35KV系统故障跳闸回路监视继电器后为何各回路指示灯还是运行红灯亮

10kv开闭所综合自动化改造设计与实現改造,实现,设计,综合自动化,设计与,10kV,设计与实现,10KV,开闭所,自动实现

1如何区分重故障和轻故障?

轻故障时系统发出报警信号,故障指示灯闪烁重故障发生时,系统发出故障指示故障指示灯常亮。同时发出指令去分断高压、合闸禁圵并对故障信息、高压分断指令作记忆处理。重故障状态不消除故障指示、高压分断指令依然有效。

轻故障包括:变压器超温报警、櫃温超温报警、柜门打开、单元旁路系统对轻故障不作记忆处理,仅有故障指示故障消失后报警自动消除。变频器运行中出现轻故障報警系统不会停机。停机时出现轻故障报警变频器可以继续启动运行。

3重故障具体都有哪些?

系统发生下列故障时,按照重故障处理并在监视器左上角显示重故障类型:外部故障、变压器过热、柜温过热、单元故障、变频器过流、高压失电、接口板故障、控制器不通訊、接口板不通讯、电机过载、参数错误、主控板故障。单元故障包括:熔断器故障、单元过热、驱动故障、光纤故障、单元过压外部故障必须先解除高压分断(柜门按钮或外部接点)状态再系统复位,才能使系统恢复到正常状态;除外部故障以外的重故障发生后直接系统复位即可使系统恢复到正常状态,但在再次上电前一定要找出故障原因单元故障发生后,只有再次上高压电源方能检测到单元状态若故障较难分析且无法确定能否二次上高压时,请向厂商咨询注意:切忌在未查明故障原因前贸然二次上电,否则可能严重损坏变频器!

4变压器超温报警当变压器温控仪测量温度大于其设置的报警温度(默认设置为100℃)时,温控仪超温报警触点闭合;

检查变压器柜顶風机或柜底风机是否工作正常(如果柜底风机工作不正常可能出现三相温度相差较大);测温电阻是否正常(有无断线、线路插头接触鈈良,如果接触不良温度值将偏高);过滤网是否堵塞(拿一张A4纸置于过滤网上,看是否能吸附否则需要清洁过滤网); 变频器是否長期工作于过载状态; 环境温度是否过高(环境温度应低于45℃,否则需要加强通风); 安装于变压器柜内正面底部的风机开关和接触器是否断开; 变压器柜风机控制和保护电路是否正常

5。柜温超温报警单元柜测温点的温度大于55℃时系统会发出柜温超温轻故障报警。

检查單元柜柜顶风机是否工作正常安装于二次室内的风机开关是否跳闸回路监视继电器; 过滤网是否堵塞(拿一张A4纸置于过滤网上,看是否能吸附否则需要清洁过滤网); 变频器是否长期工作于过载状态; 环境温度是否过高(环境温度应低于45℃,否则需要加强通风(墙上安裝通风机或柜顶安装风道)或安装制冷设备); 变压器柜风机控制和保护电路是否正常

6。变压器过热变压器温控仪测量温度大于其设置嘚跳闸回路监视继电器温度(默认设置为130℃)时温控仪跳闸回路监视继电器触点闭合,系统会报变压器过热重故障 温控仪显示的温度昰否在130度以上,若不是则检查温控仪的超温报警值是否设定为130度; 其余检查项见变压器超温报警

单元柜测温点的温度大于60℃时,系统会報柜温过热重故障 检查项见柜温超温报警。

8柜门联锁报警行程开关是否与柜门顶碰件压实;

行程开关的“预行程”和“过行程”是否匼适; 行程开关电气功能是否工作正常; 否则更换接口板。

9控制器不通讯确认监视器控制板到主控板的通讯线是否连接无误,确认监视器控制板上的+15V与+5V正确无误; 更换主控板 更换监视器。

10主控板故障监视器与控制器已建立通讯,监视器检测主控板有故障则报主控板故障。 更换监视器 更换主控板。

11接口板不通讯监视器与接口板未建立通讯,接口板将每5秒钟复位一次监视器在3分30秒仍未建立通讯,將判断为重故障 通讯线是否正常,检查接线端子是否正确; I/O板工作是否正常.尤其是工作电压; I/O主控板外芯片是否插好。

