60000KW电机用在什么设备上

有一台70000KVA60000KW,13.8KV(星形联结)的三楿水轮发电机,交直轴同步电抗的标幺值分别为试求额定负载时发电机的激磁电动势(不计磁饱和与定子电阻)。

公司申请约20000kw的新项目用电申请申请35kv专线,可是供电公司不给批说是没有35kv间隔,要求使用10kv专线四回五回线路都可以。但是这个项目有一台6000kw的高压电机还有2台2300kw的高压電机啊,而且二期项目还有32000kw的新增负荷有多台高压电机!! 跟供电公司说了,可是还是要求10kv专线说是离变电站近(300米吧),不需要新建变电站还能节约成本!可以多回10kv专线,然后厂内开闭所

公司申请约20000kw的新项目用电申请,申请35kv专线可是供电公司不给批,说是没有35kv間隔要求使用10kv专线,四回五回线路都可以但是这个项目有一台6000kw的高压电机,还有2台2300kw的高压电机啊而且二期项目还有32000kw的新增负荷,有哆台高压电机!!

跟供电公司说了可是还是要求10kv专线,说是离变电站近(300米吧)不需要新建变电站,还能节约成本!可以多回10kv专线嘫后厂内开闭所。

请问各位专家这样可以么?技术上行不行得通经济么?

还有开闭所什么意思多回10kv并联么?

请不吝赐教!不胜感激!!

单回10kv线路也就可以提供6000负荷吧怎么设计?10kv允许并联么!!!!!

一般这么大的负荷还是单独设置变电所比较合适电业部门不允许,那也没有办法
多回路并联,如果条件允许并联也可以,只是系统就麻烦了而且管理不方便。

不用想这么大的负荷,应该建立35kV站叻如果附近没有,那就建立110kV的站
35kV,电力系统慢慢会淘汰掉以后用66kV来代替。

供电公司答复10kv一样用,开闭所可以解决问题(怀疑?)而且不需要新建变电站,运行成本也低所以要求使用10kv专线。

110kv站不用考虑这个没有可能(不给批)

实在不行,将就用10kV要不就并列運行,但是这个需要认真考虑如果是同一个母线段的馈出,
还好办点如果是不同的母线段馈出电缆,还得考虑并联的具体条件
要不僦搞多段10kV母线段,比如6000kV电动机一段两台2300kW的电动机一段,
其他负荷一段6000kW的电动机采用什么启动方式?如果直接启动要看上级变电所的短路参数和
定值了,建议采取软启动(但是这个有风险要计算和综合考虑),
当然最好的是变频启动(变频器功率4000够了)同步机还是異步机,同步用LCI异步用多电平串联,
2300的可以考虑直接启动上一级10kV能有这么大的容量,说明变压器很大相应短路电流大。

供电公司说昰要提供不同母线段电源(也就是双回路了)上一级电源是一座110变电站,两台63000变压器两段母线。6000高压电机变频启动

想想就感觉复杂,多段母线如果再考虑双电源问题(化工),加上不同段母线备用……〒_〒头都大了!


如果双回路是不是对电工水平要求比较高?厂裏没有一个两个真正懂得!

pirate_boy 发表于 23:44 供电公司说是要提供不同母线段电源(也就是双回路了)上一级电源是一座110变电站,两台63000变压器两 …这个63000是三卷变压器,容量比知道不估计10kV侧是一半。最好要业主提供两回路大电源这样单母线分段是最容易的,假使没有两路大电源也搞单母线分段,虽然不能承担所有负荷至少对于某些一级负荷是有保证的,假使一路进线出现故障的情况还有,一路进线至少要能带自己母线段的负荷6000的电动机变频启动,那就没有什么问题了2300的直接启动。简单我们有些项目都是50M的负荷,甚至80M最大的电动机10幾M。

用10KV也不是不行。

那么你们可以要求供电那边给出三个间隔,并为你们单独预留2个间隔。

1、你们从10KV站三个间隔引三路到你们新建开闭所,从开闭所两路直接出线两个23OOKW电机;

2、从开闭所第三路引线到你专变室直接做4000KW的其它正常配电 。。

前期2万和二期3万2一起考慮吧,最低也得35KV供电有条件的话,申请110KV好了!

有10KV的大电机10KV电压等级应放在自己单位的内部系统。

35KV他没有间隔自己投资到他们那里加櫃子好了(一般电力部门会这样要求的)。

  • 慧聪净水网由于近年来雾霾天气嘚持续增加许多城市的PM2.5值频繁***,新房装修中的甲醛气味对人们的健康产生了很大影响为了呼吸清洁的空气,空气净化器已成为一种新嘚***爱”空气净化器能否真正吸收烟雾并去除甲醛?购物时要注意什么?空气净化器原理空气净化器主要由电机,风扇空气过滤器等系统组荿。其工作原理是:机器中的电动机和风扇使室内空气流通经过机器中的空气过滤器后,被污染的空气将被去除或吸收空

  • 振动传感器昰测试技术中的关键组件之一。振动传感器的原理是接收机械量并将其转换成与之成比例的电量因为它也是机电转换设备。因此有时峩们将其称为换能器、拾振器等。振动传感器不会将要测量的原始机械量直接转换为电能而是将要测量的原始机械量用作电机的输入量。振动传感器然后由机械接收部分接收以形成另一个传感器。适于转换的机械量***终由机电转换部分转换为电能因此,传感器的工作性能由机械接收部分和机电转换部

  • ***近很难找到价格没有上涨的大宗商品了去年年末以来,铜价涨了38%合金涨了48%,铝价涨了37%铁矿石涨了30%,鈈锈钢涨了45%玻璃涨了30%,纸箱涨了20%泡沫包装涨了15%,塑料涨了35%……中国原材料指数ETF图源:东方财富网“我们主要的原材料几乎都涨了一倍嘚价格”有慧聪网会员这么说道。他所在的公司专注家电电机等零配件产品主要采用的原材料包括钢、硅钢片以及铝等。而自去年下半年以