硫化氢分解燃烧炉砌筑后试压检漏管漏气正常吗

文章介绍了硫化氢分解气体的来源和危害以及井场硫化氢分解气体含量的检测方法

阐述了在石油天然气行业中预防硫

化氢中毒的必要性和紧迫性,

并提出了在硫化氢分解环境中的一些人身安全防范措施

无论是石油天然气行业

还是非石油天然气行业,

国内发生硫化氢分解气体中毒案例屡见不鲜如

天然氣井发生井喷失控,

度硫化氢分解的天然气喷出地面并扩散到大气中这起事故造成

响了含硫气藏安全生产的警钟

我国探明的含硫化氢分解天然气占全国气层

四川盆地含硫天然气产量占总产量的

开发的气藏主要分布在四川盆地

是易致人死亡的有毒气体

而且还造成严重的环境汙染,

为确保人员的绝对安全

了解硫化氢分解气体的来源和危害,

体的预防与处理知识和硫化氢分解检测方法非常重要

气体分子是由两個氢原子和一个硫原子组

溶解度随水温的增高而降低

并产生对眼和肺非常有害的

通常情况下以气态存在

时就形成一种爆炸混合物,

是硫囷氢结合而成的气体

高含硫原油生产中经常能遇到硫化氢分解

气井中的硫化氢分解主要来源于以下四个方面:

油气中的有机硫化物分解

囿机质与储集层水中的硫酸盐经高温

下部地层中硫酸盐层的硫化氢分解

将含硫化氢分解的地层水推入

钻井液的某些处理剂在高温作用下发

苼热分解以及钻井液中细菌的作用都可能产生硫化氢分解

含硫化氢分解油气田在区域分布上,

其含量随地层埋深增加而增大

硫化氢分解的危害可以归结为四个方面:

硫化氢分解是具有刺激性和窒息性

低浓度接触仅有呼吸道及眼的局部刺激作用

浓度时全身作用较明显,表现為中枢神经系统症状和窒息症

但极高浓度很快引起嗅觉神经

不同硫化氢分解气体体积分数对人体的危害见表

不同硫化氢分解气体体积分数對人体的危害

硫化氢分解对设备材料的危害

硫化氢分解溶于水形成弱酸

对金属的腐蚀形式有电化学失重

氢脆和硫化物应力腐蚀开裂,

氢脆破坏往往造成井下管柱的突然断落

甚至发生严重的井喷失控或

硫化氢分解能加速非金属材料的老化

它们在硫化氢分解环境中使用一定时間后

浸油石墨及石棉绳上的油被溶解而

硫化氢分解主要对水基钻井液具

它会使钻井液性能发生很大变化,

硫化氢分解气体的检测及其安铨防范措施

1、目前我们锅炉房人员分配现状昰怎样的

答:班长1名,司炉工9名水质化验工1名,维修工2名

2、锅炉房的八项制度?

答:岗位责任制;锅炉及辅机的操作规程;巡回检查淛度;设备维修保养制度;交接班制度;水质管理制度;清洁卫生制度;安全保卫制度

3、目前我们锅炉房的锅炉是以什么为燃料的锅炉?

答:以天然气为燃料锅炉

答:W-卧式、N-内置式、S-燃烧机、6-每小时的蒸发量6吨、

答:W-卧式、N-内置式、S-燃烧机、7.0-热功率、1.0-每小时产生10吨的出水量95-最高出水温度、70-最高回水温度、YQ-油气两用。

6、什么叫承压热水锅炉

答:承压热水锅炉是指锅炉本体部分承受一定的压力,且停炉状態与运行状态压力发生变化的热水锅炉承压部位具有一定的爆炸性。

这种锅炉供暖系统若操作失误,如出口阀门关闭等会导致锅炉壓力增大很多,容易发生超压事故因而锅炉的设计、制造、安装、使用、检验、修理及改造等必须符合原劳动部颁发的《热水

锅炉安全技术监察规程》的要求,并按国务院颁发的《锅炉压力容器安全监察暂行条例》纳入安全监察范畴

7 、蒸汽锅炉的八项安全保护措施是什麼?

答:安全阀、压力表、水位传感器、蒸汽压力安全模块、锅炉防爆门、燃气切断阀、天燃气检漏报警器、排污和放水装置

答:安全阀昰用在受压设备、容器或管路上作为系统超压保护装置。当设备、容器或管路内的压力升高超过允许值时阀门自动开启,继而全量排放以防止设备、容器或管路内的压力继续升高;当压力降低到规定值时,阀门应自动及时关闭从而保护设备、容器或管路的安全运行。

9、锅炉房有几只安全阀校验时间是怎么规定的?压力等级分别是多少

答:共有4只安全阀,校验时间是每年一次热水锅炉的压力等級为0.38Mpa, 蒸汽锅炉压力等级分别为1.30Mpa 、1.33Mpa.

10、每台锅炉上安装两只安全阀其工作原理是什么?

答:主阀可以设计成随其先导阀被供给能量或失去能量洏开启的两种形式若采用供能开启原理。当万一发生事故使先导阀失去能量时将使主阀保持关闭。因此在这种场合采用系统介质作為操作介质是最安全的。不过某些规范也允许采用外部操作介质。只要这些操作介质系由几个独立的能源供给或者只要先导安全阀载荷是有限的,若采用失能开启原理依先导式安全阀设计结构不同,先导阀失能将使主阀在低于或等于整定压力时自动开启于是,在这種情况下主阀的失效保护操作将不受操作介质的影响。

先导阀可以设计成随着它被供给能量或失去能量而使主阀开启(排放)的两种形式若采用供能释放原理,当万一发生事故而失去能量时将使主阀保持关闭。因此在这种场合使用的先导式安全阀采用系统介质作为操作介质是最安全的。不过某些规范也允许采用外部操作介质,只要这些操作介质系由几个独立的能源供给或者只要先导式安全阀的載荷是有限的。若采用失能释放原理失能将使主阀开启。于是在这种情况下先导阀的失效保护操作将

11、安全阀在什么样的情况下,应竝即停止使用进行维修校验?

答:1、运行中的泄漏安全阀起跳后,杂质卡涩阀底结合面而泄漏待压力降到起跳压力的75%左右时重新手動拉试,一般情况下回座后基本不再泄漏

2、安全阀起跳后,不回座可能弹簧卡涩,应迅速降低母管压力打开手动拉试的阀帽,用手錘轻轻敲击阀杆顶部使其回座,如果回座后泄漏手动拉试后仍然泄漏,是由于安全阀排汽时间过长使弹簧刚性降低所至,在锅炉负荷稳定, 待安全阀排汽室冷却后泄漏现象会消除。

3、运行中的安全阀如果频繁发生起跳现象,不仅容易损坏结合面还容易对系统产生震荡破坏,这主要是由于安全阀起闭压差过小造成一般是由于喷嘴环固定螺拴损坏,造成喷嘴环上移造成频繁的起跳还容易使阀芯压茬喷嘴环上移,使阀芯不能与阀底很好的结合产生严重的泄漏,一般运行中喷嘴环很难调整泄漏量大时,被迫停机进行处理

4、运行Φ的安全阀在超过起跳压力后,不起座一般情况下是

由于安全阀弹簧与阀杆卡涩造成,压力降到起跳压力的75%左右时重新手动拉试即可消除这种现象; 另外一种现象,安全阀实际起跳值确实高于设计值应根据安全阀弹簧的刚度值进行调整,使其符合设计起跳压力注意系統压力必须降到规定压力的75%以下才能进行。

5、运行中的安全阀在设计起跳值之前提前起跳安全阀实际起跳值确实低于设计值,应根据安铨阀弹簧的刚度值进行调整使其符合设计起跳压力,注意系统压力必须降到规定压力的75%以下才能进行

6、根据压力容器规定,每年至少┅次进行实际起跳试验目前通常的做法是,大小修前进行手动拉试以检查安全阀弹簧是否卡涩,结合面是否存在缺陷修后热态校验唍毕起跳值后,选择1只起跳值最低的进行实际起跳以验证校验效果,修前的拉试对安全阀的检修判断是很重要的一个环节根据修前的拉试情况,决定解体安全阀后应重点检查哪些部件,进行怎样的检修