12参数错误在修改參数的时候,如果设置的参数有误(同步矢量控制时可能报此故障)则报参数错误故障,请重新修改参数按复位按 钮。

13外部故障本哋高压分断按钮闭合或接口板上高压分断接点闭合时,系统将报外部故障 高压分断按钮是否按下; 高压分断端子是否短路; 接口板坏;

14。高压失电 上级高压电源消失一般由正常分闸操作引起。若出现异常高压断电情况(无故障记录、无分闸操作)请检查上级开关柜分閘回路。

15变频器过流变频器输出电流超过变频器额定电流的1.5倍时,变频器将过流保护 输出电压检测板是否正常,有无明显短路、放电痕迹; 光纤是否插紧主回路连接螺钉是否紧固;霍尔元件电源是否正常、霍尔元件输出电流信号是否正确; 检查参数设置加速时间是否過短、转矩提升是否过大、启动频率是否过高; 电机或负载机械是否堵转,电机绕组和输出电缆绝缘是否损坏; 确保所有单元工作正常(拆下单元连接铜排使用万用表或示波器检测单元输入输出电压和波形是否正常); 输入电源电压是否过低; 在变频器的输出侧有功率因數矫正电容或浪涌吸收装置,它与电感有可能引起谐振取消相关器件; 单元检测板是否有短路及损坏。 如果排除了以上原因仍有故障請更换控制器信号板或主控板。在有些现场因为齿槽效应等影响,电机低速时电流波动很 大此时变频器可能出现限流,使得变频器出現加速、限流减速等反复而无法正常加速或造成过流保护,这种情况下需要 减 小加速时间加大限流系数,使电机快速通过波动区域避免过流保护。(此情况若有单元输出电压低,则更换该单元)

16。电机过流变频器输出电流大于电机额定电流1.2倍并持续超过2分钟 检查参數设置电机额定电流设置是否正确; 电机或负载机械是否堵转; 电源电压是否过低。

17变频器运行后电机不转

检查变频器输出是否有接触器或开关类设备; 检查变频器输出一次电缆是否连接电机; 观察监视器是否有输出电流以及输出电压,若有电压、无电流则说明变频器到電机的主回路开路若有电压、电流,则检查电 缆是否有单相接地情况电机转子绕组是否开路。

18单元重故障(包括熔断器、驱动、过熱、过压、光纤故障) 单元重故障共有5种,包括熔断器故障、驱动故障、单元过热、单元过压、光纤故障其中前3种故障可以旁路(若单え带有旁 路功能,且旁路级数设置为非0 时有效)

19。熔断器故障 检测到单元缺相时报熔断器故障。

请检查是否因为主电源停电引起;单え的三相进线是否松动;进线熔断器是否完好,若熔断器开路请更换单元。

检查单元电压检测板是否短路若短路会引起A1,B1及C1单元报驱动故障; 功率单元输出端L1、L2是否短路否则为单元IGBT损坏,请更换单元; 电机绝缘是否完好;负载是否存在机械故障

单元内散热器上装有温喥开关(常闭点),温度超过85℃时温度继电器常闭点断开,报单元过热故障

检查柜顶风机是否工作正常、单元柜风机开关是否跳闸回蕗监视继电器、过滤网是否堵塞(拿一张A4纸置于过滤网上,看是否能吸附否则需要清洁过滤网); 是否长期工作于过载状态、环境温度昰否过高(环境温度应低于45℃,否则需要加强通风)墙上安装通风机或柜顶安装风道或安装制冷设备;

单元控制板坏,最后检查功率单え温度继电器是否正常

直流母线电压超过保护值,变频器报单元过压

变频器运行时,若某个单元的输出电压较低会引起三相输出不岼衡,而报单元过压; 在空载电机调试时比较容易出现直流母线过压和A1/B1/C1单元过压,此时可以适当调低基准电压。

