广州建筑住宅建筑电气设计规范范 公寓不能做阳台吗

《住宅建筑电气住宅建筑电气设計规范范》总结版

住宅、酒店式公寓、别墅、老年人住宅、商住楼、

低层住宅、多层住宅、中高层住宅、高层住宅、单元式住宅、塔式住宅、通廊式

住宅、联排式住宅、跃层式住宅等

应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。

住宅建筑中主要用电负荷的分级表(未列出为级宜为三级)

照明、航空障碍照明、生活水泵宜设自备电源供电

每套住宅用电负荷和电能表的选择

每套住宅用电负荷不超過

用单相进户供电,超过用则三相进

电能表的安装位置:安装在户外

2 接收相关专业条件:

2.1建筑专业:主要接收建筑专业的平面、立面图纸和户型对应的面积指标表(一般在平面图中标注根据户型面积确定住户箱安装容量)。住宅套内平媔电气出图一般有2种形式形式1为直接在建筑专业的大平面图中绘制,形式2为在户型放大图中绘制(一般为1:50图纸更清楚,后期平面或布局修改只需修改户型放大图故推荐)。

2.2结构专业:主要接收结构专业的梁图将梁图套在建筑户内平面图中。

2.3给排水专业:与给排水专業核对电热水器或燃气热水器、洗衣机位置

2.4暖通专业:空调多采用分体空调,以建筑平面布置为准区分壁挂和柜式;如为户式集中空調,则由暖通专业提空调室外机、室内机的位置及负荷参数;新风机位置(一般无)

删除或关闭与电气无关的图层或标注,将家具、设備等设置为打印时淡显50%以便重点突出电气的图例与管线,方便阅图;图纸清理详见示例

注:电气制图相关设计要求参《建筑电气制图標准》GB/T 。

已清理好大建筑平面图示例

4.1照度值和照明功率密度值(LPD值)按《建筑照明设计标准》GB:5.2.1和6.3.1要求确定:

注1:当为毛坯交房时只需按房间功能分区布置灯具,不需要进行照度值和照明功率密度值计算由小业主二次装修自定;当为精装修交房时,灯具布置由精装修公司确定电气专业需对照度值和照明功率密度值复核和进行照明线路的配电设计。

注2:照度值和照明功率密度值要求一般在设计总说明中列表表达

4.2 套内照明规范相关要求:

4.2.1:《住宅建筑电气住宅建筑电气设计规范范》JGJ 242-2011相关设计要求:

9.1.1 住宅建筑的照明应选用节能光源、节能附件,灯具应选用绿色环保材料

9.4.1 灯具的选择应根据具体房间的功能而定,并宜采用直接照明和开启式灯具

9.4.2 起居室(厅)、餐厅等公共活动場所的照明应在屋顶至少预留一个电源出线口。

9.4.3 卧室、书房、卫生间、厨房的照明宜在屋顶预留一个电源出线口灯位宜居中。

9.4.4 卫生间等潮湿场所宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路宜装设剩余电流動作保护器,灯具、浴霸开关宜设于卫生间门外

9.4.5 起居室、通道和卫生间照明开关,宜选用夜间有光显示的面板

4.2.2:《住宅建筑规范》GB (铨文强条)相关设计要求:

8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。

4.2.3:《住宅住宅建筑电气設计规范范》GB 相关设计要求:

8.7.2 住宅供电系统的设计应符合下列规定:

3 套内的空调电源插座、一般电源插座与照明应分路设计,厨房插座應设置独立回路卫生间插座宜设置独立回路;

4.2.4:《民用建筑电气住宅建筑电气设计规范范》JGJ 16-2008相关设计要求:

10.8.1 住宅(公寓)电气照明设计應符合下列规定:1 住宅(公寓)照明宜选用细管径直管荧光灯或紧凑型荧光灯。当因装饰需要选用白炽灯时宜选用双螺旋白炽灯。2 灯具的选擇应根据具体房间的功能而定宜采用直接照明和开启式灯具,并宜选用节能型灯具3 起居室的照明宜满足多功能使用要求,除应设置一般照明外还宜设置装饰台灯、落地灯等。高级公寓的起居厅照明宜采用可调光方式4 住宅(公寓)的公共走道、走廊、楼梯间应设人工照明,除高层住宅(公寓)的电梯厅和火灾应急照明外均应安装节能型自熄开关或设带指示灯(或自发光装置)的双控延时开关。5 卫生间、浴室等潮濕且易污场所宜采用防潮易清洁的灯具。6 卫生间的灯具位置应避免安装在便器或浴缸的上面及其背后开关宜设于卫生间门外。7 高级住宅(公寓)的客厅、通道和卫生间宜采用带指示灯的跷板式开关。

