脉冲电流法仪器中高压正弦波滤波器原理图电阻为什么很粗很长

01 这是一个共模电感如下测量,伱觉得测得的电感量是多少

我们知道共模电感的绕法有两种,1 双线并绕2 两组线圈分开绕。

我们知道共模电感的绕法有两种1 双线并绕,2 两组线圈分开绕

正确的答案应该是10mH,下图所示一楼所示的测量和如下测量一致。如仍有怀疑可找个电感测量一下便知。

可以理解荿两个电感并联事实上就是两个电感并联,计算结果和测量结果是一样的

因此要根据实际应用情况选择绕法。

02 再看看这样测量出来的電感量是多少为什么?

有的人可能会回答0mH有的人可能会回答20mH,有的人可能会回答10mH

不过很遗憾都不是,正确的答案L=40mH如下图,按右手法则已标上电流方向和磁通方向从图中可以看出两个线圈的磁通的方向是相同的,也就是说磁通是增加的不是相互抵消

根据磁环电感量计算公式

注意 N 有平方的,一组线圈的圈数是N 则两组线圈的圈数是 2N,将2N代入到公式中分子有 4N?, 也就是说电感量为 4 倍本例则为 40 mH。

03 再看看这样测量得到的电感量应该是多少这样测得的是什么电感量?

这个估计很多人都知道是0mH没错,理想状态下就是 0mH

实际共模电感总有漏感、或差模电感成份,因此按此连接测量得到的数值就是漏感或者叫差模电感

共模电感中漏感和差模电感是一回事,可以称漏感也可稱差模电感一般做得好点的漏感在1-2%左右。

但有时候会特意将差模电感和共模电感做在一起这时候的差模电感量就按实际需要做了。

共模电感的这个符号应该很常见吧但是符号中的的 “Z” 一样的符号该怎么读?估计很少有人知道

举例: Fairchild 的 关于正弦波滤波器原理图的文嶂中也是这么用的,如图:

共模电感会饱和吗答案是非常难饱和,通常情况下无需担心饱和问题为什么呢?我们先来看看差模电流流過共模电感的情况如图,差模电流电流电感时其磁通是相互抵消的也就是说,在磁路里基本没有磁通产生差模电流流过时没有阻力,没有损耗简单说,一个额定电流5A的共模电感流过100A的差模电流也不会饱和当然前提是导线够粗。

共模电流的情况相对复杂一点百度叻一下发觉都是抄来抄去,都是笼统的说阻抗增加但并没有说明为何阻抗增加,基本没什么参考价值

我们按如下方法分析一下:

假设┅对共模电流流向如下图所示,两个滤波电感各自独立没有磁通上的联系,这样能不能滤波共模电流呢当然也能,相当于差模电感各自为战,效果差一点

于是我们讲两个电感合二为一,如图这样会发生什么情况呢?

显然流过L1的共模电流和流过L2的共模电流产生磁通相互叠加,总磁通增加L1和L2除了自感以外还有互感,L1的电感量除了本身的电感外还要加上L2的互感反之L2也一样。

1)L1的磁通会使L2产生互感電动势互感电动势的方向总是要阻碍磁通的增加,于是在L2中产生和共模电流方向相反的电流L2的共模电流被抵消,反之L1对L2的互感电流吔是与L1的共模电流方向相反,也就是说L1的共模电流被抵消如下图所示,L2中的互感电流与L2的共模电流方向相反的:

2)电感量计算如图:

即共模电感量为绕组的两倍。

也就是说差模电感量为0

共模和差模的概念:这个很好理解,看一下图便知

共模干扰来之何处?共模干扰嘚频率如何1MHz以上还是5MHz以上?如图:

共模干扰由MOS管的高di/dt引起经过变压器间的电容Cp或杂散电容C2传到副边,以Cp为主C2基本可忽略。我们知道Cp佷小因此能传到副边的干扰频率一定很高,低频干扰信号过不去因此EMI测试中的高频部分基本就是共模干扰。究竟多少MHz与变压器的结构囿很大的关系层间电容大了则可能1MHz的共模能过去,层间电容小了则只能是更高的频率能过去,比如5MHz以上

由此可见,变压器的绕制对EMI囿不可忽略的作用并且需要在漏感和绕组电容中折中考虑,漏感小了则初次级的电容一定大了初次级的电容小了则漏感大了,初次级電容小则有利于抑制共模干扰但漏感大了会在给原边的MOS管带来压力。

如何既能减小原付边电容又保持漏感小呢目前看来=只有一个办法,在原付边件加屏蔽简单说,在原边和付边之间一圈不到的铜箔铜箔不可绕满,不可重叠留1mm左后的空隙。实测效果不错的但变压器绕制就复杂了。

我们来认识一种新的电容其实也不是新的只不过估计很少有人知道,很少有人用

如图,称为 Feedthrough 电容专门用于EMI抑制电蕗,其抑制高频干扰效果相当好

其特点为,低ESR低ESL,高谐振频率因此专用于EMI抑制。

其参数等详细资料可网上搜索厂家的说明书

以下嘚图应足够能说说明这个电容。

从上面的做图可以看出这种电容的内部其实是导线(实际有电感)导线外面通过做成电容形式,并把电嫆一端接地因此低频或直流信号完全不受阻,但高频则会通过电容接地由于该电容没有引脚,因此ESL(等效串联电感)很小这个至关偅要。

有必要说明一下为什么电容的谐振频率要高

如图,所有电容的ESR和阻抗曲线都有相似形状只是ESR或谐振点的位置不一样,图中谐振點左面电容呈容性即具有电容的特性。但是工作频率高了以后电容的容性越来越小,过了谐振点后电容的容性便消失,于是电容变荿了电感可想而知,本来在电路里放了一个电容结果变成了电感,那是什么后果

认识一下典型的滤波电路,如图所示:

共模正弦波濾波器原理图和差模正弦波滤波器原理图对差模信号滤波效果对比差模正弦波滤波器原理图在滤出叠加在信号上的噪声后导致波形失真。

但使用共模正弦波滤波器原理图滤出信号上的噪声后波形没有失真

因此,对于数字信号如有噪声需滤除采用共模正弦波滤波器原理图仳较合适

说正弦波滤波器原理图就不能不说正弦波滤波器原理图的阶数,谈到正弦波滤波器原理图我们可能会听到或看到正弦波滤波器原理图的阶数那么什么是正弦波滤波器原理图的阶数呢?我们看以下最简单的RC正弦波滤波器原理图那是几阶?

还有这种正弦波滤波器原理图是几阶的呢

这样说应该明白什么是正弦波滤波器原理图的阶数了吧? 简单讲有多少个储能元件就是几阶,RC正弦波滤波器原理图呮有一个电容则是一阶LC正弦波滤波器原理图有两个储能元件则是二阶,与前后关系无关

如下最常见的PI正弦波滤波器原理图就是三阶的叻

那么一阶、二阶、三阶正弦波滤波器原理图性能上有何区别?

可以滤什么频段是电感电容取值问题但不同阶数的正弦波滤波器原理图還有更重要的特性,就是衰减信号的斜率问题

我们先弄清十倍频这个概念:

十倍频,这个应该不难理解从数轴上看,十倍频就是频率增加10倍比如 2 到 20Hz 就是一个十倍频,那么 50 到 5000Hz 是几个十倍频呢

我们以一阶和二阶正弦波滤波器原理图的衰减曲线为例,见图

图中横坐标是频率用对数表示,纵坐标表示增益单位为dB,注意图中的圆点处右面一条是一阶正弦波滤波器原理图的衰减曲线,圆点从1 到 2 频率增加了┿倍从纵坐标中可以看到增益下降了20dB,通常称为10倍频程衰减20dB左面一条曲线是二阶正弦波滤波器原理图,不难看出10倍频程衰减40dB

由此可知,正弦波滤波器原理图每增加一阶十倍频程衰减增加20dB,如下图所示

小测验:两个电感,圈数一样直径一样,但绕制的长度不一样哪个电感量大?

小测验:如图两个电感圈数一样,线圈高度一样直径不一样,哪个线圈电感量大

线圈不同直径 或 不同长度的形成嘚电感量参考以下截图,式中 A 是线圈面积l 是线圈高度,(注意不是磁芯的长度)按公式可以看出,面积越大电感量越大线圈高度越尛电感量越大。

需要注意的是这个公式仅仅表示表示几个量的相互关系,不能算出准确的电感量的

如图,一棒形电感(或工字形电感)在一端截去一部分磁芯,其电感量是增加了还是减小了为什么?

问题:你买了一批工字磁芯(或磁棒)要加工成1mH的电感需要绕多尐圈如何计算?

工字磁芯或磁棒做电感算是算不准的通常的做法就是试绕一定的圈数(比如绕一层)然后测量一下电感量,算出每圈的電感量然后再按此算出总的圈数由于内圈和外圈的直径不一样每圈电感量也就不一样,因此绕好后还得测量进行修正有时厂家会给出囿效磁导率,可参考线圈在磁棒上的位置不一样(靠近磁棒中心还是靠近两端),疏密程度不一样电感量均不一样

棒形电感有气隙吗?当然也有棒形电感的气隙就是端点到端点的距离,如图所示棒形电感的气隙是非常大的

棒形电感的气隙性质与磁环的气隙性质有明顯不同,如图磁环开气隙后其等效磁导率与没有气隙的磁环的磁导率相比小很多,气隙越大等效磁导率越小反过来说气隙越小等效磁導率越大。

那么问题来了磁棒截去一段后端与端的距离变短了,也就是气隙变小了但实际电感量也变小了,一种解释是等效磁导率变尛了如图所示。

这个图是被各种资料千万遍引用的属于最经典的。这个曲线无非是实测以后得出的统计数据并未道出问题的实质,洏我们希望知道为何总得磁路短了电感量反而变小

图中横坐标是磁棒的长度与直径之比,随长度变短气隙变小等效磁导率也变小这好潒不合理,我们看磁环的电感计算公式:

我们知道磁环的气隙变小电感量会变大有效磁导率也变大因此磁棒的气隙变短了其等效磁导率應该变大并且电感量也应该变大才对啊,但事实相反一定是哪里有问题了。

原因其实很简单真正的磁力线的密度其实是很高的,不像峩们平时那么画几条意思意思的几条如图:

真正的原因是因为磁芯外部的磁场会在磁芯上产生感生电流,此电流方向与线圈电流反向相反感生电流同样会产生磁场,该磁场的方向与磁芯内原来的磁场方向相反彼此互相抵消一部分,当磁棒被截短后外部磁场增强,磁芯上的感应电流加大从而反向磁场增强于是削弱了线圈产生的磁场,最终导致电感量减小

共模电感的设计:共模电感设计很简单,掌握以下步骤即可:

1) 尽可能选用磁导率高的磁芯以获得最大的阻抗(对付30MHz以下的干扰MnZn30MHz- 1 GHz用NiZn),

2) 选择适合饱和磁通的磁芯确保最大共模电流時磁芯不会饱和,(通常共模饱和电流只有3-5mA)

3) 选择功率损耗小的磁芯

4) 在选定磁芯尺寸下绕尽可能多的圈数

5) 选用尺寸小的磁芯

6) 线间距尽可能夶以减小杂散电容(避免高频信号通过杂散电容耦合过去)

7) 由于绕线有电阻会发热因此需要合适的线径

电感的能量储存在哪里

这是个颇囿争议性的话题,我们通过以下实例来研究一下:

如图是一个电源、一个开关、一个电阻和一个电感串联在一起初始状态开关打开,电蕗中没有电流

现在我们将开关合上,会发生什么情况这可以从两个方面看:

1)电路理论:当一个电感中有变化的电流流过时电感两端會产生感生电动势(V = L di/dt),这样电感中不但有电流还有电压则其功率为 P= IV既然有功率毫无疑问变化的电流带来了能量。

2)物理学: 变化的磁場产生电场而这个电场力则拼命将电子推回去,在推的过程中不断获取电子的能量而电源则不断给电子增加动能以通过电感,这样电感电流不断加大电子的动能越来越强于是电场也越来越强。

随着电流最后达到最大值1A电感中的磁场不再变化,于是电感两端电压为0(di = 0,V = L*di/dt = 0)于是电场强度也变为零(变化的磁场才会产生电场)。

随后我们将电源电压突然调为0V结果会怎样?

随着电压调到0电子从电阻仩流过能量逐渐在电阻上消耗掉,电流的变化再次建立起变化的磁场而变化的磁场再次建立起电场,而此时的电场力给予电子能量并推動电子加速流出随着能量的耗尽,电流最后为零磁场也逐渐消失。

如果在电流流动过程中我们突然打开开关使电路呈开路状态会发苼什么情况?

电子正在有序的向前流动此时开关突然断开,于是所有电子不得不紧急停止电流于是突然就变为零了,于是磁场瞬间崩潰磁场崩溃过程中在电感两端感应出极高的电压(V = L*di/dt,dt趋于0)同时瞬间变化的磁场产生极强的电场,这强大的电场推动所有电子往前跑不难想象这时在开关断开处的电子的心里那个急啊:别挤别挤,再挤掉下去了然而后面的电子不知道啊,在电场力的作用下如潮水般湧来呵呵.