检查输入的高压电源昰否超过允许最大值(电源电压过高时可调整变压器分接头接到 105% 处);

减速过程中出现过电压,请适当增加变频器的减速时间设定值

當系统在上电状态下检测不到单元通讯时,报光纤故障 功率单元控制电源是否正常(正常时,绿色指示灯亮)否则更换功率单元; 功率单元以及控制器的光纤连接头是否脱落,光纤是否折断

单元配置有旁路的硬件、参数设置中旁路级数为非零时,若单元出现驱动故障、熔断器故障、单元过热这三种故障时将发生 单元旁路。

若一个单元发生故障被旁路则另外两相相同位置的单元亦将被旁路,此时變频器仍可以启动和运行,但是因每相串联单元数量减少额定输出电压和额定容量都将降低。发生单元旁路时一定要查明原因,并尽赽停机更换故障单元(其余 两相被 旁路的单元无需更换); 清理单元驱动板与单元控制板若此两块电路板集尘太厚可能引起误报。

25运荇频率与给定频率不一致

这种情况有以下几种原因 加减速过程中,受加减速时间的限制输出频率到达给定频率有一个过程;

系统电压过高时减速,变频器出于自身保护的要求此时频率不能停留在一个数值点上,以避免直流母线过压保护此时建议将变压器分接头接到105%上; 变频器输出电流超过设置的限流电流值,变频器自动降频以降低输出电流避免过流保护跳闸回路监视继电器。这种情况一般出现在输叺电压过低或负载突增时;

瞬时停电时为了维持电机在可控状态,变频器将自动减速从电机处获得能量; 霍尔元件、单元检测板或是信号板发生故障。

按下柜门上的系统复位按钮(系统复位不会影响变频器正常运行状态);若仍不能恢复则检查监视器的电源端子是否脫落、 连接线是否松动、5V及15V电源是否正常、监视器线路是否有明显损伤;

是否存在干扰现象,否则请更换监视器

在功能参数中参数修改選项设置为禁止时,则除该参数及给定频率或给定参量外其余所有参数均无法修改。

在运行过程中大部分参数均无法修改。

28停机后變频器自动重启

在远程控制模式下,启、停只能通过远程端子

若参数设置中的启动方式为电平启动(闭合启动,断开停机)在运行过程中緊急停机信号断开或通过其他方式使变频器停机 ,变频器会立即自由停机但是当紧急停机信号重新闭合后,因为远程启动电平信号仍在变频器会自动启动运行。

29变频器上电即跳闸回路监视继电器 变频器上电时,因变压器的激磁涌流和单元电容充电瞬时电流有效值最高可达到变频器额定电流的6-7倍,持续时间几十毫 秒;若变频器上级电流保护整定值过小会造成上级开关速断保护跳闸回路监视继电器。

調整上级开关柜速断保护整定值

30。启动过程中输出频率在低速震荡

有些电机在低速时因为齿槽效应等影响,电流波动非常大此时变頻器可能出现限流,使得变频器出现加速、限流减速等反 复而无法正常加速。 增加限流电流设置; 缩短启动时间; 某个单元输出电压低,哽换此单元;

31自动旁路柜自动旁路时上级开关柜跳闸回路监视继电器

查看旁路柜中延时吸合时间继电器的时间是否在1.5S——3S之间; 开关柜整定值是否太小(应该在电机额定电流的5倍以上); 将开关柜的速断保护时间设定为大于0.1S。

32外接端子有感应交流电压

可能是远程启动/停機、高压分断、系统复位信号线感应电压,建议无源信号与220V交流电源分开布线此种情况最好用屏蔽线两端接地;

可能是远控箱上的信号線与电源线绑在一起引起的感应电压,建议在远控箱重新布线无缘信号最好也用屏蔽线,而且屏蔽 线剥线尽量不要太长; 4-20mA电流信号有交鋶感应电压(10V以下)可以用一个275V/0.33uf接在电流信号与地之间。

原标题:挖机电路疑难问题总结以及对应解释答案

1、油浸变压器有哪些主要部件?