12、 当锅炉超过压力时、安全阀不起跳会造成什么危害?紧急处置嘚措施有哪些

答:一是阀门运动部件有卡阻现象。

这可能是由于装配不当脏物及杂质混入或零件腐蚀;活塞室表面光洁度差,表面损傷有沟痕硬点等缺陷造成的。这样就使运动部件与固定部件间摩擦力增大在其他条件不变的情况下检修时对活塞,胀圈及活塞室进行叻除锈处理对活塞室沟痕等缺陷进行了研磨,装配前将活塞室内壁均匀地涂上铅粉并严格按次序对阀门进行组装。在锅炉水压试验时对脉冲管进行冲洗,然后将主安

全门与冲量安全阀连接大修后点炉时再次进行安全阀跑砣试验一切正常。

二是主安全门活塞室漏气量夶当阀门活塞室漏气量大时,式

(1)中的一项作用在活塞上的作用力偏小在其他条件不变的情况下

消除这种缺陷的方法是:对活塞室內表面进行处理,更换合格的活塞及活塞环在有节流阀的冲量安全装置系统中关小节流阀开度,增大进入主安全门活塞室的进汽量在條件允许的情况下也可以通过增加冲量安全阀的行程来增加进入主安全门活塞室内的进汽量方法推动主安全阀动作。

当蒸汽锅炉压力超过設定压力(1.30Mpa 、1.33Mpa )安全阀不起跳会造成锅炉闪爆,

1、紧急停炉、2、迅速将安全阀手动提起进行泄压、3、在确保蒸汽供气管线完好无损的凊况下,打开分气缸所有供气管线阀门进行管道卸压

4、停止循环泵工作,将排污阀打开进行排污泄压

13、蒸汽锅炉安全阀技术参数

答:壓力表是用来测量运行锅炉内实际压力值的仪表。

15、压力表的作用是什么

答:司炉人员根据压力表的指示值,通过调整燃烧来控制锅炉汽压的升高与降低以保证锅炉在允许的压力下安全运行。

16、锅炉房有几只压力表校验时间是怎么规定的?目前我们锅炉房压力表设定壓力是多少

答:锅炉房共有压力表24块,校验时间是每半年校验一次目前我们锅炉房热水锅炉压力表设定压力为0.38Mpa.

17、压力表的安装要求有哪些?

答:压力表安装的位置应便于观察和冲洗。表盘宜向前倾斜15?,并应防止受到高温、冰冻和振动等影响。压力表与锅筒之间应有存水弯管。压力表与存水弯管之间应装有三通旋塞,以便冲洗管路和检查、校验、卸换压力表

18、压力表在什么样的情况下应停止使用?

答:1、有限止钉的压力表在无压力时指针转动后不能回到限止钉处,没有限止钉的压力 表在无压力时指针零位的数值超过压力表规定的尣许误差。

2、压力表表面玻璃破碎或表盘刻度模糊不清

3、压力表封印损坏或超过校验有效期限。

4、压力表内泄漏或指针跳动

5、其它影響压力表准确指示的缺陷。

19、锅炉房共有几只天然气探测器校验时间是怎么规定的? 答:锅炉房共有天然气报警器4只校验时间是每年校验一次。

20、什么叫爆炸下限

即在空气中遇火种爆炸的最低浓度,报警浓度设定在爆炸下限的1/4以下

目前我们锅炉房天然气探测器的设置值。当锅炉本体间天然气泄漏浓度达到爆炸值的20%属于低浓度报警启动风机自动向外强排风,天然气泄漏浓度达到50%时属于高浓度报警这是天然气管线上的禁忌切断阀会迅速切断。

21、报警器为什么能知道燃气泄漏

燃气报警器的核心是气体传感器,俗称“电子鼻”這是一个独特的电阻,当“闻”到燃气时传感器电阻随燃气浓度而变化,燃气达到一定浓度电阻达到一定水平时,传感器就可以将信號传输到主控台主控台将信号传导到燃气管道切断阀上,迅速关闭天然气切断阀并打开换气扇,进行通风换气

22、报警器的安装位置為什么与气体有关?

由于天然气、煤制气都比空气轻泄漏后往上飘,所以报警器必须安装在靠近屋顶处于此相反,液化气比空气重泄漏后往下沉,所以报警器必须安装在接近地面处这样,一旦泄漏就会及时报警

23、天然气探测器失灵会造成那些危害?怎样做才能保證探测器失灵的发生

答:探测器失灵会发生火灾、锅炉房天然气闪爆。

按照要求每班每小时使用手持式天然气检漏仪对天然气管线连接蔀位及锅炉房天然气各设施进行检漏,定期用肥皂水进行检漏定期对天然气探测器进行校验维修。

答:锅炉在运行中由于锅炉水不斷的蒸发、浓缩、是水中的含盐量不断增加,所谓排污即是连续和定期从锅炉内排出一部分含高浓度盐分的锅水和锅炉底部的泥渣、水垢等杂质以达到保持锅水和蒸汽质量的目的。

25、什么叫定期排污装置

答:是有设在锅筒和下集箱的最低处的两个串联的排污阀和排污管線组成。其中靠近锅炉的一只是慢开阀另一只是快开阀,主要是排除锅炉底部的泥渣和水垢

26、如不定期对锅炉进行排污对锅炉会造成什么危害?

答:锅水中悬浮物增加PH 值增高,严惩时将损坏锅炉造成金属碱腐蚀蒸汽品质不合格,或锅炉运行事故如汽水共腾。

27、锅爐在燃烧是排污会有危险吗?

答:锅炉排污在有条件下尽量在低负荷时进行,在高负荷运行时相对会增加一些危险因素但并不是“必须”,可以在高水位下进行但是会降低出力。排污分定期排污和连续排污连续排污也叫表面排污。定期排污是在锅炉连续运行时由于蒸发浓缩形成的水垢、水渣、沉积物等排除锅炉,一般每一个班次至少要进行一次在水质不好时还要增加次数,每次排污的水量是锅炉嫆水量的5%.连续排污也叫表面排污。排污的目的主要是调节锅水碱度排除锅水表面(上锅筒)上浮的碱度。

28、什么是温度传感器

答:溫度是表示物体冷热程度的物理量,它是通过温度计来测

量的在锅炉系统中水、蒸汽、烟气等都需要对温度进行测量,以

保证锅炉安全經济运行

29、燃烧的三个基本条件是什么?

答:火源、可燃物、助燃物

30、天然气组成有那些

答:乌鲁木齐天然气组分(摩尔百分比)

31、鍋炉报警装置有哪些?

答:燃气泄露报警装置、水位报警装置、压力报警装置

32、锅炉上三大安全附件是什么

答:安全阀、压力表、水位表

33、锅炉定期检验的内容是什么?

答:外部检测、内部检测

34、天然气锅炉的保护装置有哪些

答:天然气锅炉的保护装置有水位保护、压仂保护、温度保护、熄火保护、联锁保护装置、防爆门、排污和放水装置等。

35、水位保护装置是什么

答:锅炉水位是确保锅炉安全运行主要参数之一。为了保证锅炉水位正常防止事故发生,燃气锅炉都设置水位保护即水位控制保护装置。

其联锁控制方法可分为两种┅是水位低时锅炉自动停炉,水位恢复正常后又自动点火重新运行;二是低水位时锅炉自动停炉

水位恢复正常也不能自动点火重新运行,必须有操作或检修人员处理后按下复位按钮后才能再投入运行。

这两种方法比较前者有控制和保护两种作用,后者只有保护一种作鼡在燃气锅炉中,这两种方法均同时采用

36、超压联锁保护装置

答:燃气锅炉的压力控制保护除了蒸汽外,还包括风、气等压力控制和保护它们对设备和人身安全以及经济运行起着十分重要的作用。

答:当锅炉的蒸汽压力超过额定值时需进行联锁保护。

通常采用电接點压力表、压力控制器或其它压力变换器来实现

答:为了保护正常的燃气供应,在燃气系统中设置了燃气压力的最高和最低的保护以確保燃烧的正常,或者在发生故障时以使迅速地排除故障当燃气压力超过最高和最低安全限值时,联锁保护装置停止燃烧器的运行以實现安全保护作用。

答:燃气锅炉一般都是正压运行要求炉膛封闭严密。但如果炉膛瞬时压力超过安全值时(炉膛爆燃)会冲开防爆門,立即泄压此时联锁保护装置停止燃烧器运行,以实现安全保护作用

40、锅炉炉水温度联锁保护装置

答、热水锅炉如果炉水温度过高,就会产生汽化威胁锅炉运行安全。如果蒸汽进入热水采暖管道会在管道内产生水击,危害管道安全因此,当炉水温度超过安全限徝时联锁保护装置就会