突然想起一句广告词叫做 “真的停不下来”。于是挤成一团的电子在强大的电场力下不得不一起冲出导线跑到空气中其电压の高足以击穿空气(V = L*di/dt,dt趋于0)于是通过空气向开关的另一端放电产生火花释放能量或者看谁离得近不顺眼的就向谁放电以释放能量。

如圖是螺旋线圈中磁场和电场的关系示意图电场方向是沿线圈圆周的切线方向,而磁场在图中是垂直穿过

1 电磁场:电场和磁场总是联系茬一起的,电场和磁场的混合就是电磁场英文也专门创建了这么一个单词(Electromagnetic Field 电磁场),以下图为例

图中是一小段PCB铜箔的截面,大小不斷变化的电流面向正面流进或流出注意是变化的电流,因此产生了变化的磁场由此也感应出电场,注意磁场的方向是环绕铜箔的而電场是从铜箔指向参考面,参考面为地平面磁场和电场这个方向特性要记住,在进行PCB布线线时为减小对其他电路的干扰可适当注意与磁場方向其他导线或电路成某种角度

2分贝(Decibel):分贝是基于对数的单位,EMI测量中都用分贝作为基本单位的因此对分贝需要有所了解。

分貝的基本定义:10log10[测得的功率/单位功率]

注意通常 dBmW 是写成 dBm 的其W是省略不写的。

如果用dBW作为单位则37dBm = 7dBW,注意换算关系

而实际EMC测量中都是测量嘚电压或电流,通常是微伏或微安最常见的就是 dBuV,这时候的坐标就不是10log了而是20log,需注意

这张表需要大致知道了解一点的

特别是表中彡个框中的关系要知道,比如信号强度增加一倍则功率增加3dB电压或电流增加了6dB。仔细体会一下信号增加10倍功率增加多少倍,电压或电鋶增加多少倍

3 电流的返回路径,这是非常重要的概念:

3.1低频电流按最小电阻路径返回,高频信号从最小阻抗路径返回这是因为每一段导线都包含电感和电容。通常频率以50KHz为分界线

3.2,差模电流返回一定有路径你把路径切断差模电流就没有了。

3.3共模电流你一定要给咜路径,你不给路径它就乱窜造成严重的EMI问题。好似流氓你给他一条生路他就比较太平,你不给他生路他就搅天下不太平这也是为什么变压器原边和附件加Y电容给共模电流提供一条返回路径。共模电流都是uA级或mA级电流虽不大,但破坏力惊人

3.4,差模电流返囙路径的包围的面积一定要小面经越大产生干扰信号越大,吸收外界的干扰也大如图所示

时域是真实存在域,我们用示波器观察到的波形就是典型的时域所谓眼见为实。

频域是一种数学构造是假设用某种波形来构建不同的波形,通常是用正弦波这不是我们这里要討论的问题。

而EMC测量都是采用频域的方式例如用频谱仪或EMI接收器等。为什么要用频域的方式测量EMC呢我们知道,方波可有很多个(或无數个)正弦波构成如下图:

但每个正弦波的频率额幅值是多少呢?用时域的方式测量很难于是借助于频谱仪,我们可测得每个波形的幅值及频率而这些频率正是干扰频率,称为谐波其幅值反映了干扰的强度。如图所示:

再次强调:谐波的频率是基波的整数倍比如100KHz嘚矩形波,其谐波为300KHz、500KHz等

5 三种无源器件的高频等效模型

5.1,电阻的高频等效模型

5.2电容的高频等效模型

5.3电感的高频等效模型

顾名思义,近場就是靠近电磁场远场就是远离电磁场。

对PCB来说电流回路一般以磁场为主,而大面积的金属面(例如铺铜、散热器表面)以电场为主或者说大电流的路径上以磁场干扰为主而高压部分则以电场干扰为主,或者说低阻抗路径以磁场为主而高阻抗路径以电场为主因此有時大面积铺铜散热需要考虑该散热面上是否有高压,有高压则会产生干扰电场而大电流导线最好离敏感电路离得远一点。(恒定电流不會产生干扰磁场有干扰一定是有变化的电流引起)。至于电磁场强度则通常借助于近场探头来进行测量

7 电感的品质因素 Q

Q 是 Quality的第一个字毋,电感的品质因素定义为:

由上式可见品质因素是与频率有关的量在 r 不变的情况下,频率越高则品质因素越高然后通常我们不太使鼡Q这个量,而通常更关心的是Rdc即电感的直流电阻,与电容类似我们通常关心的是等效串联电阻 ESR,而不是tgδ。电感线圈的直流电阻与电容的 ESR 一样可通过电桥测得

8如何数电感或变压器的圈数?

问题看似很简单试试看如下线圈是几圈?

9 近场探头及探测原理

探测原理并不复雜示意图一看就明白

10 电感线圈的三种等效电路(忽略等效电阻)

电感线圈在低频、谐振及工作频率高于谐振频率时会呈现不同的特性,特别是当工作频率超过谐振频率是电感不再是电感而变成的电容图中的电容是线圈的匝间电容。

11 为什么MOS管脚上套个磁珠能起到抑制噪声嘚作用

虽然大家一直在这么用,但估计很少人会问为什么我们先看看下面这张图,这个磁环中间穿了根导线你说这导线是饶了几圈?

可能有人会说没有绕啊哪来的圈数?

事实上导线穿过磁环就是饶了一圈,为什么呢道理其实很简单,这根导线如果没有接入电路那确实是没有绕只要一接入电路就是一圈,它总要和电路构成回路比如我们用电桥测量,如图这根导线就和电桥构成了回路,也就昰形成了一圈

MOS管脚上套个磁环后,MOS管的脚总是和外电路构成闭合回路也就相当于MOS管脚在磁环上饶了一圈。由此可见磁环的磁导率越高滤波效果越好。

如何评价一个正弦波滤波器原理图的性能通常采用插入损耗来评价。如图示意图表示信号 V1 --> V20V20 表示没有正弦波滤波器原悝图时的输出。

为了对V1进行滤波于是插入了一个正弦波滤波器原理图将V1信号损耗在正弦波滤波器原理图上,于是就有了这个名词叫插入損耗V2 表示插入正弦波滤波器原理图后的输出。

插入滤波后会有什么结果?V2 一定小于 V20也就是说插入正弦波滤波器原理图后输出变小了,为何输出变小一部分变成热量、一部分被正弦波滤波器原理图挡住返回了,如图:

式中:V20为未加正弦波滤波器原理图V2 为加了正弦波濾波器原理图。

下图是实验室传导测试的标准方法建议各位花一分钟时间看一下,了解实验室是如何测试传导干扰的终身受用。

14 输入端L C正弦波滤波器原理图设计注意事项:

输入端LC正弦波滤波器原理图的一般形式如下:

有于滤波电路中有两个储能原件因此是两阶正弦波滤波器原理图这正弦波滤波器原理图有个很大的问题,由于无阻尼因此当干扰信号的频率达到正弦波滤波器原理图的截止频率时(Cut off),幹扰信号不但没有被抑制反而被放大了如图所示:

从图中可以看到,当阻尼系数为0.1时干扰频率在 f0 处明显被放大。阻尼为0.1时尚且被放大佷多没有阻尼那更是不得了。

这可是事与愿违啊我们本想抑制干扰但由于设计不当干扰非但没有被抑制反而被放大了,这可不是我们所希望的

当然,阻尼为零的情况是不存在电感电容总有内阻,因此总有些阻尼作用的但这远远不够,而且不可控通常采用以下几種方法解决:

可以看出,截止频率处的尖峰被压平也就是说不再使得噪声被放大。其中电容 Cd 对阻尼不起作用只是为了隔离输入电压以避免电阻产生

如图:在电感上并联一个电阻与电感串联的电路,这称为串联阻尼法效果与并联阻尼相同,不足之处是由于在原电感上并聯电阻电感后对高频干扰信号的衰减差一点这是显而易见的。事实上大部分的实际应用中Ld 都被省略了仅仅在电感上并联一个电阻,这個电阻称为阻尼电阻目的与前述一样防止在截止频率处把干扰信号放大,实际使用中阻尼效果还是不错的

这种方法用的人估计不多,叻解一下即可如图:

这是用的最多的一种,如图通常都仅仅在电感上并联一个阻尼电阻,这个阻尼电阻不可少曾经看到有些贴问这個电阻干什么用,有各种说法但很少有说对的,请记住这个是阻尼电阻为了消除干扰信号在正弦波滤波器原理图的截止频率处产生尖峰,达到243楼的的幅频特性的加阻尼后的效果有人说前面一个C1电容可以省去,这个说法不对的我们前面已讲过,每加一个储能元件 L 或 C囸弦波滤波器原理图的阶数并升高一阶,对信号的衰减可以增加20dB/十倍频程pi 正弦波滤波器原理图是三级正弦波滤波器原理图,把C1拿掉后变荿了二阶滤波效果会打折扣。

这是一个正激电源请特别注意,输入LC的EMI正弦波滤波器原理图和输出的纹波正弦波滤波器原理图都有一个電容串联电阻的阻尼电路阻尼作用前面已多次提及。特别注意输出端的阻尼电路曾经见过帖子问为何在电解电容上串联一个电阻,但姒乎都没有人知道为什么请记住这是为了改善纹波性能加上的阻尼电路,有了这个阻尼电路课大大改善纹波性能道理同EMI正弦波滤波器原理图的阻尼相同。

15 共模电流会经过负载吗

答案是否定的,共模噪声电流对用户的负载其实没什么影响因为共模电流并不流过负载,洳图所示由于共模电压V3 = 0, 因此负载上并没有共模电流流过共模干扰信号只会以各种方式到 “地”。

Q = QualityQ 是取 Quality 的第一个字母,是一个无量綱的值正弦波滤波器原理图的 Q 值是一个相当重要的值,理解及取适当的 Q 值 相当重要

正弦波滤波器原理图的 Q 值大小表明了能量在正弦波濾波器原理图上损耗的大小,并且对正弦波滤波器原理图的带宽有很大的影响Q 值越大能量损耗越小,这与电感的 Q 值一样道理一样Q 值越夶则能量损耗越小于是振荡衰减越慢,这与反激原边RCD吸收电路一样能量的损耗主要依赖电阻。

有些电路我们需要高 Q 值比如振荡器,Q 值樾高越容易起振比如收音机机调谐回路,Q 值越高选台时越不容易串台这主要是 Q 值高时-3dB带宽变狭的缘故。如下图所示:

分子为存在与滤波上的能量

分母为每周期消耗的能量

虽然是老生常谈但还是要再提一下:

Q > 1/2,欠阻尼系统损耗很小,如果Q 率大于1/2在阶跃脉冲作用下,系统会有1次 到 2次的振荡随 Q 值得增大,系统的振荡次数会越来越多理论上如果 Q 值无穷大,则系统将永远在振荡

Q = 1/2,临界阻尼系统没有過冲,在阶跃脉冲作用下会很快趋于稳定。

关键的问题是 Q 取多大为好

答案是引用以下资料(在文章的结尾),文章不错对于设计LC正弦波滤波器原理图及pi正弦波滤波器原理图有参考价值,值得一读LC Resonant Circuits.

常有人描述问题时把纹波和噪声混为一谈。纹波是低频的噪声是叠加茬纹波的干扰信号。如图:

原标题:10kv配电网电气项目用到的試验仪器

10kv配电网电气项目用到的试验仪器

10kv配电网电气项目用到的试验仪器满足对10kV电压级以下电力系统中对开关柜、真空断路器、电力变壓器、电抗器、电压互感器、电流互感器、穿墙套管、支柱绝缘子中试控股的交流耐压试验。

电气设备调试步骤如下:

通常设计的人不进荇电路连接因此总会存在或多或少的问题,上电前的检查工作也就变得非常的重要通常分为:

方法;用万能表一根一根的检查,这样婲费的时间最长但是检查是最完整的。

2、 上电前的电源电压检查

为了减少不必要的损失一定要在通电前进行输入电源的电压检查确认,是否与原理图所要求的电压一致对于有PLC、变频器等价格昂贵的电气元件一定要认真的执行这一步骤,避免电源的输入输出反接对元件的损害。

推荐方法:打开电源总开关之前先进行一次电压的测量,并记录

3、 检查PLC的输入输出。

下载程序包括:PLC程序、触摸屏程序、顯示文本程序等将写好的程序下载到相应的系统内,并检查系统的报警调试工作不会很顺利的,总会出现一些系统报警一般是因为內部参数没设定或是外部条件够成了系统报警的条件。这就要根据调试者的经验进行判断首先对配线再次检查确保正确。如果还不能解決故障报警就要对PLC等的内部程序进行详细的分析,逐步分析确保正确

参数设定包括:显示文本、触措屏、变频器、二次仪表等的参数,并记录

6、 设备功能的调试。

排除上电后的报警后就要对设备功能进行调试了首先要了解设备的工艺流程。然后进行手动空载调试掱动工作动作无误再进行自动的空载调试。空载调试完毕后进行带载的调试。并记录调试电流、电压等的工作参数调试过程中,不仅偠调试各部分的功能还要对设置的报警进行模拟确保故障条件满足时能够实现真正的报警。对于需要对设备进行加温恒温的试验时要記录加温恒温曲线。确保设备功能完好

7、 系统的联机调试。完成单台设备的调试后再进行前机与后的联机调试

8、 连续长时间的运行。來检测设备工作的稳定性

9、 调试完毕。设备调试完毕要进行报检。并对调试过程中的各种记录备档

ZSBZC-10A直流电阻测试仪/10kv配电网电气项目用箌的试验仪器

测量范围宽(0-20KΩ),适用于变压器、互感器、电抗器、发电机、电机等感性试品,也可用于测量开关、铜排、接触器、继电器觸点、金属导线、电缆附件等试品的测量

1、仪器输出电流大,且重量轻轻巧强大,方便携带

2、仪器提供6档输出电流选择和一个自动檔,可以输出10A电流

3、内置超大容量锂电池,便于现场操作可连续工作8小时以上。

4、测量范围宽(0-20KΩ),适用于变压器、互感器、电抗器、发电机、电机等感性试品,也可用于开关、铜排、接触器、继电器触点、金属导线、电缆附件等试品测量

5、本中试控股仪器带有万年曆、99组数据存储、温度自动换算等功能,关机不丢失数据本机还设有打印机可以输出打印测试数据

6、菜单简单友好,显示数据清晰易读阳光下可清晰显示。

7、本机具有音响放电报警放电指示清晰,减少误操作

8、本机具有精度高、防震、抗干扰、稳定性高、携带方便等特点。

9、具有完善的保护电路测试线意外断开或电源中断,内建完善的放电回路及反电势保护电路使之具有极强的抗拉弧能力

工作電源 直流:内置12.6V/2.2AH锂电池(专用电源适配器)

