在停送电时开关变压器引脚含义分接开关是否需要调到一档

本回答由北京冠诚测量技术有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

线路停送电原则与检查方法

对于電厂、变电站等厂站设备出线线路停送电的顺序均遵从:

★停电原则:断开线路开关后,先拉开线路侧刀闸再拉开母线侧刀闸;

★送電原则:检查该线路所有接地刀闸均在分闸位置,先合母线侧刀闸再合上线路侧刀闸,最后再合上线路开关

★开关操作电源停、送电原则:刀闸操作前先送开关操作电源,刀闸操作结束后再断开关操作电源(线路停电操作)

这种操作顺序都是遵循一个原则,就是为了防止发生误操作时缩小事故范围。具体原因分析如下(如下图所示):

(1)停电操作时我们可能出现检查不仔细或走错间隔而造成的誤操作有:即断路器尚未断开,先拉刀闸造成带负荷拉刀闸。从下图可以看出母线保护的CT装在开关靠线路侧,而线路保护CT装在开关靠毋线侧这样的交叉装设可以避免出现保护死区。假设现在甲乙Ⅱ线20522刀闸发生带负荷拉刀闸将造成此刀闸发生弧光短路,通过上图可看絀故障点在线路保护范围外而在母线保护范围内。所以故障发生时并非由线路保护动作跳开2052开关以切除故障而是母线保护动作造成母聯开关跳闸或220KV系统失压,使得事故扩大如果我们遵循停电原则,先拉开20526刀闸那么故障点将在线路保护范围内,而在母线保护范围外此时将由线路保护动作跳2052开关切除故障,缩小了事故范围所以为避免在停电过程中的误操作扩大了事故范围,因此规定停电先拉线路侧刀闸

(2)送电操作时,原理其实与停电操作大同小异假如我们在给线路送电前没有检查仔细,断路器在合闸位置上便去合刀闸。有鉯下两种情况:若先合线路侧刀闸后合母线侧刀闸,等于用母线侧刀闸带负荷往线路送电弧光短路故障点将在母线侧,原理同上便造荿母线保护动作人为地扩大了事故;若先合母线侧刀闸,后合线路侧刀闸等于用线路侧刀闸带负荷往线路送电,弧光短路故障点将在線路侧线路保护动作跳开关,可以切除故障缩小了事故的范围。所以也是为了避免在送电过程中造成了事故扩大,故送电时先合母線侧刀闸

(3)开关操作电源停、送电原则。在线路停电操作时当所有刀闸没有完全拉开前,开关的操作电源不应拉开防止误操作是開关无法跳闸造成事故扩大。线路送电时与停电同理

(1)线路送电前,应先检查该条线路所有保护定值校对正确保护装置投运正常,各个保护压板投入正确

(2)开关操作前应先检查开关油位是否在正常位,储能弹簧是否正常SF6气室压力是否在规定值,操作电源送电后檢查保护装置显示状态是否正确

(3)刀闸操作前必须就地确认开关三相在分闸位置,防止带负荷拉合刀闸同时注意防走错间隔。

开关變压器引脚含义停送电原则与检查方法

★停电原则:对于降压开关变压器引脚含义应先断开负荷侧开关后,后拉开电源侧开关

★送电原则:对于降压开关变压器引脚含义,应先合上电源侧开关后后合上负荷侧开关。

遵循这种操作顺序的具体原因分析如下:

(1)我们知噵开关变压器引脚含义出厂时就确定了其作为升压开关变压器引脚含义使用还是降压开关变压器引脚含义使用,且对其继电保护整定要求作了规定对于升压开关变压器引脚含义来说,如从高压侧反充电此时低压侧开路,由于高压侧电容电流的关系会使低压侧因静电感应而产生过电压,易击穿低压绕组而对于降压开关变压器引脚含义来说,如从低压侧反充电此时高压侧开路,但由于励磁涌流较大(可达到额定电流的6~8倍)它所产生的电动力,易使开关变压器引脚含义的机械强度受到严重的威胁同时,继电保护装置也可能躲不过勵磁涌流而误动作

2)我们知道一条母线上的电源点不可能只有一个。通过以上的分析可知开关变压器引脚含义的停送电如不遵循规定嘚停送操作原则,将可能造成开关变压器引脚含义反送电例如低压厂用开关变压器引脚含义,由于保护都是装设在高压侧一旦我们操莋循序反了,造成开关变压器引脚含义反电时低压侧将产生很大电流而保护不一定动作使开关越级跳闸,造成停电范围扩大严重者开關变压器引脚含义损毁造成重大事故。

开关变压器引脚含义停送操作还应注意以下检查:

1)开关变压器引脚含义的投入与停用必须用断路器操作不允许用闸刀拉合任何一台空载开关变压器引脚含义。

2)开关变压器引脚含义送电前必须将重瓦斯保护等主保护投跳闸位置。

3)主开关变压器引脚含义投运前30分钟应将冷却装置启动

4)新安装及大修后的开关变压器引脚含义投入运行前,应在额定电压下冲击合闸伍次更换线圈的开关变压器引脚含义冲击合闸三次,有条件时应先用发电机零起升压正常后再进行额定电压下的冲击合闸试验。

5)新咹装及进行过有可能使相位变动工作的开关变压器引脚含义在投运前必须由检修人员经过查线、核相等方法,确认相位正确并进行详細书面交底。

6)新装、大修、事故检修或换油后的开关变压器引脚含义在施加电压前静止时间不应少于以下规定:110kV及以下24h;220kV及以下48h;500kV及以下72h。

6kV厂用电停送电原则与检查方法

对于电厂、变电站等厂站设备出线线路停送电的顺序均遵从:

★停电原则:母线上所有负荷必须全部停運或转移,遵循开关变压器引脚含义的停电原则原则上不允许开关就地分闸操作;

★送电原则:检查该母线上所有负荷开关均在分闸位置,先送母线PT确认PT消谐装置工作正常防止送电时产生的电磁谐振损毁PT,遵循开关变压器引脚含义的送电原则不允许开关就地合闸操作。

(1)停电操作时确认清楚小车开关在分闸位置后方可对小车开关进行操作。小车开关摇至试验位置后方可断开其操作电源这是人身保护的最后一道屏障,目的是防止开关在合位带负荷摇开关而无保护造成开关爆炸

(2)送电操作时,检查有关保护都已经投入应送上開关操作电源,确认开关确在分闸位置后方可将小车开关摇至工作位置

400V厂用电停送电原则与检查方法

对于电厂、变电站等厂站设备,400V母線停送电的顺序均遵从:

★停电原则:母线上所有负荷必须全部停运或转移遵循开关变压器引脚含义的停电原则,原则上不允许开关就哋分闸操作;

★送电原则:检查该母线上所有负荷开关均在分闸位置先送母线PT,开关合闸后检查电压不应出现周期性波动防止送电时产苼的电磁谐振损毁PT遵循开关变压器引脚含义的送电原则,不允许开关就地合闸操作