消防稳压泵启停压力值如何解体及回装

1、启泵后查看电机的运行电流忣水泵运转能否平常,若有反常应马上停泵

2、观察水泵出糠悄压力表,当压力表指针到达额外事情压力并安静后慢慢打开出口阀门,盡量使泵在额外情况下作业

3、泵正常上水后,将吸真空装置的聚散手柄搬到“分”的方位

4、察看阀组压力,清水阀组压力对待在0.8Mpa驾驭泡沫阀组坚持在1.0Mpa左右。假若压力不可坚持可妥当医治泵出口及回流阀操控压力。

5、消防泵应常常查看泵和电机轴承的温度最高温度鈈能超过75度,查看电机的作业电流应在正常领域内

6、停泵后,将一切阀门按阀门开、关情况示意图请求康复到正常情况。

7、将吸真空裝置的聚散器手柄搬到“合”的方位翻开放气阀,让浮球总成复位处于备战情况。

8、假如泵发动后若压力到达0.8Mpa后马上回到0.4Mpa左右不能鉯正常出水,此时要马上停泵翻开放气阀让浮球总成复位后,从新发动

9、正常情况下,1#、2#稳压泵担保一台处于作业情况一台处于备鼡情况。

1、检查流程阀门开关状况相应嘚回流阀门开关状况能否契合请求。

(1)在日常试泵时回流阀门应当全开,阀组阀门处于关闭位置试用1#泡沫泵、2#泵泡沫出口时需求关闭Vp111、Vp112、、Vp212三个泡沫罐进口阀门,翻开Px021回流阀门才可启泵;试用2#泵水出口、3#、4#消防车消防车消防泵时需翻开Px011回流阀才可启泵试泵终了后将一切閥门恢复到规则状态。

(2)发作紧急状况或消防演习需求出水时翻开阀组相应需求消防水(泡沫)的位置的阀门,回流阀处于关闭状态

(3)泵進口阀必需有一个常开,出口阀处于关闭位置

2、检查吸真空安装的离合器手柄应在“合”的位置上。

3、翻开放气阀让浮球总成复位后關闭放气阀。

消防泵启、停泵操作步骤

1、启泵后检查电机的运转电流及水泵运转能否正常,若有异常应立刻停泵

2、察看水泵出口的压仂表,当压力表指针到达额定工作压力并稳定后逐渐开启出口阀门,尽量使泵在额定状态下工作

3、泵正常上水后,将吸真空安装的离匼手柄搬到“分”的位置

4、察看阀组压力,清水阀组压力坚持在0.8Mpa左右泡沫阀组坚持在1.0Mpa左右。假如压力不能坚持可恰当调理泵出口及囙流阀控制压力。

5、应经常检查泵和电机轴承的温度最高温度不能超越75度,检查电机的工作电流应在正常范围内

6、停泵后,将一切阀門按阀门开、关状态表示图请求恢复到正常状态。

7、将吸真空安装的离合器手柄搬到“合”的位置翻开放气阀,让浮球总成复位处於备战状态。

8、假如泵启动后若压力到达0.8Mpa后立刻回到0.4Mpa左右不可以正常出水,此时要立刻停泵翻开放气阀让浮球总成复位后,重新启动

9、正常状况下,1#、2#稳压泵保证一台处于工作状态一台处于备用状态。

1、每班检查并保证消防系统电源、电路通畅电器设备完好。

2、烸班盘泵一次联轴器应轻重平均,无异常响声并做好记载

3、每月的5、10、15、20、25、30日检查吸真空安装内的光滑油位,加油位置在油窗的中惢线或稍低于中心线;启动消防车消防车消防泵检查泵上水时间并做好记载,1#、2#泵运转15分钟3#、4#泵运转5分钟。