显示 中试控股大屏幕彩色液晶显示屏,阳光下可清晰显示

环境湿度 ≤80%RH无结露

主机净重 2.5Kg(含电池)

ZSJS-6000D异频抗干扰介质损耗自动测试仪/10kv配电网电气项目用到的试验仪器

介损绝缘试验可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以忣局部缺陷等在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。

抗干扰介质损耗测试仪采用变频电源技术中试控股利用單片机和电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算,达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、操作简便的功能

变频电源采用夶功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波自动加压,可提供高10kV的电压;自动滤除50Hz干扰适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。

1、仪器测量准確度高可满足油介损测量要求,因此只需配备标准油杯和专用测试线即可实现油介损测量;

2、采用变频技术来消除现场50Hz工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据;

3、过流保护功能在试品短路或击穿时仪器不受损坏;

4、内附标准电容和高压电源,便于現场测试减少现场接线;

5、仪器采用大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作

1、具备CVT的自激法测试,一次接線同时测量C1、C2的电容和tgδ。

2、具有反接线低压屏蔽功能,在CVT母线接地情况下对C11可进行不拆线10kV反接线介损测量。

3、具有外施电压和外加CN嘚测量功能

4、仪器测量准确度高,可满足油介损测量要求因此只需配备标准油杯,和专用测试线即可实现油介损测量

5、采用变频技術来消除现场50Hz工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据

6、过流保护功能,在试品短路或击穿时仪器不受损坏

7、内附標准电容和高压电源,便于现场测试减少现场接线。

8、仪器采用大屏幕液晶显示器测试过程通过汉字菜单提示操作。

(2)抗干扰指标:變频抗干扰,在200%干扰下仍能达到上述准确度

(4)tgδ范围:不限,分辨率0.001%电容、电感、电阻三种试品自动识别。

(5)试验电流范围:10μA~5A

(6)内施高压:设定电压范围:0.5~10kV

升降压方式:连续平滑调节

(7)外施高压:正接线时试验电流1A工频或变频40~70Hz

反接线时试验电流1A/10kV,工频或變频40~70Hz

(8)CVT自激发低压输出:输出电压3~50V,输出电流3~30A

(9)测量时间:约40s与测量方式有关

(11)环境湿度:-10℃~50℃

(14)重 量:31 kg(不含线包)

ZSBC-VI变压器变比测试仪/10kv配电网电气项目用到的试验仪器

ZSBC-VI变压器变比测试仪(内置充电电池)用于电力变压器以及电压互感器的匝数比或电压比的测量,可满足变压器预防性试验规程等的试验既可进行单相测量,又可实现三相绕组的自动测试单相、三相均可测量极性,相角

1、真正彡相测试:单相电源输入内部数字合成三相标准正弦波信号源,经大功率功放实现三相电源输出0.1%失真度小,稳定性高相间对称度极高,测试结果具有更好的等效性不会出现组别误判等现象。

2、既可进行单相测量又可实现三相绕组的自动测试,单相、三相均可测量極性相角,一次完成测量AB、BC、CA三相的变比值、误差、分接位置、分接值等参数可进行自动识别组号。

3、操作简单:无需选择接线方式无需选择接线组别,测量Y/△、△/Y变压器无需外部短接中试控股可根据选择的测试内容自动切换接线方式。

4、分接测试:能快速测量在各分接开关位置的变比及变比误差额定变比只需输入一次,不必反复输入就能计算出各分接位置的变比误差

5、独家首创可以以内置充電电池做为工作电源,现场不用寻找工作电源(选配功能)

6、首次在变比测量中引入测量相角的概念,能测量高压侧与低压侧任意角度嘚相角

7、能进行主变并列运行测试,真正实现变压器并列运行参数的检测

8、抗振性好:军品接插件的使用增强了抗振性能。

9、采用7寸高清彩屏显示数据效果和矢量图效果直观细腻

10、革命性地将各电压、电流之间的大小及相位关系用矢量图直观的表示出来,使用户从主觀上可以更轻易的明了各参量的实际意义

11、本仪器所用的测试源是数字合成的标准正弦数字源,失真度小不受工作电源的影响。

12、携帶方便:体积小重量轻。

2、测量速度快:8秒完成三相测试

3、测量精度: 高压侧电压的测量精度0.05%

低压侧电压的测量精度0.1%

4、携带方便、适合野外作业。

ZSJY-80D 全自动绝缘油介电强度测试仪/10kv配电网电气项目用到的试验仪器

ZSJY-80D绝缘油耐压试验仪(绝缘油介电强度测试仪)依据标准GB507-1986及行标DL-474?4-92DL/T596-1996嘚有关规定发挥自身优势,经过多次现场试验和长期不懈努力精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。

1. 采用大容量单片机控制工作稳定可靠;

2. 内设宽范围看门狗电路杜绝了死机现象;

3. 多种操作选择,中试控股仪器程序设有GB507-1986、GB507-2002两种标准方法和自定义操作能适应鈈同用户的多种选择;

4. 油杯采用特种玻璃一次浇铸成型,杜绝了漏油等干扰现象的发生;

5. 独特的高压端采样设计让测试值直接进入A/D转换器避免了在模拟电路中造成的误差,使测量结果更加准确;

6. 内部具有过流、过压、短路等保护等功能并且具有极强的抗干扰能力,电磁兼容性好;

7. 便携式结构易于移动,户内外使用均很方便

5. 显示方式 大屏幕液晶汉字显示

ZSRS-8000变压器容量空负载损耗测试仪/10kv配电网电气项目用箌的试验仪器

用于变压器容量、空载、负载等特性参数测量的高精密仪器

1、可精确测量各种配电变压器的容量,无源测量方便、准确

2、內部自带电源、自动产生三相大功率测试电源

3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗

4、通过空载试验可准确判定被测变压器的型号,包括:S7、S9、S11、S13、S15、干变SCB9、SCB10、SCB11等各种类型的变压器

5、可自动进行波形畸变校正温度校正(提供简单的温度校囸和附加损耗分别校正两种方式),电压校正(非额定电压下的空载试验)电流校正(非额定电流条件下的短路试验),非常适合没有莋稍大容量变压器短路试验条件的单位

6、可测量电压和电流的谐波含量和总谐波失真度

7、可进行简单的矢量分析中试控股绘制矢量图

8、顯示各电参量的波形图,做为示波器使用

9、电压回路宽量限:电压可测量到750V不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器夲身有所损坏

11、电池剩余电量百分数指示功能绝非简单的亏电报警

12、大屏幕、高亮度的彩色液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好嘚人机对话导电硅胶触摸按键使操作更简便,按键寿命更长

13、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来

14、测试结果存储功能可存储200组容量测试数据

1、可精确测量各种配电变压器的容量,无源测量方便、准确。

2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试電源

3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。

4、通过空载试验可准确判定被测变压器的型号包括:S7、S9、S11、S13、S15、干变SCB9、SCB10、SCB11等各种类型的变压器。

5、可自动进行波形畸变校正温度校正(提供简单的温度校正和附加损耗分别校正两种方式),电压校正(非额定电压下的空载试验)电流校正(非额定电流条件下的短路试验),非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的單位

6、可测量电压和电流的谐波含量和总谐波失真度。

7、可进行简单的矢量分析绘制矢量图。

8、显示各电参量的波形图做为示波器使用。

9、电压回路宽量限:电压可测量到750V不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏

10、电流量程分高低檔,可保证100A测量范围可保证毫安级的幅值准确测量,可满足PT的阻抗电压测量

12、电池剩余电量百分数指示功能,绝非简单的亏电报警

13、大屏幕、高亮度的彩色液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话导电硅胶触摸按键使操作更简便,按键寿命更长

14、用戶可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。

15、测试结果存储功能中试控股可存储200组容量测试数据。

电压测量范围:0~10V

电流测量范围:0~10A

电压测量范围:0~750V 宽量限

电流测量范围:0~5A~100A内部双量程。

5、 绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?

⑵、工作电源输叺端对外壳之间承受工频2kV(有效值),历时1分钟实验

ZSHL-Z 智能回路电阻测试仪(100~500A)/10kv配电网电气项目用到的试验仪器

ZSHL-Z 智能回路电阻测试仪(200A)采用先进嘚大功率开关电源技术和先进的电子线路精制而成。是高、低开关、电缆电线及焊缝接触电阻的专用测试仪器其电流采用标准GB736所推荐的標准直流,可在标准电流的情况下测得被试品的电阻值本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点。

1、320×240液晶显示器、高速热敏打印机

2、本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点。

3、采用新电源技术能长时间连续输出大电流,灵活选用50A,100A150A,200A四个电流档位

4、使用了精密仪用运算放大器和高精度四重积分A/D转换器,结匼高性能16位单片机测量时系统根据信号大小自动切换放大倍数,确保了该产品的测试准确度

5、本产品还设计了实时日历时钟,为打印、保存数据提供时间依据

6、数据存储与历史数据浏览功能,可存储200组数据并具有掉电保护功能。

7、超宽量程测量范围达到0-4mΩ。

8、人機对话全键盘操作方式,智能化工作全过程

1.大电流:采用开关电源技术,能长时间连续输出大电流克服了脉冲式电源中试控股瞬间电鋶的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜得到良好的测试结果。

2.高稳定性:在严重干扰条件下液晶屏后一位数据能稳定在±1个字范圍内,读数稳定重复性好。

3.高精度:采用双路高速16位Σ-Δ AD采样新数字信号处理技术,高分辨力达到0.01μΩ,是目前国内唯一能达到0.01μΩ分辨力且十分稳定的接触电阻测试仪,性能超过了进口大电流微欧计。

4.智能化:进口高性能CPU测量时系统根据信号大小自动切换量程,确保测试准确度过温保护电路能够在仪器超过设定温度时自动停止输出电流,确保仪器安全使用

5.高品质:关键部件全部采用进口元件,通过巧妙设计的温度补偿电路有效的消除环境温度对测量结果的影响军品接插件的使用增强了抗振性能。

6.功能强大:电流流50A、100A中自由选擇测试时间在5s~599s内任意设定,克服其他同类仪器无法设定测量时间或连续工作时间过短的缺陷远远超过其他同类仪器的性能。

7.人机界面伖好:旋转鼠标输入数据方便快捷,自主设置仪器日期、时间实时保存测量数据,即时打印测量结果

8.USB转存:通过USB接口将测量数据转存到U盘,结合上位机软件对测量数据进一步分析处理

9.使用方便:体积小、重量轻,便于携带

3、 测试流:DC50A、100A两档固定输出

6、 显示方式:夶屏幕中文液晶显示

7、 通信方式:U盘转存

10、 存储记录:200条

13、 质 量:8kg(不含附件)

ZSKC-7000 高压开关综合测试仪(触屏)/10kv配电网电气项目用到的试验儀器

适用于国内外生产的所有型号的金属触头的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关

1、8.4寸彩色大屏,windows操作系统人性化操作界面,界面直觀触摸屏,便于现场操作人员使用

2、高速热敏打印机,方便现场打印测试数据

3、机内集成式操作电源,无须现场二次电源现场方便快捷。可提供DC30~265V可调电源电流20A。任意整定分、合闸线圈的动作电压值,并可做断路器的低电压动作试验

4、配备直线传感器、旋转传感器、中试控股万能传感器以及支架、专用固定多功能接头,安装极为方便简捷。

5、适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真涳开关、油开关

6、开关动作一次,得到所有数据及图形

7、主机可存储六千组现试验数据(可扩展存储卡),机内实时时钟便于存档。

8、配备U盘接口可直接把数据保存到U盘,上传到计算机进行分析、保存

9、同时可测12路金属触头断口。

10、内含包络线通过多台(2-10台)開关测试的数值,生成标准包络线进行分析对比,还能进行开关震动频率分析

11、内部抗干扰电路可满足500KV变电站内可靠使用。

1.时间测量:12路 固有分闸(合闸)时间

分闸(合闸)相内不同期

分闸(合闸)相间不同期

合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)

2.速度测量:刚分(剛合)速度

指定时间段(行程段或角度段)平均速度

4.行程测量:动触头行程(行程)

过冲行程或反程(超程)

选配传感器:300mm、1000mm、加速度傳感器

5. 电流:大电流输出为20A

7.直流电源:输出电压:35~265V连续可调,输出电流:≤ 20A(短时)

8. 隔离开关测量范围:

⑴、电压输出:DC35~265V(可调);

⑵、电源输出时间:0.01-19秒(可设置);

⑶、断口信号大采集时间为19秒;

⑷、可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数

11.相对湿喥:≤90%

ZSZK-5000 真空开关真空度测试仪/10kv配电网电气项目用到的试验仪器

定量测量、适用于真空开关真空度的测量、真空开关预防检测专用

1、可定量測量各种型号真空开关灭弧室内的真空度;

2、现场测量时不需拆卸真空开关;

3、测试结果准确可靠该设备采用高速热敏打印机,打印更加快捷;

4、160×128大屏液晶汉字显示显示的内容更加丰富、中试控股使操作更加简单方便,测试结果直接与标准值进行比较来判断是否合格;

5、可保存、打印、查看测试的历史试验数据;

6、仪器带有RS232通讯接口,可以连接计算机,实现通过计算机对仪器控制与操作等多种功能;

7、仪器重量轻携带方便;

3、电场电压∶ 20KV;

6、使用环境: -10℃~40℃;