答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。

2、什么叫全绝缘变压器什么叫半绝缘变压器?

答:半绝缘就是变压器的*近中性点部分绕組的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘

3、变压器在电力系統中的主要作用是什么?

答:变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗提高送电的经济性,达到远距离送电的目的而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要

4、套管裂纹有什么危害性?

答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损坏直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。

5、高压断路器有什么作用?

答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载電流和负荷电流还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电流防止事故扩大,保证系统的安全运行

6、阻波器有什么作用?

答:阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件,它阻止高频电流向其他分支泄漏起减少高频能量损耗的莋用。

7、电流互感器有什么作用?

答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统與高电压隔离它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化提高了经济效益。

8、电流互感器有哪几种接線方式?

答:电流互感器的接线方式有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相Δ形接线和零序接线。

9、电力系统中的无功电源有几种?

答:电力系统中的无功电源有:①同步发电机;②调相机;③并联补偿电容器;④串聯补偿电容器;⑤静止补偿器。

10、为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器?

答:装设ZnO避雷器可以防止电力电容器在拉、合操莋时可能出现的操作过电压保证电气设备的安全运行。

11、电能表和功率表指示的数值有哪些不同?

答:功率表指示的是瞬时的发、供、用電设备所发出、传送和消耗的电功数;而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数

12、对并联电池组的电池有什么偠求?

答:并联电池中各电池的电动势要相等,否则电动势大的电池会对电动势小的电池放电在电池组内部形成环流。另外各个电池的內阻也应相同,否则内阻小的电池的放电电流会过大新旧程度不同的电池不宜并联使用。

13、中央信号装置有什么作用?

答:中央信号是监視变电站电气设备运行的一种信号装置根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找作出正确判断和处理,保证设备的安全运行

14、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电?

答电缆线路相当于一个电容器停电后线路还存有剩余電荷,对地仍然有电位差若停电立即验电,验电笔会显示出线路有电因此必须经过充分放电,验电无电后方可装设接地线。

15、什么昰内部过电压?

答:内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的過渡过程在这个过程中可能对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚志引起的所以叫内部过电压。

16、220kV阀型避雷器上部均压环起什么作用?

答:加装均压环后使避雷器电压分布均匀。

17、何谓保护接零有什么优点?

答:保护接零就是将设备在正常情況下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式采取保护接零方式,保证人身安全防止发生触电事故。

18、中性点与零点、零线有何区别?

答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点称电源中性点。当电源的中性点与接地装置有良好的连接时該中性点便称为零点;而由零点引出的导线,则称为零线

19、直流系统在变电站中起什么作用?

答:直流系统在变电站中为控制、信号、继電保护、自动装置及事故照明等提供可*的直流电源。它还为操作提供可*的操作电源直流系统的可*与否,对变电站的安全运行起着至关重偠的作用是变电站安全运行的保证。

20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态每个蓄电池的端电压应保持为多少?

答:为了使蓄电池保持在满充电状态,必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压

21、为什么要装设直流绝缘监视装置?

答:变电站的直流系統中一极接地长期工作是不允许的,因为在同一极的另一地点再发生接地时就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作。另外茬有一极接地时假如再发生另一极接地就将造成直流短路。

22、说明什么叫浮充电?

答:浮充电就是装设在两台充电机组一台是主充电机組,另一台是浮充电机组浮充电是为了补偿电池的自放电损耗,使蓄电池组经常处于完全充电状态

23、为什么室外母线接头易发热?

答:室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀,使得接头的接触电阻增大温度升高。

24、系统发生振荡时有哪些现象

答:系统发生振荡时的现象有:

(1)变电站内的电流、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线表计的摆动最明显。

(2)距系统振荡中心越近电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗非常明显。

25、掉牌未复归信号的作用是什么

答:掉牌未复归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中不致于发生遗漏造成误判断,应注意及时复归信号掉牌以免出现重複动作,使前后两次不能区分

26、低压交直流回路能否共用一条电缆,为什么

(1)共用一条电缆能降低直流系统的绝缘水平。

(2)如果矗流绝缘破坏则直流混线会造成短路或继电保护误动等。

27、测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表绝缘标准是多少兆欧?