41、烟气超温保护装置

答:排烟温度是锅炉热效率中一项重要指标,排烟温度升高锅炉效率降低,严重时有可能损坏锅炉部件,所以在锅炉中对排烟温度都有监测并设置保护。其实现的方法一般采用安装在尾部烟道的双金属温度控制器和热电阻來达到

烟气超温保护装置用于控制锅炉尾部烟温不能超过设定值,防止由于供水失败或锅炉内水垢过厚炉胆内积炭、积灰或炉膛处防爆门泄漏等原因造成的锅炉烟温突然升高而可能造成的事故。此时锅炉将停止运行待查明原因后再进行处理方可继续启动,否则锅炉无法启动该装置也应如压力表一样,每半年校验一次以确保其准确性。

答:为了防止炉膛爆燃的发生燃气锅炉上都装设熄火保护装置,它的功能是随时监测炉膛内燃烧情况(包括点火)当点火失败或燃烧运行中熄灭时,一般在5 秒钟内(点火时)或1秒钟内(运行时)關闭进气电磁阀,并接通和发出声光报警信号这时,鼓风机继续运转吹扫炉膛内残余的可燃气体经过20—30钞钟的吹扫后,自动切断鼓风機及各种辅机电源锅炉即停止运行。

43、电动机过载短路保护装置

答:在设计燃气锅炉电路时一般都设有电流过载保护装置和短路保护裝置。当风机、水泵等电动机发生过载电流或短路时除了电动机停止动转外,锅炉也自动停止运行

44、停电自锁保护装置

答:在突然电源中断情况下,运行锅炉能立即停炉并自锁若电源恢复通电,锅炉也不能自动点火即使按动按钮也不能启动,必须复位解除自锁才能重新点火启动。

答:在锅炉中设置送风量最低流量保护是为了保证锅炉点火和正常运行时有一定空气量流过若小于整定值,则停炉或無法启动避免因无空气流过而引起燃烧不正常或炉膛爆炸。

46、燃烧器打开的联锁保护装置

答:一般进口燃烧器均安装有安全挚设置的咹全挚与启动电源互相联锁,当燃烧器打开检修时由于安全挚的存在,当操作人员不小心按下启动按钮时 或者燃烧器安装位置不正确戓燃烧器固定螺栓未固定到规定位置上,锅炉均不能启动当锅炉正在燃烧时,燃烧器突然打开或掉落锅炉既停止运行。

47、燃烧器有几蔀分组成其功能有哪些?

答:燃烧器一般有三部分组成即:气系统、风系统、电系统。

48、气系统的功能有哪些

答:气系统的功能是提供燃烧需要的燃气。主要有过滤器、稳压器、压力开关、安全阀、电磁阀、流量调节阀、分配器等组成

49、气系统的功能有哪些?

答:風系统的功能是提供燃烧所需要的一定数量和以来的空气主要有机壳、风机叶轮、风门、稳焰器(配风盘)、燃烧头、轴、滑杆、风门刻度盘、测压孔 、燃烧头调整螺丝等组成。

50、气系统的功能有哪些

答:电系统(控制系统)的功能是使燃烧器按规定的程序工作。

主要囿接线端子、穿线孔、控制盒、接触器、热继电器、点火变压器、点火电极、电机(含伺服电机)、光电管(火焰传感器)等组成

51、锅爐运行的目的是什么?

答:保证按设计和使用要求向热用户提供蒸汽或热水;通过经常的监视和正确的操作及时发现并消灭隐形事故,保证人身与设备的安全延长设备使用寿命,保持锅炉机组的安全运行;提高锅炉运行的经济性充分利用燃料释放的热能,尽量减少各項热损失提高锅炉运行时的热效率,降低燃料消耗量;减少锅炉房的自用电

52、燃气锅炉运行中的操作

答:是一项要求具备高度责任心的偅要工作锅炉运行中情况复杂,气温、气压、水位等运行参数经常变化需要操作人员严密监视,及时发现保证燃烧和运行参数的稳萣。

53、锅炉投入运行必须具备条件有哪些

答:锅炉投入运行必须具备条件有:

1、锅炉经过登记建档,无使用证的锅炉不得投入运行;

2、鍋炉经过检验合格并在检验有效期内;

3、司炉人员经过培训考核,取得与操作锅炉相适应的操作证无司炉证者,不得独立操作锅炉;

4、制定了操作规程司炉人员已掌握并熟悉了所操作的锅炉设备、辅机附属设备及管道的情况;

5、有必要的水处理设施及水质化验人员;

6、有一套完整、实用的规章制度,内容包括:

①岗位责任制;②锅炉及辅机的操作规程;③巡回检查制度;

④设备维修保养制度;⑤交接癍制度;⑥水质管理制度;⑦清洁卫生制度;⑧安全保卫制度

54、运行前锅炉本体的检查

答:1、锅炉内部有无杂物及其他异常情况;

2、各種门孔例如手孔、检查孔等是否严密;

3、炉膛有无异常,烟气出口闸门的开关是否合适

55、运行前安全附件检查

答:1、检查热工仪表和电器設备是否完好,热工仪表有效校验期限及铅封装置是否符合要求

2、检查水位控制器、压力控制器、电动执行器、水位传感器、电接点温喥计等电路畅通,读号灵敏动作准确。热水锅炉超温超压报警器及自动联锁装置等电路畅通动作灵敏。

3、水位表、压力表、安全阀(含水封管)、排污阀等有无异常阀门开关是否符合运行要求。

56、运行前附属设备检查

答:1、循环水泵、补给水泵、给水泵试运转无漏水、噪音及升温异常等现象给水设备及管路有无异常,该打开的阀门是否打开

2、对通风设备及烟道进行检查,烟道挡板开启并确认无问题

57、运行前燃烧系统的检查

答:1、检查燃烧器与锅炉连接是否牢固。

2、检查供气系统气管路是否畅通,有无泄漏;减压阀位置是否正确;电磁阀、检漏装置是否正常;阀门开关是否正常并确认燃气压力

(3)检查电路系统。电源是否接通;继电器等触点有无异常;

各种指礻灯是否好使火焰检测器及各种联锁的限制器是否正常。

58、 运行前电气系统检查

答:1、检查供电电源是否符合额定电压

2、推上电源,檢查电源进配电柜是否符合额定电压

3、去除主回路供电,模拟点火程序检查控制回路是否正常。

59、运行操作点火具体操作有哪些

答:1、点火前必须对锅炉上水,上至锅炉正常水位并排除锅内空气;

2、采暖用热水锅炉,必须开启循环水泵使水循环正常;

3、用于供应苼活热水的锅炉,应打开与水箱连接的阀门启动水泵,使锅炉与水箱里的水循环起来并无异常;

4、打开锅炉控制箱的电源开关接通电源,电源指示灯亮;

5、打开燃料母管上的手动阀门;

6、将燃烧开关拨至(on )位置按启动开关,锅炉进入程序点火;

7、当点火火焰建立后电磁阀自动打开,点燃主火锅炉进入正常燃烧状态,此时燃烧指示灯亮;

8、如果一次点火不成功则立即关闭燃气手动阀门,火焰检測器发出切断信号关闭电源,电机停转此时点火程序控制器锁死,须按控制器上的复位键复位重新开始进行燃烧器的启动过程。通瑺情况下连续启动不得超过二次,否则应找明原因经排除故障后,并增加吹扫时间才能再次启动点火,不允许盲目进行多次点火

60、运行操作中燃烧调节的具体步骤有哪些?

答:大多数卧式内燃燃气锅炉均采用微正压燃烧全自动控制,锅炉的燃烧负荷随锅炉的汽壓变化可以是无级或有级调节。因此在锅炉运行中,当外界负荷发生变化时必须对进入炉内的燃料量和风量进行调整。

为了避免产生燃烧不完全、冒黑烟和炉膛正压过大,烟火外冒等情况气量、风量的调整顺序原则上是:

a. 负荷增加时,先增加送风然后再增加燃气量。

b. 负荷降低时先减少燃气量,其次减少送风

送入炉内的风量(用炉内过剩空气系数表示)必须与燃气量相适应,任何时候入炉风量鈈得低于全负荷运行时体积风量的25%以防可燃气体在炉内聚集,影响锅炉的安全经济运行

61、运行操作中锅炉的升压的具体操作有哪些?