8、主机重量: 12kg。

ZSFA-106 互感器特性综合测试仪/10kv配电网电气项目用到的试验仪器

铨自动化的CT、PT特性测试仪器输出容量大,功能全非常适用于各种规格的CT和PT作现场试验和校验

C型:CT、PT特性同测基础上增加CT/PT比差、角差测量,2500V、600A

D型:CT、PT比差、角差测量基础上增加输出电流、电压2500V、1000A

ZSFA-106 互感器特性综合测试仪属于D型产品

CT/PT比差、角差测量,输出电流、电压2500V,1000ACT伏安特性试验、PT伏安特性试验,CT极性试验、PT极性试验CT变比极性试验和PT变比极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线CT/PT变比比差等结果参数。

本ZSFA-106 互感器特性综合测试仪是中试控股经过大量的市场调研、通过严格的专业测试和权威部门之后投放市场的新一代革新型CT、PT测试仪器。装置采用高性能数据处理器和微机控制架构、先进的制造工艺保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在國内处于领先水平,是继电器保护和高压绝缘行业用来测试电流互感器和电压互感器的专业检测仪器

ZSFA-106互感器伏安特性综合测试仪是一款铨自动化的PT、CT特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、PT伏安特性试验CT极性试验、PT极性试验,CT变比极性试验和PT变比极性試验自动计算CT的任意点误差曲线,CT/PT变比比差等结果参数该仪器对试验数据自动采集、分析、存储和打印,也可通过U盘存储另外显示器采用8寸彩色大屏,高分辨率800*600全触摸操作,可实时显示试验曲线即时观测试验情况,以便试验人员实时判断试品故障试验报告除给絀精细的试验曲线外,还列出根据优选数系排列的试验数据中试控股并且注明试验时间和打印时间,因此可作为原始试验数据资料保存该产品由于输出容量大,功能全非常适用于各种规格的CT和PT作现场试验和校验。

装置所具备的功能如下:

CT试验:伏安特性曲线 PT试验:伏咹特性曲线

曲线拐点自动计算 曲线拐点自动计算

变比、极性 变比、极性

比差、角差测量 比差角差测量

二次侧回路负载测试、 二次侧回路負载测试

二次绕组交流耐压 二次绕组交流耐压

二次直流电阻测试 二次直流电阻测试

CT变比,比差角差试验 一次侧电流 0~A

CT一次通流 一次侧电流 0~A

PT变比比差角差试验 一次侧电压 0~V

测试仪主机重量 45kg

ZSZGF-60KV/2mA 直流高压发生器/10kv配电网电气项目用到的试验仪器

ZSZGF系列直流高压发生器是适用于电力部門、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行矗流高压试验的换代产品。

直高发采用了新技术、新材料和新器

1、采用高频倍压电路应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。

2、采用电压负反饋输出电压稳定度高,纹波系数小≤1%

3、全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤0.5%稳定度≤1%,电压电流误差1%(读数±0.2kV)电流误差±1个字。

4、升压电位器零起升压

5、75%UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验精度1%读数±1%。

6、过压保护采用拔码设定一目了然,误差±1%

7、倍压采用新型材料,轻巧、坚固外表涂特种绝缘材料,电气性能好防潮能力强。

8、折叠式撑脚直径面积大,稳定性能好

9、一体囮设计、高压拖地电缆引出,方便现场试验

10、产品符合DL/T848.1-2004技术要求,中试控股并经电力部电气设备质量检测测试中心型式试验严格执行企标出厂。

1.输出电压稳定:采用高频倍压电路应用新PWM脉冲宽度调制技术和电压电流双闭环反馈技术,提高电源调整率和负载调整率使電压稳定度高,纹波小全量程平滑调压,输出电压精度高主机电压表直接显示加载在负载上的电压值,无需外加分压器接线操作简單。电压分辨率0.1kV电流分辨率1uA。

2.保护全面:保护功能齐全具有零位保护、过压保护、过流保护、击穿保护,保护电路选用纳秒级专用传感器动作迅速可靠,有效保障人身及设备安全

3.0.75U功能:增设智能高精度0.75U功能一键按钮,按下此按钮电压电流自动跳转至0.75U状态,利于氧囮锌避雷器的测试

4.零起升压:升压电位器零起升压,采用进口多圈电位器升压过程平稳,调节精度高

5.过压设定:过压整定选用数字撥码开关,操作简单并具有较高的整定精度。

6.一体式设计:选用一体式设计方案主机和倍压筒放置在一个机箱内。选用进口高频高压整流二极管使倍压筒体积小巧,提升整机效率便于携带。

7.性能可靠:关键器件选用高性能进口元件倍压筒外表涂特种绝缘材料,电氣性能好、防潮能力强、无泄漏

8.操作简单:仪器界面各功能按键,布局合理指示清晰,易学易用

额定电压(kV) 60

额定功率(W) 120

倍压筒高度(mm) 440

输出电压精度 ±(1.0%读数±2个字)

输出电流精度 ±(1.0%读数±2个字)

工作方式 间断使用,额定负载30分钟

过载能力 空载电压可超出额定电压10%使用10汾钟

充电电流为1.25倍额定电流

相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露)

海拔高度:1500米以下

ZSBD-3000 氧化锌避雷器带电测试仪/10kv配电网电气项目用到的试驗仪器

用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器

1、仪器标准配置不带高能锂离子电池可选配内置。

2、5.7寸320×240液晶显示器,高速热敏打印机;图文显示界面直观,便于现场人员操作和使用

3、适用于避雷器带电、停电或试验室等场所使用。

4、电流、电压传感器完全隔离安铨可靠。真正做到三相电流、三相电压同时测试提高工作效率;

5、仪器可连续测试,显示电压电流曲线并可快速打印数据和曲线。

6、內部配置存储器可掉电存储200组试验数据。

7、选配RS232通讯接口中试控股可通过上位机进行试验,导出试验数据

8、可进行抗干扰计算,补償A、C两相电流受B相偏差

9、高速的采样频率,先进的数字信号处理技术抗干扰性能强,测量结果精度极高

10、选配置内带高能锂离子电池,特别适合无电源场合仪器内部只带弱电,电压不超过12V充电状态亦可工作。

11、采用防尘、防水、防腐工程塑料密封箱体积小,重量轻便于携带。

1、工作电源:AC220V/50Hz;若选配内带高能锂离子电池内部电池供电,充电时间>3小时连续工作时间>8小时。

电流:全电流>100μA±5%讀数±1个字;

电压:基准电压信号>30V时,±2%读数±1个字;

泄漏电流全电流波形、基波有效值、峰值

泄漏电流阻性分量基波有效值及3、5、7次囿效值。

泄漏电流阻性分量峰值:正峰值Ir+ 负峰值Ir-

容性电流基波,全电压、全电流相角差

电压基准信号取样方式:20米

6、仪器重量: 主机5.0kg

1、阻性电流的基波成分增长较大,谐波的含量增长不明显时一般表现为污秽严重或受潮。

2、阻性电流谐波的含量增长较大基波成分增長不明显时,一般表现为老化

3、仅当避雷器发生均匀劣化时,底部容性电流不发生变化发生不均匀劣化时,底部容性电流增加避雷器有一半发生劣化时,底部容性电流增加多

4、相间干扰对测试结果有影响,但不影响测试结果的有效性采用历史数据的纵向比较法,能较好地反映氧化锌避雷器运行情况

5、避雷器性能可以从阻性电流基波判断,也可以从电流电压相角差Φ判断更有效,因为90°-Φ相当于介损角。如果规定阻性电流小于总电流的25%对应的φ为75°

ZS5600 双钳多功能接地电阻测试仪/10kv配电网电气项目用到的试验仪器

适用于电信、电力、氣象、机房、配电线路、输电线路、加油站、工厂、避雷针等

1、双钳法/地桩法双重测量方式:

适合任意接地场所,多点或单点接地都可囸常测试;

自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流即使在500KV变电站环境下,也能精确测量;

3、双钳多功能接地电阻测试仪测量范围广、分辨率高:

量程从0.01Ω~200Ω,分辨率0.01Ω,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确测量;

钳口直径50mm(标准配置)满足用扁铁/钢作接地引线的情況,特殊钳口尺寸可按客户要求定制;

可储存200组测量数据;

6、操作简单单人作业:

全中文操作界面、体积小、重量轻,防爆便携箱野外测量携带方便。

1.双钳法/地桩法双重测量方式:

适合任意接地场所多点或单点接地,都可正常测试;

自产生高频电流中试控股从而過滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下也能精确测量;

3.测量范围广、分辨率高:

量程从0.01Ω~200Ω,分辨率0.01Ω,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确测量;

钳口直径50mm(标准配置),满足用扁铁/钢作接地引线的情况特殊钳口尺寸可按客户要求定制;

可储存200组测量数据;

6.操作简单,单人作业:

全中文操作界面、体积小、重量轻防爆便携箱,野外测量携带方便

1.接地电阻测量范围:

双钳法:±3%±2个芓

地桩法:±2%±2个字

4.钳口尺寸:Φ50mm 

5.存储容量:200组数据

7.电源:8节5号镍氢充电电池或普通AA电池

ZSDT-10A 接地引下线导通测试仪/10kv配电网电气项目鼡到的试验仪器

适用于电力部门工程试验中电力设备与地网的连接部分的导通性检测

1、电源技术:采用电源技术,输出10A电流能长时间连續工作,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端可以有效的击穿触头氧化膜,得到良好的测试结果;

2、抗干扰能力强:本接地引下线导通测試仪在严重干扰条件下液晶屏一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定重复性好;

3、使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响同时军品接插件的使用增强了抗振性能;

4、操作简单:中试控股只需按下测量键即可得到测量结果。测量結果采用LCD液晶背光显示读数直观,重复性好;

5、携带方便:采用便携式设计,体积小、重量轻面板与机箱成一体结构,具有很好的抗震性

测试电流 DC1A、2A、5A、10A四个固定电流档位

显示方式 LCD背光显示

工作环境 温度 -10℃~40℃

ZSDW-5A 大型地网接地电阻测试仪/10kv配电网电气项目用到的试验仪器

适鼡于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率

1、测量的工频等效性好。测试电流波形为囸弦波频率仅与工频相差为5Hz,使用45Hz和55Hz两种频率进行测量;

2、抗干扰能力强本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠;

3、精度高基本误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗很小的大地网;

4、功能强大。中试控股可測量电流桩电压桩,接地电阻跨步电压,接触电压;

5、操作简单全中文菜单式操作,直接显示出测量结果;

6、大地网接地电阻测试儀布线劳动量小无需大电流线。

测量范围 0~150Ω(含电流桩阻抗)

抗干扰能力 抗工频50Hz电压10V

测量线要求 电流线铜芯截面积≥1.5mm2

电压线铜芯截面积≥1.0mm2

ZSDLY-9000 高精准电缆故障测试仪/10kv配电网电气项目用到的试验仪器

可测试各种35KV以下不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障

1、可测试各种35KV以下不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电纜的各类故障,包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障

2、可测试铁路通信控制电缆、路灯电缆、机场信号电缆的各类故障。

3、可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度

4、可测试电力电缆埋设路径及埋设深度。

整套设备由电缆故障测试仪主机、电缆故障测试附件(路径仪和定点仪)和电缆测试高压单元大部分组成测试简单方便

1、仪器采用工控嵌入式计算机平台系统,全电脑XP系统操作岼台集成化软件测试,并配有电缆故障测试软件

2、仪器采用12.1in大屏幕,触控鼠标操作高亮屏显示,适应户外阳光下使用锂电供电、方便现场测试。工程铝合金机箱防震防潮实现极强稳定性。

3、仪器采用新的USB通信接口中试控股采集信号稳定,主机可自动选择低6.25MHz、高達100MHz五种采样频率自适应脉宽,能满足不同长度电缆的测试要求减少了粗测误差,提高了测试精度

4、软件实现波形可任意压缩、扩展,同屏随机显示两个更接近标准的波形供你准确比较分析双游标移动可精确到0.15米,提高测试精度减少误差。

5、主机支持主机自带WIFI接收功能专用3G软件可随时实现专家远程现场实时测试技术服务,专家远程操控用户主机业务技术配备手机安卓版测试软件,给用户现场测試提供随时随地及时、准确波形分析和交流指导使您无忧工作(选配)。

6、内置现场波形和现场实物接线图利于现场测试比对和日常學习,并能自动生成测试报告并打印

7、声磁同步数显定点仪部分可直接数字显示测试者离故障点距离,采用静噪技术是国内同类定点技术的又一次创新,为快速准确查找电缆故障减少停电损失提供了有力保障。

8、高压放电部分三种可供用户选择全新的8.4kg ZSDLY-9300高频高压电源替换65kg试验变压器和操作箱,ZSDLY-9200内置电容一体化高频高压电源高压冲击部分适用范围广,真正综合轻便化国内领先。

1、可测试各种35KV以下不哃电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。

2、可测试鐵路通信控制电缆、路灯电缆、机场信号电缆的各类故障

3、可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。

4、可测试电力电缆埋设路径忣埋设深度

5、显示方式:12.1英寸工业级液晶触摸屏(触控鼠标操作)(XP操作平台)

6、存储空间:固定8G

7、测试方法:低压脉冲法、冲闪电流法、矗闪电流法

8、操作方式:双操作,触摸笔兼触控鼠标操作

9、测试距离:不小于60km

10、短测试距离(盲区):0-5米或无盲区

11、精确定点误差:±0.2m

12、測试误差:系统误差小于±1%

13、分辨率:V/fm;V为传波速度m/μs;软件游标0.10米

14、待机时间:可连续使用6小时左右。

17、温度:-20℃~+40℃相对湿度:80%

20、服务方式及技术:

a、3G无线远程同步测控服务

b、波形邮件传输,手机安卓版测试软件实时服务;

c、配备电缆故障测试教学视频随时学习设備使用方法;

1、信号频率:15KHz正弦波

3、输出阻抗:Zo=Zc(电缆特性阻率)

5、环境温度:-10℃~+40℃

6、相对湿度:RH≤85%(25℃)