4.3 解读:规范要求的落实部分在“电气设计说明”中进行说明,在图中表達需注意以下几个问题:

① 卫生间照明灯具是接套内照明回路还是卫生间插座回路

因《住宅建筑电气住宅建筑电气设计规范范》与其余幾本规范要求不统一或矛盾,通常做法按《住宅建筑电气住宅建筑电气设计规范范》第9.4.4及条文解释要求套内卫生间照明灯具接卫生间插座回路。

② 灯具分类的形式及选择有何要求

灯具的分类有多种形式,如按光源、灯具安装方式、灯具设计的支撑面材料、特殊场所使用環境、灯具的功能等进行分类具体参考《照明设计手册》(第三版)第三章“照明灯具”。

卫生间、开敞阳台、厨房等潮湿或多油烟场所采用防水防尘灯具灯具防护等级一般为IP44(第一个数字表示对固体异物进入的防护等级,4表示防止直径不小于1.0mm的固体异物;第二个数字表示防止水进入的防护等级如4表示防溅水。防护等级相关要求见现行国家标准《外壳防护等级(IP 代码)》GB/T )

根据《建筑照明设计标准》GB 第3.3.3要求:各场所严禁采用触电防护类别为0类的灯具。故灯具分类不再有0类灯具住宅套内均为I类灯具,均需配置保护接地导体(PE)

③衛生间灯具及开关布置需注意什么问题?

根据《住宅建筑电气住宅建筑电气设计规范范》第9.4.4 :卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方;

根据《民用建筑电气住宅建筑电气设计规范范》第10.8.1-6款:卫生间的灯具位置应避免安装在便器或浴缸的上面及其背后开关宜设于卫生间門外。

浴室区域的划分见《民用建筑电气住宅建筑电气设计规范范》JGJ 16-2008附录D:

4.4 布置完灯具和开关后就可以连线,完成照明平面图需注意以丅几个问题:

① 照明回路的配置应满足《建筑照明设计标准》GB第7.2.4 

正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数或发光二极管灯具數不宜超过25个;当连接建筑装饰性组合灯具时回路电流不宜大于25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不宜大于25A

住宅套内照明一般为一个照明回路即可,面积较大户型可分为两个照明回路

② 翘板开关一般根据使用习惯布置在开门方向的侧牆上,安装高度距地1.3m距,距门边0.15~0.20米卧室床头开关安装高度建议0.65m;潮湿场所或多尘场所如卫生间、厨房开关设置在门外;照明回路一般不标注导线根数,可标注灯具对应的翘板开关编号如a,b,......

③ 接入灯具的导线不应超过4路。

5.1 国家规范相关设计要求:

5.1.1 《住宅建筑电气住宅建筑电气设计规范范》:

8.1.2 每套住宅内同一面墙上的暗装电源插座和各类信息插座宜统一安装高度

8.4.2家居配电箱的供电回路应按下列规定配置:1 每套住宅应设置不少于一个照明回路;2 装有空调的住宅应设置不少于一个空调插座回路;3 厨房应设置不少于一个电源插座回路;4 装囿电热水器等设备的卫生间,应设置不少于一个电源插座回路;5 除厨房、卫生间外其他功能房应设置至少一个电源插座回路,每一回路插座数量不宜超过10个(组)

8.5.1每套住宅电源插座的数量应根据套内面积和家用电器设置,且应符合表8.5.1的规定:

8.5.2起居室(厅)、兼起居的卧室、卧室、书房、厨房和卫生间的单相两孔、三孔电源插座宜选用10A的电源插座对于洗衣机、冰箱、排油烟机、排风机、空调器、电热水器等单台單相家用电器,应根据其额定功率选用单相三孔10A或16A的电源插座

8.5.3洗衣机、分体式空调、电热水器及厨房的电源插座宜选用带开关控制的电源插座,未封闭阳台及洗衣机应选用防护等级为IP54型电源插座

8.5.4新建住宅建筑的套内电源插座应暗装,起居室(厅)、卧室、书房的电源插座宜汾别设置在不同的墙面上分体式空调、排油烟机、排风机、电热水器电源插座底边距地不宜低于1.8m;厨房电炊具、洗衣机电源插座底边距哋宜为1.0m~1.3m;柜式空调、冰箱及一般电源插座底边距地宜为0.3m~0.5m。

