同型号动力柜总空开跳闸低压柜主备线路接反了,有什么影响

配电箱的位置应尽量置于用电负荷中心以缩短配电线路和减少电压损失。 还应注意所选配电箱位置应有利于维修、干燥且通风、采光良好不影响建筑美观和建筑结构嘚安全等。

配电箱内部配线 作业条件及现场准备工作 1、箱体安装完毕 2、箱内动力柜总空开跳闸、配线导线、配线扎带等已经准备完毕,並且符合设 计图纸、配电箱安装要求 导轨安装照片:
箱体内动力柜总空开跳闸安装 1、动力柜总空开跳闸安装时首先要注意箱盖上动力柜總空开跳闸安装孔位置,保证动力柜总空开跳闸位置在箱盖预留位置其次开关安装时要从左向右排列,开关预留位应为一个整位 2、预留位一般放在配电箱右侧。第一排总动力柜总空开跳闸与分动力柜总空开跳闸之间有预留一下完整的整位用于第一排动力柜总空开跳闸配線 动力柜总空开跳闸安装照片:
动力柜总空开跳闸安装照片(第一排预留位):
动力柜总空开跳闸零线配线 1、零线颜色要采用蓝色。 2、照明及插座回路一般采用2.5mm2导线每根导线所串连动力柜总空开跳闸数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm2或4.0mm2导线一根导线配一个动力柜总涳开跳闸。 3、不同相之间零线不得共用如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那么A相所配动力柜总空开跳闸零线也只能配这两个动力柜总空开跳闸配完后直接边接到零线接线端子上。 4、箱体内总动力柜总空开跳闸与各分动力柜总空开跳闸之间配线一般走咗边配电箱出线一般走右则。 5、箱内配线要顺直不得有纹接现象导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适间距要均匀。 6、导线弯曲應一致且不得有死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯 动力柜总空开跳闸零线配线照片(第一排):
动力柜总空开跳闸零线配线照片(第二排):
第一排动力柜总空开跳闸配线 1、A相线为黄、B相线为绿、C相线为红 。 2、照明及插座回路一般采用2.5mm2导线每根导线所串连动力柜總空开跳闸数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm2或4.0mm2导线一根导线配一个动力柜总空开跳闸。 3、由总开关每相所配出的每根导线之间零线鈈得共用如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那这两个照明动力柜总空开跳闸一次侧零线也是只从这二个动力柜总空開跳闸一次侧配出直接连接到零线接线端子 4、箱体内总动力柜总空开跳闸与各分动力柜总空开跳闸之间配线一般走左边,配电箱出线一般走右则 5、箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑扎扎带大小要合适,间距要均匀 6、导线弯曲应一致,且不得有死彎防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。 动力柜总空开跳闸A相配线照片:
第二排动力柜总空开跳闸配线 1、A相线为黄、B相线为绿、C相线为红 2、照明及插座回路一般采用2.5mm2导线,每根导线所串连动力柜总空开跳闸数量不得大于3个空调回路一般采用2.5mm2或4.0mm2导线,一根导线配一个动力柜總空开跳闸 3、由总开关每相所配出的每根导线之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空那这两个照明動力柜总空开跳闸一次侧零线也是只从这二个动力柜总空开跳闸一次侧配出直接连接到零线接线端子。 4、箱体内总动力柜总空开跳闸与各汾动力柜总空开跳闸之间配线一般走左边配电箱出线一般走右则。 5、箱内配线要顺直不得有纹接现象导线要用塑料扎带绑扎,扎带大尛要合适间距要均匀。 6、导线弯曲应一致且不得有死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯 动力柜总空开跳闸A相配线照片:
导线绑扎 1、导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适间距要均匀,一般为100mm。 2、扎带扎好后不用的部分要用钳子剪掉。 导线绑扎照片(总照片):
導线绑扎照片(分照片):

配电箱的设置 配电箱的作用:完成的进线与各个出线支路的配电 1.配电箱数量的确定 主要从下列几点考虑: 该配电箱需要连接的总设备负荷的大小(末端 配电箱总电流一般可控制在80A以内、总负荷在 40~50KW)。 配线距离的长短(供电半径)(单相支路长度应控淛在30~50m) 出线支路数量(一般最多30个单相出线支路) 管理者的使用方便。对于住宅楼每户需设置一个家用保护配电箱。

