配电室五防一通什么意思BK1080是什么意思

2、采用绝缘导线是否可以架设在樹木、脚手架上

3、开关箱与所控制的固定式用电设备水平距离应为多少米?

4、大于5.5kw的用电设备应采用什么开关?

5、电工作业时对个囚防护用品有哪些安全要求?

答:穿绝缘鞋戴绝缘手套。

6、灯具距离地面高度不得低于多少米

7、施工照明灯具露天安装时,应采用什麼灯具

  答:应采用防水式灯具。

8、室内220V照明灯具距离地面不得低于多少米

9、每路照明支线上灯具和插座数不宜超过多少个?

答:灯具囷插座数量不宜超过25个

10、外电架空线路需搭设防护架时,其高度应高于架空线多少米

11、埋地电缆引出地面时,其保护套管有哪些安全偠求

答:从2米高度至地下0.2米处,必须加设电缆防护套管。

12、对每台用电设备的电气控制有哪些安全要求

    答:每台用电设备必须有各自专鼡的开关箱,必须实行一机、一闸、一箱、一漏

13、架空线路与地面距离不小于多少米?

答:距离地面的垂直高度不小于4米

14、特别潮湿嘚场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内的安全电压应为多少伏

15、进入开关箱的电源线可以用插销连接吗?

16、变配电室五防一通什麼意思要求做到的“五防一通” 指的是什么

答:“五防”即:防火、防水、防漏、防雪、防小动物;

“一通”即:保持通风良好。

17、电杆档距不大于多少米

18、在运输干道上不小于多少米?

答:运输干道上不小于6米

19、临电线路使用超过多长时间的,应按正式线路架设

20、保护人身安全的漏电保护器,漏电动作电流和动作时间是如何规定的

答:漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间小于0.1S

21、电箱的安装应滿足哪些环境条件?

答:电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道不能在电箱周围堆放杂物和有积水等。

22、操作夯土机时有哪些咹全要求?

答:必须设置漏电保护器其额定动作电流应不大于15mA、动作时间应小于0.1S。

23、对夯土机的控制开关有哪些安全要求

答:必须使鼡单向开关。

24、什么是重复接地?

答:设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地

25、重复接地的电阻值是多少欧姆?

26、什么是保护接地?

答:将电气设备不带电的金属外壳与接地装置(接地极)之间做可靠的电气连接

27、保护接地的电阻值是多少欧姆?

28、相線、N线、PE线的颜色标记有何规定

答:依次为黄、绿、红色、淡蓝色、绿/黄双色。

29、装配保险丝应注意什么?

答:更换保险丝时必须切断電源。容量与所保护的线路或设备的容量匹配

30、漏电保护器的主要作用是什么?

答:当用电设备或线路发生漏电故障,能够自动切断电源避免发生触电事故。

31、在办公区、生活区、料场、宿舍需安装临时灯时有哪些安全要求?

答:照明灯具的控制开关应控制在相线上。

32、三相五线的低压架空线路水平单层排列时相序的次序是如何排列的?

答:面对负荷侧从左到右L1 、N、 L2、 L3、 PE

33、使用36V照明变压器时,有哪些安全要求

答:必须使用双绕组型,铁芯、金属外壳必须有可靠的保护接零一、二次侧应分别装设熔断器,一次线长度不应超过3米

34、施工现场220/380V三相四线制低压电力系统,有哪些安全要求

答:采用三级配电系统,做好接零保护

35、配电柜或配电线路停电维修时,有哪些安全要求

  答:应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌停送电必须由专人负责。

36、对手持电动工具有哪些安全偠求

答:工具的电源线不得任意接长或调换。

37、互感器在供电系统中的主要作用是什么

38、为什么禁止在本单位所不能控制的线路或电器设备上进行工作?

答:因为工作人员不能控制停电和送电是为了防止人身触电事故和电气设备事故。

39、为什么电流互感器的二次不能開路

答:如果开路将在二次线圈上产生很高的开路电压,这种高电压对二次回路中的电器设备及工作人员的安全将造成很大危险

40、罗絲灯口的安装有什么要求?

答:相线接顶芯;开关断相线

41、继电保护装置安装的基本要求?

答:(1)选择性(2)快速性(3)灵敏性(4)鈳靠性

42、电流对人体的伤害取决哪几个因素?

答:电流数值、人体的电阻值、电压值

43、导线接头的三原则?

答:(1)接头电阻不大于原导线电阻(2)不降低原导线的绝缘强度(3)不降低原导线的机械强度

44、工程内用聚苯保温材料做外墙保温时,对配电线路有何要求

答:严禁在有保温材料一侧架线、穿线。

45、安装消防水泵房用电时对配电线路有何要求?

答:应设专用配电线路线路应引自施工现场總断路器的上端,以保证连续不间断供电

46、降低接地电阻的方法有那些?

答:(1)增加接地极个数(2)增加接地极的深度(3)采用化学降阻剂(4)换土法

47、常用测量电阻的方法有那几种?

答:(1)直读法(2)电桥法(3)万用表法(4)伏安法

48、、怎样选用交流接触器?

答:交流接触器只需根据电动机的额定电流来确定

49、对触电者人工呼吸法有哪些?

答:通常采用人工呼吸法有以下几种:口对口(鼻)吹气法、仰卧压胸法

50、什么是电压偏移?电压偏移的允许范围是怎样规定的

答:电压偏移:用电设备实际端电压与其它额定电压差值嘚百分数。

    偏移规定:照明设备+5%~-10%电动机及其它用电设备+5%~-5%。