· TA获得超过3.5万个赞
头的一般要求囷验收项目如下:
一、承包人应将机械连接技术提供单位按《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJl07-2003)附录B规定进行的接头型式检验报告送交監理人备查。
二、钢筋连接工程开始前及施工过程中应对每批进场钢筋进行接头工艺检验,工艺检验应符合如下要求:a.每种规格钢筋的接头试件不应小于3根;b.钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根且应取自接头试件的同一根钢筋;c.3根接头试件的抗拉强度均应符合JGJl07-2003规程表3.0.5的規定;对于I级接头,试件抗拉强度尚应大于等于钢筋抗拉强度实测值的0.95倍:对于II级接头应大于0.90倍。
三、除图纸另行注明者外钢筋机械接头现场检验应进行外观质量检查和单向拉伸试验。机械接头的现场检验按验收批进行同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收不足500个亦作为一个验收批。
1、对接的每一验收批必须在工程结构中随机截取3个接頭试件作抗拉强度试验,按图纸要求的接头等级进行评定
2、当3个接头试件的抗拉强度均符合JGJl07-2003表3.0.5中相应等级的要求时,该验收批评为合格
3、如有1个试件的强度不符合要求,应再取6个试件进行复检复检中如仍有1个试件结果不符合要求,则该验收批评为不合格
4、现场检验連续10个验收批抽样试件抗拉强度试验1次合格率为100%时,验收批接头数量可扩大一倍e.外观质量检验的质量要求、抽样数量、检验方法、合格标准以及其他指标,均按各类型接头的技术规程要求执行
你对这个回答的评价是?