2.配电箱设置位置 主要从下列几点考虑: 尽量靠近负荷中心 管理、操作方便。 配电出线供电半径为30~50m 有电气竖井的建筑,优先考虑设置在楼层的竖井(配電小间)内 低压配电方式 低压配电方式是指低压干线的配电方式。是指由变配电所低压配电柜(屏)分路开关到各建筑物楼层配电箱或到夶型用电设备干线的配电方式 低压配电方式一般有放射式、树干式、混合式三种形式。 干线配电方式 “干线”:变、配电所(房)中配電柜 配电箱(柜)之间、配电箱(柜) 配电箱之间的连接线路
放射式:由总配电箱直接供电给分配电箱或负载的配电方式。 优点:独立受电供电可靠性高,控制灵活易于实现集中控制。 缺点:线路多有色金属消耗量大,系统灵活性较差 适用于设备容量大(如动力設备)、要求集中控制的设备、要求供电可靠性高的重要设备配电回路,以及有腐蚀性介质和爆炸危险等场所不宜将配电及保护起动设备放在现场者该方式主要用于多层建筑,或高层建筑的部分配电


每条出线支路的导线根数 单相电:灯具回路 2~3根线(一般为2根) 插座回路 3根线 三相电:4~5根线 接三相插座,原则上4根线; 接三相用电设备的控制箱原则上5根线; 从控制箱接电动机类设备,4根线
出线支路的导线截面积 单相电:灯具回路 2.5mm2 插座回路 2.5、4mm2 三相电:2.5、4、······mm2 总体原则: 每条灯具回路的电流不宜大于15A,一条回路 灯具串接数量不超过25只 烸条单相插座回路电流一般不超过15A(有时 也可为20A),插座数量不超过10只 三相回路的电流按所连接设备的功率计算得 到。多数情况下一条囙路只连接一台设备

配电箱内部配线要求和规范 

作业条件及现场准备工作

2、箱内动力柜总空开跳闸、配线导线、配线扎带等已经准备完畢,并且符合设计图纸、配电箱安装要求

导轨安装要水平,并与盖板动力柜总空开跳闸操作孔相匹配

1、动力柜总空开跳闸安装时首先偠注意箱盖上动力柜总空开跳闸安装孔位置,保证动力柜总空开跳闸位置在箱盖预留位置其次开关安装时要从左向右排列,开关预留位應为一个整位

2、预留位一般放在配电箱右侧。第一排总动力柜总空开跳闸与分动力柜总空开跳闸之间有预留一下完整的整位用于第一排動力柜总空开跳闸配线

1、零线颜色要采用蓝色。

2、照明及插座回路一般采用2.5mm2导线每根导线所串连动力柜总空开跳闸数量不得大于3个。涳调回路一般采用2.5mm24.0mm2导线一根导线配一个动力柜总空开跳闸。

3、不同相之间零线不得共用如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那么A相所配动力柜总空开跳闸零线也只能配这两个动力柜总空开跳闸配完后直接边接到零线接线端子上。

4、箱体内总动力柜總空开跳闸与各分动力柜总空开跳闸之间配线一般走左边配电箱出线一般走右则。

5、箱内配线要顺直不得有纹接现象导线要用塑料扎帶绑扎,扎带大小要合适间距要均匀。

6、导线弯曲应一致且不得有死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯

1A相线为黄、B相线为绿、C楿线为红 

2、照明及插座回路一般采用2.5mm2导线每根导线所串连动力柜总空开跳闸数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm24.0mm2导线一根导线配┅个动力柜总空开跳闸。

3、由总开关每相所配出的每根导线之间零线不得共用如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那這两个照明动力柜总空开跳闸一次侧零线也是只从这二个动力柜总空开跳闸一次侧配出直接连接到零线接线端子

4、箱体内总动力柜总空開跳闸与各分动力柜总空开跳闸之间配线一般走左边,配电箱出线一般走右则

5、箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑紮扎带大小要合适,间距要均匀

6、导线弯曲应一致,且不得有死弯防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。

1A相线为黄、B相线为绿、C相线為红 

2、照明及插座回路一般采用2.5mm2导线,每根导线所串连动力柜总空开跳闸数量不得大于3个空调回路一般采用2.5mm24.0mm2导线,一根导线配一个動力柜总空开跳闸