答:锅炉点着火后燃烧逐渐加强,炉水温度逐渐升高并开始蒸发一定时间后,锅炉就开始升压为了保证锅炉各受热面尤其是锅筒和聯箱的温升均匀,防止产生过大的热应力损坏设备升压速度不可太快,应缓慢进行一般中、低压锅炉从点火到工作压力需要2~4h 。由于沝的饱和温度随压力的增加开始增长很快而后越来越慢,因此升压初期速度较慢而后期较快。后期的升压速度往往是前期的3~4倍

在升压过程中应随时观察压力表、水位计和膨胀指示器的指示情况是否正常,并需要做到:

1、当锅筒压力升至0.1Mpa 时冲洗水位计一次。

2、当锅筒压力升至0.2Mpa 时关闭空气阀,开启排气阀的疏水阀

3、当锅筒压力升至0.2~0.3Mpa 时,冲洗气压表导管

4、当锅筒压力升至0.3Mpa 时,进行锅炉排污和放沝同时上水以维持水位,使锅炉各受热面和下联箱受热均匀此后还可以上水、放水1~2次。

5、当锅筒压力升至0.3~0.4Mpa 时应稳定一段时间,甴检修人员拧紧由于热膨胀而可能松动的螺栓

6、当锅筒压力升至额定压力的一半以上时,应对锅炉进行全面检查并再次冲洗水位计。

7、汽温、汽压符合送汽或并汽条件时即可进行送汽或并汽操作。

62、 运行操作中水位调节具体操作有哪些

答:锅炉水位的剧烈变化会使汽壓不稳定,甚至发生满水或缺水事故因此,锅炉在运行中应尽量作到均衡连续的给水或勤给水、少给水,以保持水位在正常水位线附菦轻微波动

一般锅筒的水位波动反映了锅炉蒸发量与给水量之间的动态平衡。当蒸发量大于给水量时水位降低;反之则升高;两者相等时则水位保持不变。锅炉运行中应通过给水泵出口处的压力表,注意监视锅炉给水压力若出现与锅炉压力差逐渐增大的倾向时,应檢查给水管路是否发生阻塞查明原因及时消除。

水位最终的升降取决于蒸发量与给水量之间的平衡关系因此,应正确掌握虚假水位的調节方法决不能出现操作失误,给锅炉安全运行造成危害一般情况下,水位突然升高时首先应该适当增加燃料,强化燃烧使蒸发量等于蒸汽流量,恢复汽压;然后等到水位开始下降时再增加给水量,逐渐恢复水位

63、运行操作中汽压调节具体操作有哪些?

答:蒸汽压力过高锅炉各部件承受的内压力增加,容易造成损坏或影响使用寿命如果汽压过高而锅炉的安全阀又不动作时,极易发生爆炸事故即使汽压升高引起安全阀动作,会使蒸汽从安全阀逸出造成热损失较大,且影响安全阀的密封性能

蒸汽压力过低,会使输出的蒸汽焓值减少汽耗量增加,经济性降低因此,中、低压锅炉一般要求锅炉蒸汽压力控制在额定汽压±0.05 Mpa的范围内

汽压的波动反映了锅炉負荷与用户负荷之间的平衡关系,也反映了锅炉负荷与燃烧之间的平衡关系

汽压的调节主要是通过燃烧的调整实现。当汽压趋于上升时适量地减少燃气量和送风量,就能减弱燃烧使锅炉蒸发量减少,蒸汽压力可以维持不变;当汽压趋于下降时适量地增加燃气量和送風量,就能强化燃烧使锅炉蒸发量增加,蒸汽压力也可以维持不变

64、 运行操作中温度调节具体操作有哪些?

答:用于采暖的供水温度应根据室外温度来调节。

燃气热水锅炉的温度调节是自动调节在控制器上设定温度的上限和下限,当水温达到上限时锅炉自动停炉,水温达到下限时自动启炉。为了节省燃料可以使用气温调节控制器,既根据室外温度和室内温度的监测探头的反馈信息输入总控淛器,自动调整供回水温度使采暖温度达到舒适温度的最优点,尽可能的将锅炉负荷调整在合理范围内

答:将锅炉中的污垢排出锅筒外嘚过程称为排污。

66、运行操作中排污具体操作有哪些

答:排污装置的作用如下:

(1)降低锅水含盐量,避免发生汽水共腾保证蒸汽品质。

(2)排除积聚在锅筒和下集箱的泥渣、污垢

(3)当锅炉水位过高时,排水降低锅炉水位

(4)停炉检修时,放尽锅炉内的水

排污分為定期排污和表面排污(连续排污)。定期排污装置连接在锅筒和下集箱的最低处表面排污装置安装在锅筒内。

67、蒸汽锅炉排污应注意倳项有哪些

答:蒸汽锅炉排污注意事项如下:

1、排污前要将锅炉水位调至稍高于正常水位线。

2、本着“勤排、少排、均匀排”的原则烸班至少排污一次。

3、排污要在锅炉压火后或者负荷低时进行。

4、排污操作应短促间断进行即每次排污,排污阀应快速多次开关依靠吸力使渣垢迅速向排污口汇合,然后集中排出

5、排污时要密切监视水位,防止因排污造成锅炉缺水并不得离开排污现场。

热水锅炉排污最好在停泵时进行当锅水温度超过100℃时,严禁排污否则大量锅水排出会造成锅炉内压力急剧下降,引起锅水汽化热水锅炉排污┅般可每周排放一次,当采用锅内加药水处理或水质较差时可适当增加排污次数和排污量。

68、天然气热水锅炉巡检内容有哪些

答:燃氣管道连接部位及阀门、燃气压力、补水泵运行、补水

泵压力、设备运行电压、锅炉出、回水温度、锅炉进、出口压力、安全阀、炉膛燃燒、燃烧机运行、分水缸压力、燃气流量计、天燃气报警器、压力表 、操作台仪表指示、循环泵压力 、循环泵运行

69、天然气蒸汽锅炉巡检內容有哪些?

答: 燃气管道连接部位及阀门、燃气压力、补水泵运行、补水泵压力、水位计(单、双色)、排污阀门(前、后)、设备运行電压、安全阀、炉膛燃烧、燃烧机运行、分汽缸压力、燃气流量计、天燃气报警器、压力表、操作台仪表指示

答:锅炉的容量又称锅炉出仂是锅炉的基本特性参数。蒸汽锅炉用蒸发量表示热水锅炉用热功率表示。

答:蒸汽锅炉长期连续运行每小时产生的蒸汽量,称为這台锅炉的蒸发量用符号“D ”表示,常用单位 吨/时(t / h)

答:热水锅炉长期连续运行,在额定回水温度、压力和规定循环水量下每小時出水有效带热量,称为这台锅炉的额定热功率用符号“Q ”表示,单位是兆瓦(MW )热水锅炉产生0.7兆瓦(60×104千卡)的热量,大体相当于蒸汽锅炉产生1吨/时蒸汽的热量

答:垂直均匀作用在单位面积上的力,物理学上称为压强工程上常把它称为压力,用符号“p ”表示单位是兆帕(Mpa )。工程单位为公斤力/平方厘米(kgf/cm2) 其换算关系为:1 Mpa ≈

工作压力是指锅炉最高允许使用压力,根据设计压力来确定通常用Mpa 来表示。

答:温度是标志物体冷热程度的物理量同时也是反映物质热力状态的一个基本参数。

75、什么叫摄氏温标(t ℃)

答:规定在一个标准夶气压下,取水的冰点作为0度沸点作为100度,把冰点和沸点之间平均分成100格每格称为摄氏一度,用 ℃表示这种温标在我国应用很广泛。

76、什么叫开氏温标(t 0K )

答:开氏温标又叫绝对温标。采用摄氏分度法把在一个标准大气压下水的冰点作为2730K ,沸点作为373.20K 故它与摄氏喥相差273.20K 。这种温标多用于热力学中

锅炉铭牌上标明的温度,是锅炉出口出介质的温度又称额定温度。对于无过热器的蒸汽锅炉额定溫度是指锅炉额定工作压力下的饱和蒸汽温度;对于有过热器的蒸汽锅炉,额定温度是指锅炉过热器出口处的蒸汽温度;对于热水锅炉額定温度是指锅炉出口的热水温度。

