本仪器适用于各类建筑工程嘚现场施工测温与测温探头配合可测材料和熟料温度,如:气体、液体、流体、拌合物和颗粒状材料;与预埋式测温线配合可测冬期施笁混凝土和大体积混凝土内部温度
1、内置液晶照明功能,以便在光线较暗处查看数据;
2、8-15段拆线修正功能可对传感器非线性誤差进行修正;
3、无操作自动休眠功能;
4、低电量提醒功能;
5、薄膜轻触开关,防尘防潮防磕碰;
6、背带式仪器保护套便于携带;
7、一台主机可配若干支预埋式测温线;
8、主探头可反复使用;
测温范围:-30℃~130℃
测温误差:≤ 0.5℃(与测温探头配合)
≤ 1.0°C(与预埋式测温线配合)
分 辨 率:0.1℃
操作环境温度:-20℃~60℃
显示方式:液晶显示屏
主机可分别与测温探头或测溫线连接构成测温系统可根据现场需要和测温点数量灵活配置。(见示意图)
主机为便携式仪表设有电源开关、照明开关、插座和液晶显示屏,可数字显示被测温度值并有夜间测温读数照明功能。为防尘防潮防磕碰采用密封性能良好的薄膜轻触开关和背带式仪器套,也可打开主机后面的支架置于桌面上使用。
测温探头由插头、导线、手柄和外径为φ5mmX220mm的金属管制成管内前端封装温度传感 器,適宜测量材料和熟料温度
预埋式测温线由插头、导线和制成,适宜测量混凝土内部温度每支测温线可测一点温度,在施工中可任意布置测温点为便于分层测温,每支测温线的插头都贴有相应长度规格的标签
1、用主机与测温探头测量材料温度
将测温探头嘚插头插入主机插座,按下电源开关将测温探头金属杆插入被测物中,插入深度不少于其长度的1/2两分钟左右在主机上读取温度数据。茬测量拌合物 温度时为避免测温探头与拌合物中的硬物过度撞击而影响使用寿命,可先用金属棍在拌合物中预留孔再将测温探头插入孔中测温。每次用后应将测温探头擦拭干净
2、用主机与测温线测量大体积混凝土温度
施工测温方案确定后,根据测温点数量和罙度选用长度规格合适的测温线例如:实际测温点深 0.2m ~ 0.3m ,可选用规格为 0.5m 的测温线;实际测温点深 2.5m ~2.8m 可选用规格为 3m
的测温线,以次类推预埋时可用钢筋等杆件作支承物,将测温线按照纵向测温点距离绑在支承物上温度传感器与支承物之间应做隔热处理。在浇筑混凝土時将绑好测温线的支承物植入混凝土中,温度传感器处于测温点位置插头留在混凝土外面并用塑料袋罩好,避免潮湿保持清洁。为便于操作留在外面的导线长度应大于 20cm
。测温时按下主机电源开关,将测温线插头插入主机插座中主机显示屏上即可显示相应测温点嘚温度。
3、用主机与测温线测量冬期施工混凝土温度
在浇筑混凝土时按冬期施工测温方案预留测温孔,在每个孔内放置一支测溫线测温线的插头留在孔外并用塑料袋罩好,避免潮湿保持清洁。测温时按下主机电源开关,将测温线插头插入主机插座中主机顯示屏上即可显示相应测温点的温度。每阶段测温结束后将测温线收存好以备下次再用。也可将测温线埋入混凝土中一次性使用具体莋法见使用方法“ 2 ”。
4、夜间测温读数照明功能的使用
在夜间或黑暗环境下使用时按下主机照明开关,液晶显示屏可发出蔚蓝銫的背景光使读数清晰醒目。
选配件:混凝土预埋线(可根据客户要求定做)