1、工作直流负电压 :≤35KV

2、笁作电流 :≤30mA

3、显示电压值误差:<±2%

ZSBP-10kV电缆变频串联谐振3km/10kv配电网电气项目用到的试验仪器

考验交联橡塑电力电缆、电力变压器、GIS、互感器、绝缘子、发电机、开关等被试品

1、帮助客户实现各种被试品的预防性交流耐压试验和交接性交流耐压试验;

2、考验交联橡塑电力电缆、中试控股电力变压器、GIS、互感器、绝缘子、发电机、开关等被试品绝缘承受各种过电压能力及容性负载的交流耐压试验

输入电源:三楿380V电压,频率为50Hz;

波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;

工作时间:额定负载下允许连续5min;过压1.1倍1分钟;

温 升:额定负载下连续运行5min后温升≤65K;

品質因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);

保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);

测量精度:系统有效值1.5级;

输入电压:0-400V单相;

输出电压:0 –400V,单相

电压测量精度:1.5%

频率调节分辨率:≤0.1Hz

频率稳定度: 0.1%

运 行 时 间:额定容量下连续5min

额定容量下连续运行5min元器件温度≤65K;

电 感 量:55H/单节;

介质损耗:tgσ≤0.5%;

测量精度:有效值1.5级;

ZSYD-Z 智能工频耐压试验装置/10kv配电网电气项目用到的试验仪器

可用于各种电器设備,电气元件以及绝缘材料等进行设定电压下的绝缘强度试验、耐压试验等

控制部分(可以定做过压保护和过流保护,即双保护功能)

320×240液晶显示器(日光下可见)、高速热敏打印机,试验结果可查看和打印

2、试验全过程同屏显示

高低压电压、电流四路测量方式,可实时监测高低壓电流、电压值同屏划分为电压电流动态显示区、设置数据区、状态信息显示区、结果显示区,让试验过程一目了然

人机对话全键盘操作方式,任选自动及手动操作、交直流耐压方式或串级耐压方式任意设定输出电压、高低压电流上限和计时时间。

系统具有耐压试验洎动诊断分析功能中试控股易于发现试品击穿、闪络等故障及帮助解决问题。

完善的过压、过流保护设定值上限保护。逼近式调压算法到达设定电压后自动计时,计时结束后自动降压回零在显眼位置增设“紧急停”,试验过程中可随时切断电源

进入功能界面后,鈳以选择 “时钟设置”、“注意事项”、 “接线示意图”等界面可设置时钟的时间,为打印报表提供时间依据;可为用户提供一些操作規范和安全注意事项;可方便用户根据接线示意图正确接线

7、双重过流保护,测试更安全

具有回零检测功能回零确定后方可进行下一步操作,安全可靠

具有回零检测功能,回零确定后方可进行下一步操作安全可靠。

可与无局放试验变压器配合作为局放系统的操作蔀分,系统局放小于5pc.

10、绝缘阻抗检测功能

具有绝缘阻抗检测功能直接反映被试品绝缘强度。

精良的软硬件抗干扰设计多种抗干扰手段,适应恶劣电磁环境

接地检测功能,试验开始前确定安全接地后方能升压

门连锁、警灯、警铃等接口,满足不同客户需求

远程通信、外接分压器校验接口等

预设不少于两个电压和时间点,系统可根据预设电压自动升、降压过程并保持时间

1、产品采用一次压制而成高壓套管

2、套管与油桶之间完全隔离加上所有连接部分采用进口耐油O型密封圈密封,彻底解决了常见的变压器漏油的问题

3、睡式铁芯设计,有效提高产品的抗震性

4、产品出厂前进行72小时倒置试验,检验试验变压器漏油的问题

5、产品均可通过1.1倍感应耐压试验

6、绝缘油采用无色透明克拉玛依原装油

7、高低压线采用高强度聚酯、无氧铜杆漆包线

8、铁芯采用全新武钢二硅冷轧硅钢卷片

ZSYDJ-5KVA/50KV工频耐压试验装置用于对各种电器、电氣设备、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷衡量承受过电压的能力。是供电企業、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的必备设备中试控股的ZSYDJ-5KVA/50KV工频耐压试验装置广泛应用于电工制造部门、电力运行蔀门、科研单位和高等院校。工频耐压试验装置分为一体式装置(30kV以下)和分体式装置两类控制箱(台)是由接触式调压器(50kVA以上为电動柱式调压器)及其控制、保护、测量、信号电路组成。它是通过接入220V或380V工频电源调节调压器(即试验变压器的输入电压),中试控股接入高压试验变压器的初级绕组根据电磁感应原理,以获得所需要的试验高压电压值中试控股按试验规程,各种大型电力变压器、电仂电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备都必须严格定期进行交流耐压试验

ZSJB-730 微机继电保护测试仪/10kv配电网电气项目用到的试验仪器

可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定等

主机采鼡高速高性能数字信号处理器 运算速度快,传输频带宽对基波可产生每周波360点的高密度拟合正弦波。这是目前同类输出方式中的水平甴于点数多,波形的保真度极高失真极小,特别是在谐波输出时即使对 6次谐波、300Hz也可以达到每周波60点的高密度。

装置由方便灵活的旋轉鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作全套中文显示。可完成现场大多数试验检定工作可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验

通过 Windows(不包括Win2000) 平台上的全套中文操作软件,可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校验工作可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据显示矢量图,绘制故障波形联机打印报表等。

16位高分辨率确保拟合波形精度高线性度好。小信号输絀亦保证极小失真

本机采用320×240点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作过程均在显示屏上设定操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰

采用先进的控制器“旋转鼠标”,大大简化了操作部分的结构操作简便、快捷,容易掌握

输出级采用新型大功率模塊式高保真功放部件,中试控股既可作电流输出亦可作电压输出输出功率大,每相电压可输出100V/120V电流三并可输出 90A / 120A。精度好可靠性高。

楿电压、相电流采用直流型功放输出方式可直接输出交流电压、交流电流、直流电压、直流电流,并可变角度、变频率可叠加 0-6 次谐波。

采用合理设计的散热结构并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的故障自诊断及闭锁功能

具有独立专用直流电源输絀

装置设有一路110V 及 220V专用可调直流电源输出。

具有7个接点输入和2个空接点输出输入接点为空接点和0-250V电位接点兼容方式,可智能自动识别

采用交流220V电源工作。体积小重量轻,易携带流动试验方便。

属于跨专业联合设计产品综合了多专业的先进科技成果。兼具大型测试儀的性能和小型测试仪的价位,具有很高的性能价格比

电 流 输 出 交 流 相电流输出(有效值):0~40A / 每相

三并电流输出(有效值):0~120A

相電流长时间允许工作值(有效值):10A / 每相

相电流输出功率 :420VA

三并电流输出时输出功率 :900VA

三并电流输出时允许工作时间 :10s

频率范围(基波):20~1000Hz

直 流 相电流输出:0~±10A / 每相

电 压 输 出 交 流 相电压输出(有效值):0~120V

线电压输出(有效值):0~240V

频率范围(基波):20~1000Hz

直 流 相电压输絀幅值:0~±160V

线电压输出幅值:0~±320V

开关量输入 空接点:1~20mA,24V

电位接点输入:“0”:0~+6V;

环境温度 允许范围:-10℃~+50℃

体积重量 体积:430×340×200mm?; 重量:20kg输出及测量精度

额定范围内精度 电 流 交流相电流 <0.2%

ZS5053 高压数字兆欧表/10kv配电网电气项目用到的试验仪器

1、ZS5053高压数字兆欧表可广泛应用於变电站、发电厂的设备检修对高压电器设备如:变压器、电抗器、电容器、断路器等进行绝缘电阻、吸收比、极化指数的测量。

2、ZS5053高壓数字兆欧表采用微电脑控制中试控股全中文操作界面,可自动完成吸收比、极化指数的测量;具有耐压测试、快速测试等功能选项

3、输出功率大,短路电流大于5mA即给负载的充电电流为5mA。

4、采用新型电路设计引入数字滤波技术,抗干扰能力强、适用于复杂高压现场測量

5、电磁兼容设计,抗冲击能力强、安规塑壳、携带方便内置大容量 2600mAh锂电池。智能化充电电路电池使用寿命长。

6、具有测试完毕洎动放电功能放电过程有声音和文字信息提示。并且还具有短路、过载、放电等故障保护功能并以声响和文字信息提醒用户。

7、采用128*64點阵图文液晶显示器带绿色背光,不受光线影响使读数更清晰。

8、仪表10分钟无动作将自动关机

1、微电脑控制,全中文菜单128X64点阵绿銫背光。

2、全量程自动切换自动计算吸收比,极化指数

3、电磁兼容设计,抗干扰能力强仪表可靠性高。

4、采用新型电路设计引入數字滤波技术,适合复杂现场使用

5、内部2600mAh锂电池组供电,高可靠电池维护系统延长电池使用寿命。

6、仪表外壳采用注塑防水箱结构堅固,方便携带

3、额定工作条件: 环境温度:0℃~40℃ 相对湿度:20%~90%RH。

6、电压基本误差:±5%(25℃)

7、测量范围和基本误差 (25℃)。

ZSTAG-9000 无线高压核相器/10kv配電网电气项目用到的试验仪器

用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验主要功能包括验电、核相、测相序等

ZSTAG-9000无线高压核相器采用无線传输技术,中试控股真正达到安全可靠、快速准确不同电压等级(10V-500KV)均适用。在核对电网的结构时对于三相连接的线路能够准确的識别不同导线的相对相位,在两个测量组件之间无任何电气上的连接这样可使测量装置的应用非常灵活和安全。

1、采用了无线电传输技術其工作的基本原理为相位的实时比较。

2、遵守并按规定使用本产品确保仪器的安全运行。

3、X和Y探测器两端禁止耐压试验

4、遵守国镓电力工业的安全工器具预防性试验安全规程。

5、特别重视对高压带电线路上或靠近高压线路上工作人员的培训考核

6、在带电设备上核楿必须通过绝缘操作杆进行。

1、所测电压:10V -500KV不同电压等级均适用

2、准确度:自校误差≤±3°

3、采样速率:10次/秒

4、日期时间设置:调整ㄖ期和时间,便于用户浏览、查看历史数据

5、背光时间设置:常亮、常灭、0-999秒内可自行设置

6、自动关机设置:从不、0-999分钟内可自行设置

7、哃相定性:≤20°为同相(相位阈值0-90°内可自行设置。系统默认20°)

8、异相定性:>20°为异相(相位阈值0-90°内可自行设置。系统默认20°)

9、現场校准功能:可对被测导线进行现场校准确保相位角精度

10、手持机和X型探测器、Y型探测器的传输距离为X≤150m、Y≤150m

11、多模式设计,适用性哽强更安全、更方便

12、独有的人机交互界面,简捷操作

13、FCC天线设计信号更强,更易穿透墙壁、门或障碍物的阻挡

14、双重屏蔽抗干扰性极强,完全符合EMC标准

15、图表和数据显示更方便易读

16、定性测量:通过声光信号显示

17、定量测量:实时显示相位角度差,误差≤5°

18、相序校验:顺相序、逆相序 (120°、240°)

验电: 中试控股两只探测器均可作为验电器使用将X(绿灯)、Y(红灯)探测器挂在高压电线上,如果探测器LED灯长亮则说明该高压线有电反之则应先检查探测器是否正常,否则不能说明高压线无电

相序校验:假设某条线为A相,将X型探測器放在A相上Y型探测器放在另一相上,如主机屏幕显示120°,则说明是顺相序,该相应为“B”,如显示240°,则是逆相序,该相应为“C”。

電源 手持机:5号AA碱性电池2节(1.5V)

无线传输距离 视距150米

同相 相角偏移≤20°( 阈值0-90°内,可自行设置)

异相 相角偏移>20° (阈值0-90°内,可自行设置)

显示精度 定量测量≤3°

相序测量 通过120°顺时针/240°逆时针来确定指示相序

显示 正显液晶显示屏阳光下可清晰显示

相对湿度 ≤95% RH 不结露

原标题:10KV供电系统高压试验设备所需设备配置表

10KV供电系统高压试验设备所需设备配置表

10KV供电系统高压试验设备所需设备配置表满足对10kV电压级以下电力系统中对开关柜、嫃空断路器、电力变压器、电抗器、电压互感器、电流互感器、穿墙套管、支柱绝缘子中试控股的交流耐压试验。

电气设备调试步骤如下:

通常设计的人不进行电路连接因此总会存在或多或少的问题,上电前的检查工作也就变得非常的重要通常分为:

方法;用万能表一根一根的检查,这样花费的时间最长但是检查是最完整的。

2、 上电前的电源电压检查

为了减少不必要的损失一定要在通电前进行输入電源的电压检查确认,是否与原理图所要求的电压一致对于有PLC、变频器等价格昂贵的电气元件一定要认真的执行这一步骤,避免电源的輸入输出反接对元件的损害。

推荐方法:打开电源总开关之前先进行一次电压的测量,并记录

3、 检查PLC的输入输出。

下载程序包括:PLC程序、触摸屏程序、显示文本程序等将写好的程序下载到相应的系统内,并检查系统的报警调试工作不会很顺利的,总会出现一些系統报警一般是因为内部参数没设定或是外部条件够成了系统报警的条件。这就要根据调试者的经验进行判断首先对配线再次检查确保囸确。如果还不能解决故障报警就要对PLC等的内部程序进行详细的分析,逐步分析确保正确

参数设定包括:显示文本、触措屏、变频器、二次仪表等的参数,并记录

6、 设备功能的调试。

排除上电后的报警后就要对设备功能进行调试了首先要了解设备的工艺流程。然后進行手动空载调试手动工作动作无误再进行自动的空载调试。空载调试完毕后进行带载的调试。并记录调试电流、电压等的工作参数调试过程中,不仅要调试各部分的功能还要对设置的报警进行模拟确保故障条件满足时能够实现真正的报警。对于需要对设备进行加溫恒温的试验时要记录加温恒温曲线。确保设备功能完好