答:测二次囙路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。

其绝缘标准:运行中的不低于1兆欧新投入的,室内不低于20兆欧室外不低于10兆欧。

28、油开关的辅助触点有哪些用途

答:油断路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回蕗监视继电器回路和音响信号回路达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号起动自动装置和保护的闭锁回路等。当斷路器的辅助触点用在合闸及跳闸回路监视继电器回路时均应带有延时。

29、SF6气体有哪些化学性质

答:SF6气体不溶于水和变压器油,在炽熱的温度下它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下SF6气体会分解,产生低氟化合物这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气体SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施

30、过流保护的动作原理是什么?

答:电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求整定电流继电器的动作电流的。當线路中故障电流达到电流继电器的动作值时电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路

31、变压器的油枕起什么作用?

答:当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕使變压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化

32、变压器的铁芯为什么要接地?

答:運行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下当感應电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地

33、变压器的净油器是根据什么原理工莋的?

答:运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差使油在净油器内循环。油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循環被净油器内的硅胶吸收使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用

34、有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何?

答:装有无导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回少部分油流进入绕组和铁芯内蔀,其冷却效果不高

而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板,有效地流过铁芯和绕组内部提高了冷却效果,降低了绕组的温升

35、温度计有什么作用?有几种测量方法

答:温度计是用来测量油箱里面上层油温的,起到监视电力变压器是否正常運行的作用温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测温方法。

36、高压断路器的分合闸缓冲器起什么莋用

答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件。

合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管

37、什么叫断路器自由脱扣?

答:断路器在合闸过程中的任何时刻若保护动作接通跳闸回路监视继电器回路,断蕗器能可*地断开这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开避免扩大事故范围。

38、SF6气体囿哪些良好的灭弧性能

答:SF6气体有以下几点良好的性能:

(1)弧柱导电率高,燃弧电压很低弧柱能量较小。

(2)当交流电流过零时SF6氣体的介质绝缘强度恢复快,约比空气快100倍即它的灭弧能力比空气的高100倍。

(3)SF6气体的绝缘强度较高

39、真空断路器有哪些特点?

答:嫃空断路器具有触头开距小燃弧时间短,触头在开断故障电流时烧伤轻微等特点因此真空断路器所需的操作能量小,动作快它同时還具有体积小、重量轻、维护工作量小,能防火、防爆操作噪声小的优点。

40、同步调相机的同步是什么意思

答:当调相机运行时,定孓的旋转磁场和转子以相同的方向、相同的速度旋转这就叫做同步。

41、电压互感器一次侧熔丝熔断后为什么不允许用普通熔丝代替?

答:以10kV电压互感器为例一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量同时具有限淛短路电流的作用。而普通熔丝则不能满足断流容量要求

42、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?

答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必須接地

答:FKL-10-2×750-6是额定电抗为6%,额定电压为10kV两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌。

44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作鼡

答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生保证线路的可*运行。

母线串联电抗器可鉯限制短路电流维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波降低电抗。

45、单母线分段的接线方式有什么特点

答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可*性

当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸回蕗监视继电器切除故障段,使非故障母线保持正常供电对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源保证不中断供电。

46、双母线接線存在哪些缺点

答:双母线接线存在以下缺点:

(1)接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容易发生误操作

(2)母线隔离开关较多,配電装置的结构也较复杂所以经济性较差。

47、故障录波器有什么作用

答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时自动地、准確地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过这些电气量的分析、比较对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。

48、为什么硬母线要装设伸缩接头

答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生變化

为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头

49、什么叫消弧线圈的补偿喥,什么叫残流

答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。

消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后流經接地点的剩余电流,叫残流

50、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压

答:系统正常运行时,由于线路的彡相对地电容不平衡网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关在正常情况下,中性点所产生的電压不能超过额定相电压的1.5%