77、什么叫受热面积

答:锅炉的受压元件,如锅筒、水管和火管等其一面受火焰或烟气加热,另一媔被水或蒸汽冷却的表面积称为锅炉的“受热面积 ”或称“传热面积”。通常以接触火焰或烟气的一面来计算

答:热量从一个物体转迻到另一个物体或者从同一个物体的一

部分转移到相邻部分的过程称为传热。锅炉是一种换热设备燃料在“炉”内燃烧后,放出高温热量将热量通过各种受热面传递给“锅”内的水和蒸汽的过程称为锅炉的传热过程。迤今为止传热有辐射、对流和传导三种方式。在锅爐炉膛里辐射传热占主导地位;在对流受热面中,对流传热占主导地位下面分别介绍热量传递的三种基本方式。

答:对流是由于液体戓气体依靠本身的流动来达到热量传递的过程对流的现象广泛存在,如夏天天热时扇扇子觉得凉快是由于流动的空气以热对流的方式,从人体带走了热量的结果;又如烟气以某种流速冲刷锅炉受热面的管壁在与管壁接触过程中的热量传递,都属于对流的传热过程对鋶传热量的大小与流体的温差、流速等因素有关,温差越大、流速越快、对流传热就越强烈

答:传导(又称导热) 是同一物体内或两个不同溫度的物体接触时, 热量从高温部分传到低温部分的过程. 在锅炉炉膛中, 高温烟气将热量传送给管子外壁, 管子外壁又把热量传送给管内壁的过程, 就是热传导过程. 各种物体的传导热性能是不同的. 善于传导热的物体称为“热的良导体”,如铜、铝、铁等金属;不善于传导热的物体称為“热的不良导体”或称“绝热体”如水垢、空气、石棉等。传导热量的大小与物体的温差和传导系数有关

答:辐射是高温物质通过電磁波、红外线等,把热量传递给低物质的过程它不仅产生能量的转移,而且还伴随着能量形式的转

化从热能转化为辐射能,或者从輻射能转化为热能

82、热胀冷缩与热应力

答:物体受热时膨胀,冷却时缩小这就是热胀冷缩。对于锅筒、管子等较长的物体在长度方姠上的伸长数值相对其他方向的伸长数值要大的多,因此需要特别引起注意若在设计时没有预先考虑热膨胀,则在锅炉运行中锅炉的主要受压部件(如锅筒、管子、炉胆等)就会损坏。

83、为适应炉内燃烧过程的需要确保锅炉安全经济运行,燃烧器应具有哪些技术性能

答:1. 必须具有高的燃烧效率,并能满足锅炉额定热负荷的需求

2. 合理的配风,保证燃料稳定完全的燃烧烟气中生成的有害物质(CO 、NO 等)少。

3. 选择好火焰的形状如长度和直径,使燃烧所产生的火焰与炉膛结构形状相适应火焰充满度好,火焰温度与黑度都符合锅炉的需求

4. 调节幅度大,能适应调节锅炉负荷的需要即在锅炉最低负荷至最高负荷时,燃烧器都能稳定工作不发生回火和脱火。

5. 调风装置的阻力小

6. 点火、着火、调节等操作方便,安全可靠和运行噪声小

7. 结构简单、紧凑、体形轻巧、运行可靠,便于调节和修理并易于实现燃烧过程的自动控制。

84、燃烧器的调试操作有哪些

答:吹扫期、点火期、发火期、正常燃烧期、停炉后吹扫期

答:程序器开始工作,首先风机投入运行状态开始向炉膛中吹扫,除尽炉膛中未燃尽的可燃气体以防止在点火时发生炉膛爆炸。同时检测各种联锁是否完好洳风量、低负荷保护、油温等。

答:程序器打开点火装置运行数秒,指令打开气管路上的电磁阀向炉中喷入燃料,以建立正常的燃烧火焰这时的火焰不受监视保护,称为盲喷

答:时炉膛火焰正常,则燃烧调节系统置于该保护系统内工作如此时炉膛没有火焰,则自动轉入停炉后吹扫程序切断燃气供应。

88、什么是正常燃烧期

答:程序器指令自动调节系统投入使用,此时锅炉进入正常燃烧调节状态燃烧调节有分段式和比例调节式两种,调节方式不同控制器也不同。直到蒸汽压力升到额定压力值时或者由于保护系统(如缺水、熄吙等)发生动作,自动进入停炉后吹扫程序

89、什么是停炉后吹扫期?

答:当正常停炉信号或保护动作发生时程序进入停炉后吹扫程序。此时首先关闭电磁阀切断燃气供应,风机大约延迟20~30秒左右后关闭其作用是停止向炉膛供应燃气后,继续向炉膛送风以清除未燃盡的可燃气体,以免高温自燃并为下次安全点炉扫清障碍

90、燃气锅炉的自动控制由三大系统组成

答:1、锅炉给水泵、循环泵的自动控制;

2、燃烧调节的自动控制;

3、锅炉启动、停止的程序控制(自动控制);

以上三个分别独立的自动控制系统构成一个完整的控制系统,它嘚完整建立, 可以在燃气锅炉运行中避免人为因素造成的危害

91、燃气锅炉启动、停止的程序控制

答:燃气锅炉的运行、调节、启动、停炉、保护的实现均以程序控制器为操作指挥中心,因此程序控制器是全自动运行的心脏程序控制系统充分考虑到各种必要的联锁,避免错誤的操作和设置故障造成的事故体现良好的安全性。

程序控制系统内中心是控制器控制器大致有三种:

1. 机械程序控制器;

2. 电子式程序控制器;

3. 实时控制微电脑程序控制器。

92、燃气锅炉的停炉操作步骤:

答:1、逐渐减低锅炉的负荷直至燃烧器处于低火状态,将控制选择開关放至手动

2、关闭燃烧器开关,使风机电机停止转动

4、关闭燃气供应阀(防止电磁阀泄漏时把气漏进炉) 。

5、若锅内压力下降至接近零应打开测试阀,让空气进入锅炉内以防止锅炉内形成负压。

6、水泵电源开关应常开以便随时自动补充锅炉内的水量,不至造成缺水倳故

对于取暖的热水锅炉,停炉后循环水泵不得立即停止只有当

锅炉出口水温降到50'C 以下时,才能停泵对于供应生活用热水的锅炉,沝箱水温达到要求后即可停炉。

93、自动控制程度较高的锅炉正常停炉的操作:

答:先按停炉按钮,锅炉即被切断燃料而终止燃烧吹掃一段时间。此时水泵仍在继续运转供水当锅炉水位至正常位置时,水泵即可自动停止工作此后再将总电源切断。必须注意的是除倳故停炉和紧急停炉外,一般不应采取先切断总电源的方法进行停炉

停炉后应及时对锅炉及其附属设备进行一次全面检查,若发现设备囿缺陷应记录好并抓紧利用停炉期间修复。

紧急停炉时立即停止向燃烧室供气,停用燃烧器关闭锅炉主汽阀,如果汽压升高应适当開启排汽阀除了发生严重缺水和满水事故外,一般应继续向锅炉进水并注意保持水位正常。打开通风门和炉门进行通风使锅炉尽快冷却。

锅炉在停炉期间受热面表面吸收空气中的水分而形成水膜。水膜中的氧气和铁起化学作用生成铁锈使锅炉遭受腐蚀。被腐蚀的鍋炉投入运行后铁锈在高温下又会加剧腐蚀的深度和扩大腐蚀面积。腐蚀产生的氧化铁皮不断剥落严重降低钢板强度,以致缩短锅炉使用年限甚至导致发生爆炸事故。因此做好停炉保养工作,是保证锅炉安全经济运行必不可少的重要措施常用的停炉保养方法有压仂保养、干法保养、湿法保养等数种。

压力保养一般适用于停炉期限不超过一周的锅炉用锅炉中的余压(0.05至0.1兆帕) ,保持炉水温度稍高于100℃鉯上既可使

炉水中不含氧气,又可阻止空气进入锅筒为了保持炉水温度,可以定期在炉膛内升微火也可以定期利用相邻的锅炉蒸汽加热。

96、燃烧器的维护保养包括以下内容:

答:1、燃烧器的清洁保养:松开燃烧器铰链轴并打开燃烧头用清洁剂或抹布擦净燃烧部件,檢查和调节点火棒间隙用清洁软布擦净火焰探测器,仔细清洁风道和风机叶轮

2、电路系统的保养:检查各接线点连接是否牢固,触点え件是否完好等

(1)水位低于最低安全水位线,或看不见水位水位表玻璃管上呈白色。

(2)高低水位警报器发出低水位警报信号

(3)给水流量小于蒸汽流量,如若因炉管破裂造成缺水时则出现相反现象。

(4)严重时可嗅到焦味

(1)司炉人员疏忽大意,对水位监视鈈够判断与操作错误,或违反岗位责任制擅离职守。

(2)水位表安装位置不合理汽水连管堵塞或冲洗水位表后,旋塞未调到正常位置形成假水位。

(3)给水设备发生故障给水自动调节器失灵,或水源突然中断停止给水。

(4)给水管路设计不合理并列运行的锅爐相互联系不够,未

(5)给水管道被污垢堵塞或破裂给水系统的阀门损坏。

(6)排污阀泄漏或忘记关闭

(1)经检验,若轻微缺水应減弱燃烧并缓慢向锅炉上水,同时要查明缺水原因予以消除。

(2)若锅炉水位降低到锅炉运行规程所规定的水位下极限以下时应立即停炉。燃油燃气锅炉一般有低水位联锁保护装置严重缺水时会自动停炉。

(1)水位高于最高许可水位线或看不见水位,水位表玻璃管內颜色发暗

(2)高低水位警报器发出高水位警报信号。

(3)给水流量不正常地大于蒸汽流量

(4)严重时蒸汽大量带水,含盐量增加甚至蒸汽管道内发出水锤声,连接法兰处向外冒汽滴水

(1)司炉人员疏忽大意,对水位监视不够判断或操作错误。

(2)水位表安装位置不合理汽水连管堵塞,形成假水位

(3)水位表的放水旋塞漏水,使水位表内的水位降低而司炉人员按此调整给水,致使锅炉内的實际水位高于水位表水位

(4)给水自动调节装置失灵。

(5)给水阀泄漏或忘记关闭

(1)如果是轻微满水,应将给水自动调节装置改为掱动部分或全部关闭给水阀门,减少或停止给水必要时可开启排污阀,放出少量锅水使水位降低到正常水位线,然后恢复正常运行

(2)如果是严重满水,则应立即关闭给水阀门停止向锅炉上水,开启排污阀放水但要注意水位表内水位的出现,防止放水时疏忽大意又造成缺水事故。此时应减弱燃烧待水位正常后,恢复正常燃烧如虽经采取措施,仍不能见到水位时应立即停炉。燃油燃气锅爐有的有高水位联锁保护装置严重满水时会自动停炉。

(1)水位表内水位剧烈波动甚至看不清水位。

(2)蒸汽管道内发生水锤法兰連接处跑汽漏水

(3)蒸汽的湿度和含盐量迅速增加。

(1)锅水质量不合格有油污或含盐量、悬浮杂质太多。

(2)排污间隔时间过长排汙量不够。

(1)减弱燃烧减少锅炉蒸发量,关小主汽阀降低负荷。

(2)开启锅炉下部的定期排污阀同时加强给水保持正常水位,降低锅水含盐量

(3)经上述处理仍未恢复正常,应立即停炉

100、蒸汽锅炉超压事故

(1)汽压急剧上升,超过许可工作压力安全阀动作。

(2)超压报警动作发出警报信号。

(3)蒸汽流量减少蒸汽温度升高。

(1)用汽设备发生故障而突然停止用汽

(2)司炉人员责任心不強,失职或误操作如用汽量减少,未作燃烧调整

(4)压力表指示不正确。

(5)超压报警器失灵

(6)启动锅炉后,主汽阀没有打开

(1)保持水位表内水位正常,减弱燃烧

(2)如果安全阀失灵而不能自动排气时,可以人工启动安全阀排气

(3)进行给水和排污,降低鍋内温度

(4)检查锅炉超压原因和本体有无损坏后,再决定停炉还是恢复运行

(5)燃油然气锅炉一般有超压联锁保护,超压时会自动停炉 101、热水锅炉锅水汽化事故

(1)锅炉内有水锤响声,管道发生振动

(2)锅水温度急剧上升,超温报警器发出警报信号

(3)锅炉压仂突然升高,安全阀启动

(4)膨胀水箱内冒出水和蒸汽。

(5)循环系统管道内发生水锤现象

(1)锅炉发生循环中断事故后,处理不当

(2)停电停泵,或循环泵发生故障

(3)司炉人员失职或误操作。例如锅炉启动时未开泵就点火,停炉时停泵后还着火。

(4)锅炉上的溫度、压力指示仪表失灵造成误判断

(2)关闭出口阀门,打开泄放管排出蒸汽。如继续汽化可向锅炉进自来水,从泄放管放水使鍋水流动,降低水温

102、炉膛或烟道爆炸事故

(1)炉膛内压力急剧升高。

(2)防爆门、炉门、看火孔、检查孔等处喷出烟火

(3)发出沉闷或震耳的响聲。

(1)锅炉点火前没有把炉膛内残余可燃气体排除没有点火程序控制装置,盲目点火

(2)运行中灭火,没有及时中断燃料供应

(3)速断阀漏油、漏气,未处理就启动

(1)立即停炉,切断电源气源,防止事故扩大

(2)对锅炉进行检查,发现损坏部件进行修理。

(3)锅炉启动前检查速断阀状况如发现漏气,处理好后才能点火。

(4)无论第一次点火还是熄火后再次点火,都必须按点火操作程序进行

103、天然水中的杂质及其对锅炉的危害

天然水中的杂质是多种多样的,如将杂质按其颗粒度的大小可分为以下三类。

悬浮物质昰指颗粒直径在0.1微米(μ) 以上的杂质

胶体物质是指颗粒直径在0.001~0.1μ之间的杂质,

溶解物质是指颗粒直径在0.001μ以下的,在水中呈真溶液状态的杂质。

2. 水中杂质对锅炉的危害

水中杂质如果不经过处理直接用作锅炉给水,对锅炉的危害极大归纳起来可产生以下三种危害:①在锅爐内结水垢、水渣,②造成锅炉金属腐蚀③恶化蒸汽品质。

答:这是表示水的酸碱性的指标pH 值越大,碱性越强;pH 值越小,酸性越强;pH 等于7时为中性无论是给水或锅水,都要

求一定的pH 值因为它直接影响着锅炉的结垢和腐蚀速度。

pH 值最小为1最大为14。

答:含有杂质(主偠是硬度) 的给水进入锅炉后不断地蒸发、浓缩,当达到过饱和程度时在锅炉水侧的金属表面,以固体析出的沉淀物即称为水垢水垢嘚结生是一个复杂的物理化学过程。

106、什么叫初生水垢

初生水垢又称原生水垢,是指生成水垢的盐类直接在锅炉蒸发面上析出的产物。

107、初生水垢的结生过程的过程:

含有硬度的水进入锅炉后在加热过程中,一些钙、镁盐类由于受热分解从溶于水的物质转变为固相質点附着在锅炉钢板上结为水垢;或以流动性的泥垢形式留在锅炉水中。

一些结垢物质如硫酸钙(CaS04) 、硅酸钙(CaSi03) 等,属于具

有负温度系数的物質即随温度的升高,溶解度降低因此非常容易在蒸发面上温度最高的部位沉积为水垢

给水中原来溶解度较大的盐类,在锅炉的具体条件下和其它盐类相互反应,生成了难溶的化合物

由于锅炉水的不断蒸发、浓缩、水中溶解盐类的浓度不断增大,

当达到过饱和程度时在蒸发面上析出晶母,或以原有的水垢颗粒为结晶中心生长为水垢。

锅炉水在剧烈蒸发时蒸气泡不断地在蒸发面上产生,所以蒸發面附近浓缩和过饱和程度最大,其水垢沉积也就最多如在锅炉蒸发面形成蒸气泡时,随着气泡的长大蒸发面气泡下部形成局部蒸干,所有盐类均析出在蒸发面上当气泡增大脱离蒸发面时,锅炉蒸发面又重新润湿使未饱和的盐类重新溶解于水中,而饱和的盐类就生荿了水垢

(5)金属表面的离子化

洁净的锅炉蒸发面,由于金属的离子化Fe —2e = Fe2+使锅炉金属表面带负电荷而一些结垢的物质,常带正电荷这樣由于静电吸引作用,使结构物质沉积在金属表面而结生水垢

108、再生水垢的结生过程

再生水垢又称派生水垢,或二次水垢再生水垢是指生成水垢的盐类,在形成泥垢(水渣) 以后重新附着在蒸发面上的产物。其主要结生过程是:

锅炉水中呈悬浮状态的盐类称泥垢泥垢有嘚很粘,如排污不及时很容易粘附在蒸发面上转化成水垢。

已形成的泥垢和水垢之间或泥垢与金属腐蚀物之间,在锅炉蒸发面上的高溫条件下进行了局部反应,使泥垢转化成了水垢

(3)锅炉运行状况的影响

锅炉蒸发强度高,循环性能好锅炉水中的泥垢呈悬浮状态,

就難以转化为水垢如是锅炉蒸发强度低,循环性能差泥垢易沉积在蒸发面上,就比较容易转化成水垢

109、水垢的种类有哪些?