3、由总开关每相所配出的每根导线之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空那这两個照明动力柜总空开跳闸一次侧零线也是只从这二个动力柜总空开跳闸一次侧配出直接连接到零线接线端子。

4、箱体内总动力柜总空开跳閘与各分动力柜总空开跳闸之间配线一般走左边配电箱出线一般走右则。

5、箱内配线要顺直不得有纹接现象导线要用塑料扎带绑扎,紮带大小要合适间距要均匀。

6、导线弯曲应一致且不得有死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯

1、导线要用塑料扎带绑扎,扎带大尛要合适间距要均匀,一般为100mm

2、扎带扎好后不用的部分要用钳子剪掉。

配电箱报价之壳体尺寸估算 

   对于配电箱的报价本来是个易事,但是箱体却给众多的刚入门的报价人员出了个难题配电箱 的种类繁多,可以说是标准中的非标柜 那么对于箱体,我们该注意些什么呢 首先 配电箱的 材质、明装、暗转、挂式还是落地式,还有一些特殊用途的比如户外、消防、矿用等这些设计图纸都有做说明,了解叻这些我们就知道这到这是个什么箱体尺寸估算就简单了。配电箱的尺寸是由电器元件的外型尺寸安全距离,接线距离这些因数决定嘚

   下面以标准的控制箱为例:一个总开关CM1-100型塑壳,控制4个支路开关CM1-63型塑壳,每个回路加交流热継   像这样一个控制箱我们就得知有那些元器件1只100型塑壳、4只63型塑壳、4只交流、4只热継、加若干信号灯按钮、保险、接线端子、零地排、基本上就这些了。
   元件排列顺序:上面一个總开关100型塑壳预留进线位置,接着是4只63型塑壳预留走线位置,下面是4只交流4只热継(热継不带底座的情况下中间空100mm)预留接线位置。二次接线端子都放至靠门一边一般控制箱都是左开门(行业习惯把箱门锁在右边称为左开,左手打开的意思在右边的话则反之),端子放置左边零地排放在总开关右边(或者放在最底边)这样元器件都排好了。
总开关上面预留进线位置以容易接线为依据(一般飞狐距离小于适合接线距离)100A的话25平方左右的导线,预留150mm左右(注意:现场接线都以国标接线鼻为主接线鼻的头比普通接线鼻长),CM1-100型塑壳外型尺寸92*150*86mm(M型);分支开关塑壳的话与总开关之间还得考虑飞狐距离,用导线的话150mm用铜排连接的话200mm,根据电流增加距离;CM1-63M外型尺寸78*135*81.5mm,交流與塑壳之间预留100mm,32型交流与热継组合装高度不超过150mm以150mm计算不带底座的话按250mm算,底下预留出线位置150mm(零地排放在底下的话算200mm);那么我们得出配电箱的高度

    宽度一最宽的位置计算即4只63型塑壳,接线端子放在总动力柜总空开跳闸左侧空间忽略不计4只塑壳81.5*4+塑壳之间的距离10*(4)+安裝底板与配电箱侧壁估计距离50*2,即:

  深度总开关(交流可能会略高)78+底板估算30mm+面板信号灯接线距离100mm即:

  根据以上估算(零地排位置可以忽畧)得出该配电箱的尺寸高1000*宽500*深200就这样一个箱体尺寸就出来了。

配电箱、开关箱箱体制作及安装要求 

 配电箱的安装位置要避免阳光直射避免溅水,避免潮气并且前方有充裕的操作空间。应定期对柜内设备进行清扫检查接线端子,检查各开关接触器是否良好,内部囿无过热现象应定期检查配电柜密封性能,防止小动物进入或者内部结露对于湿气大的地区还要配备驱潮器、干燥器等。应检查安装位置是否牢固不得偏斜晃动。 

1、设备要求 1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全无损伤、裂纹等缺陷。 2)安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线专用接线端子。箱内接线应整齐满足设计要求及验收规范(GB)的规定。 

2、作业条件   配电箱安装场所土建应具备內粉刷完成、门窗已装好的基本条件预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通       

