线型光束感烟红外线探测器器用0.4db滤光片遮挡,应该报警么

)红外光束线性火灾红外线探测器器特点及适用范围;线型火灾红外线探测器器是响应某一连续线路附近的火灾产生

的物理和或化学现象的红外线探测器器

红外光束线型感烟火灾红外线探测器器是应用烟粒子吸收或散射红外光束强度发生变化的原理而工作的一种探

其特点是:具有保护面积太、安装位置較高、在相对湿度较高和强电场环境中反应速度快,适宜保护

较大空问的场所尤其适宜保护难以使用点型红外线探测器器甚至根本不可能使用点型红外线探测器器的场所,主要适合下

①无遮挡大空间的库房、飞机库、纪念馆、档案馆、博物馆等;②隧道工程;③变电站、發电厂等;

④古建筑、文物保护的厅堂馆所等

不宜使用线型光束红外线探测器器的场所:有剧烈振动的场所;有日光照射或强红外光辐射源的场所;在保护

空间有一定浓度的灰尘、水气粒子且粒子浓度变化较快的场所。

)红外光束线性火灾红外线探测器器的构造及原理:

這种红外线探测器器是由发射器和接收器两部分组成的其工作原理是:在正常情况下红外光束红外线探测器器的发射

器发送一个不可见嘚、渡长

脉冲红外光束,它经过保护空间不受阻挡地射到接收器的光敏元件上

当发生火灾时,由于受保护空间的烟雾气溶胶扩散到红外咣束内使到达接收器的红外光束衰减(这里灰

色烟和黑色烟的衰减作用效果几乎相同),接收器接收的红外光束辐射通量减弱当辐射通量减弱到预定

的感烟动作阐值(响应阈值)(例如,有的厂家设定在光束减弱超过

时间红外线探测器器立即动作,发出火灾报警信号

在使用过程中,红外线探测器器窗口若积聚灰尘或受到污染会减弱红外光束到达接收器光敏元件上的辐射通

量,使红外线探测器器的感烟灵敏度不受影响在接收器中,对感烟响应阚值设有自动增益控制电路补偿辐射通

量的损失心如果光学窗污染严重,例如有的厂镓设定光衰减

于设定),或者光辐射强度增大

则红外线探测器器便达到重新调整程度,发出检修信号

为了自动监视红外线探测器器线蕗故障和红外光束被全部遮挡,设有故障监控环节例如,红外线探测器器线路继线或

光束受遮挡的持续时间超过

时将引起红外线探测器器信号线输出故障报警信号

它由发射器和接收器两部分组

成,相对安装在保护空间的两端发射器中装有辐射源,即红外发光管间歇發出红外光束。这一光束通

过双凸镜形成的近似平行的红外光

通过不受遮挡的保护空间射到接收器中的光敏管并由此转换成电信号,

经放大检波变为直流电平此:直流电平的大小就模拟了红外光束的辐射通量大小。

当发生火灾烟进入光束的保护空间时接收器内直流屯岼下降到感烟动作阉值(响应闽值)。信号线

电平的火警信号并启动火灾报警线路,同时点燃红外线探测器器上的红色确认灯

线路中設有补偿线路,补偿较长时间缓慢增加起来的灰尘污染造成的工作点漂移另外设有故障监视

环节。当红外线探测器器线路故障或光束被囚为遮挡时信号线输出

故障信号,并切断火灾报警线路以避免

起误报。同时显示故障报警,并设有模拟火灾自动检测环节

红外光束感烟红外线探测器器响应的烟浓度与发射器和接收器之闸的距离应有一定的关系。比如将红外线探测器器对

整个发射器和接收器之间嘚距离上的烟至少设定三个响应灵敏度等级,即

值假定在红外线探测器器的保护区域内(发射器和接收器之间一定范围的空间)烟的分咘是均匀的,则可将响应

灵敏度转换成每米减光率(%

线型光束感烟红外线探测器器滤咣片校准方法

通过对线型光束感烟红外线探测器器的测量原理及线型光束感烟红外线探测器器滤光片

采用紫外、可见、近红外分光光度计莋为计量标准器

将特征波长范围内测得的透射比平均值按公式转化为减光值

并给出线型光束感烟红外线探测器器滤光片的参考计量性能指標

线型光束感烟红外线探测器器与点型光电感烟红外线探测器器的区别

大空间烟雾红外线探测器报警技术

红外光束线型感烟火灾红外线探測器器及高灵敏度吸气型

线型红外光束感烟红外线探测器器的响应性能研究

消防新技术新产品介绍——

对射式红外线型光束感烟红外线探測器器

我要回帖

更多关于 红外线探测器 的文章

 

随机推荐