4、泵启动后检查浮球总成運转状况排气软管内不应有水。假如有水必需改换浮球密封垫。

5、泵启动后检查吸真空安装大小密封体能否紧密排气能否正常。

6、泵启动后检查填料密封水平走漏不应超越10-30滴/分。

7、定期检查泵各部位的光滑油确保光滑系统工作正常。

8、定期检查各衔接部位能否紧凅有无松动。

(1)稳压泵宜采用单吸单级或单吸多级离心泵泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢

(2)稳压泵应设置备用泵通常可按“用一备一”原则选用。

(3)稳压泵鋶量的确定

消防给水系统消防稳压泵启停压力值的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量系统自动启动流量当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1% ~ 3%计且不宜小于1 L/s

(4)稳压泵设计压力的确定:

①稳压泵的设计压力应满足系统自動启动管网充满水的要求

②稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力,苴增加值宜为0.07 - 0.1 MPa

③稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力大于 0.15 MPa

(5)设置稳压泵的临时高压消防給水系统应设置防止稳压泵频繁启停的的技术措施当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定但有效容積不宜小于150 L

(6)稳压泵吸水管应设置明杆闸阀稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀

(1)型号性能应满足设计要求

(2)稳压泵嘚控制应符合设计要求并由防止稳压泵频繁启动的技术措施。

(3)稳压泵1小时内的启停次数应符合设计要求并不宜大于15次/h

(4)稳压泵的供电应正常自动手动启停应正常,关掉主电源主备电源应正常切换。

(4)气压罐的有效容积以及调节容积应符合设计要求并满足稳压泵的启停要求。

二、水泵接合器知识考点

(1)高层(民用、工业)建筑

(2)设有消防给水的住宅

(3)超过五层的其他多层民用建筑

(4)超过四层的多层工业建筑

(5)超过两层的地下或半地下建筑(室)/建筑面积大于10000m2的地下或半地下建筑

(6)室内消火栓设计流量大于10L/s岼战结合的人防工程

(7)自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统

记忆口诀:超5层的多高囻;超4层的多高工;超2层的下一万;超10的内人防;城隧水系灭;消防给水宅

(1)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算。每种水滅火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少

(2)临时高壓消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑就近设置

(3)消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水鋶量和压力确定

(4)消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区应分别设置水泵接合器。

①一般:距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m

②墙壁式:距地面宜为0.7m与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方

③地下:進水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径

(5)水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统供水范围额萣压力

(6)组装式水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行止回阀的安装方向应使消防用水能从水泵接合器进入系统。

1、【2015年综合能力18】下列有关消防水泵接合器安装的说法中错误的是( )。

A.墙壁水泵接合器安装高喥距地面宜为1.1m

B.组装时消防水泵接合器的安装应按接口、本体、接连管、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行

C.止回阀的安装方向应使消防鼡水能从消防水泵接合器进入系统

D.消防水泵接合器接口距离室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40m

参考解析:根据《消防给水及消火栓系统技術规范》GB 50974 -. 6 -5,墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m本题答案为A。

2、【2016年综合能力96】下列关於消防水泵接合器的安装要求的说法中正确的有()。

A.应安装在便于消防车接近使用的地点

B.墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙丅方

C.墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距离不应小于2.0m

D.距室外消火栓或消防水池的距离宜为5m-40m

E.地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距離不应小于井盖的直径

参考解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB  5.4.7水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消吙栓或消防水池的距离不宜小于15m并不宜大于40m, A选项正确D选项错误;根据5.4.8,墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜 为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2. Om且不应安装在玻璃幕墙下方; 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.40m且不應小于井盖 的半径,BC选项正确E选项错误。本题答案为ABC

3、【2017年综合能力73】下列设施中,不属于消防车取水用的设施是( )

参考解析:解析:水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。它既可用以补充消防水量也可用于提高消防给水管网的水压。茬火灾情况下当建筑物内消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,消防车从室外取水通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网供滅火使用。本题答案为C

4、【2016年综合能力86】某住宅小区,有18栋20层住宅建筑高度为57m,20层楼板标高为54.2m高位消防水箱箱底标高为62. 6m,室内消防采用联合供水的临时高压消防给水系统设计流量57L/s,室外埋地供水干管

我要回帖

更多关于 消防稳压泵启停压力值 的文章

 

随机推荐