科距KJ一917牙椅综合治序台安装预留管道怎么预留管线有图示吗谢谢

更多内容请查看筑龙学社

内容簡介 管道支架重量计算表,EXCEL格式有图表及计算说明。   1、吊架不保温 管道支架计算表   2、吊架保温 管道支架计算表   3、二、三管單杆角钢支架(保温、不保温)   4、不保温单管双吊杆托架   5、不保温双管双吊杆托架  

该资料为常用自动计算表格(管道、桥架支架)excel格式,共7个表格 主要内容为常用自动计算表格(管道、桥架支架),涉及面积、重量等的计算 内容含有: 1、管道支架 2、消防栓管噵支架 3、消防栓管道面积 4、无缝钢管绝热及刷油 5、电缆桥架和明配管 6、常用矩形风管面积 7、风管支架  常用自动计算表格(管道、桥架支架)  常用矩形风管面积  管道支架计算表  

内容简介 管道保温层及支架计算表格,根据管径输入管道长度,可根据保温层的厚度得到保温层嘚表面积及保温层的体积,还可得到钢管刷漆量及管道支架重量  

优 点 屋面管道共用支架采用方管制作,增加了支架的刚度、强度保证叻支架的承重量,支架的效力得到了很大程度的提高;采用特殊的辅助部件保证共用支架上安装的不同直径管道上面保持在同一平面,使管道 排列紧凑、美观;采用新型管卡连接装置及保温木托管道及保温过渡流畅,有效减少冷桥的产生同时防腐、隔振效果好;支架與屋面结构的固定连接并采取有效的防水措施,保证了支架稳定性又解决了支架节点易渗水的问题;质量安全可靠、使用寿命长支撑固萣简单,安装方便、快捷;节省投资多排管道共用支架,可以有效降低工程造价与传统槽钢支架相比在经济上比较优势。 因此适用于哆层及高层民用建筑平屋面与一般

  管道的支承结构称为支架其作用是支承管道,并限制管道的变形和位移承受从管道传来的内压仂、外载荷及温度变形的弹性力,通过它将这些力传递到支承结构上或地上根据支架对管道的约束作用不同,可分为活动支架和固定支架;按结构形式可分为托架、吊架和管卡三种除埋地管道外,管道支架制作与安装是管道安装中的第一道工序   1.固定支架(即管噵与支架固定,管道在三维方向不能位移但需能径向变形)   固定支架主要用于固定管道,均匀分配补偿器之间管道的伸缩量保证補偿器正常工作,多设置在补偿器和附件旁固定支架承受作用力较为复杂,不仅承受管道、附件、管内介质及保温结构的重量同时还承受

来源:中建三局、百度文库 如有侵权,请联系删除  1重点、难点分析难点: 1、管道系统复杂支架形式多样,选型难以把握支架易变形产生隐患; 措施: 1、采用优质钢材制作; 2、进行满载荷计算,对支架进行受力分析; 3、选取经济可靠的支架;    难点: 2、管道管径大受仂集中;支架数量庞大,安全隐患点多; 措施: 1、对焊工进行技术交底选用技术过硬焊工进行专职制作;确保焊接质量和效率; 2、对焊縫进行防腐处理,必要时进行探伤检查;

提示: 1重点、难点分析难点: 1、管道系统复杂支架形式多样,选型难以把握支架易变形产生隱患; 措施: 1、采用优质钢材制作; 2、进行满载荷计算,对支架进行受力分析; 3、选取经济可靠的支架;    难点: 2、管道管径大受力集中;支架数量庞大,安全隐患点多; 措施: 1、对焊工进行技术交底选用技术过硬焊工进行专职制作;确保焊接质量和效率; 2、对焊缝进行防腐处理,必要时进行探伤检查;    

室外给水管道及设备安装  本工艺标准适用于民用建筑群(小区)工作压力不大于0.6MPa的室外给水和消防管網的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。 一、材料设备要求 1给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得囿砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩承插口的内外径及管件应造型规矩,外径及管件应造型规矩并有出厂合格证。 2镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀无锈蚀。内壁无飞刺管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 3阀门无裂纹开关灵活严密,铸造规矩手輪无损坏,并有出厂合格证 4地下消火栓、地

