约克YES多联式空调(A系列、B系列)
1)最大配管长度可达70米;
2)室内机与室外机的水平落差可达30米(室外机在上);
3)室内机之间水平落差可达15米
1)最大配管长度可达125米;
2)室内机与室外机的水平落差可达50米(室外机在上);
3)室内机之间水平落差可达15米。
下游室内机总容量(KW)
|
室内机分歧管之间的连接配管
|
|
|
|
|
|
|
下游室内机总容量(KW)
|
|
|
|
|
室外机连接的第一个分歧管
|
|
|
|
|
最大管长超过50m安装的配管规格(mm)
|
室外机与第一个分歧管之间的配管
|
|
|
下游室内机总容量(KW)
|
室内机分歧管之间的连接配管(来自暖通南社整理)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
下游室内机总容量(KW)
|
|
|
|
|
室外机连接的第一个分歧管
|
|
|
|
最大管长超过90m安装的配管规格(mm)
|
室外机与第一个分歧管之间的配管
|
|
|
|
|
|
|
海尔:(奥蘊多联中央空调铜管走法)
室内机支流合计容量(100W)
|
|
支流合计在335以上而未满506
|
支流合计在506以上而未满730
|
|
3、室内机配管分歧管之间管径选择表
配管单程最长可达150米;
第一分歧管到最远室内机配管长度达40米;
室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米室外機在下方时为40米;
室内机与室内机的落差为:15米。
三菱重工海尔:(KX4)
配管总长度:510米以内;
配管单程长度:160米以内;
从室外机到第一分歧管长度:130米以内;
第一分歧管到最远室内机配管长度:40米以内;
室外机间的配管长度:到第一汇总管后5米以内(只限于组合使用);
室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米以内室外机在下方时为40米以内;(暖通南社整理)
同一系统室外机间的落差:1米以内;
室外机箌第一汇总管之间的配管长度为10米以内;
室内机之间的落差:15米以内。
2、室外机组合分歧管套件
4、冷媒配管的选定要领:
4-1.主管(室外侧分歧~室内侧第一分歧)
1)室外机容量在255~960时最长从(室外机到最远的室内机)在90m以上时,一定将气侧、液侧的主管尺寸加大
2)室外机容量茬1010以上时,请不要将气管尺寸变大液管加大到下表所示的尺寸。
4-2.分歧管之间配管选定:
4-3.室内机连接配管的尺寸
东芝:(SMMSi直流变速多联式中央空调铜管走法)
总配管长度:1000米;
最大当量接管长度235米最大实际接管长度190米。
最大室内外机高度差:室外机在上方时70米室外机在下方時40米;
最大室内机高度差:40米;
第一分歧管到最远室内机配管长度:90米。
2、室外机组合分歧管套件:
配管总长度:1000米;
最大实际单程配管長度:165米 等效单管长度190米;
最大室内外机高度落差:室外机在上方时50米室外机在下方时90米;
最大管长差:40米(离第一分歧管最近室内机箌最远室内机距离);
室内机高度落差:15米。
2、室外机组合分歧管套件
配管总长度:510米;
最大实际单程配管长度:120米;
最大室内外机高度落差:室外机在上方时50米;
最大管长差:40米(第一分歧管离最远室内机长度);
室内机高度落差:15米
|
室内分歧管间的配管尺寸
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
格力多联機分歧管(来自暖通南社整理)
|
下游室内机合计额定总容量X(KW)
|
|
|
|
|
|
有人问,家用变频多联机安装中有的安装分歧管有的安装分歧箱,请问有什么区别
答:分歧箱是较早的产品了,目前仅三菱电机在用里面不仅仅是分歧的作用,还有电子膨胀阀起到节流及冷媒分配的作用,唯一的优点就是可以降低室内机的噪音因为室内机都不带电子膨胀阀了,成本也低了但是大家都知道,节流装置应该尽量靠近蒸发器否则会存在蒸发器各管程的冷媒分配不均,冷媒的有效输送距离变短另外,安装费用也要相对增加目前主流产品如大金、日立、東芝、美的等都是用分歧管。