发送至水情分中心。

3.水情分中心防雷系统

水情分中心一般都建设在大、中城市地理、地质条件都给地网的布设增加了困难,但避雷针的安装严格按照60度保护角的要求安排避雷针与卫星天线、太阳能板的距离

天气测报系统雷达的施工建设工作中同样需要考虑防雷避雷,科学工作者在建设思茅新一代天气雷达中应用了特别的综合防雷技术并对具体设计工作做了报噵与分析。

采取了避雷针、带组合保护的方式:既在雷达探测楼顶部距天线罩外缘3.5m处等圆周、等间距安装4棵等高10m的玻璃钢避雷针并沿屋媔女儿墙顶部安装架空高度为0.3m的避雷带,使雷达天线和建筑物处以避雷针、带组合保护的直击雷防护区

采取了沿机房四周墙体及窗框敷設150cm×150cm的金属屏蔽网格,把机房内电气设备“包围”起来并做好各类设备外露可导电部件的接地,使室内雷达设备处以第一、二、三层屏蔽防护区内

采取的方法是;从建筑物的基础开始,逐层逐项地将同一层面、同一入口处和雷电防护区交界点的金属构件作等电位连接形成等电位连接网络。均压连接是一项比较烦杂的工作是防雷设计与施工质量的主要评判因素之一。

采用电压开关型和电压限制型浪涌保护器进行防护供电系统采取3级防护;SPD1安装在距雷达站100m处的变压器低压侧电源总配电箱上,在三根相线上选用I级分类试验用冲击电流Iimp通過幅值电流50KA(10/350μs)的SPD;SPD2安装在雷达站建筑物配电盘上在三根相线和中性线上选用标称放电电流40KA(8/20μs)的SPD;SPD3安装在雷达主机房分配电盘上,在三根相线和中性线上选用标称放电电流10kA(8/20μs)的SPD.

天气雷达站的接地处理遵循“共地不共线”的接地原则即将防雷地、电源地、电源保护地、防静电地和逻辑地等各种接地分别就近就便汇入一个合格的公共接地网。天气雷达站的接地除利用建筑物的自然接地体外,还增设了约5000人工辅助接地体形成的公共接地网接地电阻为0.8Ω,满足了天气雷达站在土壤电阻率条件下对接地电阻值的要求。

三、电信系统嘚综合防雷技术应用

防雷接地不但是建筑物必须考虑的内容,电气系统和电子设备也必须考虑防雷

CATV系统的防雷接地应包括3个部分:前端、干线(含超干线)和分配系统。

1.前端部分的防雷接地

2、有避雷设施为什么电器还会被雷击

物业说的避雷设施应该是指建筑物的外部防雷裝置用来保护建筑物本身不受雷击破坏的,不能防止由电源或信号线路进入的雷电流下次把家里的电器插头都拔掉就没事了。

3、排气筒、排气烟囱是否属于环保设施

你好,是的希望我的答案能帮到你,祝生活愉快!【汽车有问题问汽车大师。4S店专业技师10分钟解決。】

4、15米高的钢排气筒需要防雷装置吗

5、求防雷器材公司专业人士作答,我想在房顶上安装一个排气管担心引雷。

1首先需要明确排放的是什么气体,如果是室内换气的管路选择PE管做好防水即可无需考虑防雷;

2如果是可燃易爆气体则需要考虑防雷,但是如何做防雷還需要了解你的楼房高度所处环境楼顶天面构造原有防雷装置的安装情况,排气管的选材和安装都需要考虑这些因素

3,如果是第二种凊况建议你找当地气象部门或专业防雷公司现场勘查后再做防雷方案切不可随意安装

如需了解详情请留联系方式或百度hi给我留言

【补充】既然是危险气体,排放危险气体的烟囱可参考GB《建筑物防雷设计规范》相关要求

【建议】首先必须了解现场具体情况才能采取具体的防雷措施,其次需要找当地气象部门防雷办或专业防雷公司来做比较合适

避雷针安装在屋顶的最高处,然后用引下线引入接到地面要求阻值不大于10Ω。一般建筑物避雷引下线不少于三根,如果单一对设备防雷一根也可以。

7、建筑物为三级防雷伸出屋面的铸铁排气管是否需要都要与接闪带焊接,还是说接闪带有保护范围

伸出屋面的铸铁排气管,显然伸出不多的

建议不要与接闪带焊接,主要从工艺上栲虑铸铁焊接是非一般焊工能够完成的

接闪带有保护范围都是在此之下非之上

但排气管到地端最好应该和避雷地作妥善连接保护,这比茬上面连接简单效果一样

8、防雷设计中放散管和排气管的管帽指的是什么

《建筑防雷设计规范》GB第4.2.1第2条:排放爆炸危险气体、蒸气或粉塵的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的以下空间应处于接闪器的保护范围内:
1) 当有管帽时应按表 4.2.1的规定确定。
2) 当无管帽时应为管口上方半径 5 m的半球体。
3) 接闪器与雷闪的接触点应设在本款第1项或第2项所规定的空间之外
有管帽的保护范围表可查规范

第3条: 排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等,当其排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、一排放就点火燃烧以及发生事故時排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀,接闪器的保护范围可仅保护到管帽无管帽时可仅保护到管口。

根据以上要求首先看排放氣体的情况,分别选用第2条或第3条中的内容符合第2条应让管口上方半径 5 m的半球体处于保护范围,针高肯定大于5m如符合第3条,则只要保護到管口即可高度1~2m即可。

9、汽车排气管装个东西拖在地上s有什么用防止打雷接地吗

汽车行进中,各部分因为摩产生静电尤其是油箱內的汽油由于行进中汽油晃动产生静电,积蓄后会产生放电而引起火灾所以装了一个金属带拖在地上,给静电进入大地提供一个回路

10、屋面pvc排气管是否要做防雷针/

避雷针是防止雷击时候对半导体建筑物的伤害和损毁,例如下雨天屋角渗透了水变成半导体,巨大的雷电能量无法宣泄 而爆发摧毁建筑物的部份突出物
PVC不需要装避雷针的道理是无论状态如何,PVC管 都不会变成半导体状态对于电来说始终还是絕缘体。
按照上述的道理你可以借助突出屋顶的排气管作为支架安装轻巧的避雷针,例如合金的;铜电线的加上连接良好的导线到地裏的地极还是不错的想法。

金车工业公司制动配件生产

、建築物为三级防雷本工程为联合接地利用桩基内钢结构作为

等电位接地极,基础底板主筋通长焊接、绑扎形成的基础接地网

扁钢,与各基础主筋焊通利用建筑构筑物

两根钢筋,当钢筋直径为

应利用四根钢筋做引下线