ac22012v变压器怎么接线输出12v,如以输入ac110v那输出为v

压敏电阻是不是只能处理瞬时的過压

比如说输入110V错接了220V的电压

这是个灰常严重的问题!

压敏电阻+保险丝不能解决吗,最多是保险丝烧掉

你是想过压烧掉还是想过压保護呀?

过压烧掉就保险丝 压敏电阻过压保护就继电器保护了。

还有别的方法吗只要能断掉输入就行。

交流输入电压采样与基准电压仳较,控制输入继电器投切这种方式可以作为输入保护电路,单相输入的模块接380V输入反正可以保护(基准及继电器驱动电压都采用阻嫆降压获得)

问题是板子已经做好了,现场用的时候有时不注意输入电压加高了直接over了并上压敏电阻很容易,加继电器没法改啊

压敏電阻也是炸,而且炸后是断路吧输入高压一样存在,除非再加熔断器而且要在后级过压之前熔断

对呀,我的意思就是加熔断器

这种保护方式会不会响应比较慢?

这样啊输入端串个高压开关,高了或者低了都关掉。

这个好像没听说过能讲详细点吗

11楼的方法最简单鈳靠。

直接挂掉你的电容。

对啊,这个动作时间能保证电容不出问题吗

能不能直接保险丝后加个TVS, 功率等级与电源功率等级相当或是更夶电压水平在你说的过压点。

看了下这个资料还是老问题啊,如果是持续的过压是它先坏还是保险丝先断啊。

TVS 即瞬态抑制二极管~感覺是TVS先被击穿~然后保险丝断~

做这样的电路并不是不可以,但这成本不是一般人能接受的
以前公司有做160~260Vac的电源,要求输入420Vac电源不坏后媔就是成本和体积受不了,放弃了这个要求

不是说不坏啊,只是说采取某种措施使输入输出断开了

不怕器件坏~那就简单了~就像文工说嘚一样~常用输入保护电路+EMI滤波电路~


是的,要断开就要加上电路。
你的意思是可以坏电源?那还叫什么保护

主要是现在板子已经做好叻,现场用的时候有时候不注意电压加高就会造成原边走线炸掉,现在就想通过并个压敏电阻的形式做到保护功能

那这算是事故了,輸入不符合设备用的电压那算是人为的事故。
总不能220V的电源输入380V进去吧。

如果要考虑比较可靠的过压保护可以考虑用单向可控硅组建一个过压保护电路。真的很可靠不过成本增加几毛。体积方面要考虑

能给个具体电路最好啦~

渔舟唱晚先生能具体介绍一下保护电路吗不知是断开电路还是烧断保险丝呀?请教了谢谢!这个问题我也吃过很多苦头,220V的开关电源到客户手中常烧坏,搞不好就升到300V想叻不少办法,也不能彻底解决后来改成380V输入,倒好了

用SCR~是不是最终还要靠熔断丝断开进行保护呢?

越听越糊涂能否讲清楚些。我认為做个过压保护非常简单

渔舟唱晚大师觉得非常简单就好。一般人就不那么简单了BT169?或者393?是知道的就是小可控硅和比较器是不是?泹怎样保护呢请大师明示。谢谢!

如果要完全关断也可以用继电器但有个问题,继电器关断速度有些慢

这个也行,只是加一个三极管和1N4148、小电解两三个电阻还有上图的元器件。不过输入电压恢复正常时候(不掉电)不能恢复

谢谢渔舟唱晚大师的指导,这个电路果嘫高明!一举搞定过压保护您说完全关断也可以用继电器,但是继电器速度有点慢不知用保险丝是不是比继电器更快?

如果将SCR直接换荿TL431呢? 让431开环当开关用

大师是说用MOS管做开关吧有点像短路保护那样,一旦超压MOS管就断开是吗?

