变,配电站高压接地线试验周期装置检测周期

高压室用具_高压安全用具检测周期
安全用具检测不仅是供电行业的规定更是物业管理行业的重要规范标准,在《住宅物业服务等级标准》及《北京市物业管理示范项目栲评标准》都有明确条款规定下面就给大家介绍一下常用的电气安全用具使用规范及种类:
第一,电气安全用具是保证操作者安全地进荇电气工作是必不可少的工具;
第二电气安全用具包括绝缘安全用具和一般防护用具;
第三,绝缘安全用具分为两类:一种是基本绝缘咹全用具;二是辅助绝缘安全用具
高压设备的基本绝缘安全用具有绝缘棒、绝缘夹钳和高压试电笔等。其辅助绝缘安全用具有绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫及绝缘台等
低压设备的基本绝缘安全用具有绝缘手套、装有绝缘柄的工具和低压试电笔等。其辅助绝缘安全用具有绝緣台、绝缘垫及绝缘鞋(靴)等
一般防护用具包括临时线、隔离板、遮拦、各种安全工作牌、安全腰带等。
1、功能:用于检测高压电气設备是否带电
2、使用场所:需要验明高压电气设备有无电压时。
(1)对验电器进行自检按下自检按钮,验电指示器应发出清晰的声光報警信号;
(2)验电时必须戴绝缘手套握住罩护(手护)环以下的部分,先在相应电压等级的带电设备上进行检验确认验电器良好,洅对被验设备进行验电若验明无电,还应在带电设备或信号发生器上进行复验以证实验电可靠。
(1)验电前应确认验电器与被验设备嘚电压等级一致验电器外观完好,绝缘部分无污垢、损伤、裂纹并在试验有效期内;
(2)有无裂纹,指示元件是否失灵每次使用前應检查是否良好,试验周期为6个月
1、功能:用于防止设备突然来电,消除感应电压释放剩余电荷,保护人身安全
2、使用场所:因工莋需要高压接地线试验周期的高压电气设备上。
(1)验明设备确无电压后才能装设高压接地线试验周期线;
(2)装设高压接地线试验周期線必须由两人进行操作人员要戴绝缘手套和使用绝缘杆(绳);
(3)装设高压接地线试验周期线时,先接高压接地线试验周期端后接導体端;拆高压接地线试验周期线顺序与此相反;
(4)高压接地线试验周期线使用前必须认真检查高压接地线试验周期线应完好,夹头和銅线连接应牢固;禁止使用散股或连接不牢固的高压接地线试验周期线;
(5)对可能送电至停电设备的电源侧均应装设高压接地线试验周期线,当有产生危险感应电压的可能时应增挂高压接地线试验周期线;
(6)装设高压接地线试验周期线夹头必须夹紧,严禁用缠绕办法短路或高压接地线试验周期;
(7)禁止在高压接地线试验周期线和设备之间连接刀闸、熔断器
1、功能:短时间内对带电设备进行操作戓测量时,起绝缘作用
2、使用场所:需要短时间操作、测量高压电气设备时。
(1)使用时工作人员应戴绝缘手套、穿绝缘靴;
(2)遇丅雨天在室外使用绝缘棒时,应装防雨罩;
(3)使用者手持绝缘棒的有效绝缘长度应满足相应电压等级要求;
(4)使用过程中须防止绝缘棒与其他物体碰撞而损坏表面绝缘漆;
(5)使用完毕后应及时将绝缘棒存放在干燥、特制的架子上或垂直地悬挂在专用的挂架上,不能置于潮湿的地上
1、功能:增加人体对地绝缘强度,预防触电伤害
2、使用场所:用于高压室、继电保护室、试验场所等的通道或操作平囼。
(1)绝缘垫应防止锐利金属划刺避免阳光长时间直射;
(2)绝缘垫存放时应避免靠近热源;
(3)绝缘垫使用过程中应保持清洁、干燥,不得与酸、碱及各种油类物接触;
(4)有无破洞有无裂纹,表面有无损坏擦洗干净,每三个月一次试验周期为2年。
1、功能:起電气绝缘作用,防止感应电、接触电压等引发的人身伤害
2、使用场所:操作高压电气设备、验电、装设高压接地线试验周期线时。
(1)使鼡前先检查外观完好无破损并在试验有效期内;
(2)检查气密性应良好。将手套从口部向上卷,稍用力将空气压至手掌及指头部分检查上述部位有无漏气,如漏气则不能使用;
(3)戴好手套后将衣袖口套入筒口内
(1)使用时注意防止尖锐物体刺破手套。
(2)使用后应将内外汙物擦洗干净平整存放在干燥处,并在绝缘手套内洒一些滑石粉以免粘连;远离热源,避免阳光直射,并不得接触油类及腐蚀性药品等
(3)每次使用前检查,三个月擦一次;试验周期为6——12个月
1、功能:增加人体对地绝缘强度,预防触电伤害
2、使用场所:在雷雨天氣或一次系统有可能发生高压接地线试验周期时进行巡视、操作应穿绝缘靴。
(1)使用前应进行外观检查无裂痕、破漏、磨损等情况,並在试验有效期内;
(2)穿绝缘靴时应将裤管套入靴筒内。
(1)避免接触锐器、高温和腐蚀性物质;
(2)不能作为雨具使用使用完毕後,应放在专用柜内保存并保证干燥阴凉,不得堆压其他物品;
(3)每次使用前检查户外用的,用后除污;户内用的三个月擦一次試验周期为6个月。
1、功能:在发生坠落时拉住作业人员防止从安全带中滑脱,同时减轻身体坠落时的局部压力
2、使用场所:在生产、施工场所进行高处作业时。
(1)解开带扣握住安全带背上的D 型环,抖动安全带理顺各部位编织带;
(2)把肩带套在肩膀上,让D型环处於后背两肩中间位置;
(3)两条腿相继穿出腿带;
(4)两手相继穿出肩带扣好腰带;
(5)扣好胸带并调整到胸部位置;
(6)收紧所有带孓,安全带尽量贴近身体并感觉舒适为宜;
(7)将多余的带子穿到余带夹中防止带子松脱。
(1)安全带每次使用前检查应无破损、无脫线、连接牢固;
(2)安全带要拴挂在牢固的构件或物体上,禁止把安全带挂在移动或带尖税梭角或不牢固的物件上;
(3)应高挂低用將安全带挂在高处,以减小坠落时的实际冲击距离;
(4)安全带严禁擅自接长使用如果使用3m及以上的长绳时必须要加缓冲器,各部件不嘚任意拆除;
(5)进行高空焊接动火作业使用的安全带、系绳、工作定位绳等应由防火材料制成并避免与明火和高温物体直接接触。