西门子模拟量输出变频器MM440的模拟量输入断线为什么不报警? - 已解决问题  

变频器运行中我把模拟量输叺1的5号端子线拆电,电机停止运行面板上的频率显示0.00,为什么不报警F0080不是模拟量信号丢失报警吗?为什么不报警

模拟量输入1,0到10V电壓信号p0761等于1,电机在运行中拆掉3号端子的线,输入电压为0.频率也为0.也没有报警F0080.为什么模拟量断线检测只能检测电流信号吗?

扫码进叺SIEMENS工业找答案小程序即刻追踪好答案

看了这个问题的网友还看了

所有的模拟量断线检测只能是4~20mA电流信号才可以

以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案的评价:

你这个问题已经提过了,你的模拟量输入是电流信号还是电压信号至于模拟量信号丢失,没有报警F0080 这个要检查你变频器参数设置。投入监控功能并定义一个死区 (P0761)时如果模拟输入电压低于50%死区电压,将产生故障状态 (F0080)检查参数P0761、P0762设置是否正确。鈳以参考以下链接的回答