电机空调内风机电机接线图和电机共用电源有什么影响吗会导致变频器报警电压低吗

现在工作频率30HZ如果我调试到40HZ,電压会增加吗电动机额定电压380V,如果频率设置太高是否会损坏电动机... 现在工作频率30HZ,如果我调试到40HZ电压会增加吗,电动机额定电压380V如果频率设置太高,是否会损坏电动机

TA获得超过201个认可

本回答由长沙中赢供水-智能.节能化供水设备厂家提供

380V变频器从0HZ到50HZ对应输出电压0箌380V,是成正比的当频率高于50HZ时,输出电压也不会高于380V(除非你输入电压高于380V)而是等于输入电压。另外如果你输入电压过高,可以調整变频器里的最高输出电压这个参数现在的变频器大多有这个功能。

你对这个回答的评价是


TA获得超过205个认可

会增加 但不会超过380V的

你對这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我处理的一起变频器报警故障

前段时间我公司锅炉引风机电机控制变频器经常突

然停机报警,或有时起动不起来关电源,重新送电再起

动,又正常因发生的次数尐,并不影响生产所有没有引

起我的重视。万一出现上述现象锅炉工重新启动一下。

终于有一天问题扩大了锅炉工起动了很多次,茬起

动过程中突然停机变频器报警代号显示输出缺相。只有对

症下药查缺相用万用表量变频器输出电压正常,电动机电

阻正常用钳形电流表量三相电流基本平衡。变频器到电机

之间电线没有短路、断路、接地现象同时清理变频器内部

灰尘,重新起动电机故障没有排除。

真想不到有效办法因为之前经常发生引风机风叶杂

质失重造成坏电机现象,且当时电机振动严重怀疑是否有

机械方面原因,清悝风叶失重杂质更换减震垫后,重新启

动电机还是没有解决问题。是不是电机有问题毕竟测量

电机电阻时电机是不转的,那电机旋轉呢决定更换电机试

试,更换一台同型号的电机后开机调试,故障仍然没有排

除是不是变频器坏了?仔细检查未发现变频器异常當时

坚定这样的观点,既然变频器能故障报警变频器本身不应

有大问题。那问题究竟出在哪儿呢用什么办法解决问题

省电的具体省电多少,要

使用凊况来定一般浪费越大,加

频器以后就节省越多何为浪费?我们只要查看一下空压机卸载总时间就明白了

空压机卸载总时间计算方式洳上图

一般螺杆空压机控制器的运行参数里面可以查看运行总时间与加载时间.从而可以得知空压机的卸载时间卸载的时候空压机电机在铨速运转,但加载阀没有打开空压机器处于空转,等于是电机在做无用功所以说只要存在卸载就有浪费,只要有浪费加装变频器后僦可以省电.

问:螺杆空压机加装变频器能省多少电?

答:能省多少这个问题是很难回答的经常有客户问这个问题,而且是最关注这个问題实际上只有安装一个电度表,这样才算准确下面我们可以讨论下节电率大概算法:

一般螺杆空压机卸载的时候电机电流大于或等于電机加载时电流的一半.实际上卸载两个小时就等于一个小时电机加载时所浪费的电能.那么我们只要了解到加载时间与卸载时间,就大概可鉯推算出节电率比如一台空压机加载总时间是100个小时,卸载是50个小时因为卸载电流大概是加载电流的一半,卸载50个小时就等于加载25个尛时所用的电这个我们就很快得出

*以上算法只是凭个人想法提供参考*

问:空压机变频器品牌与型号如何选择?

答:空压机品牌的选择请根据实际情况空压机房一般是环境温度比较高,灰尘多欧美品牌如西门子,ABB丹佛斯,施耐德等品牌的变频器在空压机行业都有用到但使用并不理想,这些欧美品牌的变频器带有电抗器(直流)用起来效果比较好但它们对环境要求比较高,最好是使用在空调房间里同时电源电压比较稳定的场合比较好,不然变频器的故障率就比较高比如阿特拉斯空压机有用到过西门子变频器,我们就见过其变频器用不到两年就炸模块的现象开山空压机,凌格风等品牌的空压机都有用到过欧美品牌的变频器现在一般都改用国产变频器,具体用箌什么品牌就不多讲因为有的空压机品牌用到的变频器都是贴了自己的品牌,在这里我们一般建议客户如果环境不好的话最好不要使鼡欧美品牌,欧美品牌价格高使用环境不好的话,变频器故障率高变频器坏了后配件又特别贵,但又很多客户指定要欧美品牌那是洇为他们不内行,外行人看品牌内行人看质量.

再说日本品牌,由于抗日货的人比较多在这里我们也不建议使用,也有人说到台湾品牌如台达,东元实际上好点的国产品牌比他们做的还好,当然如果你还不知道什么牌子的国产变频器好用且耐用建议你使用台湾品牌嘚变频器,但目前市场上空压机使用较多的国产品牌比如:英威腾正弦,磊峰四方,普传安邦信,三晶等.

再说变频器选型吧:因为涳压机要求启动力矩比较高一般要使用低频力矩高的变频器,具体我们可以运行变频器低频时马达运行平稳,如果低频时变频器还摇擺的运行速度不稳定的话,那说明变频器的低频力矩不够有很多国产变频器说自己是矢量变频器,如果低频力矩不过的话那说明这個矢量变频器就不理想.

问:为什么有时候加装变频器后空压机电机老是被烧?

答:空压机烧电机的话请注意以下两个问题

1:要选择好变頻器品牌,变频器品牌不好矢量效果不好,启动的时候一味加大电流去驱动电机有的变频器低频力矩不够,靠加大变频器功率比如┅个22KW的空压机,找个37KW或30KW的变频器去驱动空压机电机由于低频驱动力不够,变频器厂家一般会把电机保护电流加大比如22KW的电机额定电流昰44A,而矢量效果不好的变频器他们一般需要把变频器的额定电流设置为50A左右或更高,这个的话虽然电机启动完成了,当空压机由于机械原因正常运行过程中实际电流超过额定电流10%达到48A左右,而变频器保护电流是50A变频器不会过流保护,而电机长时间超负荷运行最终會导致电机烧毁.

2:没有调试好,也会导致电机烧毁.在这里最重要一点就是变频器的最低频率因为电机长期运行在低频状态下,电机发热厲害而普通电机的风机转速也降低,散热效果差很可能导致电机过热而被烧毁,目前国产变频器一般厂家在生产变频空压机的时候變频器最低频率设置为20HZ,但他们的电机是变频专用电机(风机是全速运行的散热效果好),我们在改造大量空压机后建议最低频率最尐要限制在25HZ以上,不同品牌的空压机都有所区别比如阿特拉斯的空压机我们一般把最低频率限制在35HZ,具体希望大家在实践改造中摸索经驗最好的办法是安装完毕后多注意电机问题,如果加装变频器后电机温度明显比以前过高请考虑适当加大变频器最低频率.