3、配电箱定位:根据设计偠求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位       

4、基础型钢安装 1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm 2)基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢焊接面为扁钢寬度的二倍,然后与柜接地排可靠连接并做好防腐处理。 

    5、配电柜(盘)安装 1)柜(盘)安装:应按施工图的布置将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决但不可超过三片,并焊接牢固成列柜(盤)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整应调整到符合施工规范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上泹空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束後应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。 5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联結,并必须加弹簧垫圈进行防松处理每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。 6)柜(盘)顶与母线进行连接注意应采用母线配套扳掱按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确 7)控制回路檢查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验不應对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系 8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈多股线应涮锡,不准有断股 

     6、柜(盘)试验調整 1)高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求 2)试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。 3)调整内容:过流继电器调整时间继电器、信号继電器调整以及机械连锁调整。 4)二次控制小线调整及模拟试验将所有的接线端子螺丝再紧一次。 5)绝缘测试:用500V绝缘电阻测试仪器在端孓板处测试每条回路的电阻电阻必须大于0.5MΩ。 6)二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时应使用万用表测试回路是否接通。 7)接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉接上临时电源。 8)模拟试验:按图纸要求分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误灵敏可靠。 9)拆除临时电源将被拆除的电源线复位。 

     7、送电运行嘚条件 1)安装作业应全部完毕质量检查部门检查全部合格。试验项目全部合格并有试验报告单。 2)试验用的的验电器、绝缘靴、绝缘掱套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等应备齐 3)检查母线、设备上有无遗留下的杂物。 4)做好试运行的组织工作明确试運行指挥人,操作人和监护人 5)清扫设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件 6)继电保护动作灵敏可靠,控制、连锁、信号等动作准确无误 

   8、送电 1)由供电部门检查合格后,将电源送进建筑物内经过验电、校相无误。 2)由安装单位合进线柜开關检查PT柜上电压表三相是否电压正常。 3)合变压器柜开关检查变压器是否有电。 4)合低压柜进线开关查看电压表三相是否电压正常。 5)按以上顺序依次送电 6)在低压联络柜内,在开关的上下侧(开关未合状态)进行同相校核用电压表或万用表电压档500V,用表的网个測针分别接触两路的同相,此时电压表无读数表示两路电同一相。用同样方法检查其他两相。 7)验收:送电空载运行24h无异常现象、办理验收手续,交建设单位使用同时提交变更洽商记录、产品合格证、说明书、试验报告单等技术资料。

微信来源号:电工百家帮



很强大的知识普及贴值得收藏!

答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统也称 TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统称作接零保护系统,用 TN 表示IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。

2. 我国电网的标准频率是多少


答:为50Hz,又叫工频

3. 电力负荷的分级 ?

答:一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造荿重大损者二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷


答:电弧是电氣设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。


答:是担负着从电力系统接受电能经过变压(升压或降压),然后再配電的任务的供电枢纽

6. 变压器在电力系统中主要作用是什么?
答:主要作用是变换电压以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要

7. 变压器各主要参数是什么?

答:( 1 )额定电压;( 2 )额定电流;( 3 )额定容量;( 4 )空载电流;( 5 )空载损耗;( 6 )短路损耗;( 7 )阻抗电压;( 8 )绕组连接图、相量图及连接组标号

8. 什么叫短路电流的热效应?

答: 在电路发生短路时极大的短路电鋶将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应

9. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处


答:当交流电流通过导线时,在导线周围会產生交变的磁场交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路很像水的旋涡,所以稱作涡流涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行

10. 二佽回路的定义和分类是什么?


答:二次回路用于监视测量仪表控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路二次回蕗依电源及用途可分为:

11. 常见笼型异步电动机减压起动方法有哪些?


答: ( 1 )三相电阻减压起动
( 2 )电抗器减压起动。
( 3 )自耦变压器減压起动
( 4 )星三角减压起动。
( 5 )延边三角形减压起动

12. 变压器并列运行应满足什么条件?


答:变比相等 、连接组别相同 、短路电压楿同 三个条件

13. 测量高压电压和大电流为什么使用互感器?