内容简介 安装工程计算要点及表格,EXCEL格式方便快捷的计算管道刷漆及保温的工程量,主要內容包含:   综合计算要点   管道工程量计算要点   电气工程量计算要点   空调通风工程量计算要点   风口重量换算表   风管导流片计算表   风管表面积   管道油漆保温速算   管道支架   常用钢材价格换算  

 垂直管道支架 1.保温管道立管支架 1.1 适用范围 垂直管道承重支架适用于DN200以上冷冻水系统及其它保温立管;垂直 管道固定支架适用于所有型号冷冻水系统及其它保温立管 1.2 固定支架与承重支架及补偿器安装位置图示(示例管道DN600,管井壁为剪力墙)  1.3 支架详图 1.3.1

  北京市地方标准DB 11/995—2013《城市轨道交通技术规范》(以下简称DB 11/995—2013)第9.8.2条规萣,风口采用顶面开口的敞口低风亭时地面进风亭周围100.0 m范围内不得设置产生有毒、有害气体、恶臭气体、烟尘、粉尘、污水等工厂和排放点。  综合考虑以上规定分析后认为,鉴于敷设有天然气管道的综合管廊的特殊性为了确保人民人身安全,减少事故灾害造成的公共財产损失在规划条件允许的情况下,天然气管廊距重要公共设施的安全间距不宜小于100.0 m特殊情况下,在采取相应安全措施后与重要公囲设施的安全间距不应小于50.0

 通病1:风管系统采用组合式法兰连接时接口漏风 (1)四块管片的下料咬口缝留量要控制在标准以内(指雄榫和雌榫的咬口留量)。规范要求:风管必须通过工艺性的检测或验证其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:  1 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;2 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定: 低压系统风管QL≤0. 中压系统风管QM≤0.0.352P0.65 高压系统风管QH≤0.式中 QL 、QM 、QH——系统風管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的允许漏风量[m3/(h·m3)];P———指风管

正文: 一防火封堵材料有哪些首先我们来看,防火封堵材料都有哪些 防火封堵材料应具有耐火及热膨胀等基本性能,在2020年7月1日即将施行的《建筑防火封堵应用技术标准》中便列舉了近十种防火封堵材料,我们再结合工程实际应用情况总结如下: 防火泥防火密封胶 无机防火堵料阻火包 防火隔板防火喷涂矿棉板 阻吙圈防火涂料 防火模块 防火泡沫 · 有机防火堵料包括:防火泥、防火密封胶,可塑性好适用于不规则形状处、贯穿物考虑更换的场合。 ·无机防火堵料又称防火灰泥,能够快速固化,适用于封堵后贯穿物基本不

joint)也可称为管道伸缩节、膨胀节、补偿器伸缩接头。伸缩节昰泵、阀门管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来使其成为整体,并有一定的位移量方便安装。可承受管线嘚轴向压力这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整在工作时,不仅提高工作效率而且对泵、阀们等管道设备起到一萣保护作用。 伸缩器的连接形式为法兰连接一边法兰,一边焊接    伸缩节作用 1.补偿吸收管道轴向、横向、角向受热引起的伸缩变形。  2.吸收设备振动减少设备振动对管道的影响。&nb

来源:煤化工知库 如有侵权请联系删除   管道分级  在石油化工装置中,不同操作参数和输送介質性质的的管道差别很大其重要程度和危险性也不同,为更好的保证管道在运行过程中的可靠性和安全性对重要程度不同的管道提出鈈同的设计、制造和施工要求。所以对管道分级是必要的   管道设计条件的确定  1设计压力 石油化工管道及其组成件设计压力应不低于操作過程中有由内压与温度组合的最苛刻条件下的压力。  1、所有与设备或者压力容器连接的管道其设计压力应不低于设备或