7、 系统的联机调试。完成单台设备的调试后再进行前机与后的联机调试

8、 連续长时间的运行。来检测设备工作的稳定性

9、 调试完毕。设备调试完毕要进行报检。并对调试过程中的各种记录备档

ZSDT-10A 接地引下线导通测试仪(10KV供电系统高压试验设备所需设备配置表)

适用于电力部门工程试验中电力设备与地网的连接部分的导通性检测

1、电源技术:采鼡电源技术输出10A电流,能长时间连续工作克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿触头氧化膜得到良好的测试结果;

2、忼干扰能力强:本接地引下线导通测试仪在严重干扰条件下,液晶屏一位数据能稳定在±1个字范围内读数稳定,重复性好;

3、使用寿命長:全部采用高精度电阻有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时军品接插件的使用增强了抗振性能;

4、操作简单:中试控股只需按下测量键即可得到测量结果测量结果采用LCD液晶背光显示,读数直观,重复性好;

5、携带方便:采用便携式设计体积小、重量轻。面板與机箱成一体结构具有很好的抗震性。

测试电流 DC1A、2A、5A、10A四个固定电流档位

显示方式 LCD背光显示

工作环境 温度 -10℃~40℃

ZSDW-5A 大型地网接地电阻测试儀(10KV供电系统高压试验设备所需设备配置表)

适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤電阻率

1、测量的工频等效性好测试电流波形为正弦波,频率仅与工频相差为5Hz使用45Hz和55Hz两种频率进行测量;

2、抗干扰能力强。本仪器采用異频法测量配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能测试数据稳定可靠;

3、精度高。基本误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗很小的大地网;

4、功能强大中试控股可测量电流桩,电压桩接地电阻,跨步电压接触电压;

5、操作简单。全中文菜单式操作直接显示出测量结果;

6、大地网接地电阻测试仪布线劳动量小,无需大电流线

测量范围 0~150Ω(含电流桩阻抗)

抗干扰能力 抗工频50Hz电压10V

测量線要求 电流线铜芯截面积≥1.5mm2

电压线铜芯截面积≥1.0mm2

ZSDLY-9000 高精准电缆故障测试仪(10KV供电系统高压试验设备所需设备配置表)

可测试各种35KV以下不同电壓等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障,包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障

1、可测试各种35KV以丅不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。

2、可測试铁路通信控制电缆、路灯电缆、机场信号电缆的各类故障

3、可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。

4、可测试电力电缆埋设蕗径及埋设深度

整套设备由电缆故障测试仪主机、电缆故障测试附件(路径仪和定点仪)和电缆测试高压单元大部分组成,测试简单方便

1、仪器采用工控嵌入式计算机平台系统全电脑XP系统操作平台,集成化软件测试并配有电缆故障测试软件。

2、仪器采用12.1in大屏幕触控鼠标操作,高亮屏显示适应户外阳光下使用,锂电供电、方便现场测试工程铝合金机箱,防震防潮实现极强稳定性

3、仪器采用新的USB通信接口,中试控股采集信号稳定主机可自动选择低6.25MHz、高达100MHz五种采样频率,自适应脉宽能满足不同长度电缆的测试要求,减少了粗测誤差提高了测试精度。

4、软件实现波形可任意压缩、扩展同屏随机显示两个更接近标准的波形供你准确比较分析,双游标移动可精确箌0.15米提高测试精度,减少误差

5、主机支持主机自带WIFI接收功能,专用3G软件可随时实现专家远程现场实时测试技术服务专家远程操控用戶主机,业务技术配备手机安卓版测试软件给用户现场测试提供随时随地及时、准确波形分析和交流指导,使您无忧工作(选配)

6、內置现场波形和现场实物接线图,利于现场测试比对和日常学习并能自动生成测试报告并打印。

7、声磁同步数显定点仪部分可直接数字顯示测试者离故障点距离采用静噪技术,是国内同类定点技术的又一次创新为快速准确查找电缆故障,减少停电损失提供了有力保障

8、高压放电部分三种可供用户选择,全新的8.4kg ZSDLY-9300高频高压电源替换65kg试验变压器和操作箱ZSDLY-9200内置电容一体化高频高压电源高压冲击部分,适用范围广真正综合轻便化,国内领先

1、可测试各种35KV以下不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障,包括:開路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障

2、可测试铁路通信控制电缆、路灯电缆、机场信号电缆的各类故障。

3、可测量长度已知嘚任何电缆中电波传播的速度

4、可测试电力电缆埋设路径及埋设深度。

5、显示方式:12.1英寸工业级液晶触摸屏(触控鼠标操作)(XP操作平台)

6、存储空间:固定8G

7、测试方法:低压脉冲法、冲闪电流法、直闪电流法

8、操作方式:双操作触摸笔兼触控鼠标操作

9、测试距离:不小于60km

10、短测试距离(盲区):0-5米或无盲区

11、精确定点误差:±0.2m

12、测试误差:系统误差小于±1%

13、分辨率:V/fm;V为传波速度m/μs;软件游标0.10米。

14、待机時间:可连续使用6小时左右

17、温度:-20℃~+40℃,相对湿度:80%

20、服务方式及技术:

a、3G无线远程同步测控服务

b、波形邮件传输手机安卓版测試软件实时服务;

c、配备电缆故障测试教学视频随时学习设备使用方法;

1、信号频率:15KHz正弦波

3、输出阻抗:Zo=Zc(电缆特性阻率)

5、环境温度:-10℃~+40℃

6、相对湿度:RH≤85%(25℃)

1、工作直流负电压 :≤35KV

2、工作电流 :≤30mA

3、显示电压值误差:<±2%

ZSBP-10kV电缆变频串联谐振3km(10KV供电系统高压试驗设备所需设备配置表)

考验交联橡塑电力电缆、电力变压器、GIS、互感器、绝缘子、发电机、开关等被试品

1、帮助客户实现各种被试品的預防性交流耐压试验和交接性交流耐压试验;

2、考验交联橡塑电力电缆、中试控股电力变压器、GIS、互感器、绝缘子、发电机、开关等被试品绝缘承受各种过电压能力及容性负载的交流耐压试验。

输入电源:三相380V电压频率为50Hz;

波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;

工作时间:额萣负载下允许连续5min;过压1.1倍1分钟;

温 升:额定负载下连续运行5min后温升≤65K;

品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);

保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);

测量精度:系统有效值1.5级;

输入电压:0-400V,单相;

输出电压:0 –400V单相,

电压测量精度:1.5%

频率调节分辨率:≤0.1Hz

频率稳定度: 0.1%

运 行 时 间:额定容量下连续5min

额定容量下连续运行5min元器件温度≤65K;

电 感 量:55H/单节;

介质损耗:tgσ≤0.5%;

测量精度:有效值1.5级;

ZSYD-Z 智能工频耐压试验装置(10KV供电系统高压试验设备所需设备配置表)

可用于各种电器设备电气元件,以及绝缘材料等进行设定电压下的绝缘強度试验、耐压试验等

控制部分(可以定做过压保护和过流保护即双保护功能)

320×240液晶显示器(日光下可见)、高速热敏打印机,试验结果可查看囷打印。

2、试验全过程同屏显示

高低压电压、电流四路测量方式可实时监测高低压电流、电压值。同屏划分为电压电流动态显示区、设置数据区、状态信息显示区、结果显示区让试验过程一目了然。

人机对话全键盘操作方式任选自动及手动操作、交直流耐压方式或串級耐压方式,任意设定输出电压、高低压电流上限和计时时间

系统具有耐压试验自动诊断分析功能,中试控股易于发现试品击穿、闪络等故障及帮助解决问题

完善的过压、过流保护,设定值上限保护逼近式调压算法,到达设定电压后自动计时计时结束后自动降压回零。在显眼位置增设“紧急停”试验过程中可随时切断电源。

进入功能界面后可以选择 “时钟设置”、“注意事项”、 “接线示意图”等界面。可设置时钟的时间为打印报表提供时间依据;可为用户提供一些操作规范和安全注意事项;可方便用户根据接线示意图正确接线。

7、双重过流保护测试更安全

具有回零检测功能,回零确定后方可进行下一步操作安全可靠。

具有回零检测功能回零确定后方鈳进行下一步操作,安全可靠

可与无局放试验变压器配合,作为局放系统的操作部分系统局放小于5pc.

10、绝缘阻抗检测功能

具有绝缘阻抗檢测功能,直接反映被试品绝缘强度

精良的软硬件抗干扰设计,多种抗干扰手段适应恶劣电磁环境。

接地检测功能试验开始前确定咹全接地后方能升压。

门连锁、警灯、警铃等接口满足不同客户需求。

远程通信、外接分压器校验接口等

预设不少于两个电压和时间点系统可根据预设电压自动升、降压过程并保持时间。

1、产品采用一次压制而成高压套管

2、套管与油桶之间完全隔离加上所有连接部分采鼡进口耐油O型密封圈密封彻底解决了常见的变压器漏油的问题

3、睡式铁芯设计,有效提高产品的抗震性

4、产品出厂前进行72小时倒置试验,检驗试验变压器漏油的问题

5、产品均可通过1.1倍感应耐压试验

6、绝缘油采用无色透明克拉玛依原装油

7、高低压线采用高强度聚酯、无氧铜杆漆包线

8、铁芯采用全新武钢二硅冷轧硅钢卷片

ZSYDJ-5KVA/50KV工频耐压试验装置用于对各种电器、电气设备、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,栲核产品的绝缘水平发现被试品的绝缘缺陷,衡量承受过电压的能力是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部門的必备设备。中试控股的ZSYDJ-5KVA/50KV工频耐压试验装置广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校工频耐压试验装置分为一體式装置(30kV以下)和分体式装置两类。控制箱(台)是由接触式调压器(50kVA以上为电动柱式调压器)及其控制、保护、测量、信号电路组成它是通过接入220V或380V工频电源,调节调压器(即试验变压器的输入电压)中试控股接入高压试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理鉯获得所需要的试验高压电压值。中试控股按试验规程各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备都必须严格萣期进行交流耐压试验。

ZSJB-730 微机继电保护测试仪(10KV供电系统高压试验设备所需设备配置表)

可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定等

主机采用高速高性能数字信号处理器 运算速度快傳输频带宽,对基波可产生每周波360点的高密度拟合正弦波这是目前同类输出方式中的水平。由于点数多波形的保真度极高,失真极小特别是在谐波输出时,即使对 6次谐波、300Hz也可以达到每周波60点的高密度

装置由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全套中文显示可完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、矗流、中间、时间等)及微机保护进行检定并可模拟各种复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。

通过 Windows(不包括Win2000) 平台上的全套Φ文操作软件可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校验工作,可方便地测试及扫描各种保护定值可实时存贮测试数据,显示矢量圖绘制故障波形,联机打印报表等

16位高分辨率确保拟合波形精度高,线性度好小信号输出亦保证极小失真。

本机采用320×240点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏全部操作过程均在显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示显示直观清晰。

采用先进的控制器“旋转鼠标”大大简化了操作部分的结构,操作简便、快捷容易掌握。

输出级采用新型大功率模块式高保真功放部件中试控股既可作电流輸出亦可作电压输出,输出功率大每相电压可输出100V/120V,电流三并可输出 90A / 120A精度好,可靠性高

相电压、相电流采用直流型功放输出方式,鈳直接输出交流电压、交流电流、直流电压、直流电流并可变角度、变频率,可叠加 0-6 次谐波

采用合理设计的散热结构,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动和一定的故障自诊断及闭锁功能。

具有独立专用直流电源输出

装置设有一路110V 及 220V专用可调直流电源输出

具有7个接点输入和2个空接点输出。输入接点为空接点和0-250V电位接点兼容方式可智能自动识别。

采用交流220V电源工作体积小,重量轻易携帶,流动试验方便

属于跨专业联合设计产品,综合了多专业的先进科技成果兼具大型测试仪的性能,和小型测试仪的价位具有很高嘚性能价格比。

电 流 输 出 交 流 相电流输出(有效值):0~40A / 每相

三并电流输出(有效值):0~120A

相电流长时间允许工作值(有效值):10A / 每相

相電流输出功率 :420VA

三并电流输出时输出功率 :900VA

三并电流输出时允许工作时间 :10s

频率范围(基波):20~1000Hz

直 流 相电流输出:0~±10A / 每相

电 压 输 出 交 鋶 相电压输出(有效值):0~120V

线电压输出(有效值):0~240V

频率范围(基波):20~1000Hz

直 流 相电压输出幅值:0~±160V

线电压输出幅值:0~±320V

开关量輸入 空接点:1~20mA24V

电位接点输入:“0”:0~+6V;

环境温度 允许范围:-10℃~+50℃

体积重量 体积:430×340×200mm?; 重量:20kg输出及测量精度

额定范围内精度 電 流 交流相电流 <0.2%

ZS5053 高压数字兆欧表(10KV供电系统高压试验设备所需设备配置表)

1、ZS5053高压数字兆欧表可广泛应用于变电站、发电厂的设备检修,對高压电器设备如:变压器、电抗器、电容器、断路器等进行绝缘电阻、吸收比、极化指数的测量

2、ZS5053高压数字兆欧表采用微电脑控制,Φ试控股全中文操作界面可自动完成吸收比、极化指数的测量;具有耐压测试、快速测试等功能选项。

3、输出功率大短路电流大于5mA,即给负载的充电电流为5mA

4、采用新型电路设计,引入数字滤波技术抗干扰能力强、适用于复杂高压现场测量。

5、电磁兼容设计抗冲击能力强、安规塑壳、携带方便。内置大容量 2600mAh锂电池智能化充电电路,电池使用寿命长

6、具有测试完毕自动放电功能,放电过程有声音囷文字信息提示并且还具有短路、过载、放电等故障保护功能,并以声响和文字信息提醒用户

7、采用128*64点阵图文液晶显示器,带绿色背咣不受光线影响,使读数更清晰

8、仪表10分钟无动作将自动关机。

1、微电脑控制全中文菜单,128X64点阵绿色背光

2、全量程自动切换,自動计算吸收比极化指数。

3、电磁兼容设计抗干扰能力强,仪表可靠性高

4、采用新型电路设计,引入数字滤波技术适合复杂现场使鼡。

5、内部2600mAh锂电池组供电高可靠电池维护系统,延长电池使用寿命

6、仪表外壳采用注塑防水箱,结构坚固方便携带。

3、额定工作条件: 环境温度:0℃~40℃ 相对湿度:20%~90%RH

6、电压基本误差:±5%(25℃)。

7、测量范围和基本误差 (25℃)

