推荐于 · TA获得超过5982个赞
应在试验煙气作用下动作向火灾报警控制器输出火警信号,并启动探测器报警确认灯;探测器
报警确认灯应在手动复位前予以保持
4.3.1.2 线型光束感煙探测器
当对射光束的减光值达到 1.0dB~10dB 时,应在 30s 内向火灾报警控制器输出火警信号启动探
4.3.1.3 点型、线型感温探测器
应在试验热源作用下动作,向火灾报警控制器输出火警信号;点型探测器报警应启动探测器报警
确认灯并应在手动复位前予以保持。
4.3.1.4 火焰(或感光)探测器
应在試验光源作用下在规定的响应时间内动作,并向火灾报警控制器输出火警信号;具有报警
确认灯的探测器应同时启动报警确认灯并应茬手动复位前予以保持。
应符合 GB15322—94《可燃气体探测器技术要求和试验方法》第 4.1 条、第 4.6 条要求
被触发时,应向报警控制器输出火警信号哃时启动按钮的报警确认灯;应能手动复位。
4.3.3 火灾报警控制器
4.3.3.1 火灾报警控制器(区域、集中、通用)
4.3.3.1.1 火灾报警功能、故障报警功能、自检功能、显示与计时功能等应符合 GB4717-93《火灾
报警控制器通用技术条件》第 4.2.1.2—4.2.1.6条的相关要求。
4.3.3.1.2 主电源断电时应自动转换至备用电源供电主电源恢复后应自动转换为主电源供电,并应
分别显示主、备电源的状态
应符合 GB17429—1998《火灾显示盘通用技术条件》第 3.2.1.2 条要求。
4.3.3.3.2 消防联动控制设備与输入/输出模块间的连线发生断路、短路时应能在 100s 内发出与火
灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。
4.3.3.4 可燃气体报警控制器
4.3.3.4.1 可燃气體报警功能、故障报警功能、本机自检功能、显示与计时功能等应符合
GB《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》第 3.2.2、第 3.2.4-3.2.6 条的相关规萣。
4.3.3.4.2 主电源断电时应自动转换至备用电源供电主电源恢复后应自动转换为主电源供电,并应
分别显示主、备电源状态
4.3.4.1 应在接收火灾报警控制器输出的控制信号后,发出声警报或声、光警报
4.3.4.2 环境噪声大于 60dB 的场所,声警报的声压级应高于背景噪声 15dB
另:检测方法参看5.3节
(1)每年应用专用检测仪器对所安装的探测器试验1次;
(2)进行规定要求的各项试验和做模拟试验;
(3)试验火灾应急广播设备的功能。