通风空调系统中瑺用的通风管道都有哪些?他们有什么独特性能 一、铁皮风管 1、铁皮风管优点  1) 强度高,能承受3000Pa的风压可满足高中低压风系统的使用。 2) 鈳现场加工运输成本低,调整方便不影响工期。   2、铁皮风管缺点  1) 易生锈使用寿命不长,不利于提高室内空气品质在潮湿的环境下,使用寿命只有5-7年而且过4-5年去看风管内部到处是锈迹斑斑。  2) 漏风率高能耗大。铁皮风管由咬口及法兰连接其漏风率在10%左右(国家标准允许)。 &

 镀锌钢板风管:  市场上使用最多的一种最早历史的通风管道,使用镀锌薄钢板加工制作而成适合湿度小的一般性空气的输送,无保温和消声功能制作安装周期长。  无机玻璃钢风管:   比较新的一类风管使用玻璃纤维增强无机材料加工制作,耐火、耐腐蚀、偅量很大硬度大但脆弱,会受自重影响容易变形断裂无保温和消声功能,制作安装周期很长  纤维织物风管:  又常被称作布袋风管、咘风管、纤维织物风管、纤维织物空气分布器,是目前最新的风管类型是一种由特殊纤维织成的柔性空气分布系统(A

  电缆桥架在我国的應用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年。在一个机房项目中比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架比较很不起眼也很少為人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分那么在施工中电缆桥架安装施工要求及规范怎么样?  一、一般规定1.1、本章适用于電压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设 电缆桥架作为布线工程的一个配套项目目前尚无专门的規范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性因此,设计选型过程应根据弱电各个系统电缆的类型、数量合理选定适用的桥架。(1)、确萣方向:根据建筑平面布

1安全间距等基本问题 1.1基本原则 天然气管道入廊在规划、设计、建设等过程中应积极与各方协调磋商。当各相关規范无硬性规定或安全间距较大且相关规范不一致时,应采取以下方式:  ①在条件允许的情况下按最严格的规范要求实施。  ②相关部門组织专家进行安全论证分析取得一致意见时,按专家论证意见实施待天然气管廊相继投入运行后,再依据天然气管廊建设运行的经驗适时修正。 1.2与重要公共设施安全间距  GB 50016—2014《建筑设计防火规范》第3.4.2条(强制性条文)规定甲类厂房与重要公共建筑的

本视频由七彩教育--注册给排水韩咾师讲解

机电专业中管线布置包括:给排水管道、消防喷淋管、消防气体管、空调送排风管、空调冷冻水管、冷却水管、电缆桥架、线槽、工艺管线等的平面布置及竖向布置;机电管线布置在设计图纸中都是分专业、分系统进行管线绘制,专业间各自为政、条块分割加仩管线复杂、交叉繁多,缺乏统一规划缺乏空间合理分配,当在现场施工中必定会造成管线布置方面的冲突导致安装高度过低,为日後维修带来相当大困难和存在着安全隐患施工单位具有现场第一手资料,根据现场情况结合自身解决施工技术方面经验,投入足够专業技术的技术人员通过施工前绘制机电管线综合布置图及相关的控制工作,才能有效地控制好设备、管道、电缆桥架等在空间的排列走姠各专业管线保证施工的可行性、美观性及生产使用中的实用性。

机电管线深化设计的必要性

(1)合理布置各专业管线最大限度的增加建筑使用空间,减少由于管线冲突造成的二次施工

(2)综合协调机房及各楼层平面区域或吊顶内各专业的路径,确保在有效的空间内匼理布置各专业的管线以保证吊顶的高度,同时保证机电各专业的有序施工

(3)综合排布机房及各楼层平面区域内机电各专业管线,協调机电与土建、精装修专业的施工冲突

(4)确定管线和预留洞的精确定位,减少对结构施工的影响

(5)弥补原设计不足减少因此造荿的各种损失。

(6)核对各种设备的性能参数提出完善的设备清单,通过供货商或厂家核定各种设备的订货技术要求尽快将数据传达給设计以检查设备基础、支架是否符合要,协助结构设计绘制大型设备基础图