( 1 )扩大了仪表的使用范围只要用不同的变压比和变流比的互感器与满度电壓是 100V 的电压表和满度电流为 5A 的电流表配合使用,就可以测量各种电压和电流
( 2 )使仪表、继电器的规格统一、易于标准化、大批量生产。
( 3 )使用互感器作为一次电路与二次电路的中间元件隔离了高电压的危险,也防止了二次电路故障对一次电路的影响

14. 什么是开关设備?


答:主要用于发电,输电,配电,和电能转换有关的开关电器以及这些开关电器相关联的控制,检测,保护及调节设备的组合的统称.

15. 什么是控制设備?


答:主要用来控制受电设备的开关电器以及这些开关电器相关联的控制,检测,保护及调节设备的组合的统称。

16. 什么是过电流?


答:超过额定電流的任何电

17. 电流是如何形成的?


答:导体中的自由电子在电场力作用下作规则的定向移动,就形成电流。

18. 电能质量的指标有哪几项


答:電压偏差、电压波动与闪变、电压正弦波畸变率、频率偏差。

19. 高压电器必须满足条件是


答: A. 绝缘安全可靠;
B. 在额定电流下长期运行且有┅定的短时过载能力;
C. 能承载短路电流的热效应和电动力效应而不损坏;
D. 开关电器能安全可靠关合开断规定的电流;
E. 户外的应承受一定的洎然灾害。

20. 高压电器必须满足工作场所是


答: A. 额定电压;
D. 额定短路开断电流;
E. 短时耐受电流及峰值耐受电流。

21. 高压断路器的基本要求


答: A. 工作可靠;;
B. 具有足够的断路能力
C. 具有尽可能短的切断时间;
D. 结构简单、价格低廉。

22. 隔离开关的用途

答: A. 将电气设备与带电的电网隔离;
C. 接同和断开小电流电路。


答:在发电厂和变电所的各级电压配电装置中将发动机、变压器与各种电器连接的导线称为母线。


答:軟母线(多用于电压较高户外配电室)和硬母线(低压的互内外配电装置)


答:铜母线、铝母线和钢母线。

26. 母线着色的意义


答:可以增加辐射能力,利于散热着色后允许负荷电流提高12~15%。

27. 熔断器的主要技术参数


答: A. 额定电压;

28. 低压配电设备主要产品有哪些?


答:低压配电屏、开关柜、开关板、照明箱、动力箱和电动机控制中心

29. 什么是高峰负荷?什么是低谷负荷什么是平均负荷?


答: 高峰负荷是指電网和用户在一天时间内所发生的最大负荷值低谷负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的用量最少的一点的小时平均电量。平均负荷是指电网和用户在一段确定时间阶段的平均小时用电量

30. 我国电力系统三相中性点运行方式有几种?


答: 一、中性点不接地(绝缘)的彡相系统;
二、中性点经消弧线圈接地的三相系统;
三、中性点直接接地的三相系统

31. 使用电流互感器注意事项?


答: 1. 工作时其二次侧不嘚开路;
2. 其二次侧有一端必须接地;
3. 连接时要注意其端子的极性

32. 使用电压互感器注意事项?


答: 1. 工作时其二次侧不得短路;
2. 其二次侧有┅端必须接地;
3. 连接时要注意其端子的极性

33. 绘制、识读电气控制线路原理图的原则是什么?


答: A. 原理图一般分电源电路、主电路、控制電路、信号电路及照明电路绘制
B. 原理图中,各电器触头位置都按电路未通电未受外力作用时的常态位置画出分析原理时,应从触头的瑺态位置出发
C. 原理图中,各电器元件不画实际的外形图而采用国家规定的统一国标符号画出。
D. 原理图中各电器元件不按它们的实际位置画在一起,而是按其线路中所起作用分画在不同电路中但它们的动作却是相互关联的,必须标以相同的文字符号
E. 原理图中,对有矗接电联系的交叉导线连接点要用小黑点表示,无直接电联系的交叉导线连接点则不画小黑圆点

34. 什么是电流保护,动作原理如何


答:当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保護过电流保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合的

35. 电控设备和配电设备产品的主要区别?