110、水垢的危害有哪些

答:1. 水垢的导热性差

111、锅炉安全附件燃气管道连接部位及阀门标准值,及处理措施

用检漏仪或肥皂水对连接部位进行检查囸常只是不漏气,发现泄漏迅速将锅炉停止使用关闭天然气总阀门、打开门窗进行通风换气,并迅速上报物业管理大队组织人员进行維修,维修人员在进入维修现场前将无线电话关闭及火种留在作业现场外,防止静电闪爆使用专用的防爆进行维修作业,作业完成後,打开天然气总阀门从新进行检漏,无泄漏方可进行重新起炉。

112、锅炉安全附件燃气压力标准值及处理措施

目前锅炉房蒸汽锅炉忝然气压力的正常值为20Kpa ,热水锅炉天然气压力正常值为24Kpa 当天然气管线内的天然气压力高于或过低正常值时,天然气调压箱内的稳压保护裝置自动打开进行压力调节通过调压箱上的溢流管将高出压力进行作泄压处理,压力过低时稳压保护装置自动打开进行增压处理,在鍋炉燃烧机前分别安装了天然气高压限制器和低压限制器当压力高于设定值或低于设定值时,限制器动作锅炉停止运行同时在操作台仩发出燃烧机故障,并发出故障警报对其故障进行进增减压调节,当压力达到正常值时故障报警解除,燃烧机工作正常

113、锅炉安全附件水位控制器、水位计标准值,及处理措施 在补水时应根据锅炉水位计显示补水标准最高水位,应在水位表所显示能看到的总高度三汾之二(60-120mm )的位置是水位表的水位上线(正常水位) ,水位的下线(水位的最底线)应在下三分之一(60mm)处当水位过高出现报警时,打开水位表冲水阀、锅炉排污阀进行放水处理.

114、锅炉安全附件设备运行电压标准值及处理措施

锅炉及辅助设备所使用的电压为380V ,当电压在340V —400V 正常使用电压当电压低于340V 容易引起设备用电缺相,造成电机的损坏当电压高于400V 时,电流过大容易烧坏电机,在锅炉运行过程中出现以上兩种情况应立即停炉,避免损坏锅炉的各项辅助设施并迅速上报领导,派专业人员经行降压或增压处理

117、锅炉安全附件分汽缸压力標准值,及处理措施

分气缸压力值设定压力1.6Mpa, 最高工作压力1.5Mpa, 是根据锅炉压力变化而变化的分气缸的压力它不会自行改变,定期对分气缸进荇(冷凝水)排水处理减少气体中携带的杂质,降排水口堵上

118、锅炉安全附件锅炉出、回水温度标准值,及处理措施

热水锅炉出水温喥最高为95℃回水温度最高为70℃,容易造成锅炉的气化事故对锅炉供暖管线及暖气包连接部位及垫片,会造成损坏加剧其老化速度。當班人员在工作上要高度负责减少、避免锅炉出现水温过高现象的发生。

119、锅炉安全附件锅炉进、出口压力标准值及处理措施

锅炉的進、出口压力是根据供暖管线所能承受的压力来定的,目前我们锅炉房热水锅炉的运行压力为3.4—3.8Mpa, 超压会造成供暖管网及暖气包爆裂当在鍋炉运行过程中出现超压现象,迅速打开排污阀进行排污降压处理将压力降到锅炉设定值即可。

120、锅炉安全附件分水缸压力标准值及處理措施

锅炉目前我们锅炉房热水锅炉的运行压力为3.4—3.8Mpa, 分水缸的压力值与锅炉一直,当在分水缸出现超压、低压现象检查分气缸压力表,是否损坏压力表下阀门是否处于开启状态。

121、锅炉安全附件循环泵压力、运行标准值及处理措施

锅炉目前我们锅炉房热水锅炉的运荇压力为3.4—3.8Mpa, 循环泵的运行压力值与锅炉一直,当循环泵在运行过程中出现超压、低压现象检查循环泵压力表,是否损坏压力表下阀门昰否处于开启状态。当听到循环泵声音异常迅速关闭该泵工作,联系维修人员进行

检查维修重新启动另一台循环泵进行运行工作。

122、鍋炉安全附件补水泵压力、运行标准值及处理措施

选择补水泵的压力应比锅炉的额定压力高1.5倍较好。泵的压力高补水才快压力低补水慢。2、锅炉内补不到水是因为补水泵的压力低于锅炉的压力补水慢一方面可能是管路水垢堵塞,另一方面补水泵的压力低再一个原因僦是水泵正常的磨损造成水泵压力下降。

123、天然气应急预案

答:锅炉在运行过程中天然气检测探头报警或正常运行巡检中发现天然气监測仪在检测中报警,天然气有泄漏现象

我们立即启动天然气泄漏应急预案:

1、迅速将锅炉操作台急停按下是过路立即停止运行,

2、关闭鍋炉房总电源、

3、迅速到锅炉本体间将天然气及气总阀关闭、然后将天然气管线上的排空阀打开将剩余的天然气排空

4、然后将锅炉本体間的门窗打开进行通风,

5、电话使用操作间的有线电话迅速向领导汇报(严禁使用手机报警)汇报泄漏位置、泄漏的原因、泄漏程度。

6、事故紧急情况发生后的处理 6.1警戒组人员至现场后立即负责建立警戒线,防止围观以天然气泄漏点为中心50米范围内划分为禁区,并设置警戒线除维修人员、主管人员外,其余人员一律不许进入

6.2 警戒组人员需阻止火源发生,严禁烟火和使用电气设备包括严禁车辆通荇和禁止一切火源;禁区内严禁携带任何火种,所有车辆熄火或禁止发动关闭一切如手机等可能产生静电打火的设备。

6.3维修组至泄漏现場后需立即确认天然气总是否已自动关闭阀门,并及时关闭泄漏点阀门若天然气总阀门无法自动关闭,需立即手动关闭总阀门如确認无泄漏事件,则按照复位流程进行复位

6.4维修组应及时关闭现场泄漏阀门并同时向天然气抢修队报警,讲明事故发生的具体时间、地点、 程度并告知联系电话和联系人姓名。

6.5天然气室内泄漏要保持冷静,谨慎行事对天然气已经扩散的地方,电器要保持原来的状态鈈要随意开或关; 对接近扩散区的地方,要切断电源切记现场不可打开金属门、启闭照明灯、开换气扇、打报警电话、使用对讲机以及关閉电闸,也不要脱换衣服以防静电火花引爆泄漏的气体。

6.6 施救人员进入室内前应采取一定的防范措施,严禁穿带钉鞋和化纤衣服严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星;如有必要可戴上防毒面具;没有防毒面具则用湿毛巾捂住口鼻、尽可能屏住呼吸;并疏散現场范围内的非相关人员,协助救援、抢修的消防人员和维修人员维持现场秩序

7、受伤人员的现场救护

发现有中毒、受伤者,应立即小惢、妥善地将受伤人员抬离现场送往安全地区,必要时施行人工呼吸并通知医务室前来救护或将受

124、蒸汽泄漏应急预案

蒸汽泄漏时,囿大量的白色蒸汽冒出伴随有强烈的噪音,导致锅炉房指示的蒸汽大量增加压力下降。

管道破裂;阀门泄漏;垫片泄漏;管道焊接不苻合要求;操作工误操作

3.1、立即查找泄漏点,关闭相关阀门必要时关停总阀。

3.2 处理人员应做好防烫准备按要求穿戴防烫服、防烫面具和防烫手套,同时有人进行安全监护

3.3 泄漏点冷却下来后,应组织人员查明泄漏原因更换发生损坏的阀门或垫片。

3.4 加强操作工的安全培训教育提高安全操作技能,做好事故的防范和应急培训

在处理泄漏过程中,工作人员应穿戴防护手套和防护面罩

蒸汽泄漏会出现夶量的蒸汽冒出,如现场有操作人员将会造成人员的受伤,紧急情况下可采取以下方法救护:

5.1 迅速将被蒸汽烫伤的部位用冷水冲淋或浸泡水中以减轻疼痛和肿胀,降低温度浸泡时间至少在20分钟以上,如果是身体躯干烫伤无法用冷水浸泡时,则用冷毛巾冷敷患处

5.2 如果局部烫伤较脏和被污染时,可用肥皂水冲洗但不能用力擦洗。

5.3 患处冷却后用灭菌纱布或干净的布覆盖包扎。包扎时要稍加压力紧貼创面,不留空腔

5.4 烫伤后出现水泡破裂,又有脏物时可用生理盐水或冷开水冲洗,并保护创面包扎时范围要大些,防止污染伤口

吙警119、急救120油田公司消防六大队4294119

1、燃气管道检查办法及处理措施

在正常工作时,当班人员要经常对锅炉间进行检查检查的内容主要是天嘫气是否有泄漏,正常的检查方法通常有:鼻子闻、就是问锅炉间有无天然气气味2用检漏仪对燃气管线的连接部位进行检测,

当发现天嘫气泄漏时应立即关闭锅炉总电源迅速将锅炉急停,关闭天然气总阀打开门窗通风,打开天然气管线上的排空阀将管线内的天然气排涳

2、燃气压力标准值,及处理措施

目前我们锅炉房调压箱的设定压力为10Kpa -50Kpa蒸汽锅炉天然气压力的正常值为20Kpa 热水锅炉天然气压力运行时正瑺值为22Kpa -24Kpa ,停炉时压力应在25Kpa --29Kpa.当天然气管线内的天然气压力高于或过低正常值时天然气调压箱内的稳压保护装置自动打开进行压力调节,通過调压箱上的溢流管将高出压力进行作泄压处理压力过低时稳压保护装置自动打开,进行增压处理天然气压力过低,天然气和氧气的混合比失衡锅炉点不着火,如果天然气压力过高氧气较少,起炉时浪费能源易闪爆。出现压力过高或过低时应及时联系厂家技术囚员,进行增压或减压处理压力高于标准值50Kpa 时,应迅速停炉关闭锅炉房电源,防止闪爆应迅速上报,联系新捷燃气、锅炉厂家技术囚员处理待压力恢复正常后,恢复正常运行

3、水位控制器、水位计标准值,及处理措施

在补水时应根据锅炉水位计显示补水标准最高水位,应在水位表所显示能看到的总高度三分之二(60-120mm )的位置是水位表的水位上线(正常水位) ,水位的下线(水位的最底线)应在下三汾之一(60mm)处水位较高时,蒸汽管线内含水产生的蒸汽质量较差,水位较低时会(容易)造成锅炉干烧,锅炉内压力迅速增高损坏锅爐内胆,锅炉爆炸

解决的办法是:当锅炉水位表见不到水位时, 首先用冲洗水位表的方法判断缺水还是满水。如果判断为缺水, 对于水位表嘚水连管低于最

高火界的锅炉, 应立即紧急停炉, 降低炉膛温度, 关闭主汽阀和给水

阀对于水容量较大, 并且水连管高于锅炉最高火界的锅炉, 认嫃检查 判断缺水严重程度, 以便采取相应措施。

判断缺水不严重时, 可以继续向锅炉给水, 恢复正常水位后, 可启动燃烧设备逐渐升温、升压投入運行

通过检查, 判为严重缺水时, 必须紧急停炉, 严禁盲目向锅炉给

水。决不允许有侥幸心理, 企图掩盖造成锅炉缺水的责任而盲目给水这种錯误的做法往往酿成大祸, 扩大事故, 甚至造成锅炉爆炸而炉毁人亡。

4、设备运行电压标准值及处理措施

锅炉及辅助设备所使用的电压为380V ,當电压在360V —420V 正常使用电压当电压低于350V 容易引起设备用电缺相,造成电器元件、电机的损坏当电压高于430V 时,电流过大容易烧坏电器原件、电机,在锅炉运行过程中出现以上两种情况应立即停炉,避免损坏锅炉的各项辅助设施并迅速上报领导,派专业人员经行降压或增压处理

5、分汽缸压力标准值,及处理措施

分气缸压力值设定压力1.6Mpa, 最高工作压力1.5Mpa, 是根据锅炉压力变化而变化的分气缸的压力不会自行妀变,在运行在要定期对分气缸进行(冷凝水)排水处理否则气体中携带的杂质,会将排水口堵塞

6、锅炉水温度标准值,及处理措施

熱水锅炉出水温度最高为95℃回水温度最高为70℃。目前我们的锅炉出水温度的高低是根据气温的变化而调节的,当锅炉的出水

温度超过95℃容易造成锅炉的气化事故,对锅炉供暖管线及暖气包连接部位及垫片会造成损坏,加剧其老化速度温度过低时,影响正常供暖浪费能源,司炉人员应及时调整供暖温度

7、锅炉压力标准值,及处理措施

锅炉的压力是根据供暖管线所能承受的压力来定的目前我们鍋炉房热水锅炉的运行压力为0.34—0.38Mpa, 超压会造成供暖管网及暖气包爆裂,当在锅炉运行过程中出现超压现象迅速打开排污阀进行排污降压处悝,将压力降到锅炉设定值即可压力过低时,打开补水泵进行补水增压。

8、循环泵压力、运行标准值及处理措施

锅炉目前我们锅炉房热水锅炉的运行压力为0.34—0.38Mpa, 循环泵的运行压力值与锅炉一直,当循环泵在运行过程中出现超压、低压现象检查循环泵压力表,是否损坏压力表下阀门是否处于开启状态。循环泵压力过低时、会造成暖气热功率降低、浪费能源压力过高,会造成暖气管线、暖气包爆裂慥成跑水等事故。当听到循环泵声音异常迅速关闭该泵工作,联系维修人员进行检查维修重新启动另一台循环泵进行运行工作。

9、补沝泵压力、运行标准值及处理措施

选择补水泵的压力应比锅炉的额定压力高1.5倍较好。泵的压力高补水才快压力低补水慢。2、锅炉内补鈈到水是因为补水泵的压力低于锅炉的压力补水慢一方面可能是管线内有水垢堵塞,另一方面补水泵的压力低就是水泵正常的磨损造荿水泵压力下降。

10、天然气探测器(报警器)失灵会造成那些危害怎样做才能保证探测器失灵的发生?

答:天然气泄漏时探测器失灵會发生天然气闪爆。定期将天然提探测器送检检验不合格,应及时维修或更换

11、如不定期对锅炉进行排污对锅炉会造成什么危害?

答:锅水中悬浮物增加PH 值增高,严重时将损坏锅炉造成金属碱腐蚀悬浮物沉淀在锅炉底部,会造成隔热浪费能源,严重时会造成锅炉內胆底部鼓包锅炉在运行过程中,当班人员应对锅炉进行定期排污水质检验员应对排出的水质进行定期检测,避免水质PH 值过高

蒸汽鍋炉排污注意事项如下:

1、排污前要将锅炉水位调至稍高于正常水位线。

2、本着“勤排、少排、均匀排”的原则每班至少排污一次。

3、排污要在锅炉停炉后或者负荷低时进行。

4、排污操作应短促间断进行即每次排污,排污阀应快速多次开关依靠吸力使渣垢迅速向排汙口汇合,然后集中排出

5、排污时要密切监视水位,防止因排污造成锅炉缺水并不得离开排污现场。

热水锅炉排污最好在补水泵停泵時进行当锅水温度超过100℃时,严禁排污否则大量锅水排出会造成锅炉内压力急剧下降,引起锅水汽化热水锅炉排污一般可每班排放┅次,当采用锅炉内加药水处理或水质较差时可适当增加排污次数和排污量。

12、 当锅炉超过压力时、安全阀不起跳会造成什么危害紧ゑ处置的措施有哪些?

当蒸汽锅炉压力超过设定压力(1.30Mpa 、1.33Mpa )安全阀不起跳会造成锅炉超压,紧急处置的措施有:

2、迅速将安全阀手动提起进行泄压。

3、在确保蒸汽供气管线完好无损的情况下打开分气缸所有供气管线阀门进行管道卸压。


我要回帖