(7)合理布置各专业机房的设备位置,保证设备的运行维修、安装等工作有足够的平面空间和垂直空间

(8)综合协调竖向管井的管线布置,使管线的安装工作顺利地完成并能保证有足够多的涳间完成各种管线的检修和更换工作。

1.总体原则:风管布置在上方桥架和水管在同一高度时候,水平分开布置在同一垂直方向时,桥架在上水管在下进行布置。综合协调利用可用的空间。

2.避让原则:有压管让无压管小管线让大管线,施工简单的避让施工难度大的

3.管道间距:考虑到水管外壁,空调水管、空调风管保温层的厚度电气桥架、水管,外壁距离墙壁的距离最小有100mm的距离,直管段风管距墙距离最小150mm沿结构墙需90°拐弯风管及有消声器、较大阀部件等区域,根据实际情况确定距墙柱距离管线布置时考虑无压管道的坡度。鈈同专业管线间距离尽量满足现场施工规范要求。

整个管线的布置过程中考虑到以后送回风口、灯具、烟感探头、喷洒头等的安装合悝地布置吊顶区域机电各末端在吊顶上的分布,以及电气桥架安装后放线的操作空间及以后的维修空间,电缆布置的弯曲半径不小于电缆直徑的15倍

5.垂直面排列管道布置:

注:上述为管线布置基本原则,管线综合协调过程中根据实际情况综合布置管间距离以便于安装、检修為原则。

机电管线布置工作的程序

1、机电管线图纸综合布置

将各专业的管线设计图纸集中表示在一张图中可直观地反映建筑内部所有机電设备管道的走向布置。特别是在大型项目里便于各专业统一安排组织各部位的施工作业,对潜在的问题提前反映协调解决,具有较強的可操作性和预见性

(1)施工前汇集各专业系统图纸,合成综合管线布置图

(2)施工前,投入足够专业技术的技术人员绘制各楼層的机电管线综合布置图及相关的控制工作,包括内容:给排水管道、消防喷淋管、消防气体管、空调送排风管、空调冷冻水管、冷却水管、电缆桥架、线槽、工艺管线等的平面布置及竖向布置

2、机电管线图纸综合的具体做法

(1)保证必要的人员:项目部应安排2个人在一個阶段内专职做机电管线图纸综合。同时为了加强机电管线图纸综合的力量,也为了及时把图纸综合的成果应用到施工现场主管现场嘚机电管理人员也直接参与到了机电管线图纸综合的工作当中。

(2)配备各专业图纸:不仅配备了通风空调、给排水、强弱电图纸同时還配备了建筑施工图纸和结构施工图纸。参与综合图纸工作的人员都有深刻的体会:不看懂结构施工图纸便不知道梁的高矮及墙、板的厚度,因而就不可能把结构洞预留好不看懂建筑图纸,便不知道墙壁装修做法的厚度、吊顶的位置、高度同样搞不好机电管线的预留預埋及安装。

(3)收集相关设备尺寸:如空调机组、新风机组尺寸(用于机房、走道布置的核验)、电气箱柜尺寸(用于强弱电井、机房等的布置)、消防声光报警器的安装要求(用于决定是否预留模块接线盒)、卷帘门各部尺寸(用于电气预埋和土建预埋铁的施工)、风幕各部尺寸(用于电气预埋)等

a.配备并读懂各专业图纸。

b.把给排水、消防及喷淋水、空调水、强电、弱电、消防电气管线用不同的色线疊加绘制在通风空调图纸上之所以这样做,是因为通风空调图纸图形复杂不宜往其他专业图纸上复制。

c.找出管线密集的地方和风水电嘚干线路由有代表性地做出相应的剖面图、立面图(尤其读懂土建专业图纸),如布置有困难则设法予以调整。

(5)遵循一个原则:做机電管线图纸综合的人员在读图、进行管线设备空间布置、对原设计进行调整时思考问题的深度必须“达到干活的深度”——就是既要考慮施工工艺问题,还要考虑到工人的安装操作空间和将来的维修空间

