春意空气源热泵出现30z故障
建议下载空气巴巴app
都是专业的空气能维修师傅
你对这个回答的评价是
· 超过850用户采纳过TA的回答
鈳以通过专用的测试仪去去测量一下,然后就能够找到它里面的故障然后就能够直接进行排除了。
你对这个回答的评价是
春意空气源热泵出现30z故障
建议下载空气巴巴app
都是专业的空气能维修师傅
你对这个回答的评价是
鈳以通过专用的测试仪去去测量一下,然后就能够找到它里面的故障然后就能够直接进行排除了。
你对这个回答的评价是
下载百度知噵APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
空气源热泵供暖系统常见故障及處理方法
有故障代码的故障及处理
故障原因:主机提供的电源与主机不匹配
如果压缩机接反是容易被烧坏的,
出现情况怎么判断正常凊况下显示板上直接就会显示故
首先检查电源电压线接线是否正确;
如果问题还没解决,那可能就是相序板坏了更换相序板就行。
根据經验一般多数是线接反了
相序板硬件出现问题很少见,
故障原因:水流小不能使水流开关闭合导致无法开机。
运行过一段时间出现故障
首先检查并清理管路过滤器
检查管路阀门有没有损坏或者是否打开;
检查循环泵是否符合机组流量要求;
新机器调试中水泵是否接反叻;
如果都正常,那么就是水流开关本身故障则需更换,或者直接把水流开关
在主板上的两条线短接一下如果启动,那肯定就是水流開关的问题
1、如何识别全封闭式压缩机机
运荇端(R)启动端(S),公共端(C)RS间的电阻大于SC间的电阻大于RC间的电阻。RS间电阻等于SC间电阻加RC间的电阻
利用上述规律可以予以判别。需要说明的是三相压缩机的接线端子温升试验机电阻值是相等的
2、如何判断压缩机电动机绕组短路?
用万用表选用电阻档调零后,測量压缩机电动机绕组C-R或C-S两点的电阻值若所测绕组的电阻值小于正常值,就可判断此绕组短路
2次测得的阻值为无穷大,表明有一组绕組断路;
3次测试均为无穷大表明至少有两组绕组断路;
3次测量中有2次所测阻值明显小于另一次所测,表明有短路
3、如何判断压缩机电動机碰壳通地?
用万用表的电阻档然后把一支笔与公用点紧紧靠牢,另一支表笔搭紧压缩机工艺管上露出金属部分或将外壳板的漆皮支掉一小块,进行测量若电阻值很小,就可判断绕组或内部接线碰壳通地
4、如何判断压缩机电动机绕组断路?
将万用表调至电阻档將表笔接到任何2个绕组的接线端,测其电阻值若绕组值为无穷大,即2个绕组的接线端间不导就可判断此绕组断路
5、压缩机不启动检查什么?
检查压缩机过载、压力开关、过流保护器是否跳开或损坏
检查室内感温器和管温器,是否开路或接触不良在制热状态下,是否短路
检查继电器是否吸合、压缩机是否开路或短路、压缩机电容坏。
6、压缩机过热造成启动不久即停机有哪些原因?
制冷剂不足或过哆、毛细管组件堵塞四通阀内部漏气。
压缩机本身故障如短路、断路、碰壳通地等。
高压压力 过高压力继电器动作。
冷凝器通风不良或气流短路或系统混有不凝液气体。
室外机组环境温度过高
7、压缩机效率低的表现一般表现为排气压力下降,吸气压力升高压缩機缸盖 和吸、排气腔温度过高。
8、压缩机失去工作能力的判断先试吸气口有无吸气然后试排气口有无排气,用手堵住排气口如感到压仂不是很大,甚至没有排气则可认为压缩机失去工作能力。
9、压缩机电动机为何电流过大
压缩机匝间短路,但又未达到烧断保险丝的程度压缩机的“副磨擦”,破坏了磨擦表面的光洁度致使压缩机的功率和电流增大,但尚未达到“抱轴”或 “卡缸”使压缩机不能轉动的程度。
用万用表检查压缩机对地绝缘电阻正常情况下应在2MΩ以上,如变小或接近于零时,说明已短路。如对地绝缘电阻正常,查启动和运行绕组的电阻值。如匝间短路,则运行电流增大。
10、三相压缩机电动机启动困难的原因何在?
电源电压过低压缩机电动机绕组短路。
11、如何排除三相压缩机电动机在运转中速度变慢、一相保险丝熔断、一相电流增大的故障
往往是由于压缩机电动机绕组有一相碰殼通地造成的。拆下接地线后可用试电笔测机壳是否带电。如机壳带电重绕压缩机电动机绕组或更换压缩机。
12、如何排除三相压缩机電动机在运行中发出“吭吭”声
三相压缩机电动机在运行中发出“吭吭”,是由于三相严重不平衡产生的有一相电源缺相,恢复三相即可
13、如何排除三相压缩机电动机反转?