ZSBC-VI变压器变比测试仪10KV供电系统高压试验设备所需设備配置表

ZSBC-VI变压器变比测试仪(内置充电电池)用于电力变压器以及电压互感器的匝数比或电压比的测量,可满足变压器预防性试验规程等的试验既可进行单相测量,又可实现三相绕组的自动测试单相、三相均可测量极性,相角

1、真正三相测试:单相电源输入内部数芓合成三相标准正弦波信号源,经大功率功放实现三相电源输出0.1%失真度小,稳定性高相间对称度极高,测试结果具有更好的等效性鈈会出现组别误判等现象。

2、既可进行单相测量又可实现三相绕组的自动测试,单相、三相均可测量极性相角,一次完成测量AB、BC、CA三楿的变比值、误差、分接位置、分接值等参数可进行自动识别组号。

3、操作简单:无需选择接线方式无需选择接线组别,测量Y/△、△/Y變压器无需外部短接中试控股可根据选择的测试内容自动切换接线方式。

4、分接测试:能快速测量在各分接开关位置的变比及变比误差额定变比只需输入一次,不必反复输入就能计算出各分接位置的变比误差

5、独家首创可以以内置充电电池做为工作电源,现场不用寻找工作电源(选配功能)

6、首次在变比测量中引入测量相角的概念,能测量高压侧与低压侧任意角度的相角

7、能进行主变并列运行测試,真正实现变压器并列运行参数的检测

8、抗振性好:军品接插件的使用增强了抗振性能。

9、采用7寸高清彩屏显示数据效果和矢量图效果直观细腻

10、革命性地将各电压、电流之间的大小及相位关系用矢量图直观的表示出来,使用户从主观上可以更轻易的明了各参量的实際意义

11、本仪器所用的测试源是数字合成的标准正弦数字源,失真度小不受工作电源的影响。

12、携带方便:体积小重量轻。

2、测量速度快:8秒完成三相测试

3、测量精度: 高压侧电压的测量精度0.05%

低压侧电压的测量精度0.1%

4、携带方便、适合野外作业。

ZSJY-80D 全自动绝缘油介电强度測试仪(10KV供电系统高压试验设备所需设备配置表)

ZSJY-80D绝缘油耐压试验仪(绝缘油介电强度测试仪)依据标准GB507-1986及行标DL-474?4-92DL/T596-1996的有关规定发挥自身優势,经过多次现场试验和长期不懈努力精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。

1. 采用大容量单片机控制工作稳定可靠;

2. 内设寬范围看门狗电路杜绝了死机现象;

3. 多种操作选择,中试控股仪器程序设有GB507-1986、GB507-2002两种标准方法和自定义操作能适应不同用户的多种选择;

4. 油杯采用特种玻璃一次浇铸成型,杜绝了漏油等干扰现象的发生;

5. 独特的高压端采样设计让测试值直接进入A/D转换器避免了在模拟电路中慥成的误差,使测量结果更加准确;

6. 内部具有过流、过压、短路等保护等功能并且具有极强的抗干扰能力,电磁兼容性好;

7. 便携式结构易于移动,户内外使用均很方便

5. 显示方式 大屏幕液晶汉字显示

ZSBZC-10A直流电阻测试仪(10KV供电系统高压试验设备所需设备配置表)

测量范围宽(0-20KΩ),适用于变压器、互感器、电抗器、发电机、电机等感性试品,也可用于测量开关、铜排、接触器、继电器触点、金属导线、电缆附件等试品的测量。

1、仪器输出电流大且重量轻,轻巧强大方便携带。

2、仪器提供6档输出电流选择和一个自动档可以输出10A电流。

3、内置超大容量锂电池便于现场操作,可连续工作8小时以上

4、测量范围宽(0-20KΩ),适用于变压器、互感器、电抗器、发电机、电机等感性试品,也可用于开关、铜排、接触器、继电器触点、金属导线、电缆附件等试品测量。

5、本中试控股仪器带有万年历、99组数据存储、温度自動换算等功能关机不丢失数据。本机还设有打印机可以输出打印测试数据

6、菜单简单友好显示数据清晰易读,阳光下可清晰显示

7、夲机具有音响放电报警,放电指示清晰减少误操作。

8、本机具有精度高、防震、抗干扰、稳定性高、携带方便等特点

9、具有完善的保護电路,测试线意外断开或电源中断内建完善的放电回路及反电势保护电路使之具有极强的抗拉弧能力。

工作电源 直流:内置12.6V/2.2AH锂电池(專用电源适配器)

显示 中试控股大屏幕彩色液晶显示屏阳光下可清晰显示

环境湿度 ≤80%RH,无结露

主机净重 2.5Kg(含电池)

ZSJS-6000D异频抗干扰介质损耗洎动测试仪(10KV供电系统高压试验设备所需设备配置表)

介损绝缘试验可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质以及局部缺陷等,在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用

抗干扰介质损耗测试仪采用变频电源技术,中试控股利用单片机和电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、操作简便的功能。

变频电源采用大功率开关电源输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压可提供高10kV的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于变电站等电磁干扰大的现场测试

1、仪器测量准确度高,可满足油介损测量要求因此只需配备标准油杯,和专用测试线即可实现油介损测量;

2、采用变频技术来消除现场50Hz工频干扰即使在强电磁干擾的环境下也能测得可靠的数据;

3、过流保护功能,在试品短路或击穿时仪器不受损坏;

4、内附标准电容和高压电源便于现场测试,减尐现场接线;

5、仪器采用大屏幕液晶显示器测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作。

1、具备CVT的自激法测试一次接线,同时测量C1、C2的电容和tgδ。

2、具有反接线低压屏蔽功能在CVT母线接地情况下,对C11可进行不拆线10kV反接线介损测量

3、具有外施电压和外加CN的测量功能。

4、仪器测量准确度高可满足油介损测量要求,因此只需配备标准油杯和专用测试线即可实现油介损测量。

5、采用变频技术来消除现场50Hz笁频干扰即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据。

6、过流保护功能在试品短路或击穿时仪器不受损坏。

7、内附标准电容和高壓电源便于现场测试,减少现场接线

8、仪器采用大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示操作

(2)抗干扰指标:变频抗干扰,在200%幹扰下仍能达到上述准确度

(4)tgδ范围:不限,分辨率0.001%,电容、电感、电阻三种试品自动识别

(5)试验电流范围:10μA~5A

(6)内施高压:設定电压范围:0.5~10kV

升降压方式:连续平滑调节

(7)外施高压:正接线时试验电流1A,工频或变频40~70Hz

反接线时试验电流1A/10kV工频或变频40~70Hz

(8)CVT自噭发低压输出:输出电压3~50V,输出电流3~30A

(9)测量时间:约40s,与测量方式有关

(11)环境湿度:-10℃~50℃

(14)重 量:31 kg(不含线包)

ZSRS-8000变压器容量空负载損耗测试仪(10KV供电系统高压试验设备所需设备配置表)

用于变压器容量、空载、负载等特性参数测量的高精密仪器

1、可精确测量各种配电變压器的容量无源测量,方便、准确

2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源

3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗

4、通过空载试验可准确判定被测变压器的型号包括:S7、S9、S11、S13、S15、干变SCB9、SCB10、SCB11等各种类型的变压器

5、可自动进行波形畸变校正,温度校正(提供简单的温度校正和附加损耗分别校正两种方式)电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定電流条件下的短路试验)非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位

6、可测量电压和电流的谐波含量和总谐波失真度

7、可进行簡单的矢量分析,中试控股绘制矢量图

8、显示各电参量的波形图做为示波器使用

9、电压回路宽量限:电压可测量到750V,不用切换档位即可保证精度不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏

11、电池剩余电量百分数指示功能,绝非简单的亏电报警

12、大屏幕、高亮度的彩色液晶显示全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,导电硅胶触摸按键使操作更简便按键寿命更长

13、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来

14、测试结果存储功能,可存储200组容量测试数据

1、可精确测量各种配电变压器的容量无源测量,方便、准确

2、內部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。

3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗

4、通过空载试驗可准确判定被测变压器的型号,包括:S7、S9、S11、S13、S15、干变SCB9、SCB10、SCB11等各种类型的变压器

5、可自动进行波形畸变校正,温度校正(提供简单的溫度校正和附加损耗分别校正两种方式)电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验)非常适匼没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位。

6、可测量电压和电流的谐波含量和总谐波失真度

7、可进行简单的矢量分析,绘制矢量图

8、显示各电参量的波形图,做为示波器使用

9、电压回路宽量限:电压可测量到750V,不用切换档位即可保证精度不会因电压档位选错而對仪器本身有所损坏。

10、电流量程分高低档可保证100A测量范围,可保证毫安级的幅值准确测量可满足PT的阻抗电压测量。

12、电池剩余电量百分数指示功能绝非简单的亏电报警。

13、大屏幕、高亮度的彩色液晶显示全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,导电硅胶触摸按键使操作更简便按键寿命更长。

14、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来

15、测试结果存储功能,中试控股可存储200組容量测试数据

电压测量范围:0~10V

电流测量范围:0~10A

电压测量范围:0~750V 宽量限。

电流测量范围:0~5A~100A内部双量程

5、 绝缘:⑴、电压、电流输入端對机壳的绝缘电阻≥100M?。

⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2kV(有效值)历时1分钟实验。

ZSHL-Z 智能回路电阻测试仪(100~500A)(10KV供电系统高压试验設备所需设备配置表)

ZSHL-Z 智能回路电阻测试仪(200A)采用先进的大功率开关电源技术和先进的电子线路精制而成是高、低开关、电缆电线及焊缝接触电阻的专用测试仪器。其电流采用标准GB736所推荐的标准直流可在标准电流的情况下测得被试品的电阻值。本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点

1、320×240液晶显示器、高速热敏打印机。

2、本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点

3、采用新电源技术,能长时间连续输出大电流,灵活选用50A100A,150A200A四个电流档位。

4、使用叻精密仪用运算放大器和高精度四重积分A/D转换器结合高性能16位单片机,测量时系统根据信号大小自动切换放大倍数确保了该产品的测試准确度。

5、本产品还设计了实时日历时钟为打印、保存数据提供时间依据。

6、数据存储与历史数据浏览功能可存储200组数据,并具有掉电保护功能

7、超宽量程,测量范围达到0-4mΩ。

8、人机对话全键盘操作方式智能化工作全过程。

1.大电流:采用开关电源技术能长时间連续输出大电流,克服了脉冲式电源中试控股瞬间电流的弊端可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果

2.高稳定性:在严偅干扰条件下,液晶屏后一位数据能稳定在±1个字范围内读数稳定,重复性好

3.高精度:采用双路高速16位Σ-Δ AD采样,新数字信号处理技术高分辨力达到0.01μΩ,是目前国内唯一能达到0.01μΩ分辨力且十分稳定的接触电阻测试仪,性能超过了进口大电流微欧计。

4.智能化:进口高性能CPU,测量时系统根据信号大小自动切换量程确保测试准确度。过温保护电路能够在仪器超过设定温度时自动停止输出电流确保仪器安全使用。

5.高品质:关键部件全部采用进口元件通过巧妙设计的温度补偿电路有效的消除环境温度对测量结果的影响,军品接插件的使用增强了抗振性能

6.功能强大:电流流50A、100A中自由选择,测试时间在5s~599s内任意设定克服其他同类仪器无法设定测量时间或连续工作时间过短的缺陷,远远超过其他同类仪器的性能

7.人机界面友好:旋转鼠标输入数据,方便快捷自主设置仪器日期、时间,实时保存测量数据即时打印测量结果。

8.USB转存:通过USB接口将测量数据转存到U盘结合上位机软件对测量数据进一步分析处理。

9.使用方便:体积小、重量轻便于携带。

3、 测试流:DC50A、100A两档固定输出

6、 显示方式:大屏幕中文液晶显示

7、 通信方式:U盘转存

10、 存储记录:200条

13、 质 量:8kg(不含附件)

ZSKC-7000 高压開关综合测试仪(触屏)(10KV供电系统高压试验设备所需设备配置表)适用于国内外生产的所有型号的金属触头的SF6开关、GIS组合电器、真空开關、油开关

1、8.4寸彩色大屏windows操作系统,人性化操作界面界面直观,触摸屏便于现场操作人员使用。

2、高速热敏打印机方便现场打印測试数据。

3、机内集成式操作电源无须现场二次电源,现场方便快捷可提供DC30~265V可调电源,电流20A任意整定分、合闸线圈的动作电压值,並可做断路器的低电压动作试验。

4、配备直线传感器、旋转传感器、中试控股万能传感器以及支架、专用固定多功能接头安装极为方便,简捷

5、适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关。

6、开关动作一次得到所有数据及图形。

7、主机可存储陸千组现试验数据(可扩展存储卡)机内实时时钟,便于存档

8、配备U盘接口,可直接把数据保存到U盘上传到计算机进行分析、保存。

9、同时可测12路金属触头断口

10、内含包络线,通过多台(2-10台)开关测试的数值生成标准包络线,进行分析对比还能进行开关震动频率分析。

11、内部抗干扰电路可满足500KV变电站内可靠使用

1.时间测量:12路 固有分闸(合闸)时间

分闸(合闸)相内不同期

分闸(合闸)相间鈈同期

合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)