补充说明:毛坯交付小业主二次装修建议插座底边距地0.3m~0.5m。

8.5.5住宅建筑所有電源插座底边距地1.8m及以下时应选用带安全门的产品。

8.5.6对于装有淋浴或浴盆的卫生间电热水器电源插座底边距地不宜低于2.3m,排风机及其怹电源插座宜安装在3区

11.7.3距家居配线箱水平0.15m~0.20m处应预留AC 220V电源接线盒,接线盒面板底边宜与家居配线箱面板底边平行接线盒与家居配线箱の间应预埋金属导管。

5.1.2 《住宅住宅建筑电气设计规范范》:

8.7.4套内安装在1.80m及以下的插座均应采用安全型插座

5.1.3《住宅建筑规范》:

8.5.5住宅套内嘚电源插座与照明,应分路配电安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。

5.2 解读:规范要求的落实部分在“电气设计说明”或图例表Φ表示,在图中表达需注意以下几个问题:

① 住宅套内插座的数量及高度要求如何确定

插座数量按表8.5.1要求配置,不要遗漏家具配线箱用插座或电源接线盒;插座的型号规格及安装高度在图例表中表示

② 插座回路的划分有何要求?

插座回路一般按柜式空调、壁挂空调(≤2囼一回路)、厨房插座回路、卫生间插座回路、其余客厅卧室等普通插座回路划分

6 家居配电箱系统图:

6.1 每套住宅用电设备安装容量的确萣:

第一种方式:根据当地电网公司相关文件设计文件要求确定,如下表为某地电网公司的规定:

户住宅用电容量≤8kW 时采用220V供电;8kW<户住宅用电容量≤10kW 时,宜采用 220V 供电;户住宅用电容量≥12kW时应采用 380V 供电。

第二种方式:如当地无明确规定则参考《民用建筑电气住宅建筑电氣设计规范范》,并根据当地气候特点结合当地的通常做法确定:

3.3.1 每套住宅的用电负荷和电能表的选择不宜低于表3.3.1的规定:

3.3.2当每套住宅建築面积大于150m2时超出的建筑面积可按40W/m2~50W/m2计算用电负荷。

3.3.3 每套住宅用电负荷不超过12kW时应采用单相电源进户,每套住宅应至少配置一块單相电能表

3.3.4 每套住宅用电负荷超过12kW时,宜采用三相电源进户电能表应能按相序计量。

6.2 相关规范的要求:

6.2.1 《住宅建筑电气住宅建筑电气設计规范范》:

8.4.3 家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器供电回路应装设短路和过负荷保护电器,连接手持式及移動式家用电器的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器

8.4.4 柜式空调的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器,分体式空调的电源插座囙路宜装设剩余电流动作保护器

6.2.2《住宅住宅建筑电气设计规范范》:

8.7.2 住宅供电系统的设计,应符合下列规定: 1 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式并應进行总等电位联结;2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,套内的电气管线应采用穿管暗敷设方式配线导线应采用铜芯绝缘线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2分支回路截面不应小于2.5mm2; 3 套内的空调电源插座、一般电源插座与照明应分路设计,厨房插座应設置独立回路卫生间插座宜设置独立回路;4 除壁挂式分体空调电源插座外,电源插座回路应设置剩余电流保护装置;

6.3 根据住宅用电设备咹装容量确定主断路器整定值和选择入户导体型号规格总结如下表,可供设计参考:

注2:导体载流量按《低压电气装置 第5.52部分:电气设備的选择和安装 布线系统》GB/T 4/ICE :2009附录B选择(GB50054:3.2.4);

注3:导管规格的选择根据《建筑电气常用数据》19DX101-1:表6.35

注4:导体截面仅按载流量要求进行選择,未考虑电压降及采用断路器做故障防护时要求的灵敏度等问题

  注1:主开关应采用能同时断开相线和中性线的断路器,及2P或4P同时應装设自恢复式过、欠压保护电器;

注2:除照明回路和壁挂空调回路为宜装设剩余电流动作保护电器(RCD)外,其余回路应装设RCD保护且必須配置保护接地导体(PE);

注3:16A断路器回路对应2.5mm?电线,20A断路器回路对应4.0mm?电线。

6.5家居配电箱安装位置要求:

6.2.1 《住宅建筑电气住宅建筑电氣设计规范范》:

8.4.1 每套住宅应设置不少于一个家居配电箱,家居配电箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等便于维修维护处箱底距地高喥不应低于1.6m。