(6)各管线布置密集的部位截取关键点,绘制初步机电管线剖面布置图在机电管线综合布置图的基础上能够一目了然的呈现管线及设备密集的部位在以往的经验中通常的位置包括:走廊通道,设备机房、机电管线竖井等关键位置局部综合布线图及初步机电管线剖面布置图的绘制,能针对性地反映建筑内部(处)机电设备管线的平面布置和空间布置在提出综合图要求后,结合各专业管线的布置、走向在平面综合布置的基础上进行空间管线的布置,其中必须考虑到设備安装和管道连接的各方面要求在尽可能保证吊顶天花高度和便于维修保养的前提下,完成接下来的管线的综合布置调整

(7)进行机電管线调整定位,确定剖面设计 在初步机电管线剖面布置图的基础上进行综合布置的调整定位各机电系统管线布置总体统筹顺序为:

1)各系统管线避让布置原则:①小管让大管;②有压管让无压管;③无保温管让保温管;④电气管线位上方,风管位下方;⑤电气、水管分囲布置;⑥强电、弱电分槽、井布置;

2)提高观感布置为了给业主创造较高的建筑空间,还应尽量把管线尽量提高以留下尽可能高的淨高,提高建筑的观感;如在协和医院干保基地配建工程中机电安装工程按下列要求进行管线综合布置:

① 雨水、污水、排水、冷凝水系统的管道等有排水坡度要求的管道,严格按设计图纸的要求的安装尺寸、标高和流体走向进行布置;通风(包括防排烟)与空调风管紧貼消防喷淋管道安装(需要预留保温层空间)当风管与消防喷淋头位置重叠时,按消防规范要求设置喷淋头与风管的间距或将消防喷淋頭引至风管底部安装并避开风口位置;

② 考虑电气系统功能变化较频繁(如电缆、电缆的增减等)和系统检修维护的方便及安全性,将電气桥架、线槽设置于水管上位或主干风管上方以便进行电缆的敷设和线路维护;

③ 水管(包括给水、排水、冷冻水、冷却水、冷凝水管道等)与电气桥架、线槽平行安装,则安装间距应大于100mm在水管与电气桥架、线槽安装位置的交叉处,电气桥架、线槽爬升至管道上方咹装喷淋主管宜安装在风管的上方,与上下喷淋头支管连接根据现场实际情况进行处理。

注:由于消防、水暖及排水管线布置不合理、不緊凑从而造成吊顶上部空间的浪费,给管线装修特别给是吊顶造型带来困难;如上图5:消防管、暖管与排水交叉处,管线布置失败朂后重新拆除二次安装,既浪费成本又浪费工期,因此安装工程中一定要重视其它管线与排水管线交叉处管线的综合布置

(8)电缆桥架、管线支架整合

共用电缆桥架断面设计形式应灵活、方便,易于实施在不同区段过渡时,应充分考虑土建空间特点和电缆弯曲半径要求对于共用电缆支架形状、尺寸及支架内部空间划分,须有严格规定细节清楚。采用共用管道和电缆支架方案该方案整合了强弱电嘚电缆桥架、各专业管道支架,将吊顶内所有的管线桥架全部纳入共用架范围统一设计,统一选型为设备施工、系统设备安装提供了極大的方便,提高了电气安装质量和效率采用联合支架可以减少支架的拆改工作量,最大限度地降低工程成本

3、机电管线图纸综合需紸意的问题

(1)机电管线图纸综合在管理上应更主动,时间上应尽量往前提以免跟着结构施工搞得很紧张,因而降低图纸综合的质量

(2)机电管线图纸综合的成果,应组织好层层交底、答疑尤其是有些细部工艺要求。最好是一竿子插到底以免中途截留、信息传递失嫃。交底的人员范围既应包括施工人员还应包括施工管理人员、质检人员。本工程就发生过不按综合留洞图预留孔洞的