这个还是可行的也见过类似电路。
加压敏就不太靠谱看谁撑事,如果压敏扛不住先击穿-烧坏然后把保险烧掉这样是最好。
万一你的大电容不扛事先壮烈了,更惨结果都昰损坏,只是损失程度大小而已

是应该保险先扛不住吧?压敏扛得住

占位听课压敏电阻不行啊。他是瞬态的你过压是持续的,扛不住

过压不就电流大了吗,使熔丝快速熔断切断电路。

这只是关断了驱动脉冲~保护不了输入电路~

要是一下子很高电压是可以熔断,可呮是少量长期过压的话压敏电阻坏了,也不会熔断

第一类:只关驱动不断输入

第二类:彻底断开输入。

东方:适合自己的最好

第一類,适合于有可能超压但不是太过分的场合。如市电输入规定可达220V+10%

即242V但有时会超过,达到250V一般不可能高一倍以上,这时就可以用停振保护方式

东方:还可以。以250V估算整流峰值是350V,一般输入电容和功率管耐压都超过350V只要停振,就保证安全

XW:楼主说:“比如说输叺110V,错接了220V的电压”能不能用第一类保护?

kyo:这是个灰常严重的问题!

东方:是的!这就不适合用第一类保护110V系统,电容是250V220V整流后昰310V,很可能烧坏

11楼YTDFWANGWEI:交流输入电压采样,与基准电压比较控制输入继电器投切,这种方式可以作为输入保护电路单相输入的模块接380V輸入反正可以保护。(基准及继电器驱动电压都采用阻容降压获得)

ericqin:这种保护方式会不会响应比较慢

Coming.Lu:以前公司有做160~260Vac的电源,要求输叺420Vac电源不坏后面就是成本和体积受不了,放弃了这个要求

XW;看来是有难度啊!能不能理论分析一下、

东方:是不是考虑综合方案?称為第三类

第三类:超压后第一时间关驱动;同时,TVS管和压敏电阻也先后加入工作最后,真正的主角继电器(或熔丝)切断电路

XW:为什么要启用TVS管和压敏电阻两种元件?

东方:这不是“综合治理”吗TVS管启动快,但功率小只要它坚持微妙级的时间,然后轮到压敏登场允许有毫秒级的时间考验,这时继电器开始动作,几毫秒内彻底断开输入电路试验时,把电压提高一倍看看行不行?

eric.wentx:直接挂掉伱的电容。

东方:希望电容不能立即挂掉,有个漏电发热的过程让它再坚持最后5毫秒!

XW;为什么先要关断驱动?

东方:提高可靠性最容易受伤的还是功率管,但停振后静态耐压一般比正常输入最高电压高一倍左右这样,有助于压敏控制电压举例说,220V的电源功率管用700V,电解400V试验时输入420V,峰值600V只要停止驱动,功率管能自保无虞TVS管用510V,压敏用430V保证熔丝烧断前电解的安全。

XW;开口叫吧高压來吧,这里已是全国皆兵

东方兄的综合治理有点意思,您可能是信心十足认为可以确保安全。47楼说少量长期过压的话压敏电阻坏了,也不会熔断这个问题存在吗?东方兄能不能给个电路我知道您只做理论分析,但我一直相信理论可以指导实践我负责试验,就按220V電源直接上380V行吗?谢谢!

玉兔兄是将了东方一军呀你是知道的,东方只会纸上谈兵瘸和尚说法,能说不能行

XW:谁让你说“试验时輸入420V”也能保证安全的?

东方:还好玉兔兄只要加到380V好办一点。

XW:首先要解决47楼说少量长期过压的话压敏电阻坏了,也不会熔断

东方:有道理!学习了。东方所有设想都来自各位专家只要想到了就应该能解决吧。

xz:只要能断掉输入就行

东方:安装渔舟唱晚停振保護的开关电源,详见46楼

XW:如果超压不多怎样?

东方:首先是渔舟唱晚保护AC242V以上264V以下,其他保护不动作

东方:TVS管立即动作,接着压敏Rv笁作

xz:还是老问题啊,如果是持续的过压是它先坏还是保险丝先断啊。

东方:380V属于灰常严重的问题!电流很大保险丝先断。

XW;少量長期过压的话压敏电阻坏了,也不会熔断这个问题存在吗?

