C3ⅩR有没有断电开关c3是什么意思

GS203-C3断路器(英文名称:circuit-breakercircuit breaker)是指能夠关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关c3是什么意思装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器

GS203-C3断路器可用来分配电能,不频繁地啟动异步电动机对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路其功能相当于熔断器式开关c3是什么意思与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件目前,已获得了广泛的应用


电的产生、輸送、使用中,配电是一个极其重要的环节配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器
【主要代理】施耐德,西门子ABB,欧姆龙LS,常熟上海人民,倍加福图尔克,奥托尼克斯等知名品牌.

断路器一般由触头系统、灭弧系统、作机构、脱扣器、外壳等构成
当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧脱扣器拉动作机构动作,开关c3是什么意思瞬時跳闸当过载时,电流变大发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大动作时间越短)。
有电子型的使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动作机构动作
断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路防止事故扩大,保证安全运行而高压断路器要开断1500V,电流为A的电弧这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄滅。故灭弧是高压断路器必须解决的问题
吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合囷扩散同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度
低压断路器也称为自动空气开关c3是什么意思,可用来接通和分断负载電路也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关c3是什么意思、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和是低压配电网中一种重要的保护电器。
低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值鈳调、分断能力高、作方便、安全等优点所以被广泛应用。结构和工作原理低压断路器由作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成
低压断路器的主触点是靠手动作或电动合闸的。主触点闭合后自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的線圈和热脱扣器的热元件与主电路串联欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时过电流脱扣器的衔铁吸合,使洎由脱扣机构动作主触点断开主电路。当电路过载时热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作当电路欠电壓时,欠电压脱扣器的衔铁释放也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用在正常工作时,其线圈是断电的在需要距離控制时,按下起动按钮使线圈通电。
断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范圍;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等
额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。
额萣电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的电流值不会超过电流承受部件规萣的温度限值。
短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时使断路器快速跳闸,其跳閘极限Im
额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的(预期的)电流值。标准中提供的电流值為故障电流交流分量的均方根值计算标准值时直流暂态分量(总在*坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断蕗器额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出
短路分断能力(Ics):断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。国标《低压开关c3是什么意思设备和控制设备低压断路器》(GB14048.2—94)对断路器额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力作了洳下的解释:
1、断路器的额定极限短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;
2、断路器的额定运行短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;
3、额定极限短路汾断能力的试验程序为O—t—CO
其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V ,50kA)而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置按下试验按钮,断路器通过50kA短路电流断路器立即开断(open简称O),断路器应完好且能再合闸。t为间歇时间一般为3min,此时线路仍處于热备状态断路器再进行一次接通(close简称C)和紧接着的开断(O),(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性)此程序即为CO。断路器能完全分断则其极限短路分断能力合格。
4、断路器的额定运行短路分断能力(Icn)的试验程序为O—t—CO—t—CO它比Icn的试验程序多了一次CO,经过试验断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它的额定运行短路分断能力合格
因此,可以看出额定极限短路分断能仂Icn指的是低压断路器在分断了断路器出线端三相短路电流后还可再正常运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通及分断断路器不予以保证;而额定运行短路分断能力Ics指的是断路器在其出线端三相短路电流发生时可多次正常分断。
IEC947—2《低压开关c3是什么意思設备和控制设备低压断路器》标准规定:A类断路器(指仅有过载长延时、短路瞬动的断路器)的Ics可以是25%、50%、75%和*B类断路器(有过载长延时、短路短延时、短路瞬动的三段保护的断路器)的Ics可以是Ics的50%、75%和*。因此可以看出额定运行短路分断能力是一种比额定极限短路分断电流尛的分断电流值。
一般来说具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动三段保护功能的断路器,能实现选择性保护大多数主干线(包括變压器的出线端)都采用它作主保护开关c3是什么意思。不具备短路短延时功能的断路器(仅有过载长延时和短路瞬动二段保护)不能作選择性保护,它们只能使用于支路IEC92《船舶电气》指出:具有三段保护的断路器,偏重于它的运行短路分断能力值而使用于分支线路的斷路器,应确保它有足够的极限短路分断能力值
无论是断路器,虽然都具备Icu和Ics这两个重要的技术指标但是,作为支线上使用的断路器可以仅满足额定极限短路分断能力即可。较普遍的偏颇是宁取大不取正合适,认为取大保险但取得过大,会造成不必要的浪费(同類型断路器其H型—高分断型,比S型—普通型的价格要贵1.3倍~1.8倍)因此支线上的断路器没有必要一味追求它的运行短路分断能力指标。洏对于干线上使用的断路器不仅要满足额定极限短路分断能力的要求,同时也应该满足额定运行短路分断能力的要求如果仅以额定极限短路分断能力Icu来衡量其分断能力合格与否,将会给用户带来不安全的隐患
断路器是一种基本的低压电器,断路器具有过载、短路和欠電压保护功能有保护线路和电源的能力。
主要技术指标是额定电压、额定电流断路器根据不同的应用具有不同的功能,品种、规格很哆具体的技术指标也很多。
断路器自由脱扣:断路器在合闸过程中的任何时刻若是保护动作接通跳闸回路,断路器完全能可靠地断开这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器可以保证断路器合闸短路故障时,能迅速断开可以避免扩大事故的范围。