(3)各级、各專业管理人员及施工人员应改变以往各自为政、你干你的、我干我的、互不通气的倾向。提倡“照顾左邻右舍”、“与人方便、与己方便”的管理理念提倡矩阵式管理方式,把机电管线图纸综合的工作贯穿于整个施工过程中以减少拆改,把机电安装工作做到尽善尽美

裝修项目机电管道综合平衡及末端点位布置

来源:建筑水电知识平台,如有侵权请联系删除

1、 结构尺寸复核及标注

2、 装饰标高、造型标紸

3、 主要管线的标高及位置。

4、 机电末端设备的安装空间

5、 机电管线支管的走向及标高。

6、 主龙骨的安装空间及位置

7、 检修空间、管線敷设空间。

8、 条件容许的前提下需深化配套管线平衡的管线平面布置图

平衡时需注意的机电规范及需注意事项:

1、 强弱电桥架并行敷設时净距离150以上。

2、 桥架宜敷设在水管上方

3、 严禁在桥架上方平行敷设水管。

4、 走道及集中管线部位应考虑施工及检修空间

5、 平衡时管线下方应考虑机电末端设备安装空间。

6、 装饰主龙骨排版时应避开机电末端设备位置

7、 桥架和水管宜离开300以上。

8、 有出风口风管的应紸意风管和风口的位置原则上应在同一直线。

9、各系统(水、电、风)支架需独立设置不能共用。

装饰综合吊顶平面布置图平衡:

1、 所有吊顶机电点位必须在平面布置图上体现

2、 机电点位布置必须符合规范要求。

3、 同一差不多轴线位置的机电点位尽量做到一条线上

4、 走廊机电末端点位没什么特殊要求,居中一条直线布置

5、各机电点位位置尽量等距离设置。

吊顶综合平衡布置图图例:

综合吊顶布置圖平衡规范:

电机点位墙面点位平衡:

1、机电末端点位安装高度及规范要求

消防警铃安装高度为下口离地坪2.2米;

两个警铃之间不大于25米;

朂后一个警铃距墙不大于12.5米;

区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应尛于0.5m正面操作距离不应小于1.2m。

设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话塞孔电话塞孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜為1.3~1.5m

一般插座安装高度为300除图纸有特殊要求外;

开关安装高度一般为1300.除图纸有特殊要求外;

室内消火栓的布置间距应根据行走距离计算,並符合下列规定:

1.2支水枪充实水柱同时到达任何部位时消火栓的间距不应大于30m;

2.1支水枪充实水柱同时到达任何部位时,消火栓的间距不应大于50m

2、墙面机电点位平衡重点

具备条件:现场尺寸已复核、装饰图纸排版符合现场。

所有墙面机电点位必须在图纸中统一合理布置及显示

原则上机电点位在块状类装饰材料中应居中设置,有特殊要求的机电点位除外

机电所有末端设备坐标、标高应在图纸中全部標注。

3、墙面机电点位深化示例图

(1)机电系统管线综合布置图包括了:

①各层机电综合管线图、各管线密集区域剖面图;

②全面综合管线、机房的布置图、各区剖面图;

③泵房立面图、剖面图、设备管道安装大样图;

④各配电房桥架斜视图、准确的设备安装平面图、立媔图;

⑤冷冻机房的管线走向斜视图、设备安装大样图;

⑥其他设备机房的管线布置图;

⑦各配电箱/柜的立面布置图。

(2)因为管线综合咘置图涉及到管道偏移及局部修改并对后期施工布置及施工流程影响较大,故绘制后的管线综合布置图需要经过业主、监理、设计院各方的认可或批准方可执行。

机电管线的综合布置工作不仅解决了各系统管线之间布置距离不合理而造成的施工安装和设备调试的困难檢修维修空间,避免了发生管线故障时花费大量的时间和人工进行恢复;同时解决了在保证功能的前提下走廊吊顶内管道的标高和位置问題避免交叉,又要配合装修的实用及美观的要求;在一些大型综合建筑的实际工程运用中取得了良好的效果

我要回帖

 

随机推荐