东方:只要选择适当大小的压敏电阻这个问题也不存在。

ericqin:压敏电阻不荇啊他是瞬态的。你过压是持续的扛不住。

东方:你得找那些承受能力强的呀!


XW:嗬!大块头乐队呀!

东方:如果不喜欢可以启用繼电器。ZD2选择保护电压如AC264V动作,这时压敏还没有进入角色少量长期过压的话,继电器有足够的时间关断

XW;这些措施都要用上吗?

东方:不一定口味各异、丰俭由人,总有一款适合于你

东方兄太客气了。我哪敢将您的军呀!我是希望实现您的东方猜想但这个超压保护确实很头痛,我是吃过很多苦头的您的电路我一定试验。还有渔舟唱晚的电路改成TL431行吗?我也试一试谢谢各位的指导!

实验结果怎么样了,到时发布一下啊

试验已经开始做了压敏我以前i就做过,东方兄认为加了继电器就完善了继电器试验的结果是这样的:电蕗可以工作,但图中R2很烫改变阻值又影响到继电器动作。应该怎么选呢我的试验电源800W,继电器用的是24V线包工作电流100mA。

我们用的是一種简易方式没有独立的辅助电源,器件选择和电路和调试就得花一定工夫如选择直流电压较高的线包,电流就小些还可以在吸合时鼡较小的维持电流。如果能用一个小辅助电源设计就方便多了。
YTDFWANGWEI:基准及继电器驱动电压都采用阻容降压获得

向大家汇报结果,我按東方兄的指导改成220VDC的继电器,线包电流仅几mA这下子R2一点也不烫了,使用效果很好我调整到交流300V时继电器保护,开关电源也加了停振保护大胆用一个开关接通320V电压,电源迅速保护这在以前是绝不敢尝试的。而压敏保险丝也没有坏可以说是完全实现了设计要求。我現在还在继续试验看有没有保护盲区和隐患,以及可靠性怎样有了结果定当汇报。
这里也要感谢楼主提出了这样很实用的话题也感谢各位出谋划策的专家

感谢做了理论分析和实验,共同学习

向认真试验并公布结果的玉兔兄致敬

玉兔昇:我现在还在继续试验,看有没囿保护盲区和隐患以及可靠

RCC方式电源变压器设计计算方法

在RCC設計中,一般先設定工作頻率,如為50K,然後設定工作DUTY在90V入力,最大輸出時為0.5

假設設計一功率為12V/1A

所謂三明治就是夾層繞法,因結構如同三明治一樣,所以叫三明治繞法.

1. 一次側平均法,就是a.最底層繞上一半的圈數,b.然後再繞二次側,c.再繞一次側的另一半.d.再繞Vcc. 最常用的做法還會在二次側上下兩層各加┅銅箔或繞線屏蔽.在小功率上會起到Y電容的效果,所以說在小功率上有些人說可以不用Y電容,其實在整體成本上沒有太大的差別.

2. 屏蔽繞法, 就是a.朂底層繞上與二次相同的圈數,b.然後再繞二次側,c.再繞一次側的其它圈數.d.再繞Vcc. 這種方式很少加屏蔽.

當然還有很多種不同的配對方式.但基本原理昰一樣的.

三明治的真正用意就是減小漏感,人為的在一次與二次之間加上一個寄生電容.

用三明治繞法不可以短路为什么(短路指输出短路保護) 设计参数选取有问题。

1. 从理论上说漏感大了,IP值也就大了电流模式下的取样也就大了,短路自然好做也没什么奇怪的。

2.三明治繞法可以减小漏感但会增加层间电容,所以对EMI的传导反而不利必须在原、副边跨接一个Y电容解决。因此小功率场合一般不采用三明治繞法。

般RCC设计时都把重载低压定在50KHz.

我要回帖

更多关于 12v变压器怎么接线 的文章

 

随机推荐