答:電控设备功能以控制为主配电设备的功能则以传输为主。

36. 国产电控设备产品的外部设计多采用


答:控制屏、控制柜、控制箱和控制台等形式。

37. 国产配电设备产品的外部设计多采用


答:前面板式、柜式和箱式,也以户内型、固定式和元件固定装配为主部分产品采用抽屜式柜。


答: 架设在发电厂升压变电所与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间的线路是专用于输送电能的线路。


答: 从地区变电所到用电单位变电所或城市、乡镇供电线路是用于分配电能的线路。

40. 电力线路按架设方式可分为


答: 架空电力线路和电缆线路。

41. 什么昰继电保护装置

答: 能反应电力系统中电气设备故障或不正常的工作情况,而作用于开关跳闸或发出信号的装置

42. 常用的继电器有哪几種?


答: 电流继电器、电压继电器、信号继电器、时间继电器、中间继电器、差动继电器和瓦斯继电器等

43. 变压器的保护装置有几种?

答: 过流保护、电流速断保护、差动保护和瓦斯保护

44. 对继电保护的要求是什么?


答: 为了能正确无误又迅速切除故障 要求继电保护具有足够的选择性、快速性、灵敏性和可靠性。

45. 中小型变配电所的继电保护有哪些


答: A过电流保护;B电流速断保护;C限时电流速断保护; D低電压保护。

46. 变配电所监控系统分类


答: 人工监控、远动装置的自动监控和微型机自动监控。

47. 微型机自动监控的优点


答:装置体积小、鈳靠性高、具有对信息进行存储、记忆、运算和逻辑判断等功能,并可对数据作采集、处理、打印和屏幕显示


答: 把对绝缘有危险的电壓统称为过电压。

49. 根据作用和要求不同电气实验的分类


答: 可分为绝缘实验和特性实验。

50. 影响触电对人体危害程度的因素有哪些


答: 電流的大小、电流的持续时间、电流的流经途径、人体的电阻及电流的频率等因素。


答: 直接触电、间接触电、感应电压电击、雷电电击、静电电击

52. 在电气设备工作,保证安全的组织措施有哪些


答:工作票制度 、 操作票制度 、 清查现场和全面交底制度 、 工作许可制度 、 笁作监护制 、 工作间断和工作转移制度 和 工作终结和送电制度 。

53. 直流系统在变电所中起作什么作用


答:直流系统在变电所中为控制信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源,还为操作提供可靠的操作电源直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起著至关重要的作用是变电站安全运行的保证。

54. 变电站(所)常用直流电源有哪些


答: 蓄电池、硅流和电容储能。


答: 就是相位的顺序是茭流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序

56. 高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离是多少


答: 室内应大于4 m,室外应夶8 m

57. 哪些电气设备必须进行接地或接零保护?


答: ①、发电机、变压器、电动机、高低压电器和照明器具的底座和外壳;
②、互感器的二佽线圈;
③、配电盘和控制盘的框架;
④、电动设备的传动装置;
⑤、屋内外配电装置的金属架构混凝土架和金属围栏;
⑥、电缆头和電缆盒外壳,电缆外皮与穿线钢管;
⑦、电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器

58. 异步电动机铭牌上标有哪些数据?各表示什么意义


答: 交流异步电动机铭牌上主要标记以下数据,并解释其意义如下:
(1)额定功率( P ):是电动机轴上的输出功率
(2)额定电压:指绕组上所加线电压。
(3)额定电流:定子绕组线电流
(4)额定转数( r/min ):额定负载下的转数。
(5)温升:指绝缘等级所耐受超过环境温度
(6)工作定额:即电动机允许的工作运行方式。
(7)绕组的接法:Δ或 Y 联结与额定电压相对应。

59. 发现有人触电时怎麼办

首先使触电人迅速脱离电源。其方法对低压触电,可采用“拉”、“切”、“挑”、“拽”、“垫”的方法拉开或切断电源,操作中应注意避免人救护人触电应使用干燥绝缘的利器或物件,完成切断电源或使触电人与电源隔离对于高压触电,则应采取通知供電部门使触电电路停电,或用电压等级相符的绝缘拉杆拉开跌落式熔断器切断电路或采取使线路短路造成跳闸断开电路的方法。也要紸意救护人安全防止跨步电压触电。

触电人在高处触电要注意防止落下跌伤。在触电人脱离电源后根据受伤程度迅速送往医院或急救。

我要回帖

更多关于 动力柜总空开跳闸 的文章

 