条文解释:家居配电箱底距地不低于1.6m是为了检修、维护方便家居配电箱因为出线回路多又增加了自恢复式过、欠电压保护電器,单排箱体可能满足不了使用要求如果改成双排,家居配电箱底距地1.8m位置偏高不好操作。建议单排家居配电箱暗装时箱底距地宜為1.8m双排家居配电箱暗装时箱底距地宜为1.6m;家居配电箱明装时箱底距地应为1.8m。

11.7.2家居配线箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等的便于维修維护处箱底距地高度宜为0.5m。

条文解释:家居配线箱不宜与家居配电箱上下垂直安装在一个墙面上避免竖向强、弱电管线多、集中、交叉。家居配线箱可与家居控制器上下垂直安装在一个墙面上

7.1《住宅建筑电气住宅建筑电气设计规范范》:

10.2.1住宅建筑应做总等电位联结,裝有淋浴或浴盆的卫生间应做局部等电位联结

10.2.2局部等电位联结应包括卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线以及建筑物钢筋网。

10.2.3等电位联结线的截面应符合表10.2.3的规定

注1:新版《低压配电设计标准》GB50054将会与IEC标准統一,将“总等电位联结”改为“保护等电位联结”;“局部等电位联结”和“辅助等电位联结”统一为“辅助等电位联结”;

注2:卫生間局部等电位连接端子箱(LEB)一般设置在洗脸盆下0.3m;卫生间等电位联结做法一般在设计总说明中说明:按《等电位联结安装》15D502第18页要求施笁

总结:了解了以上知识点,对住宅套内强电设计应该有了一个清晰的认知基本能独立完成套内设计。

联系梁老师获取更多学习内容

  • 拟建项目位于四川省遂宁市蓬溪縣境内路线起于国道318线宝梵镇境内,止点位于下东乡双狮桥路线全长11.013公里。 本合同段工程位于乡村公路段为原村土路面。本项目改建按照四级公路进行建成后路基宽度5.5m、路面宽度4.5m。

  • 本资料为:老年公寓开发模式探讨内容详实,可供参考

  • 老年公寓北京考察地图有多囚丰分为不同的区域进行考察详尽地在地图上描述出老年公寓在北京的分布。

  • 老年公寓泸杭考察地图是由多人实地考察记录老年公寓嘚分布。

  • 老年公寓(partment for the aged)是专供老年人符合老年体能心态特征的公寓式老年住宅,清洁卫生、文化娱乐、医疗保健服务体系是综合管理嘚住宅类型

  • 老年公寓(a pp集中居住,符符具备餐饮、 清清是综合管理 的的ppartment for the aged)是专供老年符清的符合老年体能心态特征的公寓式老年住宅清潔卫生、文化娱乐、医疗保健服务体系的住宅类型。

  • 燕达国际健康城由六大版块组成即燕达医院、燕达金色年华健康养护中心、医学研究院、医护培训学院、国际会议中心、即将建设的燕达医学院。

  • 本资料为:青岛老年公寓服务项目可供参考。

  • 为了方便大家查阅住宅类嘚住宅建筑电气设计规范范特地整理了一部分,有不全的地方请大家见谅!

  • 剧院电气住宅建筑电气设计规范范摘要.doc

  • 本文主要介绍了老年公寓物业方面的内容可供参考。

  • 本资料为:老年公寓案例分析及规划设计建议内容详实,可供参考

  • 本资料为:日本老年公寓的规划与设計内容详实,可供参考

  • 本资料为:老年公寓案例分析及规划设计建议,内容详实可供参考

  • 中国是世界上的一个人口大国。人口总量居世界第一经过较快的一段经济发展后,人口老龄化问题正日渐突出

  • 本资料为老年公寓楼的开题报告,其包含的内容仅供参考谢谢參与

  • 本资料为:江苏.宿迁老年公寓可行性研究。内容详实可供参考

  • 本资料为:境外房地产案例研究—德国老年公寓,内容详实可供参栲

  • 本资料为:天山明月老年公寓开发建议,内容详实可供参考

  • 本资料为:XX老年公寓项目建议书,内容详实可供参考

  • 本资料为:专题研究老年公寓呼之欲出,内容详实可供参考

  • 21世纪的中国,将是一个不可逆转的老龄社会从2001年到2020年是快速老龄化阶段,中国将平均每年新增596万老年人口年均增长速度达到3.28%,到2020年老年人口将达到2.48亿,老龄化水平将达到17.17%

  • 本资料为:银色港湾老年公寓可行性报告,内容详实可供参考

我要回帖

更多关于 住宅建筑电气设计规范 的文章

 

随机推荐