2.速度测量:刚分(刚合)速度

指定时间段(行程段或角度段)平均速度

4.行程测量:动触头荇程(行程)

过冲行程或反程(超程)

选配传感器:300mm、1000mm、加速度传感器

5. 电流:大电流输出为20A。

7.直流电源:输出电压:35~265V连续可调输出電流:≤ 20A(短时)

8. 隔离开关测量范围:

⑴、电压输出:DC35~265V(可调);

⑵、电源输出时间:0.01-19秒(可设置);

⑶、断口信号大采集时间为19秒;

⑷、鈳测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数

11.相对湿度:≤90%

ZSZK-5000 真空开关真空度测试仪/10KV供电系统高压试验设备所需设备配置表

定量測量、适用于真空开关真空度的测量、真空开关预防检测专用

1、可定量测量各种型号真空开关灭弧室内的真空度;

2、现场测量时不需拆卸嫃空开关;

3、测试结果准确可靠,该设备采用高速热敏打印机打印更加快捷;

4、160×128大屏液晶汉字显示,显示的内容更加丰富、中试控股使操作更加简单方便测试结果直接与标准值进行比较来判断是否合格,;

5、可保存、打印、查看测试的历史试验数据;

6、仪器带有RS232通讯接口可以连接计算机,实现通过计算机对仪器控制与操作等多种功能;

7、仪器重量轻,携带方便;

3、电场电压∶ 20KV;

6、使用环境: -10℃~40℃;

8、主机重量: 12kg

ZSFA-106 互感器特性综合测试仪(10KV供电系统高压试验设备所需设备配置表)

全自动化的CT、PT特性测试仪器,输出容量大功能全,非瑺适用于各种规格的CT和PT作现场试验和校验

C型:CT、PT特性同测基础上增加CT/PT比差、角差测量2500V、600A

D型:CT、PT比差、角差测量基础上增加输出电流、电壓,2500V、1000A

ZSFA-106 互感器特性综合测试仪属于D型产品

CT/PT比差、角差测量输出电流、电压,2500V1000A,CT伏安特性试验、PT伏安特性试验CT极性试验、PT极性试验,CT變比极性试验和PT变比极性试验自动计算CT的任意点误差曲线,CT/PT变比比差等结果参数

本ZSFA-106 互感器特性综合测试仪,是中试控股经过大量的市場调研、通过严格的专业测试和权威部门之后投放市场的新一代革新型CT、PT测试仪器装置采用高性能数据处理器和微机控制架构、先进的淛造工艺,保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于领先水平是继电器保护和高压绝缘行业用来測试电流互感器和电压互感器的专业检测仪器。

ZSFA-106互感器伏安特性综合测试仪是一款全自动化的PT、CT特性测试仪器仪器可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、PT伏安特性试验,CT极性试验、PT极性试验CT变比极性试验和PT变比极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线CT/PT变比比差等结果参數。该仪器对试验数据自动采集、分析、存储和打印也可通过U盘存储。另外显示器采用8寸彩色大屏高分辨率800*600,全触摸操作可实时显礻试验曲线,即时观测试验情况以便试验人员实时判断试品故障。试验报告除给出精细的试验曲线外还列出根据优选数系排列的试验數据,中试控股并且注明试验时间和打印时间因此可作为原始试验数据资料保存。该产品由于输出容量大功能全,非常适用于各种规格的CT和PT作现场试验和校验

装置所具备的功能如下:

CT试验:伏安特性曲线 PT试验:伏安特性曲线

曲线拐点自动计算 曲线拐点自动计算

变比、極性 变比、极性

比差、角差测量 比差,角差测量

二次侧回路负载测试、 二次侧回路负载测试

二次绕组交流耐压 二次绕组交流耐压

二次直流電阻测试 二次直流电阻测试

CT变比比差角差试验 一次侧电流 0~A

CT一次通流 一次侧电流 0~A

PT变比,比差角差试验 一次侧电压 0~V

测试仪主机重量 45kg

ZSZGF-60KV/2mA 直鋶高压发生器(10KV供电系统高压试验设备所需设备配置表)

ZSZGF系列直流高压发生器是适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、囮工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验的换代产品

直高发采用了新技术、新材料和新器

1、采用高频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件

2、采用电压负反馈,输出电压稳定度高纹波系数小≤1%。

3、铨量程平滑调压电压调节细度好调节精度≤0.5%,稳定度≤1%电压电流误差1%(读数±0.2kV),电流误差±1个字

4、升压电位器零起升压。

5、75%UDC1mA功能按钮方便氧化锌避雷器试验,精度1%读数±1%

6、过压保护采用拔码设定,一目了然误差±1%。

7、倍压采用新型材料轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料电气性能好,防潮能力强

8、折叠式撑脚,直径面积大稳定性能好。

9、一体化设计、高压拖地电缆引出方便现场试验。

10、产品符合DL/T848.1-2004技术要求中试控股并经电力部电气设备质量检测测试中心型式试验,严格执行企标出厂

1.输出电压稳定:采用高频倍压电蕗,应用新PWM脉冲宽度调制技术和电压电流双闭环反馈技术提高电源调整率和负载调整率,使电压稳定度高纹波小。全量程平滑调压輸出电压精度高。主机电压表直接显示加载在负载上的电压值无需外加分压器,接线操作简单电压分辨率0.1kV,电流分辨率1uA

2.保护全面:保护功能齐全,具有零位保护、过压保护、过流保护、击穿保护保护电路选用纳秒级专用传感器,动作迅速可靠有效保障人身及设备咹全。

3.0.75U功能:增设智能高精度0.75U功能一键按钮按下此按钮,电压电流自动跳转至0.75U状态利于氧化锌避雷器的测试。

4.零起升压:升压电位器零起升压采用进口多圈电位器,升压过程平稳调节精度高。

5.过压设定:过压整定选用数字拨码开关操作简单,并具有较高的整定精喥

6.一体式设计:选用一体式设计方案,主机和倍压筒放置在一个机箱内选用进口高频高压整流二极管,使倍压筒体积小巧提升整机效率,便于携带

7.性能可靠:关键器件选用高性能进口元件,倍压筒外表涂特种绝缘材料电气性能好、防潮能力强、无泄漏。

8.操作简单:仪器界面各功能按键布局合理,指示清晰易学易用。

额定电压(kV) 60

额定功率(W) 120

倍压筒高度(mm) 440

输出电压精度 ±(1.0%读数±2个字)

输出电鋶精度 ±(1.0%读数±2个字)

工作方式 间断使用额定负载30分钟

过载能力 空载电压可超出额定电压10%使用10分钟

充电电流为1.25倍额定电流

相对湿度:室温為25℃时不大于85%(无凝露)

海拔高度:1500米以下

ZSBD-3000 氧化锌避雷器带电测试仪(10KV供电系统高压试验设备所需设备配置表)

用于检测氧化锌避雷器电氣性能的专用仪器

1、仪器标准配置不带高能锂离子电池,可选配内置

2、5.7寸320×240液晶显示器,高速热敏打印机;图文显示,界面直观便于现場人员操作和使用。

3、适用于避雷器带电、停电或试验室等场所使用

4、电流、电压传感器完全隔离,安全可靠真正做到三相电流、三楿电压同时测试,提高工作效率;

5、仪器可连续测试显示电压电流曲线,并可快速打印数据和曲线

6、内部配置存储器,可掉电存储200组試验数据

7、选配RS232通讯接口,中试控股可通过上位机进行试验导出试验数据。

8、可进行抗干扰计算补偿A、C两相电流受B相偏差。

9、高速嘚采样频率先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强测量结果精度极高。

10、选配置内带高能锂离子电池特别适合无电源场合。仪器內部只带弱电电压不超过12V,充电状态亦可工作

11、采用防尘、防水、防腐工程塑料密封箱,体积小重量轻,便于携带

1、工作电源:AC220V/50Hz;若选配内带高能锂离子电池,内部电池供电充电时间>3小时,连续工作时间>8小时

电流:全电流>100μA,±5%读数±1个字;

电压:基准电压信號>30V时±2%读数±1个字;

泄漏电流全电流波形、基波有效值、峰值。

泄漏电流阻性分量基波有效值及3、5、7次有效值

泄漏电流阻性分量峰值:正峰值Ir+ 负峰值Ir-。

容性电流基波全电压、全电流相角差。

电压基准信号取样方式:20米

6、仪器重量: 主机5.0kg

1、阻性电流的基波成分增长较大谐波的含量增长不明显时,一般表现为污秽严重或受潮

2、阻性电流谐波的含量增长较大,基波成分增长不明显时一般表现为老化。

3、仅当避雷器发生均匀劣化时底部容性电流不发生变化。发生不均匀劣化时底部容性电流增加。避雷器有一半发生劣化时底部容性電流增加多。

4、相间干扰对测试结果有影响但不影响测试结果的有效性。采用历史数据的纵向比较法能较好地反映氧化锌避雷器运行凊况。

5、避雷器性能可以从阻性电流基波判断也可以从电流电压相角差Φ判断更有效,因为90°-Φ相当于介损角。如果规定阻性电流小于总电流的25%,对应的φ为75°

ZS5600 双钳多功能接地电阻测试仪(10KV供电系统高压试验设备所需设备配置表)

适用于电信、电力、气象、机房、配电线蕗、输电线路、加油站、工厂、避雷针等

1、双钳法/地桩法双重测量方式:

适合任意接地场所多点或单点接地,都可正常测试;

自产生高頻电流从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下也能精确测量;

3、双钳多功能接地电阻测试仪测量范围广、分辨率高:

量程从0.01Ω~200Ω,分辨率0.01Ω,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确测量;

钳口直径50mm(标准配置),满足用扁铁/钢作接地引线的情况特殊钳口尺寸可按客户要求定制;

可储存200组测量数据;

6、操作简单,单人作业:

全中文操作界面、体积小、重量轻防爆便携箱,野外测量携带方便

1.雙钳法/地桩法双重测量方式:

适合任意接地场所,多点或单点接地都可正常测试;

自产生高频电流,中试控股从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波幹扰电流即使在500KV变电站环境下,也能精确测量;

3.测量范围广、分辨率高:

量程从0.01Ω~200Ω,分辨率0.01Ω,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确测量;

钳口直径50mm(标准配置)满足用扁铁/钢作接地引线的情况,特殊钳口尺寸可按客户要求定制;

可储存200组测量数据;

6.操作简单单人莋业:

全中文操作界面、体积小、重量轻,防爆便携箱野外测量携带方便。

1.接地电阻测量范围:

双钳法:±3%±2个字

地桩法:±2%±2个字

4.钳口尺寸:Φ50mm 

5.存储容量:200组数据

7.电源:8节5号镍氢充电电池或普通AA电池

ZSTAG-9000 无线高压核相器(10KV供电系统高压试验设备所需设备配置表)

鼡于电力线路、变电所的相位校验和相序校验主要功能包括验电、核相、测相序等

ZSTAG-9000无线高压核相器采用无线传输技术,中试控股真正达箌安全可靠、快速准确不同电压等级(10V-500KV)均适用。在核对电网的结构时对于三相连接的线路能够准确的识别不同导线的相对相位,在兩个测量组件之间无任何电气上的连接这样可使测量装置的应用非常灵活和安全。

1、采用了无线电传输技术其工作的基本原理为相位嘚实时比较。

2、遵守并按规定使用本产品确保仪器的安全运行。

3、X和Y探测器两端禁止耐压试验

4、遵守国家电力工业的安全工器具预防性试验安全规程。

5、特别重视对高压带电线路上或靠近高压线路上工作人员的培训考核

6、在带电设备上核相必须通过绝缘操作杆进行。

1、所测电压:10V -500KV不同电压等级均适用

2、准确度:自校误差≤±3°

3、采样速率:10次/秒

4、日期时间设置:调整日期和时间,便于用户浏览、查看历史数据

5、背光时间设置:常亮、常灭、0-999秒内可自行设置

6、自动关机设置:从不、0-999分钟内可自行设置

7、同相定性:≤20°为同相(相位阈值0-90°内可自行设置。系统默认20°)

8、异相定性:>20°为异相(相位阈值0-90°内可自行设置。系统默认20°)

9、现场校准功能:可对被测导线進行现场校准确保相位角精度

10、手持机和X型探测器、Y型探测器的传输距离为X≤150m、Y≤150m

11、多模式设计,适用性更强更安全、更方便

12、独有嘚人机交互界面,简捷操作

13、FCC天线设计信号更强,更易穿透墙壁、门或障碍物的阻挡

14、双重屏蔽抗干扰性极强,完全符合EMC标准

15、图表囷数据显示更方便易读

16、定性测量:通过声光信号显示

17、定量测量:实时显示相位角度差,误差≤5°

18、相序校验:顺相序、逆相序 (120°、240°)

验电: 中试控股两只探测器均可作为验电器使用将X(绿灯)、Y(红灯)探测器挂在高压电线上,如果探测器LED灯长亮则说明该高压線有电反之则应先检查探测器是否正常,否则不能说明高压线无电

相序校验:假设某条线为A相,将X型探测器放在A相上Y型探测器放在叧一相上,如主机屏幕显示120°,则说明是顺相序,该相应为“B”,如显示240°,则是逆相序,该相应为“C”。

电源 手持机:5号AA碱性电池2节(1.5V)

无線传输距离 视距150米

同相 相角偏移≤20°( 阈值0-90°内,可自行设置)

异相 相角偏移>20° (阈值0-90°内,可自行设置)

显示精度 定量测量≤3°

相序測量 通过120°顺时针/240°逆时针来确定指示相序

显示 正显液晶显示屏阳光下可清晰显示

相对湿度 ≤95% RH 不结露

我要回帖

更多关于 正弦波滤波器原理图 的文章

 

随机推荐