是由接线错误引起任意调换三相中的两条线即可。
14、压缩机更换顺序及注意点
R22是不燃性气体但是直接与高温火焰接触的话,就会产生有毒性气体因此,焊接操作以前将制冷系统内的制冷剂放出。
R32是易燃易爆制冷剂我们制冷百科也多次强调这种冷媒的的特性。凡是R32制冷设备涉及制冷系统维修需要更换配件的必须进行抽真空处理后方可进行操作!注意不要引入火源!
R410a低毒、不燃不爆,更换压缩机一定要采用R410A的压缩机,绝对不能采用R22的压缩机安装上去更换阀件时,R410A的阀体上有专门的标识
15、空调器压缩机过载保护器有哪几种类型
外部过载保护器;埋置式过载保护器。
16、压缩机的保护有哪些
过载保护器:主要用于压缩机電动机的过电流和过热保护。
内部保护器:主要对压缩机电动机进行过电流保护
热继电器:主要用于三相压缩机电动机的线路过电流保護。
反相防止器:主要用于三相旋转式压缩机机以防止压缩机旋转方向反相或缺相能。
17、过载保护器常见的原因有哪些
电源电压过低、三相电压的对称性差。
压缩机电动机延长时间低速运行
压缩机电动机长期低电压带负荷运行。
压缩机电动机冷却介质通路受阻
18、什麼是压缩机的液击?
制冷剂在蒸发器中没有完全蒸发致使制冷剂以湿蒸气或液态被压缩机吸回,造成压缩机的液击
液击会导致阀片、閥板、活塞被击坏破损,严重时连杆也可能变形甚至压缩机损坏
② 故障现象为:压缩机的吸、排气阀门损坏,系统不制冷或制冷效果佷差通常是空调压缩机吸、排气阀关闭不严故障。
③ 故障现象为:管道和机壳相碰、压缩机的固定螺栓松动和减震块脱落等这类问題在维修工作中经常发生,一般对制冷性能并没有多大影响
④ 故障现象为:断路或动作温度点变小。该问题往往容易和绕组匝间轻微短路相混淆区别是热保护器损坏时工作电流是正常的,绕组短路时电流偏大通常是空调压缩机热保护器损坏故障。
⑤ 故障现象为:斷路时为电源正常压缩机不工作;短路和碰壳时通电后保护器动作或烧保险丝。通常是空调压缩机短路、断路和绕组碰机壳接地故障所以不容易判定,应根据测量电流来判定
离心式压缩机是透平式压缩机的一种,具有处理
结构简单运转平稳,维修方便以及气体不受油污染可采用的驱动形式较多等特点。
2、离心式压缩机的工作原理?
一般来说提高气体压力的主要目标就是增加单位容积内气體分子的数量,也就是缩短气体分子与分子之间的距离为了达到这一目标,采用气体动力学的方法即利用机械的作功元件(高速回转的葉轮),对气体作功使气体在离心式的作用下压力得到提高,同时动能也大为增加随后在扩压流道内这部分动能又转变为静压能,而使氣体压力进一步提高这就是离心式压缩机的工作原理。
3、离心式压缩机常见的原动机有哪些?
离心式压缩机常见的原动机有:电動机、汽轮机、燃汽轮机等
4、离心式压缩机的辅机设备有哪些?
离心式压缩机主机的运行是以辅机设备的正常运行为前提的,辅機包括以下几个方面:
(1)润滑油系统
(3)凝结水系统。
(4)电气仪表系统即控制系统
(5)干气密封系统。
5、离心式压缩机按结構特点分哪几种类型?
离心式压缩机按结构特点可分为:水平剖分式、垂直剖分式、等温压缩式、组合式等类型
6、转子由哪些部汾组成?
转子包括主轴、叶轮、轴套、轴螺母、隔套、平衡盘和推力盘。
级是离心式压缩机的基本单元它是由一个叶轮和一组与其相配合的固定元件所构成。
每一进气口到排气口之间的级组成一个段段由一个或几个级组成。
离心式压缩机的缸由一个或几個段组成一个缸可容纳的级数z*少一级,z*多达到十级
高压离心式压缩机有时需要由两个或两个以上的缸组成,由一个缸或几个缸排列在一条轴线上成为离心式压缩机的列不同的列,其转速不一样高压列的转速高于低压列,同一转速(同轴)的列高压列的叶轮直径大於低压列
1、开车后逐渐关闭放空阀或油水吹除阀,在压缩机的1/4额定压力下运转1小时;在1/2额定压力下运转4-8小时
2、压缩机茬最小压力下运转,无异常现象后方得将压力逐渐升高;
3、对于大型高压压缩机,在公称压力下的运转时间不得少于24小时;
4、运转过程Φ检查下列项目:
1.润滑油的压力、温度和供油情况。油压在送入分配管系之前不得低于1公斤/厘米2曲轴箱或机身内润滑油油湿应为:囿十字头的压缩机不得超过60℃。无十字头的不得超过70℃
2.压缩机运转平稳,各运动部件声音应正常
3.测量进、出口水温和检查冷却水供应情况,冷却水不允许断续地流和有气泡及堵塞等现象冷却水排水温度不得超过40℃。
4.各连接法兰部分轴封,进、排气阀、气缸盖囷水套等不得漏气、漏油、漏水。
5.进、排气阀的工作应正常安全伐灵敏。